« skrivet: 17 april 2008, 07:33:54 »
Jag skall göra om lite runt huset och tänkte samtidigt fixa bort avfrostningsvattnet från VP.
Det har inte varit nödvändigt men när man ändå skall gräva så.........
När jag installerade VP hade NIBE ingen "uppsamlingsplåt" som passande för montage under VP.
Någon som har förslag på en bra lösning. Kanske någon annan tillverkare har någon bra plåt som passar även till NIBE.
Annars får jag fixa det med en stump hängränna med värmekabel i men tycker att det borde finnas en mer färdig lösning.
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #1 skrivet: 17 april 2008, 14:47:35 »
Hej Koreanen!  Det finns ju alla möjliga lösningar beroende pÃ¥ bl.a hur mkt plats du har under din utedel, och hur mkt pengar och arbete som du vill lägga ned, men här fÃ¥r du nÃ¥gra förslag, som börjar med ett enklare med lutande plÃ¥tar.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #2 skrivet: 17 april 2008, 14:51:41 »
Eller ett litet mer avancerat med elektrisk värmekabel och draget till stuprännan (dagvattnet), som t.ex Genkis lösning.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #3 skrivet: 17 april 2008, 14:56:46 »
Eller ytterligare ett litet mer avancerat med isolerad behållare och slang, och med elektrisk värmekabel och draget till stuprännan (dagvattnet), som t.ex min egen lösning.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad koreanen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Vill ha lÃ¥g energikostnad
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #4 skrivet: 18 april 2008, 08:14:23 »
Ok, tack för bilderna. Det är med andra ord upp till egen uppfinningsrikedom.
VP har ju en droppskål med dräneringshål men jag tycker det kommer mer vatten från bakstyckets kylflänsar.
Det får nog bli en hängränna under bakstycket och dra ut ett rör framåt via dräneringshålet.
Med värmekabel givetvis.
Konstigt att det inte finns ett färdigt "kit" att montera dit.....
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 11:04:39 »
Ok, tack för bilderna. Det är med andra ord upp till egen uppfinningsrikedom.
VP har ju en droppskål med dräneringshål men jag tycker det kommer mer vatten från bakstyckets kylflänsar.
Det får nog bli en hängränna under bakstycket och dra ut ett rör framåt via dräneringshålet.
Med värmekabel givetvis.
Konstigt att det inte finns ett färdigt "kit" att montera dit.....

Hej Koreanen!  HÃ¥ller helt med dig om att det är mkt märkligt att det inte finns färdiga "kit" för att ta hand om avisningsvattnet för värmepumparna av alla de slag, det är ju faktiskt rent undermÃ¥ligt alltsÃ¥. Självklart skulle det givetsvis medfölja en anordning till alla resp pumpar eftersom det här med avisningsvattnet ju ändÃ¥ är ett sÃ¥ pass stort och irriterande bekymmer för alla värmepumpsägare. 

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kento

  • Ã…ker helst custom, sakta pÃ¥ kurvig asfaltsväg
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #6 skrivet: 18 april 2008, 14:05:49 »
Kan bara stämma in i klagokören, men när jag höll på o letade för en tid sen hittade jag en tillverkare, IVT, som har ett slags lösning. Får se om det går att få iväg ett pdf . . .
Kento
« Senast ändrad: 21 april 2008, 17:38:58 av kento »
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #7 skrivet: 18 april 2008, 14:47:49 »
Kan bara stämma in i klagokören, men när jag höll på o letade för en tid sen hittade jag en tillverkare, IVT, som har ett slags lösning. Får se om det går att få ivät ett pdf . . .
Kento

Tjenare Kento!  Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion mÃ¥ste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för dÃ¥ lär det nog bli ett isberg i den där skÃ¥len. DÃ¥ är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta pÃ¥ min värmekabel förrän det varaktigt (under nÃ¥gra dygn) ligger nedÃ¥t 6-8 minusgrader.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #8 skrivet: 20 april 2008, 18:08:22 »
Tjenare Kento!  Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion mÃ¥ste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för dÃ¥ lär det nog bli ett isberg i den där skÃ¥len. DÃ¥ är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta pÃ¥ min värmekabel förrän det varaktigt (under nÃ¥gra dygn) ligger nedÃ¥t 6-8 minusgrader.

Mvh Raffen.

