Skrivet av: Jokkmokksjokke
« skrivet: 13 januari 2023, 10:12:45 »

Vill nog hålla med rickards resonemang.
minst 1m mellan kollektor

Färre slingor=mindre kopplingar=färre felkällor, mindre justeringar, och i slutändan billigare.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2023, 09:44:56 »

Jag skulle inte acceptera mindre än en meter mellan slangarna.
I princip skulle du klara dig med 2 slingor a 350 meter om du hade >1 meter mellan slangarna.
Att det nog räcker till är en sak, men du har väl valt att sätta flera slingor för att få bra COP och "överskott" och då blir ju det där direkt kontraproduktivt.

Problemet för dig är väl om ni inte talat om detta innan, och de gör "som de alltid gör" - då kan ju en konflikt uppstå.
Kanske har du valt någon som är "billig", och inte vet vad de gör?
Har du plats att ha längre mellan slangarna?
OM jag får igång mitt dimensioneringsprogram skall jag visa på skillnaderna om en stund.

Är det mindre än 1 meter mellan slangarna skulle jag kalla det för ett fuskjobb.
Han som grävde åt mig hade en 130 cm planeringsskopa, och vi la en slang i varje kant, så ca 120-130 cm mellan slangarna.
Helst skall det vara 1.5 meter, efter det ser man ingen större skillnad i dimensioneringsprogrammen om man ökar ytterligare.

OM de räknat med 60 cm mellan slangarna och fått fram 3 X 350 meter som resultat kanske det blir en annan sak, men då måste de ju kunna visa dig kalkylen i så fall?
Har du fått kalkylen i samband med offerten?

Får tyvärr inte igång Nibes dimensioneringsprogram, hårddisken är full...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 januari 2023, 09:00:17 »

Det borde funka, slingan i mitten kommer kanske bli lite kallare framåt senvintern, men på det hela borde deta funka.
Skrivet av: PJVH
« skrivet: 12 januari 2023, 16:31:06 »

Tack för ditt svar!

Jag hade missförstått, det blir 3 slangar ut i en grävfåra om 2 meter. Sen går det runt i en cirkel så närmast huset blir det 6 slangar (tre utgående och tre inkommande) i en grävfåra om 3 meter. Då dvs 66 cm respektive 50 cm mellan slangarna blir det. Ringde Nibe som sade att det kan mycket väl räcka med tanke på längden slang och också mycket lera och vatten i backen. Vet inte hur man ska tänka?
Nibe har själva inga rekommendationer men googlar man pratas det mest om ca 1 m avstånd.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 januari 2023, 14:53:52 »

Om det är precis vid kopplingsbrunnen så spelar det mindre roll, men lägger de alla 3 slangar i samma fåra hela vägen, både fram och tillbaka så det blir 6 i bredd?
Då blir det som du skriver 40 cm C-C mellan slangarna, inte OK.
Det skulle kanske funka om det är en fåra för inkommande och en för utgående så det åtminstone blir 1 m mellan varje slang.
Men läggs returen i samma fåra så kommer den aktiva totala längden inte bli 750 m, de kommer kannibalisera på varandra.

Jag försökte hitta någon norm, men det enda jag hittar är olika kommunala rekommendationer.
Här är en:
https://www.vilhelmina.se/media/1913/jordvaerme-att-taenka-paa-vid-installation.pdf
Skrivet av: PJVH
« skrivet: 12 januari 2023, 14:15:20 »

Hej!

Vi har beställt jordvärmepump. Det blev en Nibe S1255-16. De håller på och gräver just nu. Det blir 3 st 350 m slangar, så dvs 6 st ut och in ut huset. Firman som gräver tillsammans med rörmokaren gräver endast 2 meter brett. Det resulterar i endast 40 cm mellan slangarna?? Rörmokaren påstår att det räcker och inte gör så stor betydelse om man lägger de bredare. Han jämför med bergvärme eller när man har kopplingsbrunnar då alla slangar ligger väldigt tätt runt brunnen. Det är ju dock bara en kort bit och isoleras antar jag.

Men är detta rätt med endast 40 cm? Bör man eftersträva 1m mellan? Läst rekommendationer att man bör hålla sig mellan 1 - 1,5 meter annars.

Tacksam för snabbt svar!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 622
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!