Tack för info. Jag menar att om hetgasens temperatur fluktuerar som bilden visar då tar det längre tid att värma vattnet och såldes även hetgasens temperaturen stiger mer än normalt.
Lite idéfattigt just nu.
Ja. Inte ens trasig pump kan jobba mot termodynamikens lagar.
Svårt att säga. Ser ut att växelventilen stänger inte helt. Du borde kolla om temperaturen stiger även i framledningen vid varmvattenkörning. Returgivaren kan också bli påverkat av andra värmekällor i närheten. Har du kvar original blå växelventil?Den blåa är inte att lita på. I vår pump gick den sönder (sprack) efter tio års drift med konsekvensen att värmevattnet rann ut. Inte roligt om det är smällkallt ute.
En felaktigt placerad GT1 gör att värmepumpen stannar efter en varmvattenladdning.Är det då -15° ute, så kan det bli så att tillskottet går in helt i onödan d.v.s. den har laddat varmvatten 15 minuter, följt av ett kompressorstopp.Vid nästa uppstart så kan det vara så att tillskottet kliver på efter en liten stund, beroende på hur tillskottstimern har räknat ner.Placera GT1 så långt från värmepumpen, så att den inte blir påverkad av varmvattenladdningarna.