Skrivet av: FRJO
« skrivet: 27 juli 2012, 22:50:48 »

ja hade detta felet och det var någon tempgivare som visade fel värden.
Skrivet av: Josef upplandsväsby
« skrivet: 15 juli 2012, 18:50:15 »

Jag undrar om någon har haft ett sånt fel i sin Nibe. Alltså det funkar en liten stund efter att jag har stäng av och på pannan, och sen visas det " fläktlarm 1" IGEN. Värmepumpen verkar inte reagera trots att allt är på som vanligt. Pannan slutar då att reagera på mina kommandon där jag vill öka t ex värmen från 15grader. Sedan så sjunker varmvatten temp till ca 30.
Skrivet av: sevy.8
« skrivet: 29 mars 2009, 18:09:33 »

Nibe pressure valve:

- Take plastic cover off
- Pressure valve is located at right side of machine, on top right end.It points to right.
There is only one screw so y cant do mistake
-There is about 8mm hexagon bolt, screw it off. It is just cover for valve.
-When valve cover is off, you can adjust valve from hexagon screw.
-Usually valve just stucks, so turn it 1 round and then put it back to original position.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 16 mars 2009, 16:47:06 »

nu var mina givare bytta, fel på förångar givaren  skönt att slippa elda med ved  studs    2 veckor har man hållt på med skiten kört elpatron några dagar men ändå eldat så mycket jag kunde  ändå har snittförb  varit samma som innan
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 12 mars 2009, 17:11:36 »

jag väntar också på reparatören han trodde det var givare som strulade
Skrivet av: kinokosmos
« skrivet: 12 mars 2009, 11:46:59 »

Ok en montör var just här och bytte de flesta tempgivare.
Visade sig mycket riktigt att det var fel på förångar-givaren!
Typisk nog sitter den knepigt till att byta, men det gick tillslut.
Retfullt fel! Hoppas NIBE har bättre givare framöver.
Skrivet av: kinokosmos
« skrivet: 12 mars 2009, 10:58:40 »

1) Check filter in return line, it could be clogged.
2) In F2020 open pressure valve cover, turn 1/2 turn in and take 1/2 turn back.
I have found that valve stucks.So just rotating could help.
Also you should check valve adjustment, so temp difference is ok.
This could help for one month, after that problem comes again.

Nibe have some work to do with that f....n valve.

When you get errot in F2020, does VVM put electrics on ?
Mine dont, and i havent found whats wrong...Any help would be nice.

Where on the pump is the pressur valve located?
Skrivet av: sevy.8
« skrivet: 02 mars 2009, 17:22:04 »

1) Check filter in return line, it could be clogged.
2) In F2020 open pressure valve cover, turn 1/2 turn in and take 1/2 turn back.
I have found that valve stucks.So just rotating could help.
Also you should check valve adjustment, so temp difference is ok.
This could help for one month, after that problem comes again.

Nibe have some work to do with that f....n valve.

When you get errot in F2020, does VVM put electrics on ?
Mine dont, and i havent found whats wrong...Any help would be nice.

Skrivet av: FRJO
« skrivet: 01 mars 2009, 15:52:40 »

nu har jag åkt på samma fel   väntar på service tekniker så får vi se om det är givarna som spökar på min vp också.  omstartar man den så  levererar den värme normalt delta stämmer men den stannar inom en timma. så det är nog garanterat givarna som krånglar
Skrivet av: DB 4
« skrivet: 26 januari 2009, 20:40:04 »

