Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Gasbrist eller nÃ¥got annat?  (läst 2586 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hobbymekk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Gasbrist eller något annat?
« skrivet: 03 december 2018, 21:39:34 »
Jag loggar värmepumpen och den har fått för sig att göra en massa korta stopp hela tiden, men nu på sista kör ingarna uppförde den sig som förr igen. Kan det vara kompressorn som går varm och överhettningsskyddet i kompressorn bryter?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)

Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2018, 13:51:01 »
Bryter kompressorn för hög hetgas bör du ha ett larm som måste kvittera (med reservation om att äldre EcoAir kanske uppför sig annorlunda).

VPin ligger förvånansvärt stabilt. Den borde stiga när kompressorn kör. Kör du mot ack-tankar?

Jag tycker det ser ut som dåligt flöde på cirkulationspumpen så du får ett högt delta, och så stannar värmepumpen för att VPut når sin måltemperatur. Kan ju vara en av anläggningens egna tempgivare som håller på att ge upp. Att bänka sig framför displayen bör ge dig svar på vad som händer.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad hobbymekk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #2 skrivet: 04 december 2018, 18:31:17 »
Jo pumpen jobbar mot 1,5 kubik acctank så det är stabil temp in till vp tills tanken blivit varm. Runt klockan 12 började vp uppföra sig som förr i tiden ( förra vintern) men nu har den gått tillbaka igen och gör en massa korta värmningar. Acctanken blir aldrig riktigt varm då, pumpen hinner inte värma för det är för många stopp. Själva kompressorn har ett inbyggt överhettningsskyd som inte sätter något larm, det bara stannar kompressorn, det kan vara detta som får kompressorn att stanna men frågan är varför blir kompressorn i så fall så varm???
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)

Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2018, 20:35:18 »
Åtminstone EcoAir av generation v3 (tillverkade runt 2006) stoppar helt och hållet när hetgastemperaturen blir för hög, och kräver kvittering innan det går att få igång kompressorn igen.
Det har hänt att hetgastempgivare har gÃ¥tt sönder och gett orimliga mätvärden, troligen pga fukt.  När man byter givare ska man se till att sticka in den nya underifrÃ¥n i rörstumpen den ska bo i, sÃ¥ att inte kondensvatten kan rinna längs kablarna och bli stÃ¥ende ovanpÃ¥ givaren. Om det är svÃ¥rt att fÃ¥ den att sitta kvar kan man kila fast den med koppartrÃ¥dar (frÃ¥n en bit skalad FK t ex).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad hobbymekk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2018, 23:39:10 »
Fast det är nog inte fukt, det är ju varmt där inne, och aggregatet står under tak. Men jag kan ju flytta någon av mina loggningsgivare så jag får riktiga data. Vilka orsaker ger höga hetgastemp? Jag testade med att öka hastigheten på cirkulationspumpen men det gav bara lägre tempdiff, pumpen gick fortfarande för korta stunder, så jag tror mera att något hänt inne i pumpen. Gasbrist? Expansionsventil? Fyrvägsventil?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)

Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #5 skrivet: 05 december 2018, 12:52:16 »
Vad har du för hetgastemp när pumpen stannar?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad hobbymekk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #6 skrivet: 05 december 2018, 20:31:39 »
Jag har inte suttit och kollat. Tog kort när den var 123 grader för några dagar sedan men vet inte hur nära den var att stoppa då.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)

Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #7 skrivet: 06 december 2018, 14:51:29 »
Den 105v3 som jag har att göra med, stoppar vid 127 celcius hetgastemp.
Men kolla gärna med en annan termometer att den visade hetgastempen verkar stämma någorlunda med verkligheten.
Ett enkelt prov är att någon gång då utetempen är flera plusgrader (helst på sommaren) låta värmepumpen stå avstängd flera timmar och sedan kolla att värdet på hetgastemp stämmer med aktuell utetemp.

Det är inte alltid varmt och torrt runt kompressorn. Det blir ju kallt där - och mycket möjligt också fuktigt - om värmepumpen står stilla långa perioder, t ex när det är varmt och fuktigt väder på hösten, eller när det är som kallast på vintern och den har stängt av pga låg utetemp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad hobbymekk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #8 skrivet: 06 december 2018, 15:36:59 »
Är det normalt att den ligger och jobbar med så höga temperaturer?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)

Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2018, 11:17:12 »
Normalt eller inte, men det verkar vara vanligt att EcoAir går med högre hetgastemperatur än de flesta andra värmepumpar (även jämfört med CTC bergvärmepumpar av samma generation). Någon har påstått här på forumet att man skulle kunna påverka detta genom att justera expansionsventilen, men jag har ingen egen kunskap om det.
Hetgastempen borde dock normalt inte ligga mer än 70 celcius över aktuell VPut.
Här är en graf från en EcoAir 105v3.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #10 skrivet: 08 december 2018, 13:19:12 »
kolla var bulben är monterad. sitter den på undersidan av sugröret så blir den kall fort och stryper tillförseln av köldmedium till förångaren i förtid och kompressorn får dålig kylning. pröva med att montera bulben på topp av sugröret eller/och närmare kompressorn så att köldmediet inte är så kallt när det når bulben och därmed släppa fram mera köldmedium. då skall förhoppningsvis hetgasen sjunka. skada inte bulb eller rör.
« Senast ändrad: 08 december 2018, 13:22:55 av lödläckan »

Utloggad hobbymekk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #11 skrivet: 08 december 2018, 22:43:44 »
Jag får kolla hur bulben är monterad. Förut idag så knackade jag på ventilen för att se om man kunde få den att lossa om den kanske fastnat men jag kunde inte se någon skillnad. Bifogar en graf från i våras då pumpen uppförde sig som den alltid gjort. Efter detta är ingenting rört på pumpen eller installationen
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)

Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #12 skrivet: 09 december 2018, 10:39:22 »
kolla också fläktens kondensator. om den tappar sin capasitans så blir det sämre effekt på fläkten och därmed kallare köldmedium och då stryper exp.vent via bulben. capacitansen måste vara som märkningen på kondensatorn

Utloggad hobbymekk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #13 skrivet: 09 december 2018, 20:34:22 »
Kapacitansen är ju lite svårare att mäta, men är väl inte så dyr att köpa en helt ny
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)

Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Gasbrist eller något annat?
« Svar #14 skrivet: 09 december 2018, 22:17:13 »
EcoAir har ju en fläktmotor som kan gå med två hastigheter. Jag har för mig att den körs på högt varvtal under +6 celsius utetemp och lågt varvtal då det är varmare ute.

Ett intressant prov skulle ju kunna vara att värma/kyla utetempgivaren och se om fläktens varvtal verkligen ändras. Eller om fläkten kanske står helt stilla i det ena fallet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!