Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus E7 Pressostat lÃ¥g  (läst 1102 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Thommy Uhlin

  • Gäst
Thommy Uhlin
IVT Greenline HT Plus E7 Pressostat låg
« skrivet: 01 oktober 2020, 11:58:42 »
Min IVT E7 installerades jan 2007, är alltså knappt 14 år. Redan efter ett par år hade jag problem, som kostade över 20 000 kr att åtgärda, men till stor del täcktes av försäkringen. 2013 började den sedan larma på "Pressostat låg". Trots ett otal servicebesök, kvarstår felet. Senaste besöket från Rörmokarn, fick jag tipset att köpa ny pump, som ju inte är gratis direkt. Min fråga är nu, om det hjälper med ny pump, när felet har funnits mer än pumpens halva livstid och började redan när den var 6-7 år gammal.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT Plus E7 Pressostat låg
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2020, 13:05:31 »
Är det säkert att felet ligger i pumpen? En orsak till att lågtryckspressostaten larmar kan vara dålig cirkulation på köldbäraren som kan bero på klämda slangar. Då hjälper det inte att byta pump. Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen har gått minst ca 10 minuter? Finns det något system i larmen eller verkar de komma slumpmässigt?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad varmdo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: IVT Greenline HT Plus E7 Pressostat låg
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2020, 15:09:15 »
Rörmokaren kan endast konstatera om felet är på köldbäraren ner i berget.
Övriga möjliga orsaker är

Köldmediebrist = hög hetgas,flash i synglas,synligt läckage (dålig underkylning)

Expansionsventilen inte reglerar rätt och släpper igenom för lite köldmedia igenom förångaren(felaktig överhettning)

Kolla delta på kb in och ut och att den har cirkulation mot borrhålet.

Om det ser bra ut tain en kyltekniker som konstaterar läckage eller expansionsventil.

Mattias34

  • Gäst
Mattias34
SV: IVT Greenline HT Plus E7 Pressostat låg
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2020, 22:02:06 »
Hej
Hade samma fel på min Ivt pump
Visade sig att Kb pumpen kärvade fast särskilt på sommaren med långa stillestånd mellan start.
Löste problemet med ett paus-gåntidrelä så att varannan timme fick kb pumpen starta i 1 min vid långa stillestånd.
Detta löste mitt problem med lp-larm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT Plus E7 Pressostat låg
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2020, 16:36:22 »
Det stämmer, kölbärarpumpen kan också vara orsaken till problemet. Jag råkade ut för det för ett antal år sedan. Det var rost som hade hamnat i spalten mellan pumpaxeln och den rostfria hylsan runt axeln. Ibland orkade köldbärarpumpen inte starta, motorns startmoment är rätt lågt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren