Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 15 februari 2015, 16:48:35 »

Kommer en logg på ett dygn. Får se om det är någon skillnad mot innan. Borde tämligen vara det.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 12 februari 2015, 22:31:16 »

Lägg gärna upp en logg från den nu när den funkar.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 06 februari 2015, 09:08:24 »

Nu är något styrkort bytt i utedelen och allt verkar fungera som det ska, äntligen. Hoppas man slipper problem nu ett tag !!

Återigen, tack för all support :)
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 31 januari 2015, 11:42:09 »

Ja det borde man rimligtvis göra. Varit ute flera gånger med varmvatten och manuellt avfrostar den. Några killar var här i torsdags och grejade med värmekabeln. Får se om det hjälper något. Måndag kommer Nibe och byter ett kort i utedelen. Får väl ta upp alla fel då.
Undrar om man blir ansvarig om den gått sönder pga isningen? Påtalat felet gång på gång. Kan inte åka iväg för man behöver avfrostar den själv med jämna mellan rum.
Åja, hoppas bara att inget tagit skada samt att de kan lösa allt på måndag. Hade varit skönt att få ett fungerande värmesystem. Kunna lägga tiden på något annat.

Tack för all hjälp och tankar !!! Skriver igen när nibe varit här :)
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 28 januari 2015, 20:54:51 »

Krtek: Den bygger på med is, var bara tre dagar sen jag manuellt avfrostade hela pumpen med varmvatten. Helt fri från is så det byggs väldigt fort. Den frostar av men dock inte hela pumpen. Varit plusgrader !!
Dräneringen är för tillfället urkopplat då där var något fel på värmekabeln. Så den har tappat ut vattnet rakt ner. Imorgon bitti kommer en installatör och byter värmekabeln. Har varit ute och manuellt avfrostat ikväll igen då fläkten börjat slå i isen. Undrar om något tagit skada av detta? För det lät något fruktansvärt :/
Inte fått svar på Nibes tekniker på vad det kan vara för fel eller någon påhälsning.

Hur mycket stryk har utedelen fått med alla dessa problem tro? Varit "Komm.fel" - "Givarfel" - "Fläktfel" - "Igenisad" - samt lite annat... Tycker inte förångaren borde ligga på ca -20 minus vid 2-4 plus.
Installatör samt Nibes servicebud har varit här och skruvat en hel del utan att pumpen fungerar tillfredsställande. Har hållt på så här sedan den var ny (Ca 4 mån). Känns inte som om pumpen är speciellt ny längre. Har det börjat med så här mycket, hur blir det då i framtiden? Vill att det skulle vara en bra investering som skulle vara ekonomisk - långvarig. Just nu, tvärtom behöva ta semesterdagar för att vara hemma, mängder med timmar på kontroll-åtgärder, telefonsamtal och en riktigt stor portion irritation. Nej bort med utedelen och dit med en ny som fungerar, kan det vara ett rimligt krav. Vet om att de har 3 st åtgärdsförsök innan utbyte men summan av alla fel borde med räknas.
Ojdå, då isar den på med fart. Det positiva i upplägget torde väl vara det att felet uppträder konstant och kraftigt, spontant skulle man ju då tycka att det borde vara lätt att hitta för en servicekille. Låter ju som ett givarfel men är väl vanskligt att säga på distans.

Riskerna med kraftig nedisning är väl främst att isen deformerar förångaren fysiskt och eventuell medför läckage alternativt då att fläkten slår i isen som byggts upp och går sönder mekaniskt. Vi håller tummarna för att ingendera gäller för din del ännu i det här skedet.

Vad jag förstått så brukar ju L/V pumparna frosta av bra generellt, finns ju riklig tillgång på energi för avfrostningen i värmesystemet. ES:n jag har frostar förångaren helt ren varje gång den kör avfrostning, tar väl kanske 5 minuter tidsmässigt.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 28 januari 2015, 19:48:32 »

Krtek: Den bygger på med is, var bara tre dagar sen jag manuellt avfrostade hela pumpen med varmvatten. Helt fri från is så det byggs väldigt fort. Den frostar av men dock inte hela pumpen. Varit plusgrader !!
Dräneringen är för tillfället urkopplat då där var något fel på värmekabeln. Så den har tappat ut vattnet rakt ner. Imorgon bitti kommer en installatör och byter värmekabeln. Har varit ute och manuellt avfrostat ikväll igen då fläkten börjat slå i isen. Undrar om något tagit skada av detta? För det lät något fruktansvärt :/
Inte fått svar på Nibes tekniker på vad det kan vara för fel eller någon påhälsning.