Raffen, du vet inte ett smack om hur IVT fungerar. Om kondensvattnet avleds utomhus, rekommenderar IVT värmekabel, som finns som tillbehör. Denna styrs sedan av REGON, och kopplas in vid avfrostning, fabriksinställd på 15 min men kan ändras i servicemenyn. Har alldrig haft någon isbildning i dräneringstråget. Din lösning påminner om den som jag hade på min gamla Völundpump från 1983, när det blev kallt fick jag slå på kabeln via en vippbrytare ute vid pumpen.

Raffen, "Dignitär inom värmepump"???, hur har detta kunnat ske?

Sture
« Senast ändrad: 20 april 2008, 18:10:54 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #9 skrivet: 20 april 2008, 22:06:08 »
Tjenare Kento!  Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion mÃ¥ste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för dÃ¥ lär det nog bli ett isberg i den där skÃ¥len. DÃ¥ är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta pÃ¥ min värmekabel förrän det varaktigt (under nÃ¥gra dygn) ligger nedÃ¥t 6-8 minusgrader.
Mvh Raffen.
Raffen, du vet inte ett smack om hur IVT fungerar. Om kondensvattnet avleds utomhus, rekommenderar IVT värmekabel, som finns som tillbehör. Denna styrs sedan av REGON, och kopplas in vid avfrostning, fabriksinställd på 15 min men kan ändras i servicemenyn. Har alldrig haft någon isbildning i dräneringstråget. Din lösning påminner om den som jag hade på min gamla Völundpump från 1983, när det blev kallt fick jag slå på kabeln via en vippbrytare ute vid pumpen.
Raffen, "Dignitär inom värmepump"???, hur har detta kunnat ske?
Sture

Hej Sture! Ja du, man vet ju knappt vad man skall säga om sådana som dig och dylika inlägg, och jag vet egentligen inte vad du nu försökte tillföra till tråden/trådskaparen heller, förutom påhoppet på mig som väl var huvudsyftet med inlägget antar jag, men om du nu menar att jag inte vet ett smack om IVT-pumpar av typen icke luftvärmepumpar så har du ju faktiskt delvis rätt, eftersom denna typ av pumpar nämligen inte intresserar mig nämnvärt, utan jag är då avsevärt mkt mer intresserad av luftvärmepumpar, och gäller det dem så är jag hyggligt insatt även i IVT:s luftvärmepumpssortiment, även om det fabrikatet inte upptar mitt största intresse.
Sedan vad det nu gäller mitt uttalande om IVT:s plastkopp under värmepumpen så står jag fast vid att jag inte blev särskilt imponerad av denna, och jag förstår mkt väl att för att den överhuvudtaget skall kunna fungera någorlunda på vintertid så vill det till en kraftfull värmekabel i kombination med denna plastskål.
Vad det nu gäller min egen konstruktion så var det väl väldigt positivt att din gamla Völundpump från 1983 hade samma finesser som min tycker jag, och detta faktum ger dig väl absolut inga rättigheter att uttala dig negativt, eller i förklenande former ang mig som person för den sakens skull.
Det är ju dessutom alldeles riktigt att jag har en manuell tryckknapp med vidhängande kontrolllampa som jag slÃ¥r till och frÃ¥n elkabeln (10 watt/meter) med vid behov, och anledningen till detta är att jag hittills inte har haft lust att investera i en elektronisk termostat med Temperaturinställning: −15 ºC till +150 °C som finns pÃ¥ ELFA för 864:- kr, och anledningen är ju att jag inte behöver ha värmekabeln tillslagen förrän det är en varaktig utetemperatur pÃ¥ ca 6-8 minusgrader, och den övningen lär man inte klara av med IVT:s plastkopp, det kan jag försäkra dig om, oavsett om de nu har en reglercentral som heter Rego eller inte.
Sen avslutningsvis vad du nu tillförde till tråden/trådskaparen, det var ju som jag kan tolka det hela "ingenting" egentligen, och det hade väl varit klart mkt bättre om du hade kommit med något konkret användbart förslag i stället, men du är faktiskt väldigt välkommen att PM:a mig Sture så kanske vi kan träffas och prata vidare om värmepumpar mm, för jag är nämligen i Boråstrakten ungefär ca 1 ggr/mån eftersom jag har min dotter och måg där, och vi har säkert ett och annat att lära oss både du och jag vad det gäller värmepumpar, inkl ev kringutrustning, och om inte annat så behöver ju du iaf lära dig lite om hur man uppför sig på forumet ivf, det tycker jag verkligen.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #10 skrivet: 20 april 2008, 23:44:04 »
Hej,

Sture har rätt i att IVTs L/V-pumpar har en bra lösning på avfrostningsvatten problemet. Förutom programstyrd värmekabel, som förhindrar is i avledningsröret, är bottenplattan (uppsamlingsplattan) upvärmd av returledningen från kondensatorn. Denna konstruktion gör att Optiman aldrig har problem med fruset avfrostningsvatten. Jag kan inte förstå varför de övriga stora inte har löst dessa problem utan låter avfrostningsvatten rinna ut under pumpen is och fuktskader som följd.

