Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 31 oktober 2006, 18:23:53
Hej Rego 800 experter,

Jag försöker förstå  vad som reglerar shunten då tillskottet måste användas. Jag har programmet Rego 800. Jag skickade ett mail till IVT och undrade över funktionen ”öppnabegränsning shunt vid temperaturhöjning” och fick följande svar Sc;

(Inställningen ”öppnabegränsning shunt vid temperaturhöjning”, bestämmer om shuntsignal öppna,
skall begränsas när en temperaturhöjning på T1 registreras, med ett mätintervall på 2 sekunder.
Dvs. i zonen under neutralzon pulsas öppnasignal, om temp är sjunkande eller oförändrad i ett mätintervall på 2 sekunder.
Om inställning ”ja” valts, kommer inte öppnasignal ges).

Är det någon här på detta forum som kan förklara för mig, på förstålig svenska :), vad detta betyder Sc:,h?

mvh
Mikael


Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: Carl N skrivet 31 oktober 2006, 21:47:32
Jag tror att det innebär att när shunten får signal om att öppna för eltillskott så kollar styren först om temperaturen på T1 stiger, T1 läses av med 2 sek intervall och värdena jämförs.

Väljer man ja på "öppnabegränsning shunt vid temperaturhöjning” så öppnar inte shunten om T1 stiger, bara om T1 står still eller sjunker.
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 01 november 2006, 03:01:12
Hej Carl,

Tack för ditt svar. Jag tror oxå det fungerar på det sättet. Vet du något om neutralzonen? IVT nämner något om zonen under neutralzonen. Fabriksinställningen för neutarlzonen är 1 grad. Kan det vara 1 grad från stoppvärdet för att förhindra att pumpen stannar pga tillskottet?

mvh
Mikael
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: Carl N skrivet 01 november 2006, 11:55:48
Hej Carl,

Tack för ditt svar. Jag tror oxå det fungerar på det sättet. Vet du något om neutralzonen? IVT nämner något om zonen under neutralzonen. Fabriksinställningen för neutarlzonen är 1 grad. Kan det vara 1 grad från stoppvärdet för att förhindra att pumpen stannar pga tillskottet?

mvh
Mikael

Hmmmm.....  Sc:,h låter rimligt.
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 25 januari 2007, 11:33:14
Hej,

Nu har vintern äntligen kommit till Skåne *roflmao*. Jag har följt min värmepump med intresse och har ganska bra koll på när och hur tillskottet kopplas in. Jag har dock en fråga som kanske någon Rego 800 expert kan svara på. Vad reglerar temperaturen på tillskottsvattnet? Det verkar som om varmvatten temperaturen, jag antar att tillskottsvattnets temperatur är det samma, ligger konstant runt "varmvatten stopp temperaturen". Men vad händer om framledningstempen behöver vara högre än varmvatten temperaturen (vid svinkyla)? Kanske någon Rego800 "fantast" kan förklara?

Mikael
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: Rickard skrivet 25 januari 2007, 11:52:10
Hej Carl,

Tack för ditt svar. Jag tror oxå det fungerar på det sättet. Vet du något om neutralzonen? IVT nämner något om zonen under neutralzonen. Fabriksinställningen för neutarlzonen är 1 grad. Kan det vara 1 grad från stoppvärdet för att förhindra att pumpen stannar pga tillskottet?

mvh
Mikael

Jagt tror att neutralzonen är en zon runt börvärdet, alltså börvärdet +-0.5 grader, i det intervallet sker vare sig uppräkning eller nedräkning av shuntningen.  Sc:,h
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: Carl N skrivet 25 januari 2007, 11:59:55
Men vad händer om framledningstempen behöver vara högre än varmvatten temperaturen (vid svinkyla)? Kanske någon Rego800 "fantast" kan förklara?

Jag har för mig om att temperaturen i acktanken i så fall höjs och att varmvattentemperaturen i så fall följer med.
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: Bertil skrivet 25 januari 2007, 16:36:36

På min 25 kw så är neutralzon som Rickard förklarar.  1 grad är neutralzon 0,5 över o 0,5 under, då ändras inget.
 
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 25 januari 2007, 17:46:03
Men vad händer om framledningstempen behöver vara högre än varmvatten temperaturen (vid svinkyla)? Kanske någon Rego800 "fantast" kan förklara?

Jag har för mig om att temperaturen i acktanken i så fall höjs och att varmvattentemperaturen i så fall följer med.

Ja, det tror jag oxå. Får då varmvattnet samma temperatur som värmevattnets börvärdet eller är det blir det högre?
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: Bertil skrivet 25 januari 2007, 22:01:15
Om man har standarlösning med växelventil för vv.
Så har inte börvärde för värme o vv någon som helst koppling till varandra.
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: Carl N skrivet 26 januari 2007, 07:25:18
Om man har standarlösning med växelventil för vv.
Så har inte börvärde för värme o vv någon som helst koppling till varandra.

Tyvärr har mikaelanderlund inte lagt in vilken VP han har i sin profil men jag har för mig om att han har en IVT optima+290. Vid normaldrift så växlar pannan mellan flytande kondensering direkt mot radiatorerna och värmning av VVB:n i pannan. Men elpatron sitter i pannan så då eltillskottet går in så shuntas pannvatten ut mot radiatorerna och eftersom VVB:n sitter i pannan så blir den lika varm som vattnet som shuntas ut.

Se bifogad bild.
Titel: SV: Reglering av tillskottet
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 26 januari 2007, 10:47:53
Det stämmer . Jag har en Optima 700. Carl N's förklaring tror jag på! Jag tror att då börvärdet överstiger den inställda normala stopp tempen på varmvattnet (T3=49C) då stiger varmvatten temperaturen med bör värdet.

Mikael