0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
1215 som löser på hp larm i bland?? Har en bekant som har fått detta problem.Återställer genom att slå av huvudbrytaren och den går sedan nån vecka innan den löser ut igen.Någon som har några förslag på vad det kan vara?? Filter och värmebärar pump är ok
Det är för att NIBE gör varmvatten på sommaren.Först hämtas energin vid en relativt hög förångning, sedan ska denna energitryckhöjas till 65 grader. Tillsammans ger den höga förångningen och kondenseringen en enormt hög uteffekt,detta ska sedan kylas av deras varmvattenberedare.Värmepumpen blir inte av med värmen, trycket höjs och hp löser ut.Med tiden går maskinen sönder och du får byta kompressor.
Har aldrig hört talas om en nibe som har råkat ut för kompressor haveri pga för höga tryck under vv laddning.
jag är övertygad om att det är en läckande trevägsventill !när den gör legionella höjningen & sen slår äver på att cirkuera radiatorkretsen, så kommer det 65 gradit vatten till tempgivaren på returen & man får larm.tvångs kör den med Extra vv knappen
Ja resonemanget hadde hållt om det varit e 15 år gammal maskin men nu är den ju inte det skulle betyda att alla vp som gör vv skulle haverera kompressorerna i parti och minut men det finns maskiner som gått över 20 år och gjort vv utan problem! nej ycker det luktar reklam för ispinnen lång väg.
Värmepumpen blir inte av med värmen, trycket höjs och hp löser ut.Med tiden går maskinen sönder och du får byta kompressor.
Men då måste det slitaget räknas mot vinsten att tilverka vv med vp mot elpatron
Är det inte så att man enkelt skulle kunna säga att en kompressor har ett visst antal driftstimmar. Sen e det ju upp till användaren att bestämma hur den vill använda sin VP. vet inte hur många det kan vara på en kompressor men kanske 100000h vilket skulle kunna ge en livslängd på ca 20 år........siffrorna är bara uppskattade......inga som helst bevis!
NIBE får problem på sommaren för att de har högre förångning än på vintern.skillnaden -20 eller -5 i förångning innebär t.ex. en ökning i uteffekt med 70%.Allt detta måste kylas enbart av varmvattnet.Tänk då på att kompressorn är dimensionerad för att räcka till ett helt hus.
NIBE får problem på sommaren för att de har högre förångning än på vintern.skillnaden -20 eller -5 i förångning innebär t.ex. en ökning i uteffekt med 70%.Allt detta måste kylas enbart av varmvattnet. .... Genom att slita på kompressorn under sommaren kan man även få en verkningsgrad på omkring 2.
Med tanke på att det var en bergvärmepump handlar det om ca 7 graders temperaturskillnad på köldbäraren mellan sommar och vinter. Det blir ca 30 % effektskillnad, inte 70 %.
Min pump har COP ungefär 3 även på sommaren när den gör varmvatten.
Hur kan man få en verkningsgrad på 2 med hjälp av en elberedare?
Genom att använda husets vattenburna system som solfångare och förvärma kallvattnetinnan det når elberedaren.
Då gör din kompressor inte så varmt vatten.
Citat från: Roland skrivet 29 augusti 2006, 10:34:34Min pump har COP ungefär 3 även på sommaren när den gör varmvatten. Då gör din kompressor inte så varmt vatten.Med en verkningsgrad på 3 istället för 2 på sommaren sparar du omkring200 kr extra under hela sommaren.
Jag tror inte på trevägsventilen, då problemet med HP larm och trevägsventil blir närden går mot värmesystemet och ventilen fastnat mot varmvattenladdning och inte tvärtom.Har varit med om ett snarlikt exempel, de var ioförsig en 1115 men på den låg Högtryckspressen för nära drift pressen för varmvatten, bytte högtryckspress och sen fungerade denperfekt igen.
Kompressorn från ?? om den skulle fastna mot värmesystemet borde ellementen komma upp i vv temp det borde märkas
Citat från: overlander skrivet 29 augusti 2006, 20:05:52Kompressorn från ?? om den skulle fastna mot värmesystemet borde ellementen komma upp i vv temp det borde märkasom du ej har stängt av radiator värmningen på sommaren så cirkulerar värmepumpen radiatorvattnet hela tiden, men kompressorn startar ju aldrig, då ingen värmebehov finns.när den ska värma varmvatten slår trevägsventilen över & kompresorn startar.när vattnet ä tilräckligt varmt, stannat kompressorn & trevägsventilen slår över mot radiatorsystemet.om pumpen nu hade gjort en legionella höjning så kan det teoretiskt läcka 65 gradit vatten in i radiatorsystemet, om trevägsventilen inte stänger.