Utloggad koreanen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Vill ha lÃ¥g energikostnad
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #11 skrivet: 21 april 2008, 07:31:45 »
Tackar för pdf:n, Kento.
Den ser ut så som jag skulle vilja ha det och jag skall ta lite mått och se om det kan passa min pump.
Är bara fallet inne i baljan brant nog måste väl vattnet hinna försvinna innan det fryser.
Värmekabeln ser väl till att inte snö blir liggande i tråget och fryser. (Bor på västkusten så några drivor blir det inte tal om).
Jag tolkar Stures inlägg som att han tillför en positiv inställning till IVT:s lösning och hur detta sedan uttrycktes lämnar jag till Raffen/Sture att lösa internt.
Det intressanta i frÃ¥gan för mig är att det inte bara är jag som efterlyser ett trÃ¥g frÃ¥n tillverkaren som är anpassad till dess VP 
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #12 skrivet: 21 april 2008, 10:46:26 »
Tackar för pdf:n, Kento.
Den ser ut så som jag skulle vilja ha det och jag skall ta lite mått och se om det kan passa min pump.
Är bara fallet inne i baljan brant nog måste väl vattnet hinna försvinna innan det fryser.
Värmekabeln ser väl till att inte snö blir liggande i tråget och fryser. (Bor på västkusten så några drivor blir det inte tal om).
Jag tolkar Stures inlägg som att han tillför en positiv inställning till IVT:s lösning och hur detta sedan uttrycktes lämnar jag till Raffen/Sture att lösa internt.
Det intressanta i frÃ¥gan för mig är att det inte bara är jag som efterlyser ett trÃ¥g frÃ¥n tillverkaren som är anpassad till dess VP 

Hej Koreanen!  Ja det stämmer nog du att det som Sture försökte tillföra dig och trÃ¥den det var väl att yva sig lite allmänt över IVT:s förträffliga lösning pÃ¥ detta problem, samtidigt som han uttalade sig förklenande om min egen lösning som jag ju nu inte behöver använda värmekabeln till förrän vid temperaturer under ca 7-8 minusgrader, sen vad du nu skulle ha för nytta av hans tips när du ju har en Nibe fighter-pump, det förstod jag inte alls tyvärr.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #13 skrivet: 21 april 2008, 10:53:44 »
Hej Koreanen!  Ja det stämmer nog du att det som Sture försökte tillföra dig och trÃ¥den det var väl att yva sig lite allmänt över IVT:s förträffliga lösning pÃ¥ detta problem, samtidigt som han uttalade sig förklenande om min egen lösning som jag ju nu inte behöver använda värmekabeln till förrän vid temperaturer under ca 7-8 minusgrader, sen vad du nu skulle ha för nytta av hans tips när du ju har en Nibe fighter-pump, det förstod jag inte alls tyvärr.

Mvh Raffen.

Nej, vad som irriterade mig var din osakliga nedklassning av IVT´s förträffliga lösning.

Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion måste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för då lär det nog bli ett isberg i den där skålen. Då är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta på min värmekabel förrän det varaktigt (under några dygn) ligger nedåt 6-8 minusgrader.

Mvh Raffen.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #14 skrivet: 21 april 2008, 10:56:36 »
Hej,
Sture har rätt i att IVTs L/V-pumpar har en bra lösning på avfrostningsvatten problemet. Förutom programstyrd värmekabel, som förhindrar is i avledningsröret, är bottenplattan (uppsamlingsplattan) upvärmd av returledningen från kondensatorn. Denna konstruktion gör att Optiman aldrig har problem med fruset avfrostningsvatten. Jag kan inte förstå varför de övriga stora inte har löst dessa problem utan låter avfrostningsvatten rinna ut under pumpen is och fuktskader som följd.