Jag råkade ut för samma fel, och då givetvis på nyårsafton! Så när man vaknade på nyårsdan och insåg att det inte berodde på nattens firande att man frös, kollade jag upp min 2020/8.
Felkod S11 = fläktlarm. Omstart, pumpen gick igång och allt var frid och fröjd. För säkerhets skull eldade jag ordentligt i vedpannan för att hjälpa till att få upp värmen snabbt. Varmt blev det, och vid en koll av pumpen igen så var allt normalt. Stod still pga för hög returtemp, vilket inom sinom tid skulle åtgärda sig själv.
Nästa morgon lika kallt igen, felkod S11. Nu ville pumpen inte gå med på en omstart, utan S11 kvarstod. Vedeldning vidtog hela helgen, och på måndag ringde jag till de lokala Nibe-representanterna som lovade komma lite senare i veckan. -S11? Ett standardfel!
När serviceteknikern dök upp sent omsider, hade han med sig en uppsättning med nya givare som skulle monteras utanför pumpen på de bägge vattenslangarna. Lite riv och slit i innanmätet och slangisoleringen så var de nya givarna på plats. Han bytte dessutom datakortet till en nyare version. Uppstart, kontroll av inställningar och värden och efter ca en timme skruvades locket på.
Sen dess har jag inte behövt elda med ved, men står beredd om det skulle behövas. När felet inträffade hade pumpen gått ca 5000 timmar med ca 4000 starter. Den har varit i drift sen augusti 2007 och har stannat någon enstaka gång, men då alltid funkat klanderfritt efter omstart (bryta huvudspänningen).
Skrivet av: Nico
« skrivet: 11 januari 2009, 15:41:03 »

Hejsan allihopa! :)


Jag har haft en 2010 6kw nu i tre vintrar och haft fläktlarm varje vinter, varje gång det händer
så kommer det över en service kille och byter givarna. Nu är det så att jag även ringt Nibe och frågat
lite ang detta. Det är så att dom har helt enkelt använt skräp givare som inter tål kyla. Varje år säger
Nibe när jag ringer att dom har en ny leverantör på givare och att problemen nu skall vara återgärdade
med dom kassa givarna. Min nya suggasgivare höll i hela 3veckor huvuddunk

Är det någon som vet vad för typ av givare dom använder NTC lr PTC och var dom sitter??
Skrivet av: kinokosmos
« skrivet: 08 januari 2009, 14:27:20 »

Nu har detta hänt även min ena 2020-14 under svinkyla (-8°- -17°)
Den startar snällt om när jag nollställt larm och går som vanligt en 10-15min.
Sen kommer fläktlarmet tillbaka. Jag skall försöka anteckna aktuella värden när jag kommer hem i kväll.
Vad är annars vanligaste orsaken till dylikt larm? Givarfel? Vad är i så fall vanligaste givarfelet? Att den sitter löst? Taskig elektrisk kontakt? Trasig?
Skrivet av: mcn990m
« skrivet: 01 november 2008, 11:09:57 »

Hej,
startade igång min nya VVM300 + 2020 i går kväll. Allt verkade ok men idag på förmiddagen får jag larm om att fläkten stannat. Har nu upprepats tre gånger inom 4 timmar. Förklaringen enligt manualen (vars innebörd inte är helt självklar för mig) är att suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7).

Någon som har någon idé om orsak respektive åtgärd?

Idag fick jag samma larm på min 2020(fläktlarm), upptäckte det på morgonen. Har haft anlägningen i 1,5 år.
Startade om och noterade värdena på 5.10 och 5.11
5.10 förångartemp.   -6.5
5.11 suggastemp.    -10
yttertemp        -3.4
pumpen gick i några minuter sedan kom samma larm igen. Har kört på elvärme fram tills nu, testade igen och nu verkar det som pumpen går igen.
5.10 förångartemp   -1.9
5.11 suggastemp    +6
yttertemp      +4.2
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 21 november 2007, 18:24:21 »

Digital varför ha inställning sänkning vid fel.(meny 9.3.17) Låt Elpatron gå in och uppehålla värmen i huset. Speciellt viktigt vinter tid då det är minus ute.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 21 november 2007, 18:06:19 »

Jo, att ändra minvärdet på framledning till t ex 25 kan nog vara en lösning. Man kanske rentav kan ha den inställningen hela vintern oavsett om man är hemma eller inte då en lägre framledningstemperatur än 25 väl knappast kan vara aktuell vintertid?

