Titel: Ingen värme i nedre delen CTC Ecoair
Skrivet av: Johansson99 skrivet 09 januari 2022, 18:13:12
Undrar om någon kan svara på en fråga om min CTC Ecoair från 2006.

Övre delen av pannan håller sin temperatur 52(50). Framledningstemperaturen är ok 34(34). Det finns varmvatten och det finns inga larm. Temperaturen i nedre delen kommer bara upp till 32 grader( den vill ha 48), temperatur värmepump är också 32(40). Kompressorn går hela tiden och gasen är 105 grader. Jag vred av två radiatorer för ett par dagar sen, men har öppnat igen idag, något annat har jag inte ändrat. Kompressorn är tre år gammal och det är bara en månad sen en firma var här och tittade till att den var ok. 

Varför kommer den inte upp i sitt börvärde i nedre delen? Kan det vara jag själv som ställde till det när jag vred av elementen? Temperaturen ligger runt 0-2+ ute. Det har svängt rejält i utetemperaturen sista veckorna men det har den inte haft problem med.
Titel: SV: Ingen värme i nedre delen CTC Ecoair
Skrivet av: Josth skrivet 09 januari 2022, 18:46:55
Hetgastemperaturen är ganska hög. Brukar den ligga där? Annars kan det tyda på gas-/köldmediebrist. Värmen måsta ta vägen någonstans om kompressorn går hela tiden och den fungerar.
Titel: SV: Ingen värme i nedre delen CTC Ecoair
Skrivet av: Johansson99 skrivet 09 januari 2022, 18:59:41
Har inte riktigt koll på hur mycket gasen brukar vara, men kanske inte fullt så mycket. Borde det inte komma ett larm om det saknas gas? Kan det vara idé att starta om den?
Titel: SV: Ingen värme i nedre delen CTC Ecoair
Skrivet av: Josth skrivet 10 januari 2022, 10:02:38
Tyvärr brukar det inte finnas något bra larm som triggas av gasbrist. Misstänker man det behöver en kyltekniker koppla upp manometerstället och mäta arbetstrycken.
Titel: SV: Ingen värme i nedre delen CTC Ecoair
Skrivet av: Johansson99 skrivet 10 januari 2022, 13:41:12
Idag har en värmetekninker tittat på pumpen och konstaterat att det är en ventil som sitter i ytterdelen som inte fungerar. Det lär bli dyrt men ändå skönt att det fanns ett "riktigt" fel.