Skrivet av: felicia
« skrivet: 07 januari 2006, 09:42:22 »

har installerat en elmätare för pumpen för att se lite vad den drar
den har varit med i 68 timmar nu och den har dragit 42.67 kw
om man räknar med 1 krona per kw blir snittet per dygn ca 15 kr
och på 30 dagar med dom här graderna blir det ca 450 kr för 170 kvadrat 21.5-23 grader
beroende på vart i huset jag kollar
ute tempen har legat på ca -5 till -10 grader under tiden dagtid
inställningar som i tidigare inlägg se ovan ingen annan värmekälla
förutom datorer vitvaror som ger lite dom med
ska bli kul att se under en längre period vad det blir
och med ett kretskort som fungerar
och en pump som inte är en iglo
det ser ut som det är väldigt liten skillnad på förbrukningen vid -5 och -10 grader
Skrivet av: KisaLasse
« skrivet: 04 januari 2006, 01:21:05 »

Hej!

Har ett välisolerat hus(byggår 1982) med 200 kvm. uppvärmd yta. Liksom "Felicia" så har jag ett luftvärmesystem där en mindre frånluftsvärmepump (från 1982, bytt kompressor) dels ger varmvatten samt en grundvärme medels luft som kommer upp utefter golvlisterna (inflyttade 1-2 cm). Min HE9 behöver inte ta ut sig, vid minus 10 klarar den huset utan problem. Skulle den inte ge tillräckligt vid -15 så får jag väl myselda lite. Men det finns en hake, min skorsten har haft besök av bevingade nybyggare så jag måste upp på taket och rensa från småpinnar...
Förb....de flygfän... fiR:

Som sagt, jag hade problem med nedisning i november (se bilder, i en annan tråd)
men detta verkar vara ett minne blott efter kretskortsbyte.

/KisaLasse
Skrivet av: kjellgöran
« skrivet: 03 januari 2006, 12:46:42 »

Vid leverans saknade min HE9 värmekabel och jag hade också vissa problem med nedisningen. Men allt blev bättre när jag monterade dit en värmekabel. Det mest intressanta är ändå energiåtgången med den nya pumpen. Under tiden oktober-december 2005 förbrukade jag hälften så mycket el i huset jämfört med samma tid 2004 då jag inte hade någon värmepumps alls. En klar besparing.HE9 tuffar på bra i den tiogradiga kylan i Stockholmsområdet och är alltjämt min enda energikälla i huset ( 126 kvm) förutom den värme innelampor och vitvaror ger.

Kjellgöran
Skrivet av: felicia
« skrivet: 03 januari 2006, 11:47:54 »

vingen riktad ca 45 grader nedåt.

Rikta vingen högre om det går så att den kalla returluften inte stoppas!   :)  :)

tänkte hoppa in med lite info bara
ok avfrostningen är skit med min he9 också men ska få det fixat men funkar bättre när det är kallt ute
har nu 18 minus ett par timmar sedan var det 21 minus och pumpen ställd på heat fläktläge 4 snett neråt till undervåningen
den sitter i ett öppet trapphus mellan våningsplanen och är ställd på 22 grader och blåser med samma sköna fart hela tiden tämpen på luften är 36 grader precis nu
har flera tempmätare i huset ligger mellan 21.5 till 23 grader beroende vart i huset kollat just nu
och håller det konstant hittils i vinter
huset är byggt 89 med luftvärme och värmen har ej blivit påslagen i vinter
fläkten är på för att sprida värmen i huset det blir cirkulation och för att ventillationen ska
vara rätt
obs! avfrostningen har jag svurit en del på det kan jag erkänna en hel del
men  jag värmer upp huset på ca 170 kvadrat utan någon annan värmekälla inte ett enda
element ingenting
ok TOMAS du som inte gillar panasonic jag skulle vilja tala om att jag är jävligt nöjd med min pump
förutom avfrostningen
var ute nyss och lyssnade på pumpen den jobbar inte alls hårt 
den har nog mycket mer att ge som det ser ut nu
om jag tjänar något på den vet jag ej men fryser behöver jag inte göra det lovar jag
det är min första pump jag haft men som det verkar så står det onödigt mycket skit
om panasonic förutom avfrostningen enligt mig
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 02 januari 2006, 20:16:48 »

vingen riktad ca 45 grader nedåt.

