Författare Ämne: SÃ¥därja nu stannade den  (läst 3946 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad trollkula

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Sådärja nu stannade den
« skrivet: 03 mars 2009, 21:03:24 »
Och inga felkoder  huvuddunk
Finns någon här som kan hjälpa mig lite om vad det kan vara för fel. alltså en E9CKP.
Alla tre effektlägeslamporna lyser, fläkten ute går som den ska, tror jag.
om jag ändrar till fläktläge på fjärren så blåser den på inne.
Men... i  värmeläge händer ingenting, ingen värme +12 inne i morse, bara de tre effektlägeslamporna som lyser..
Jag har startat om den, brutit strömmen och startat om den igen, ingen skillnad.
Någon som har en idé ??????
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 12:57:06 »
Låter konstigt att du inte ska få felkod på det. Bläddrat igenom allihopa?
Bryt strömmen i 5 min och starta om den, nolla även fjärren och ställ in allt från början.


Utloggad trollkula

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 13:33:16 »
Det har jag redan kollat, allt verkar himla skumt.
Jag undersöker vidare ikväll.
Kan det vara kompressorn ? ? ?
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 13:48:05 »
Det har jag redan kollat, allt verkar himla skumt.
Jag undersöker vidare ikväll.
Kan det vara kompressorn ? ? ?

Låter nästan som våran sanyo 123:a. Utedelen gick för fulla muggar men inne så gick fläkten på tomgång och ingen värme.. Vår lämnade dock felkod när jag körde självdiagnostik. Det var kylmediebrist, läckage i utedelen. Problemet är inte åtgärdat ännu så jag har inte helt klart för mig vad i utedelen som läcker..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad trollkula

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2009, 18:31:57 »
Nu har den varit strömlös i ca 15min, sedan startad och resettad.
Ingen förändring, inga felkoder och kallt fiR: Tur att det finns braskamin
Någon som har nåt tips...
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna

Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2009, 21:11:48 »
Så där var grannens ckp också.
Den gick för fullt men ingen värme.
Gasbrist var det i hans.

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad trollkula

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2009, 07:03:46 »
Kan man kolla om det är gasbrist på något enkelt sätt ??
Och borde det inte finnas en felkod på det ??
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2009, 13:55:14 »
Ska finnas felkod på gasbrist men det kan vara så att den "inte riktigt" känner av att det är för lite.
Enda sättet att kolla till 100% är att mäta upp den med manometerställ.

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2009, 17:30:52 »
Ska finnas felkod på gasbrist men det kan vara så att den "inte riktigt" känner av att det är för lite.
Enda sättet att kolla till 100% är att mäta upp den med manometerställ.

Ja, det är väl någon form av tryckvakt för gasbrist. Det är riktigt illa innan den larmar för detta.. Våran gjorde det dock. Den gick från helt fungerande till detta larm på någon dag...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2009, 17:55:13 »
Vid gasläcka går sällan larmet!

Utedelen går och kompressorn hörs arbeta.
Det är varmt på det grova nedersta röret vid utedelen.
Fläkten går på låghastighet i innedelen och ingen värme märks.

Onödigt att köra vidare eftersom kompressorn nu blir väldigt varm.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2009, 18:26:40 »
Vid gasläcka går sällan larmet!

Utedelen går och kompressorn hörs arbeta.
Det är varmt på det grova nedersta röret vid utedelen.
Fläkten går på låghastighet i innedelen och ingen värme märks.

Onödigt att köra vidare eftersom kompressorn nu blir väldigt varm.

Ok, vad indikerar larmet för typ av fel ? Kompressorhaveri ? På vår sanyo 123:a så kom nämligen felkod för gasbrist ( tryckvakt om jag fattat det rätt..), men det som är lattjo är att pumpen har fungerat väl innan detta hände..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad trollkula

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2009, 11:32:59 »
Tack, nu börjar vi närma oss...
Jo det eventuella läckaget, efter en vecka i fjällen så kom jag hem och ser en isklut på sidan på min värmepump ca. 20cm i diameter.
Kan det ha gått hål där ?? finns det nåt enkelt sätt att kolla ??
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Sådärja nu stannade den
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2009, 07:41:49 »
Om pumpen har gått bra och en "stor" läcka har uppstått så bör man hitta olja runt läckaget, kolla flarningar vid inne och utedel då det är vanligaste ställena sen kan man börja plocka isär utedel för att söka där.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!