Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 01 december 2005, 18:39:31 »

Hej Janne,
Kan du förklara lite mer om flödesjusteringen.
Har en 2005/8 och en 500 liters tank.

Det enklaste om man ej har VP program att läsa av värdena är att öppna alla skruvar ute på VP och sen läsa av värdena under resp kanal.
Det skall då vara med 35 graders retur en diff mellan framl/retur på ca 10 grader.
Vid varmare retur minskar diff temp till som min vid 48 grader retur på 6-7 grader diff.
Har man mindre diff minskas cirk pumpen hast till normalt läge 2 på normal pump.

Citera
Jag får inte upp mer än 43-max 45° i tanken och VP går hela tiden.
Har jag för högt flöde?

Ja du har nog för högt flöde för då orkar ej VP lyta upp framlednings tem till önskvärt flöde. Det beror också på vilken effekt behov som finns, klarar ej VP av att ge full temp som vid under -5 grader måste troligen el inn och stötta vid högre framledning. Max 4-5kW får man ut vid denna temp och normal behov är oftast 6W värme. Det lättaste att bedömma detta är vad man innan hade för värme tillskott och temp i detta läge på elementen.

Citera
Hur vet man att man hittar rätt deltaP, antar att man måste justera flödet och sedan vänta ett tag.
Kan man utläsa flödet eller måste man koppla på extern mätutrustning?
Tacksam för svar


Mät diff temp enl kurva FRÅN MANUAL SOM NIBE LEVERARADE MED VP.
Om detta ej hjälper återkom.

Janne
Skrivet av: koreanen
« skrivet: 01 december 2005, 14:46:18 »

Hej Janne,
Kan du förklara lite mer om flödesjusteringen.
Har en 2005/8 och en 500 liters tank.
Jag får inte upp mer än 43-max 45° i tanken och VP går hela tiden.
Har jag för högt flöde?
Hur vet man att man hittar rätt deltaP, antar att man måste justera flödet och sedan vänta ett tag.
Kan man utläsa flödet eller måste man koppla på extern mätutrustning?
Tacksam för svar
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 28 november 2005, 23:06:08 »

Hej

Om L/V VP 2010 inte kommer upp till 110 grader som max får man ej upp framledningstemp till 55 grader.

Vid framledning av 40 grader har jag hetgas 80 och vid 45 grader har jag ca 90-95 grader enl ovan som normalt.
Det är att utnyttja kondensorn med dess överhettning för att få upp VB i topp.


Jag vet IVT brukar ligga lite lägre på ca 85 grader i topp. Jag tror lite beror det var man mäter tempen i köldmediekretsen.
Jag tror de olika tillverkarna har lite olika sätt att mäta och deras värme växling ser lite olika ut. Det är nog det som gör dess olika engenskaper.
Hur högt upp i överhettning de går eller hur långt ner i under kylning man tar.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 november 2005, 22:46:03 »

98,9 grader C ? Är det inte lite mycke ? Vid 120 coxar väl olja ? Tryckskillnad på mer 40bar ? Borde kosta skjortan, jag förstår inte. :o
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 november 2005, 07:58:39 »

Ta min körning i tidigare inlägg som parantes. Sc:,h

Av någon anledning gick VP på steg1 kont för det steget var inne. Datorn i VP visade  emmellertid steg 2. (högsta hast)


Nu gjorde jag "Norsk" resett :-X Bröt spänningen  och startade om.

Citera
Sen gick andra kontaktorn in kompr gick igång började tugga igång med värme. Nu har jag helt plötsligt 5kW värme ut med flöde 400l/h.
Mina värde är nu normala tycker jag. Värmen stiger hela tiden i bostaden och VV utan eltillskott.

UTE ..........................-2,0gr
förångn T.................. -11,4gr
Sugas T .....................3,4gr
Vätskeledn T...............32,2gr
Hetgas T.....................98,9gr
Retur VB T...................30,7gr
Diff T............................12,1gr
Franl VP T.....................42,8gr

Rad laddning ger nu ....5kW
Flöde 400l/h

Men med denna och tidigare körning vill jag visa hur det kan verka med VP om den är fel på något sätt. Så det är en lärdom för att om VP ej går som den skall eller ger värme så återställ VP så kan den gå igång normalt igen.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 26 november 2005, 18:53:28 »

Vill ge Er ännu mer värde:

Vid -2 ute ger VP endast 3kW värme som max. Det gör att minskningen ner till VP cirk pump läge 1 är ännu mer motiverat.
Även med den låga hastigheten har jag stypt flödet mer.

Med värmemätare visar det nu flöde på endast 280-300l/h (0,075l/s) från att under sommar har jag flöde på 550-650l/h (0,17l/s).

Samtidigt ökar jag radflöde till läge 3 det gör varmare elemént med mindre diff mellan retur/framledning. 

Citera
Men fläkt konvektor  och golvvärme låg temp system vill man ej ha så hög temp på framledning.

Bättre med jämnare värme mindrer knäppningar vid växling etc. Det betyder 28gr retur och 36gr framl.

Har jag läge 2 på pumpen har jag istället 24 retur och 38 framledning.



Kan det vara fel på VP eller ger den så lite utefffekt nu då det är minus ute??



Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 23 november 2005, 18:12:41 »

Hej Janne  *vinkar*

Bra tips att se över delta-T vid kallare väder. Jag hade ett toppenbra delta-T inställt vid temperaturer mellan 5-20 grader ute men nu vid temperaturer i och under nollan så sjönk delta-T under kurvan i manualen till fighter 2010. Har nu strypt ventilen i VVM-240 så att delta-T nu ligger enligt kurvan.

Hälsningar från Cicero
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 14 november 2005, 19:32:18 »

Nu med Mina mätare av VP effektförbr och dess värmeavgining med värmemätare då det börjar bli svalare ute visar det sig att mina tidiga 8kW värme minskar till ca 5kW nu mellan 0 och +5 gr ute.

Det gör att om man vill endast köra VP till VV måste sänka flödet från ca 620l/h till 520l/h. Annars når aldrig VV upp till 52-54 grader i en större tank som min på 500l under rimlig tid.

Sista dygnet gick VP med start 18.06 till nu 18.00 då jag ändrade flödet. Alltså kont i 24 timmar utan stopp eller av frostning (enl SMO meny 9.5). Samtidigt håller jag hela tiden 20-22 grader innom hus. Detta utan tillskotts el. Vill jag fortsätta utan Tillskottsel fungerar ej det högre flödet.

Jag minskade VP cirk pumpen från steg 2 till steg 1. Nu går VV upp i topp och stoppar VV laddning vid 50 grader så att topp nivån är 52-54 grader.

Rad system temp med fläkt konvektor ligger på 32-34 grader. Med VP diff 7 grader. Så intressant när vi måste öka el patronen. Nu står den på 35gr termostat. Mitt sikte är vid minus 5 öka till 40 grader sedan vid stopp temp (-10 gr) går den till vid 45 grader. Vid denna temp shuntas sen all värme ut och VP står stilla.



Hur har ni andra med L/V VP nu då det blir kallare ute?
Vad är er värme/VV förbrukning.?

Citera
Total el minus hushålls el för mig ca 30kWh. [/color] VP drift tar mellan 1,5-2kW/h. Lustigt med kallare ute då rad laddning sker tar VP endast 1,4kW total effekt i steg B (högsta hast) .avgiven effekt ca 5kW. (mätt med värmemätare)

Varmare ute då jag fick 8kW ut tog den jämt 2,0KW förbrukning.

Minska VB flöde vintertid då blir det högre temp på VV från VP.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!