Behålla ena acktanken som volymförstorare?
« skrivet: 27 september 2016, 22:36:37 »
Avser byta min nuvarande vedpanna med 2x500 L acktankar mot en luft-vatten-värmepump. En av installatörerna ville  behÃ¥lla ena acktanken och använda denna som volymförstorare för att minska ner antalet start/stopp pÃ¥ kompressorn pÃ¥ värmepumpen. Är det en god ide?

Har förstått att en volymförstoring gör systemet trögare och förmodligen också sänker COP?

Och sen funderar jag på om värmepumpen är inverterstyrd, blir antal start/stopp då överhuvudtaget en fråga? Går den inte för jämnan då men med lägre/variabelt varvtal?

Den tilltänkta värmepumpen ifråga är en Viessmann Vitocal 222-S.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2016, 23:09:45 »
Bra att spara en tank!
Sänker COP gör en tank bara om man kör upp tempen (i snitt) högre i den än vad huset kräver.
Även om det skulle vara en inverter är det perioder på sommarhalvåret som kräver såpass lite värme att vp ändå får stanna av och till.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
« Svar #2 skrivet: 28 september 2016, 06:00:15 »
Är tanken tänkt att kopplas som arbetstank med separat cp till radiator ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2016, 08:53:56 »
Den stora besparingen i ditt fall är om en av tankarna har en genomströmningsslinga för tappvarmvattnet, då skulle du kunna förvärma tappvarmvattnet (kommunala kallvattnet) i den innan det går in i värmepumpens egen beredare.
Om du förvärmer tappvarmvatten med den "billiga" energi som finns i tanken som matar radiatorer/golvvärme så kan du så att säga värma tappvarmvatten med samma COP som du värmer huset med.
I övrigt finns det inte så mycket att vinna på att använda tanken, OM du inte vill ha termostater i drift i hela huset - då kan det vara en god ide att ha kvar en av tankarna, kopplad som arbetstank, för att säkerställa flödet i både externa och interna kretsen, även om/när termostaterna stryper bort stora delar av flödet i externa kretsen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
« Svar #4 skrivet: 28 september 2016, 15:52:19 »
Om du kan få en arbetstank i princip gratis vilket gör att din vp de gångerna den går som on/off vp får mindre start stopp.Tanken gör även att du kommer ha lite extra buffert i radiator systemet när tex vp växlar över till vv beredning. Det är inte så mycket att fundera på klart du ska ha en tank och den ska kopplas in med extern cp till rad så vp får sitt flöde och rad sitt flöde oberoende av varandra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 506
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!