Utöver eventullt krångel i utrustningen så finns det sen också potentiella problem med strömavbrott respektive att en fas faller bort (en huvudsäkring som går). För att hantera detta så har jag funderat på att sätta in ett enkelt larm med batteribackup som ringer upp vid larm. Det skulle då vara praktiskt att inkludera också monitorering av Nibes egna larm. T ex kan larmet då ringa upp och lämna ett beep för strömavbrott, två för fasfel, tre för Nibe low priority och fyra för Nibe high priority. Detta skulle underlätta när man sitter på den utrikes badstranden och ringer grannen, kompisen etc och ber om hjälp. Så, därför undrar jag igen om det är någon som vet vad det är för praktisk skillnad mellan hi/lo priority portarna på EVB-kortet?




Absolut det var därför jag sa just 25 grader :D
Skrivet av: jowa
« skrivet: 20 november 2007, 21:02:34 »

Jo, att ändra minvärdet på framledning till t ex 25 kan nog vara en lösning. Man kanske rentav kan ha den inställningen hela vintern oavsett om man är hemma eller inte då en lägre framledningstemperatur än 25 väl knappast kan vara aktuell vintertid?

Utöver eventullt krångel i utrustningen så finns det sen också potentiella problem med strömavbrott respektive att en fas faller bort (en huvudsäkring som går). För att hantera detta så har jag funderat på att sätta in ett enkelt larm med batteribackup som ringer upp vid larm. Det skulle då vara praktiskt att inkludera också monitorering av Nibes egna larm. T ex kan larmet då ringa upp och lämna ett beep för strömavbrott, två för fasfel, tre för Nibe low priority och fyra för Nibe high priority. Detta skulle underlätta när man sitter på den utrikes badstranden och ringer grannen, kompisen etc och ber om hjälp. Så, därför undrar jag igen om det är någon som vet vad det är för praktisk skillnad mellan hi/lo priority portarna på EVB-kortet?



Skrivet av: Digital
« skrivet: 19 november 2007, 23:55:56 »

Uppdatering igen: Nibes servicepartner, Stockholm Pool & Värme (rekommenderas), har nu bytt ut givare till utetemp, förångare och suggas samt justerat expansionsventilen och pumpen verkar nu gå utan att stanna.

Slutsatsen blir nog att problemet berodde dels på en glappkontakt till utetemp givaren (internt i 2020) samt en feljusterad expansionsventil (d v s vad ace tidigare sagt!)

En för mig intressant upptäckt i samband med detta är att VVM300 vid larm sätter framledningstemp till "min framledning (dvs värde i meny 2.3, default 15 ºC) vilket får som konsekvens att antal gradminuter raskt stiger och att eldrift därför fördröjs tills framledningstemp understiger 15 ºC (vilket lär inträffa först då inomhustempen närmar sig 10ºC).

Det positiva i ovanstående är att inomhustempen troligen inte kommer att gå under noll om det inte är riktigt kallt ute. Det negativa är dock att det finns en sådan risk och speciellt så om man är bortrest. Funderar därför på att installera ett larm och låta det triggas av EBV-kortet. Det finns dock möjlighet att använda vad som betecknas som "High priority alarm" resp "Low priority alarm". Någon beskrivning av vad skillnaden mellan dessa är kan jag inte hitta i manualen. Någon som vet?

Du kan ju alltid höja mintemp framledning till 25 när du åker bort... så slipper du oroa dig.
Skrivet av: jowa
« skrivet: 19 november 2007, 21:14:51 »

Uppdatering igen: Nibes servicepartner, Stockholm Pool & Värme (rekommenderas), har nu bytt ut givare till utetemp, förångare och suggas samt justerat expansionsventilen och pumpen verkar nu gå utan att stanna.