Hej Mikaelanderlund!  Det tror jag alldeles säkert att han har, sen är det väl alltid ytterst en frÃ¥ga mest om priset vad det gäller just energiförluster/energiförbrukning ocksÃ¥ för att kunna hÃ¥lla allt frysfritt/isfritt, och det är väl detta som en del pumpfabrikat dÃ¥ försöker att hÃ¥lla nere pÃ¥ och snÃ¥la in pÃ¥ kanske.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad koreanen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Vill ha lÃ¥g energikostnad
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #15 skrivet: 21 april 2008, 11:30:30 »
Hej Raffen,
Helt rätt, jag var ju ute efter en lösning till min NIBE men eftersom det inte finns någon fabrikslösning får man ju titta på andra fabrikat.
Jag har absolut inget emot din lösning, den ser bra ut men jag behöver även samla upp vattnet som kommer längs hela bakstycket.
En sådan plåt som IVT har hade nog kunnat fixa detta om den passar under en NIBE.
Det kommer antagligen att sluta med något hemmabygge och då kommer dina tankar väl till pass.
 
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh

Utloggad koreanen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Vill ha lÃ¥g energikostnad
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #16 skrivet: 21 april 2008, 11:32:25 »
Ooops,
Där gick man från nybörjare till att man "kan en del".
Lovar att jag inte har något med det påståendet att göra.
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #17 skrivet: 21 april 2008, 12:02:58 »
Hej Koreanen!  Ja det stämmer nog du att det som Sture försökte tillföra dig och trÃ¥den det var väl att yva sig lite allmänt över IVT:s förträffliga lösning pÃ¥ detta problem, samtidigt som han uttalade sig förklenande om min egen lösning som jag ju nu inte behöver använda värmekabeln till förrän vid temperaturer under ca 7-8 minusgrader, sen vad du nu skulle ha för nytta av hans tips när du ju har en Nibe fighter-pump, det förstod jag inte alls tyvärr.
Mvh Raffen.
Nej, vad som irriterade mig var din osakliga nedklassning av IVT´s förträffliga lösning.
Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion måste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för då lär det nog bli ett isberg i den där skålen. Då är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta på min värmekabel förrän det varaktigt (under några dygn) ligger nedåt 6-8 minusgrader.
Mvh Raffen.
Sture

Hej Sture!  Ja om du nu tycker att IVT:s plasttrÃ¥g är en sÃ¥ förträfflig lösning som du säger, sÃ¥ har du ju all rätt i världen att tycka det Sture, men jag är nog mkt tveksam till att den klarar sig utan värmekabel ned till 7-8 minusgrader som vad min anordning gör iaf, och det är väl närmast orsaken till att jag inte blev särskilt imponerad av detta plasttrÃ¥g. Dessutom finns ju oftast ett redan befintligt avrinningstrÃ¥g/plÃ¥t inkl evakuerings/avrinningshÃ¥l i botten pÃ¥ de flesta värmepumpar, sÃ¥ jag tycker bara att det verkar att bli tÃ¥rta pÃ¥ tÃ¥rta och delvis helt onödigt, och det är väl knappast gratis heller antar jag, om man nu inte kan uppnÃ¥ andra fördelar i sammanhanget med detta.
För att imponera på mig så vill det nog till något som iaf klarar 5 minusgrader utan uppvärmning med värmekabel mm, eftersom de flesta system som redan finns idag ju slår till och värmer iaf någonstans mellan 3-5 +grader, vilket jag då tycker är en helt onödig energiförbrukning i sammanhanget vid så pass rimliga utetemperaturer.
Sen är det ju på det sättet Sture att det som kanske imponerar på dig, det är ju inte alls säkert att det imponerar på mig, och det får vi tåla både du och jag, och det här med att du blev irriterad, det är bra om du kan bli någon annanstans i fortsättningen isf, för här på forumet där håller vi oss alltid lugna och sansade och så seriösa som vi kan, och vi accepterar också varandras åsikter och ideér fullt ut utan att bli snarstuckna och gå till angrepp i olika former, utan då diskuterar vi det sakligt isf, och kommer ev fram till vad som är bäst.

Mvh Raffen.   
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #18 skrivet: 21 april 2008, 12:42:43 »
Hej Sture!  Ja om du nu tycker att IVT:s plasttrÃ¥g är en sÃ¥ förträfflig lösning som du säger, sÃ¥ har du ju all rätt i världen att tycka det Sture, men jag är nog mkt tveksam till att den klarar sig utan värmekabel ned till 7-8 minusgrader som vad min anordning gör iaf, och det är väl närmast orsaken till att jag inte blev särskilt imponerad av detta plasttrÃ¥g. Dessutom finns ju oftast ett redan befintligt avrinningstrÃ¥g/plÃ¥t inkl evakuerings/avrinningshÃ¥l i botten pÃ¥ de flesta värmepumpar, sÃ¥ jag tycker bara att det verkar att bli tÃ¥rta pÃ¥ tÃ¥rta och delvis helt onödigt, och det är väl knappast gratis heller antar jag, om man nu inte kan uppnÃ¥ andra fördelar i sammanhanget med detta.
Mvh Raffen.   

