Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe f730 kallt inne Ã¥ gradminuter konstant -2000  (läst 317 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jwg83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe f730 kallt inne å gradminuter konstant -2000
« skrivet: 07 januari 2024, 22:09:30 »
Har ett helt nybyggt hus i ett plan på 160kvm med gjuten platta och golvvärme samt en Nibe 730.
54kvm är ryggåstak i med flera ganska stora fönster.

Upplever att det varit kallt inne nu när det varit -12° ute några dagar. Speciellt på morgonen med 20° inomhus.

Gradminuterna skenar ner till -2000 under natten Ã¥ kommer aldrig tillbaka trots att tillsatsen gÃ¥r igÃ¥ng och kompressorn kör pÃ¥ 120hz 

Har inställningar enl optimeringsguiden och kurva 6 förskjutning 0

Tycker mig se tvÃ¥ problem. Dels nÃ¥r framledningstempen aldrig över 39,4° i lÃ¥nga perioder trots att beräknad framledning är högre 40-41°.  Sen har cirkulationspumpen kört pÃ¥ max 84% tidigare har den pinnat pÃ¥ med 100%. Den verkar dock ha fÃ¥tt nytt hopp senaste timmarna.
Varför går inte denna på 100% om det är ett stort behov atg värma huset?

Vad kan problemet vara?
Någon som har en idé var jag skall börja?

Har nytt filter
Tryck 1,5bar
Luftat anläggningen( var lite till ingen luft alls)
Ändrat till kurva 7 (ingen skillnad, samma beteende)

Har blivit lite varmare ute nu men framledningstempen når åndå inte upp till beräknad eller precis på beräknad men gradminuterna minskar inte alls. Eller väääääldigt sakta.

Är som att den inte klarar av att värma huset i denna kyla. 



Utloggad znac

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f730 kallt inne å gradminuter konstant -2000
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 22:29:10 »
Vad har du för maximal framledningstemp? Jag har golvvärme och den är 39 - högre kan skada golvet.

Dina värden ser bra ut - 23 grader frånluftstemp tyder inte på att huset är kallt :)

Hur ser tilluften ut? Är alla ventiler öppna? Tänker att ev så är många ventiler öppna i just vardagsrum och vilket gör det kallare. Bästa ör att öppna alla i hela husetför att få jämnt flöde.

Vart i landet bor du? Kurva 7 är rätt högt om du bor tex Skåne med nytt hus.

Återigen - din frånluftstemp är hög så det verkar funka bra.


Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f730 kallt inne å gradminuter konstant -2000
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 22:38:18 »
Stora fönster är kul, men dyrt på många sätt, både inköp och drift, speciellt med FLVP... :/

Ny betongplatta är också fuktig och energikrävande första året.

Mitt hus är mindre, 127 m², har F750 , golvvärme och den klarar nånstans mellan -10°C till -15°C utetemperatur, utan elpatron, beroende på spillvärme och vindförhållanden.

Din avluft är ganska hög, det är den enda avvikelsen jag hittar bland dina värden, det och rätt så hög framledning. (men det sa nån tidigare).
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 22:40:20 av kWhalp »

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f730 kallt inne å gradminuter konstant -2000
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 23:09:39 »
Hur ser dina tillsatssiffror ut? Tider, aktuell effekt, osv?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f730 kallt inne å gradminuter konstant -2000
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2024, 05:40:54 »
Ã…terigen ett optimeringsfall!  ängra gm för elpatron till 700, men sätt instegningen under till 100 ist för 50, sÃ¥ blir den lite trögare

Utloggad jwg83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f730 kallt inne å gradminuter konstant -2000
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2024, 15:42:03 »
Ã…terigen ett optimeringsfall!  ängra gm för elpatron till 700, men sätt instegningen under till 100 ist för 50, sÃ¥ blir den lite trögare

Nu har du hänt grejer här. Tack för hjälpen.

Ändrade denna inställning Ã¥ nu har pumpen hämtat ikapp.  Tom väl mycket sÃ¥ har sänkt till kurva 5

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!