Hej,

Har ett fritidshus med en Värmebaronens Ve4 elpanna kopplat till golvvärme, det har inte varit i drift på ett par år men systemet har varit fyllt Glykolblandning när jag nu försöker driftsätta det så sipprar det vatten ur säkerhetsventilen, är det normalt, som det ser ut nu så är det ett par deciliter i timmen och efter ett par tre timmar så minskar det inte, kan det vara säkerhetsventilen som behöver bytas om den inte håller tätt efter några år ?
Titel: SV: Värmebaronen VE4
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 16 oktober 2014, 09:14:02
Visst finns det en manometer så du kan se hur högt trycket i systemet är?  Om trycket är nära säkerhetsventilens öppningstryck så är det normalt att det sipprar ut en del vatten medan systemet värms upp, det kan ju ta rätt lång tid.  Är trycket lägre så kan du prova att "motionera" säkerhetsventilen genom att öppna den för hand några gånger och se om den blir tät.

Om trycket varierar kraftigt med golvets temperatur så kan det bero på att ev slutet expansionskärl antingen saknar förladdningstryck eller är för litet för systemet.

Förresten, är det golvvärmeslingans eller tappvarmvattnets säkerhetsventil som läcker? Det bör ju gå lätt att avgöra på om det är glykolblandning eller rent vatten som kommer ut.