Titel: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
Skrivet av: Pulver skrivet 06 januari 2009, 00:03:23
Hej, jag har problem med temperaturen inomhus då temperaturen ute sjunker så kompenserar pannan inte,  blir det sen varmare ute så blir det varmt som f-n inne,,
jag har endast utegivare kopplat och i displayen på vvm300 visar nu -3,9grader yttertemp,

Var och vilka inställningar skall göras?
jag ställde upp framledningstempen till min 43 och max 46 och vi fick en innertemp nu på 22 grader,

tidigare vid -15,6 grader hade vi med framledningstemp min 38 och max 40,  17 grader inne,,  var börjar jag?  kompensering yttre vad innebär det?   får hela tiden justera upp och ned på vvm300 beroende på utetemp,,,

kompensering yttre står på 0,  vad bör den stå på?
Titel: SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
Skrivet av: JPEG skrivet 06 januari 2009, 01:22:37
Hej du har nog missförstått hur regleringen fungerar. Läs i manualen under avsnittet Rumstemperatur börjar på sid 6, så förstår du hur man reglerar genom att välja en kurva som är representativ för den del av landet som du bor i.

Man kan behöva justera val av kurva beroende på hur bra eller dålig isolering huset har. Bra isolering lägre kurva dålig högre kurva. Lämpligt att följa temp nu när det varierar så pass kraftigt i utetemp och hitta kurvan som ger huset jämn temperatur.

Jag föreslår att du ställer tillbaka de värden som du har ändrat till fabriksinställningarna och börjar om från början.

Min. framledningstemperatur är något för att få värme under varmare utetemperaturer som vår och höst och maxtemp är något som används om du har golvvärme med trägolv där man vill begränsa temperaturen så inte golven torkas ur för mycket.

//Peter
Titel: SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
Skrivet av: Pulver skrivet 06 januari 2009, 10:44:55
okej, utgå från fabriksinställningen alltså? :D, men så har den stått under senhösten/vintern och vid sjunkande utetemp och ändå så hinner den inte med att höja tempen inne,
vi bor i en enplansvilla från 71 med nyligen bytta fönster och nylagd golvvärme i centrala delen av huset samt radiatorer i ytterdelar av huset.   jag fattar noll så jag hänger inte med mer än vad jag provat mig fram,,
Tacksam för svar,,  // Micke
Titel: SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
Skrivet av: Pulver skrivet 06 januari 2009, 19:41:45
nu har jag ställt in alla inställningar enl fabriks inst,,
 ;D
 nu hoppas vi på att det bara är att reglera på förskjutningen alltså?   borde jag köpa en rumsgivare?? ::)
Titel: SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
Skrivet av: JPEG skrivet 06 januari 2009, 20:08:51
Bra jobbat!  :)
Rumsgivare är inte nödvändig, men ett bra komplement om du eldar i spis eller har stora fönsterytor mot söder med kraftig solinstrålning.

Först bör du dock hitta den optimala kurvlutningen och förskjutningen för just ditt hus utan rumsgivare. Lycka till och var inte rädd för att testa olika kurvlutningar, men vänta ca ett dygn så att temperaturen i huset hinner stabilisera sig.
//Peter

 
Titel: SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
Skrivet av: hasse_A skrivet 28 februari 2016, 11:55:32
Hej du har nog missförstått hur regleringen fungerar. Läs i manualen under avsnittet Rumstemperatur börjar på sid 6, så förstår du hur man reglerar genom att välja en kurva som är representativ för den del av landet som du bor i.

Man kan behöva justera val av kurva beroende på hur bra eller dålig isolering huset har. Bra isolering lägre kurva dålig högre kurva.

Jag har läst manualen till NIBE VVM 300 och blev väldigt förvånad när jag studerade Sverigekartan. Kollar man den och läser hur kurvlutning fungerar verkar det som att tillverkaren menar att t.ex. -20 grader är olika i Göteborg och i Kiruna. -20 grader är väl samma temperatur oberoende var man befinner sig, eller hur ?
Vad som menas är nog att husen är olika isolerade i södra och norra delarna av landet som JPEG antyder eller har jag missat något ?
Titel: SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
Skrivet av: purjo__ skrivet 28 februari 2016, 12:40:57
Ja, man räknar med att husen är mer välisolerade länge norrut.
Kurvan i manualen är bara en utgångspunkt, sen måste du hitta rätt kurva för ditt hus som ger konstant innertemperatur oavsett utetemperatur. Under tiden bör innegivaren vara urkopplad eller påverkan satt till noll.
Gör inte mer än en ändring per dygn så att systemet hinner stabilisera sig.