Rikta vingen högre om det går så att den kalla returluften inte stoppas!   :)  :)
Skrivet av: jokkamero
« skrivet: 02 januari 2006, 18:02:04 »

 :D
Dag 2 med den utetemperaturen så var innetempen 17 grader, det gick inte att få upp tempen utan att elda. Min fru älskar mysbelysning, så det är en hel del lampor som avger värme vi har dessutom 3 hundar och 2 katter som bidrar med en hel del värme.

Energiförbrukningen var tidigare strax över 20 000 kWh då har jag även eldat i en köksspis och en hemmagjord braskamin.

I och med renoveringen har en hel del springor tätats och huset har fått bättre isolering.

Inställning av VP: temp 24 grader. fläkten läge 4 och vingen riktad ca 45 grader nedåt. Innedelen är placerad ovanför ytterdörren, hallen är 6 m lång med sovrum på båda sidor, den mynnar sedan ut i det hopbyggda köket och TV- rummet.

Jag återkommer med mer uppgifter, utetempen har åter sjunkit till - 20 grader
Skrivet av: Mike
« skrivet: 31 december 2005, 14:07:26 »

Oftast kan de inte gå för fullt vid de temperaturerna men framförallt glöm dessa siffror eftersom de inte är framtagna på ett vettigt sätt.
Skrivet av: IROC-Z
« skrivet: 31 december 2005, 14:01:39 »

Med risk för att avslöja hur lite jag kan så måste jag ändå fråga... ;)

"COP 2,7 vid -18°C. Avgiven värmeeffekt 1,9kW, total förbrukning 0,7kW. Utblåsningstemperaturen var +38°C"

Visst kan väl den pumpen förbruka ända upp till 1,72 kW? Går den inte på full effekt vid -18 eller hur fungerar det? Sc:,h

//IROC-Z
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 31 december 2005, 02:56:55 »

studs
Jag bor 1,5 mil utanför Kiruna vid Torne älv. När jag klev upp i morse hade jag 18 grader inomhus och - 28 grader utomhus. Den enda värmekällan, förutom ett element på toaletten, i huset som är igång är HE 9:an.

 Det kallaste vi haft är -30 grader och pumpen avger värme.

Hej!

Jag känner att jag måste lägga in följande citat från Kinnan!

"Inlägg från Kinnan AB angående COP Panasonic Sverigepumpen
« Svara #65 skrivet: 16 november 2005, 13:14:11 »

Nya Superscrollen HE9-SPE har även den testats. Enl tillverkaren av Panasonic är COP 5,22 vid +7°C. ETM Kyltekniks test gav följande siffror.
COP 2,7 vid -18°C. Avgiven värmeeffekt 1,9kW, total förbrukning 0,7kW. Utblåsningstemperaturen var +38°C.

MVH
Kinnan AB"


Vid -28°C kan man tänka sig att uteffekten sjunkit 1000w och är nere på 900w.
Vilken energiförbrukning hade ditt hus innan pumpinstalationen egentligen om du klarar dig på 900w vid -28°C och varför köpte du överhuvud taget värmepump?
Efter hur många år räknar du med att pumpen ska vara betald??

Lite nyfiken!  :D

Du verkar vara den enda person här som litar på Kinnans uppgifter.
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 30 december 2005, 23:42:46 »

studs
Jag bor 1,5 mil utanför Kiruna vid Torne älv. När jag klev upp i morse hade jag 18 grader inomhus och - 28 grader utomhus. Den enda värmekällan, förutom ett element på toaletten, i huset som är igång är HE 9:an.

 Det kallaste vi haft är -30 grader och pumpen avger värme.

Hej!

Jag känner att jag måste lägga in följande citat från Kinnan!

"Inlägg från Kinnan AB angående COP Panasonic Sverigepumpen
« Svara #65 skrivet: 16 november 2005, 13:14:11 »

Nya Superscrollen HE9-SPE har även den testats. Enl tillverkaren av Panasonic är COP 5,22 vid +7°C. ETM Kyltekniks test gav följande siffror.
COP 2,7 vid -18°C. Avgiven värmeeffekt 1,9kW, total förbrukning 0,7kW. Utblåsningstemperaturen var +38°C.

MVH
Kinnan AB"


Vid -28°C kan man tänka sig att uteffekten sjunkit 1000w och är nere på 900w.
Vilken energiförbrukning hade ditt hus innan pumpinstalationen egentligen om du klarar dig på 900w vid -28°C och varför köpte du överhuvud taget värmepump?
Efter hur många år räknar du med att pumpen ska vara betald??

Lite nyfiken!  :D
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 30 december 2005, 17:40:26 »

Finns ju sk. "energihus" som klarar sig utan särkilt värmesystem, husen värms upp endast av hushållsvärme. Så visst går det.