Slutsatsen blir nog att problemet berodde dels på en glappkontakt till utetemp givaren (internt i 2020) samt en feljusterad expansionsventil (d v s vad ace tidigare sagt!)

En för mig intressant upptäckt i samband med detta är att VVM300 vid larm sätter framledningstemp till "min framledning (dvs värde i meny 2.3, default 15 ºC) vilket får som konsekvens att antal gradminuter raskt stiger och att eldrift därför fördröjs tills framledningstemp understiger 15 ºC (vilket lär inträffa först då inomhustempen närmar sig 10ºC).

Det positiva i ovanstående är att inomhustempen troligen inte kommer att gå under noll om det inte är riktigt kallt ute. Det negativa är dock att det finns en sådan risk och speciellt så om man är bortrest. Funderar därför på att installera ett larm och låta det triggas av EBV-kortet. Det finns dock möjlighet att använda vad som betecknas som "High priority alarm" resp "Low priority alarm". Någon beskrivning av vad skillnaden mellan dessa är kan jag inte hitta i manualen. Någon som vet?
Skrivet av: Digital
« skrivet: 14 november 2007, 23:43:03 »

givarfel eller feljusterad expansionsventil !!
vad har du för ute-temp ?
mvh.ACE

Det är mycket riktigt givarproblem detta larmet visar sig när skillnaden mellan förångningstemp och suggastemp är 0 grader eller sämre...

Ska ligga på runt 4 grader varmare på suggasen ungefär lite beroende på framledningstemp... och storlek på vp.
Skrivet av: jowa
« skrivet: 14 november 2007, 22:14:04 »

Uppdatering... pratade med Nibe som var hjälpsamma och lovade att skicka en servicetekniker från den lokala servicepartnern. Tyvärr kunde dom inte komma före fredag så problemet kvarstår.

Testade att starta om pumpen idag för att se om felet upprepades. Först fungerade allt ok i 3-4 timmar och sen stängde pumpen ned och menade att det var alldeles för kallt, d v s uppfattade det som att utetemperaturen var under -20 trots att pannan och övriga världen var helt överens om att det var ca +2. Detta upprepades 2 ggr innan den återgick till att hävda att det var ett fläkt-alarm???

Jag börjar nog fundera på om inte det inte är elektroniken som spökar snarare än någon givare eller ventil. Någon som har en uppfattning om hur vanligt detta är?

P.S. Data-kabel mellan panna/pump är ordentligt avskild från starkströmsmatningen och det finns knappast några andra störsignaler som skulle kunna påverka. Inte heller någon glappkontakt som jag kan se i varken panna eller pump.



Skrivet av: AndersA
« skrivet: 13 november 2007, 22:22:34 »

Du får kolla upp varför laddpumpen inte går. har den spänning? Sitter den fast? Är den avluftad?
Ett provisoriskt sätt att få igång den är att koppla den direkt till ett 220V jordat uttag med en stickpropp.


///AndersA
Skrivet av: nibe 2020
« skrivet: 13 november 2007, 20:13:27 »

Hej,
startade igång min nya VVM300 + 2020 i går kväll. Allt verkade ok men idag på förmiddagen får jag larm om att fläkten stannat. Har nu upprepats tre gånger inom 4 timmar. Förklaringen enligt manualen (vars innebörd inte är helt självklar för mig) är att suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7).

Någon som har någon idé om orsak respektive åtgärd?

Hej, precis som Jowa  startade jag upp min 2020/10 med tillhörande vvm 300 i helgen igår måndag skulle vi starta upp fightern efter att ha sänkt vattentempen till ca 40 grader , den gick i ca5 sek larmade sedan hp larm vid kontroll upptäcktes att laddpumpen inte gick ,ställde då brytaren i reservläge vred om till manuell drift men inget hände  någre ideer????

mvh Leif
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 13 november 2007, 15:22:40 »

Det låter illa om du har tappat en fas till trefasmotorn. Oljudet som uppstår på en värmepump vid fel fasföljd beror på lasten till motorn, dvs kompressorn låter illa vid fel rotation.