Smurfen: Har grad minuterna ställa på -600 innan tillskott går in. Är något att fråga Nibe, om cirkuationspumpen inte går när den värmer. Borde de kunna svara på.

Hur mycket stryk har utedelen fått med alla dessa problem tro? Varit "Komm.fel" - "Givarfel" - "Fläktfel" - "Igenisad" - samt lite annat... Tycker inte förångaren borde ligga på ca -20 minus vid 2-4 plus.
Installatör samt Nibes servicebud har varit här och skruvat en hel del utan att pumpen fungerar tillfredsställande. Har hållt på så här sedan den var ny (Ca 4 mån). Känns inte som om pumpen är speciellt ny längre. Har det börjat med så här mycket, hur blir det då i framtiden? Vill att det skulle vara en bra investering som skulle vara ekonomisk - långvarig. Just nu, tvärtom behöva ta semesterdagar för att vara hemma, mängder med timmar på kontroll-åtgärder, telefonsamtal och en riktigt stor portion irritation. Nej bort med utedelen och dit med en ny som fungerar, kan det vara ett rimligt krav. Vet om att de har 3 st åtgärdsförsök innan utbyte men summan av alla fel borde med räknas.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 januari 2015, 21:25:19 »

Kollade lite i manualen och i meny 5:1:23 kan man ange hur kompressorn ska reglera frekvensen antar att gradminuter är det man bör använda men gör en koll. Såg en skum sak i loggen GP6 vilket är en värmebärar pump dvs en cirkpump står still under tiden vp jobbar med värme produktion vet inte om det är riktigt rätt och vet inte om jag tolkat loggen rätt heller  dontknow
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 27 januari 2015, 20:50:01 »

Ser ut som det skulle vara både skäl och läge att tina upp utedelen manuellt innan isbältet skadar förångaren.
Går väl inte att köra den där på kylning antar jag eller? Så försiktigt med varmt vatten då i sånt fall.
Fungerar avrinningen under pumpen? Ser lite konstigt ut med avrinningar både nere och på sidan.
Jämfört med tidigare bilder ser det ut som det kontinuerligt bygger upp is i nedre delen, avfrostar den nånsin så att förångaren är helt ren?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 januari 2015, 19:56:46 »

Om den är så där isig lämnar den nog inte 6 kw antar jag.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 27 januari 2015, 19:16:02 »

Det låter som om 6kwh räcker ja.
Tog lite nya bilder på display´n just.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 januari 2015, 17:11:06 »

En F2040 8kw ska lämna ca 6 kw vid nollan det bör räcka till aktuellt hus även om det går bort tid till avfrostningar. Finns en hel del temperaturer i loggen jag inte kan tolka borde gå att mejla loggen till Nibes support dom lär se direkt om nått är helt fel.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 27 januari 2015, 11:20:29 »

Nej felmeddelande ska där inte vara. Kan ju vara något styrkort som är orsak till alla dessa saker. Teknikern får försöka lösa detta.
Låter märkligt ja med suggas på minus 60, vågar ej säga om det var vid en avfrostning. Brukar komma en ikon när detta sker, vilket det inte gjorde.

Ska kontakta tekniker idag igen.

Vill passa på att tacka för all hjälp än så länge. Guld värt !!!
Skrivet av: gossen
« skrivet: 27 januari 2015, 11:04:41 »

Se bifogad bild med suggastemp: Det måste vara ett fel då suggasen knappas blir -60*C i verkligeheten...
Undrar om det är vid avfrostning det inträffar?
Be teknikern kontrollera och/eller byta tempgivaren.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 27 januari 2015, 10:58:43 »

Ja det är klart, olika felmeddelanden såsom fläktlarm skall du ju inte ha och jag håller helt med om att den borde inte behöva eltillskott så tidigt. Det brukar dock kunan ta ett tag innan man har hittat rätt inställningar för att slippa (onödigt)eltillskott.