Citat från: CarMan skrivet 29 augusti 2006, 20:13:05Citat från: overlander skrivet 29 augusti 2006, 20:05:52Kompressorn från ?? om den skulle fastna mot värmesystemet borde ellementen komma upp i vv temp det borde märkasom du ej har stängt av radiator värmningen på sommaren så cirkulerar värmepumpen radiatorvattnet hela tiden, men kompressorn startar ju aldrig, då ingen värmebehov finns.när den ska värma varmvatten slår trevägsventilen över & kompresorn startar.när vattnet ä tilräckligt varmt, stannat kompressorn & trevägsventilen slår över mot radiatorsystemet.om pumpen nu hade gjort en legionella höjning så kan det teoretiskt läcka 65 gradit vatten in i radiatorsystemet, om trevägsventilen inte stänger.Och vad skulle de inebära då menar du???Legionellahöjningen gör ju elpatronen själv med kompressorn avslagen vilket innebär att returvattnetfrån manteln går igenom vvx på kompressorsidan (som har stannat) och sen elpatronen (somgör den sista höjningen som inte kompressor klarar).Vid färdig legionellahöjning och lite läckage till vb sidan gör ju ingen skillnad för vattnet gårju bara samma väg men ut till vb systemet istället för toppen på manteln.Vid fastnade trevägsventiler vid vb drift så kör pumpen mot manteln som blir väldigt varmoch eftersom driftpressen bara jobbar vid vv produktion så händer inget när den bryter utan de blirhögtryckspressen som löser, regleren är långsam så den hinner inte bryta pumpen trotts attframledningstempen blir väldigt hög.
Men tempgivaren löser inte ut hp larm vv produktion bryts av tryck inte temp vid automat drift. Är inte hp larm ett kombierat larm hp/ms ??Motorskyddet har automatisk återställning också om jag inte minns fel.
Kortfel om den "löser" även som elpanna.
Jag tycker det låter som en felaktig driftspressostat eller HP-pressostat.Defekta motorskydd är också rätt vanligt, men det brukar ju kräva en manuell återställning om det är motorskyddet som löst.Men visst kan det vara cirkpumpen på varma sidan som krånglar, dock väldigt osannolikt tycker jag.
Loggning av pump har dom ej hört talas om? :,v(
Hej ,är också inne på att det är antingen driftspresostaten som i bland ej bryter eller hpn som är snåltställd.Det har varit dit en kyltekniker och kollat upp inställnings tryck och allt var bra.problematiskt att det blir så sällan fel.Av nån anledning så vill rörpularen byta motorskydd?? det har löst en gång på 15 hp/ms larmen.Loggning vore melodin med dithän har inte branchen kommit än,den är mer inriktad på att sälja.mvh/Mso
Citat från: mso skrivet 11 oktober 2006, 22:27:29Hej ,är också inne på att det är antingen driftspresostaten som i bland ej bryter eller hpn som är snåltställd.Det har varit dit en kyltekniker och kollat upp inställnings tryck och allt var bra.problematiskt att det blir så sällan fel.Av nån anledning så vill rörpularen byta motorskydd?? det har löst en gång på 15 hp/ms larmen.Loggning vore melodin med dithän har inte branchen kommit än,den är mer inriktad på att sälja.mvh/MsoHej.Nu är det inte roligt , rör pularen har varit hos min vän och bytt motorskydd trots att den löser på hp/ms larm och det har gått åt att återställa genom att nollställa manöverbrytaren i minst 15 fall och motorskyddet en gång.En kyltekniker har tidigare konstaterat att allt är ok.Rör pularen satte vvstopp på A ist för 55 grader för någon vecka sedan .Jag tyckte via telefonen med min vän att ställ ner vvstopp till tex 45 grader så att man inte stoppar på så nära brytgränsen för driftpressostaten.Men då är det inte samma meny som på min nyare pump (tre år)Är det någon som vet var man ställer vv-stopp på pumpar som är 3-4 år gammla???Rörpularen sa i fredags att nu vet han inte vad det kan vara?Hjälplös vän 30 mil bort /Mso
Pricis ,men dom sa till honom att dom hadde ändrat från temp till A och jag vet att det inte finns den menyplattsen?Mellersta norrland , fortsättning följer /Mso.