Plasttråg på IVT, var har du sett det? Jag har inget sådant på min Optima, heller inte grannen som har den senaste versionen. Det är en galvad bottenplåt med ett dräneringshål, till vilket man ansluter ett 32 mm plaströr, som i mitt fall går ner till regnvattenledningen.

Jag tror du blandar ihop IVT med något annat du sett...

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #19 skrivet: 21 april 2008, 13:07:58 »
Hej Sture!  Ja om du nu tycker att IVT:s plasttrÃ¥g är en sÃ¥ förträfflig lösning som du säger, sÃ¥ har du ju all rätt i världen att tycka det Sture, men jag är nog mkt tveksam till att den klarar sig utan värmekabel ned till 7-8 minusgrader som vad min anordning gör iaf, och det är väl närmast orsaken till att jag inte blev särskilt imponerad av detta plasttrÃ¥g. Dessutom finns ju oftast ett redan befintligt avrinningstrÃ¥g/plÃ¥t inkl evakuerings/avrinningshÃ¥l i botten pÃ¥ de flesta värmepumpar, sÃ¥ jag tycker bara att det verkar att bli tÃ¥rta pÃ¥ tÃ¥rta och delvis helt onödigt, och det är väl knappast gratis heller antar jag, om man nu inte kan uppnÃ¥ andra fördelar i sammanhanget med detta.
Mvh Raffen.   
Plasttråg på IVT, var har du sett det? Jag har inget sådant på min Optima, heller inte grannen som har den senaste versionen. Det är en galvad bottenplåt med ett dräneringshål, till vilket man ansluter ett 32 mm plaströr, som i mitt fall går ner till regnvattenledningen.
Jag tror du blandar ihop IVT med något annat du sett...
Sture

Hej Sture!  Jo den som jag sÃ¥g i Kentos inlägg och som fanns som tillbehör till deras (IVT:S) luftvärmepumpar och som kallas för "DroppskÃ¥l" och det är ju den som jag har kommenterat hittills i mina inlägg, kolla själv pdf-filen under Kentos inlägg pÃ¥ sidan 1 i den här trÃ¥den sÃ¥ fÃ¥r du se?? och det var dÃ¥ denna som jag inte blev sÃ¥ där rysligt i imponerad av förstÃ¥r du, och om det nu inte har framgÃ¥tt klart av min anordning sÃ¥ gÃ¥r det givetsvis ocksÃ¥ en isolerad slang med tillhörande värmekabel frÃ¥n den isolerade behÃ¥llaren och till min närmaste regnvattenledning.

Mvh Raffen.   
« Senast ändrad: 21 april 2008, 13:15:19 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #20 skrivet: 21 april 2008, 13:32:34 »
Plasttråg på IVT, var har du sett det? Jag har inget sådant på min Optima, heller inte grannen som har den senaste versionen. Det är en galvad bottenplåt med ett dräneringshål, till vilket man ansluter ett 32 mm plaströr, som i mitt fall går ner till regnvattenledningen.
Jag tror du blandar ihop IVT med något annat du sett...
Sture

Hej Sture!  Jo den som jag sÃ¥g i Kentos inlägg och som fanns som tillbehör till deras (IVT:S) luftvärmepumpar och som kallas för "DroppskÃ¥l" och det är ju den som jag har kommenterat hittills i mina inlägg, kolla själv pdf-filen under Kentos inlägg pÃ¥ sidan 1 i den här trÃ¥den sÃ¥ fÃ¥r du se?? och det var dÃ¥ denna som jag inte blev sÃ¥ där rysligt i imponerad av förstÃ¥r du, och om det nu inte har framgÃ¥tt klart av min anordning sÃ¥ gÃ¥r det givetsvis ocksÃ¥ en isolerad slang med tillhörande värmekabel frÃ¥n den isolerade behÃ¥llaren och till min närmaste regnvattenledning.

Mvh Raffen.   