Själv funderar jag fortfarande på en av dina tidigare bilder där den visar -63*C, detta skulle eventuellt kunna peka på att det är problem med fukt i den givaren som gör att värmepumpen larmar för olika fel pga att värdena blir orimliga. Tex skulle det inte förvåna mig ifall ett extremt lågt värde på suggasgivaren tas som en indikator på att fläkten inte funkar -> fläktlarm.

Fuktproblem i tempgivare borde oftast inträffa just runt noll grader (fuktig luft) och visas "från och till" vilket kanske även gör att dina visade loggar är under tillfälle då det inte har gått fel.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 27 januari 2015, 10:39:28 »

Absolut kan det vara jag som är nojig :) tycker bara vid temperaturer runt 2-3 plusgrader ska pumpen klara av att värma utan tillskott. Speciellt när man inte använder vv. Är ett rätt litet hus med rätt god isolering.
Tittar man tillbaka så för en månad sen när det var ungefär samma vilkor klarade pumpen utan tillskott. Borde "hänt" något den senaste tiden. Likadant med att den isar igen så pass som den gör.
Fick just larm 224 (fläktlarm), så något är där som är fel.

Tack för den fina grafen du gjort, mycket lättare att se :)
Skrivet av: gossen
« skrivet: 27 januari 2015, 10:23:59 »

Jag börjar undra om du inte jagar spöken, jag tycker inte att elpatronen verkar gå så mycket. Det den går på den senaste loggen känns möjligen som att man skulle kunna optimera bort men det ser inte så illa ut, eller?

Notera att i bifogad bild visas:
*Gradminuter som är delat med -10 (negativa visas som positiva och delat databasvärde med 10)
*beräknad kompressor frekvens driekt från datat
*Tillskott från datat
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 27 januari 2015, 09:55:26 »

Nej, inga termostater som stryper utan alla fullt öppna. 8 st totalt. Är ett enrörssystem och vad jag vet kräver det lite högre temperatur. Kör värmekurva 10.

Valde allt i loggen som var möjligt, så kan tyvärr inte få fram mer ur den. Kan klart ta nya bilder och lägga upp ikväll.
Provade sänka vv igår med 3-4 grader, ekonomiläge. Men när jag tittade imorse så går den på patron ändå. Nu är det mellan 2-3 plusgrader och inte använt något vv. Kan klart vara så som du säger @Smurfen att den anvönder det för avfrostningen.
En tanke inatt var kan det läcka någonstans? Alltså inte i värmeslingan utan vv. Därav den tillverkar så mycket.
Skrivet av: Jonas_L
« skrivet: 26 januari 2015, 22:28:44 »

Jag kan typ inget om detta, men en observation:
På de bilderna som postades tidigare kändes det ju som något var skumt med givare, kompressor eller annat i den slingan. Men de här loggarna visar ju inget av de parametrarna. Går det inte att få fram fler värden? I annat fall kanske ta lite nya skärmdumpar när kompressorn går och är uppe i varv.

Ett alternativ skulle kanske vara att stänga av varmvattenproduktionen en natt och se hur den beter sig.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 januari 2015, 21:00:48 »

El tillskott heter Tot inkl add eller nått liknande och står det 200 så betyder det 2 kw. Jag vet inte om vp avfrostar via vv beredaren men det finns vp som jobbar så och den behöver energi till avfrostning och endera tas det från vv eller från rad systemet. Du har hög framledning när det endast ligger runt nollan du har inga termostater som stryper det är viktigt att vp jobbar med så låg framledning som möjligt den ger både mera effekt samt bättre cop med låg framledning.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 26 januari 2015, 20:47:52 »

Det ser ut som att det lyckas beta av gradminuterna en gång och andra gången lyckas den inte riktigt.

Jag blir inte klok på vad den gör, men så vet jag inte riktigt hu NIBE fungerar heller...

Vilken parameter visar ifall elpatronen körs?
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 26 januari 2015, 20:36:48 »

Borde vara samma typ av logg när det är samma märke. Klart det finns risk för feltolkning men med vad jag upplever så stämmer säkert utläsningen.
Ska bli väldigt spännande när Nibe's ombud kommer hit och tittar på det.har fått myclet mer info från er som man kan ta upp, så det lättare kan åtgärdas. Min förhoppning är att det blir besök denna vecka. Får väl bara tacka gudarna för den milda vintern här i Skåne. För hade det varit kallt så hade elverket snurrat rejält. Klart en dynamo på den till drivning av pumpen ;)
Lika fel som att värma vv för att gå ut och avfrosta pumpen med, lite moment 22 !!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 januari 2015, 20:24:06 »