Den riktiga förklaringen i de thär fallet torde vara att om en Scrollkompressor går baklänges så väsnas den. Men i så fall borde inte vp ge någon värme alls.

///AndersA
Skrivet av: DB 4
« skrivet: 13 november 2007, 14:31:50 »

Det låter illa om du har tappat en fas till trefasmotorn. Oljudet som uppstår på en värmepump vid fel fasföljd beror på lasten till motorn, dvs kompressorn låter illa vid fel rotation.
Skrivet av: ace
« skrivet: 13 november 2007, 07:19:19 »

borde vara förångargivaren som spökar !
det ska skillja mer mellan ute-temp och förångning !
om du tog värdena efter en stunds drift så den hunnit stabilisera sig !

ps:en trefasmotor i sig låter inte illa beroende på rotationsriktning, (det är genom fas-skiftning man ändrar rotation !)

mvh.ACE
Skrivet av: jowa
« skrivet: 12 november 2007, 21:42:15 »

Utetemp här utanför Stockholm är ca +2.

Låter som det är dags att ringa Nibe - verkar vara en garantifråga...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 november 2007, 21:01:09 »

Jag sätter nog en slant på givarfel.

Status 8 på 2020 är givarfel.
Skrivet av: ace
« skrivet: 12 november 2007, 20:54:36 »

givarfel eller feljusterad expansionsventil !!
vad har du för ute-temp ?
mvh.ACE
Skrivet av: jowa
« skrivet: 12 november 2007, 20:49:11 »

Dags för nästa felmeddelande: "Givare bytt      1"

Det här är vad som visas på VVM300 displayen och som jag tolkar som statuskod 8 i 2020. Gör det det hela begripligare?
Skrivet av: jowa
« skrivet: 12 november 2007, 20:27:29 »

OK, har kollat 5.10 & 5.11. Värdena rör sig kontinuerligt men en serie under ca 30 sek såg ut så här:

Förångare 5.10   +0.1    -0.5   -1.3   -1.5
Suggas     5.11  -0.3     -2.0   -2.7   -2.3

Fel rotationsriktning, fasfel, nej jag tror inte det. Det brukar låta illa om 3-fas motorer med fel fasföljd. Den här säger bara "swosh" när den går   :(
Skrivet av: ace
« skrivet: 12 november 2007, 20:25:41 »

funderar lite över larmet !
borde vara omöjligt att uppbringa rent kyltekniskt !
såvida inte fyrvägaren hänger sig, styrningen tror att det är en förångare ,men det är en kondensor pg.a fel läge fyrvägaren ! Sc:,h Sc:,h
givarfel  ?...men den gick ju hela natten ... Sc:,h

förångningstempen kan ju vara högre än suggasen ett par sec efter återstart efter avfrostning pg.a eftervärme från avfrostningen ! Sc:,h

håll koll på tempen i menuern enl Carl N:s råd, och försök memorera när förångartempen överstiger suggastempen ..........vid värmedrift ?.... vid avfrostning ?
så exakt som möjligt ,så har vi störst chans att hjälpa till !
mvh.ACE

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 november 2007, 18:35:15 »

Läs av i menu 5.10 och 5.11 när du kör igång grejorna.

Jag funderar om det är fel rotationsriktning på kompressorn, men då borde väl larm 18 dyka upp istället.  Sc:,h
Skrivet av: jowa
« skrivet: 12 november 2007, 12:03:38 »

Hej,
startade igång min nya VVM300 + 2020 i går kväll. Allt verkade ok men idag på förmiddagen får jag larm om att fläkten stannat. Har nu upprepats tre gånger inom 4 timmar. Förklaringen enligt manualen (vars innebörd inte är helt självklar för mig) är att suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7).

Någon som har någon idé om orsak respektive åtgärd?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!