@David: Om du ändå skall göra en egen styrning så är det väl fyra olika driftfall du får?
1. Kallare ute än inne och värmebehov
2. Kallare ute än inne och inget värmebehov
3. Varmare ute än inne och värmebehov
4. Varmare ute än inne och inget värmebehov
Alt. 1 är det normala vinterläget och då skall återvinningen gå
Alt. 2 är fallet om solen lyser duktigt på vintern och då skall vi i alla fall återvinna
så mycket att vi hindrar det ordinarie värmesystemet från att starta
Alt. 3 är enda fallet då återvinning inte skall ske alls
Alt. 4 skall faktiskt återvinningen gå och den kommer då att kyla inkommande luft,
dock skall vi inte kyla så mycket att vi triggar igång ordinarie värmesystem.
Nejdå det finns andra fall än de 4a du räknar upp. Eller rättare sagt vilken säsong det är avgör hur fall 2 hanteras.
och i kombination med separat frikyla blir det ännu mer komplicerat för att systemen inte ska motverka varandra.
Dvs det kan vara aktuellt att även tänka på scenarior som avslutas med xxxx och kylbehov föreligger.
Men samtidigt är det enkelt när man tänker efter. Den enda gången någonsin som jag rör mitt aggregat är när kylbehov föreligger. Dvs jag är inte nöjd med inomhustemperaturen då den är för hög. Då ökar jag hastigheten och återvinner respektive återvinner inte beroende på om det är kallare inne än ute eller kallare ute än inne.
Så fort jag har slagit på värmepumpen för att värma så kommer jag alltid återvinna värme
Inser efter ett par rader att mitt inlägg kanske inte är så samlat