Det kan vara jag som tolkat loggen fel men den är ganska lika som loggarna till Nibes bergvärme vp och dom har jag koll på.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 26 januari 2015, 20:02:35 »

Just så som du beskriver, att den betat av gradminuterna, ska den jobba. Vad det är som får den att tappa så i slutet av loggen finns det inte någon förklaring till.
Nej, under denna loggning så användes duschen en kort period när loggen startade. Nästa gång duchen användes var strax efter loggningen slutade. Så en dusch på denna tid. Inga ändrde inställningar eller så. Bara låtit den tuffa på.
Förstår inte varför den skulle lägga så mycket tid på vv? Klart man använder det men inte i jämförelse med värme. Driftläget är inställt så den kör 30 min på vart behov om där förekommer två. Skulle man tjäna något på att sätta 25% på vv och 75% värme? Borde inte vara någon skillnad för när den är köar med ex vv och där är tid över slår den över till värme.

Tankarna snurrar om vad det kan vara. Dock tror jag isbildningen påverkar pumpens prestanda men ändå, inte så att hela pumpen är fylld av is eller det är kallt
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 januari 2015, 19:47:44 »

Kollade lite i loggen och i början av loggen så verkar den orka bra tom så bra att gradminuterna betas bort och den stoppar kompressorn men i slutet av loggen så behöver den hjälp av elpatron trots nästan samma utetemp  Sc:,h En stor del av tiden går åt till vv produktion duschar ni väldigt mycket och ofta ? Nu kan det vara så att jag tolkat loggen fel man vet aldrig  dontknow
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 26 januari 2015, 19:20:47 »

Ok, finns ett ekonomiläge på varmvattnet. Värt att testa. Sällan att alla fyra duschar i följd, så den borde hinna ladda upp mellan gångerna. Tack för infon.

Drog just ur usb minnet, så här kommer en lite längre logg :)
Nibe´s servicetekniker ringde innan idag så det blir väl ett besök från dem inom det närmsta. För så här "dåligt" ska väl ändå inte pumpen vara. Ni som förstår sig på loggvärdena kan kanske se om det är normal funktion !!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 januari 2015, 18:36:10 »

Jag skulle prova att sänka vv tempen 5 grader till att börja med blir det kallt vv höj tempen är det ok sänk ytterligare man använder normalt inte varmare vatten än 45 grader.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 26 januari 2015, 08:09:31 »

Smurfen: jag kör en logg från igår till ikväll så man får lite mer underlag. Hur mycket bör vv ligga på? Är idag 52 grader. Jag lägger upp ny logg ikväll. Tack så länge :)

gossen: tackar för detta :) kommer som sagt en längre logg ikväll som du mer än gärna göra grafer av. Förstår mig mer på de än alla siffror ;)
Skrivet av: gossen
« skrivet: 25 januari 2015, 22:41:13 »

Jag gjorde några grafer på några av värdena, se bilaga.

Kanske någon som kan Nibe LV av senare snitt har någon idé?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 januari 2015, 22:24:09 »

Har dålig koll på loggar från luft/vatten vp första gången jag ser en men kompressorn verkar ge effekt i alla fall för framledningen är högre än returen ca 7 grader men ca hälften av tiden verkar vp göra vv och vv tempen verkar onödigt hög så den bör gå att sänka. Vet inte om vp använder vv vid avfrostning ibland verkar det så och ibland inte  Sc:,h men den har använt 4 kw elspets i loggen. Kör gärna en längre logg så kanske jag ser nått samband eller om nån som koll på luft/vatten loggar hoppar in i tråden.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 25 januari 2015, 21:37:03 »

Bifogar logg på 3 h, 1 min mellan mätningarna.
Detta är rena grekiskan för mig men antar att du, Smurfen, kan utläsa något av detta :)

Några ideér ang den inte frostar av som den ska? Kan det vara så att den är trasig på något sätt, eller detta är normalt?
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 25 januari 2015, 16:09:53 »


Låter rimligt det du säger. Som sagt, kan inte mycket om sånt här. Uppskattar all hjälp jag får.