Exempel i Göteborg:

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=532&a=84192
Skrivet av: Lelle_28
« skrivet: 30 december 2005, 16:43:20 »

Har han bara ett välisolerat hus så kan det nog gå (ett tag iallafall). Har själv kört min he9 ner till - 27 och fått ut skapligt med värme. Mitt hus är på 134 m2 fördelat på 2 plan. Huset är byggt 1974 och isoleringen är hyfsad förutom fönstrena som är gamla 2 glas fönster som inte alls är täta. Jag klarar att hålla 22 grader inomhus (+/- 1,5 grader beroende på var i huset man befinner sig) och då har jag bara hälften av elementen igång.  Då står pumpen på 30 grader och fläktläge 4.  Jag klarar uppvärmingen enbart på he9:an ner till -15...
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 30 december 2005, 15:23:47 »

Enligt manualen till HE9 är maskinen specad ner till en utomhustemp om -20. Ett smärre mirakel (eller något annat  >:D) om den kan funka vid -30 grader. Jokkamero får gärna återkomma med mer detaljerade uppgifter men jag tar detta med en nypa salt.

-20 är rekommenderad temperatur, inga problem att köra pumparna i lägre temperaturer. Sen om de ger värme då är ju en annan femma....
Skrivet av: David_Q
« skrivet: 30 december 2005, 14:40:07 »

Enligt manualen till HE9 är maskinen specad ner till en utomhustemp om -20. Ett smärre mirakel (eller något annat  >:D) om den kan funka vid -30 grader. Jokkamero får gärna återkomma med mer detaljerade uppgifter men jag tar detta med en nypa salt.
Skrivet av: Dogbert
« skrivet: 30 december 2005, 04:49:42 »

Skulle vara intressant att höra vid vilken utetemperatur jokkamero slår igång någon uppvärming av huset.
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 30 december 2005, 01:17:17 »

Imponerande resultat helt klart. Ändå kan man ha i minnet att det knappast ligger någon större ekonomi att pressa sin vp till det yttersta i ett läge där den har som sämst COP, kanske till och med negativ. Det är nog smart att slänga in några pinnar i den fina braskaminen redan vid långt färre minusgrader förutsatt att du inte köper ved för 50 spänn säcken på macken såklart  :)
Skrivet av: runte
« skrivet: 30 december 2005, 00:17:06 »

Om man läser texten så lyder den "pumpen avger värme vid minus 30" det är en helt annan sak än att huset uppvärms av vp:n
Skrivet av: Ego
« skrivet: 29 december 2005, 20:27:43 »

Vore intressant att få reda hur Du ställt in HE 9:an. Vilket gradtal har Du HE 9:an inställd på samt hur har Du vinklat vingen samt vilken hastghet fläkten är inställd på?

Mvh
Ego
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 29 december 2005, 18:55:00 »

studs
Jag bor 1,5 mil utanför Kiruna vid Torne älv. När jag klev upp i morse hade jag 18 grader inomhus och - 28 grader utomhus. Den enda värmekällan, förutom ett element på toaletten, i huset som är igång är HE 9:an. Dessutom hade köksfläkten varit igång hela natten. Jag har ett hus på 90 m2, öppen planlösning, där jag vid renovering i somras tog bort alla elelement installerade en HE 9:a och en ny braskamin. Jag trodde att jag måste börja stötta med vedeldning vid -20 grader men pumpen verkar leverara värme vid väldigt låga temperaturer. Det   kallaste vi haft är -30 grader och pumpen avger värme.

Nu har du ju inte så stort hus, men det låter väldigt bra med en pump som levererar värme så du klarar dig vid -28. Imponerande.
Vår E9:a ger väl mer eller mindre upp vid -20.
Skrivet av: jokkamero
« skrivet: 29 december 2005, 16:51:30 »

 studs
Jag bor 1,5 mil utanför Kiruna vid Torne älv. När jag klev upp i morse hade jag 18 grader inomhus och - 28 grader utomhus. Den enda värmekällan, förutom ett element på toaletten, i huset som är igång är HE 9:an. Dessutom hade köksfläkten varit igång hela natten. Jag har ett hus på 90 m2, öppen planlösning, där jag vid renovering i somras tog bort alla elelement installerade en HE 9:a och en ny braskamin. Jag trodde att jag måste börja stötta med vedeldning vid -20 grader men pumpen verkar leverara värme vid väldigt låga temperaturer. Det   kallaste vi haft är -30 grader och pumpen avger värme.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!