Tja
Är det nån som har koll på hur men kan få den undre delen av pannan att bli varmare än 50gr(börvärde)
Vill att min pump ska kunna tillverka lite varmare vatten för att få lite varmare framledning utan att spetsa det för mycket med elpatronen
/Stefan
Hej Stefan, pumpen är av on-off typ, det innebär att den ger 100% när den är aktiverad. Det finns inget i systemets mjukvara som kan få den att prestera bättre/ge högre temp för att därigenom undvika el-spets.
Däremot finns det ett antal justeringar i din radiatorkrets som kan hjälpa till att undvika "onödig" elspets. Det viktigaste att tänka på är att försöka hålla nere tempraturen så mycket som det går i ditt system. Varför? -Jo fördelen med låg tempratur är flera, pumpen ger högre COP om den inte behöver jobba mot så höga tempraturer, och att pumpen kan jobba på ända tills -15 ºC utan att stanna pga för hög temp på VPin där den går över och bara går på el patron. Som sagt VIKTIGT Har du för hög tempratur i din radiatorkrets, och då alltså på returen från denna tillbaka till pannan finns risk för att pumpen stannar pga för hög retur temp/VPin. Returtempen kan dock kontrolleras genom att dels tillse att ingen radiator "kortsluter" radiatorkretsens framledningen och retur, dvs. ingen radiator som har en låg temp diff mellan temp in och temp (rekomendationen som brukar ges är minst 5 ºC i temp fall i VARJE radiator. Vidare kan du även sänka hastigheten radiatorkretsens cirkulationspump för att nå dessa 5 ºC minst, men gärna mer om VP trots detta stanna pga hög retur innan det är -15 ºC ute.