Kollade länken i Kentos inlägg, det är ju ett tillbehör till deras luft/luftpump! Luft/vattenpumpen från IVT har en helt annan lösning som jag och Mikael redovisat. Här föreligger tydligen nå´n form av missförstånd...

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad cyklonmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #21 skrivet: 21 april 2008, 17:13:30 »
Finns tillbehör "KVT10" för eftermontage för 2010/2005/2020

http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/KVT-10/

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #22 skrivet: 21 april 2008, 18:05:43 »
hoppas att det är en själreglerande kabel annars blir det dyrt om den matar på 200w.
Jag har gjutit en platta som lutar frÃ¥n huset ca 1m dÃ¥ rinner vattnet ut en bit.  Sen tror jag att fÃ¥r man fuktskador av kondensvattnet frÃ¥n vp dÃ¥ är det nog dags att dränera om ändÃ¥
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #23 skrivet: 21 april 2008, 18:47:58 »
Finns tillbehör "KVT10" för eftermontage för 2010/2005/2020
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/KVT-10/

Hej Cyklonmannen!  Ja där finns ju prylen ju, kondensvattentrÃ¥g för 3125:- kr med en värmeslinga pÃ¥ 200 watt som slÃ¥s till vid 2-3 plusgrader och lägre, ja dÃ¥ stÃ¥r ju sig min gamla hederliga lösning rätt bra det ser jag, en del eget arbete, ca 800;- kr i total anskaffningskostnad för lite material, varav den största kosten ca 628:- kr var en 4 meters värmekabel pÃ¥ 10 watt/meter. Men som sagt, jag behöver heller inte köra med värmekabeln förrän det är under ca 6-7 minusgrader, och dÃ¥ drar den max ca 60 watt när man startar kabeln och min ca 34-35 watt när den varit igÃ¥ng en stund.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #24 skrivet: 21 april 2008, 19:04:59 »
Plasttråg på IVT, var har du sett det? Jag har inget sådant på min Optima, heller inte grannen som har den senaste versionen. Det är en galvad bottenplåt med ett dräneringshål, till vilket man ansluter ett 32 mm plaströr, som i mitt fall går ner till regnvattenledningen.
Jag tror du blandar ihop IVT med något annat du sett...
Sture
Hej Sture!  Jo den som jag sÃ¥g i Kentos inlägg och som fanns som tillbehör till deras (IVT:S) luftvärmepumpar och som kallas för "DroppskÃ¥l" och det är ju den som jag har kommenterat hittills i mina inlägg, kolla själv pdf-filen under Kentos inlägg pÃ¥ sidan 1 i den här trÃ¥den sÃ¥ fÃ¥r du se?? och det var dÃ¥ denna som jag inte blev sÃ¥ där rysligt i imponerad av förstÃ¥r du, och om det nu inte har framgÃ¥tt klart av min anordning sÃ¥ gÃ¥r det givetsvis ocksÃ¥ en isolerad slang med tillhörande värmekabel frÃ¥n den isolerade behÃ¥llaren och till min närmaste regnvattenledning.
Mvh Raffen.   
Kollade länken i Kentos inlägg, det är ju ett tillbehör till deras luft/luftpump! Luft/vattenpumpen från IVT har en helt annan lösning som jag och Mikael redovisat. Här föreligger tydligen nå´n form av missförstånd...
Sture

Hej Sture!  Exakt ja, ett tillbehör till deras luftvärmepump är det ju, och det är ju precis den lösningen som jag sÃ¥g, och som jag kommenterade i mina inlägg i denna trÃ¥d vad det gäller IVT, och just denna lösning blev jag ju av naturliga orsaker inte spec imponerad utav. NÃ¥gon annan lösning för t.ex IVT:s luft/vatten värmepumpar mm har jag ju inte kommenterat överhuvudtaget, eftersom jag inte har en aning om hur de nu ser ut eller hur de är konstruerade, sÃ¥ det är väl mkt möjligt att det har uppstÃ¥tt nÃ¥gon form av missuppfattning ang mina inlägg i den här trÃ¥den vad det gäller IVT dÃ¥ kanske ja.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #25 skrivet: 21 april 2008, 20:30:53 »
Nu lägger jag av, inga mer inlägg frÃ¥n min sida i denna trÃ¥d, jag tillbringar min mesta nättid pÃ¥ wwww.thailandforum.se , men jag tycker att Nibes trÃ¥g är sanslöst dyrt och alltför  enkelt,  ett nödvändigt tillbehör som är inmonteraT och integrerat i styrsystemet hos IVT.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!