Har just satt i ett usb-minne och börjat logga. Lägger upp det om en stund här.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 januari 2015, 14:15:18 »

Om kompressorn går ska inte framledningen vara lägre än returen. kör usb loggning och bifoga så ser man hur vp går.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 24 januari 2015, 22:14:49 »

Gossen: ja det måste vara helt galet!!! Är inte insatt i sånt här men det kan man nog förstå är fel.

Smurfen: ja det tror jag, var i och för sig inte ute och kollade den vid tillfället, utan litade på värdena på innedelen. Kikade till utedelen för en stund sen och den snurrar nu i alla fall.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 januari 2015, 22:00:13 »

Framledningen är lägre än returen och hetgasen var ganska låg gick kompressorn över huvud taget ?
Skrivet av: gossen
« skrivet: 24 januari 2015, 21:57:43 »

Det som jag tycker sticker i ögonen är att suggastemperaturen visar heltokigt värde med sina -63*C vid -1*C och 6.1bar(lågtryck) på förångaren.

Kan det vara ett klassiskt givarfel?
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 24 januari 2015, 20:17:22 »

Det med frekvensen på kompressorn kan vara den just kallat på den högre och den inte hunnit nå dit ännu. Men håller med, den brukar kalla på högre frekvens än vad den ger.

Fabrikatet har jag hört, vet ej om det stämmer, att det är samma som mitsubishi.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 24 januari 2015, 19:45:53 »

Får väl till en början medge att Niben ifråga är helt okänd för mig.

Det som närmast sticker i ögat när man tittar på bilderna är skillnaden mellan begärd och verklig kompressorfrekvens. Varför så låg frekvens på kompressorn. Verkar som kompressorn bara jobbar i bakgrunden lite för syns skull och motståndet står för värmen.

Nån som känner Niben bättre kan säkert säga vad det kan bero på. En nyfiken fråga för övrigt, vems fabrikat är denna maskin i grunden, är väl knappast en genuin Nibe eller?
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 24 januari 2015, 19:35:34 »

Absolut, nästan omöjligt att hitta sådana elfel. Dock i detta fall vet de att det är "komm.fel - 301 samt givarfel 154. Borde man kunna härleda till vilket kort det är som styr detta.

Kikade till den nu för en stund sen, rätt intressanta värden den levererar nu. Kan absolut inte vara meningen att den inte ska prestera mer än så här. Menar 9 kwh el tillskott (max) vid 0,5 grader och -1487 gradminuter. Kunde behållet den gamla pannan och sparat denna utgift om den ändå vill använda patron !!
Slänger med några bilder...
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 24 januari 2015, 18:47:17 »

Fel i elkomponenter som kommer sporadiskt brukar vara svåra att hitta, kan sluta med att man blir tvungen att byta alla elkomponenter före man får ordning på detta.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 24 januari 2015, 17:43:22 »


Stämmer att det är efter en avfrostning. Hela förångades är täckt med is, dock väldigt tunnt på de ställen som är fria enligt bild.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 24 januari 2015, 17:38:05 »

Så bilderna är efter en avfrostning? Är hela förångaren täckt med is innan den går i avfrostning?
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 24 januari 2015, 17:09:45 »

Införskaffade en Nibe F2040-8 + VVM 320 i september -14. Den första tiden när det var varmt ute fungerade pumpen bra. Efter ca 2 månader började den larma om "komm.fel" - Larmnr: 301, mer eller mindre hela tiden. Installatören var här och försökte lösa problemet flertalet ggr. Till slut byttes ett kort och det fungerade i två veckor, till igår. Då var det dags igen, denna gång bara 3 st larm för att sen fungera.

Det som jag är mest orolig över är att utedelen inte fungerar som den ska enligt mig. Den frostar bara av halva elementet (kallas väl förångare va ;)) Gradminuterna faller i extrem fart. Igår var de nere på minus 1100 -1300 och patronen går in för att jaga ifatt dessa. Det har inte blivit kallt ännu utan mestadels legat på plusgrader. i skrivande stund ligger det på ca +0,5.

Huset är hysat isolerat med en uppvärmningsyta på ca 100kvm. Ligger i Bromölla, Skåne. Läser man om pumpen ska den klara minus 25 grader. Borde inte vara rimligt att den ska stötta med elpatron så mycket redan vid nollan.

Vad har ni för erfarenheter eller tankat om detta? Är det något mer om hus eller dyligt som behövs för att kommentera så ska jag naturligtvis skriva detta.

Tack på förhand !!!

 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!