VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: thomaslakers skrivet 22 oktober 2012, 12:24:14

Titel: CTC 8,5 eco heat Bergvärme panna, problem med drift!
Skrivet av: thomaslakers skrivet 22 oktober 2012, 12:24:14
Hej!
Min CTC 8,5 Eco Heat från 2004 har börjat att krångla lite vad det gäller driften och jag skulle vilja rådfråga er vad det kan bero på.

Under några dagar så har pannan inte  fungerat som den skall och visar på att tempen i huset (18,2 grader nu på morgonen) och pannan borde jobba mot inställt värde på 23 grader men det gör den inte.
När jag då höjer värdet på "min tillåtna framlednings värde" till 30 grader startar pannan igen och fungerar som vanligt.
Men problemet med detta är att den går för fullt och stannar inte mot inställt värde på temeraturen som idag är 23 grader utan matar på tills jag går ner och stänger av min tillåtna fram ledning till "från".
Jag har både ute och inne givare, inga larm har visats så vad kan detta bero på?

Mycket tacksam för hjälp.

Mvh Thomas
Titel: SV: CTC 8,5 eco heat Bergvärme panna, problem med drift!
Skrivet av: erp skrivet 22 oktober 2012, 12:48:13
Varför har du satt en begränsning på framledningens värde? Normalt låter man systemet sköta det och låter framledning skötas av värmekurvan.
Är det något som inte tål att framledningen blir för varm, golvvärme eller något sådant?

erp
Titel: SV: CTC 8,5 eco heat Bergvärme panna, problem med drift!
Skrivet av: thomaslakers skrivet 22 oktober 2012, 13:19:22
Hej ERP!

Tack för ditt svar.

Normalt är min intällning på "max tillåten fram ledning" ställd till max 65 grader.
Om jag har fattat det rätt så går kurvintällningen in när jag kopplar ur utomhusgivaren? denna är inkopplad idag, inställning på kurvan är -15-65grader om jag kommer ihåg rätt.

Jag har ändrat minst tillåtna värde på framledning för att få pannan att jobba och detta funkar för att få värme, men jag gör säkert fel.

Jag är inte så kunnig i det här så ni får ursäkta att jag inte använder rätt rekniska termer.
Kan det bero på utomhusgivaren, eller skall jag ändra något annat?

Mvh Thomas
Titel: SV: CTC 8,5 eco heat Bergvärme panna, problem med drift!
Skrivet av: erp skrivet 22 oktober 2012, 15:49:38
Värmekurvan bestämmer vilken framledningstemperatur som behövs med hjälp av utegivaren. Sänk kurvan om det blir för varmt, respektive höj kurvan om det är för kallt inne, när du hittat rätt kurva, så sköter det sig självt.