« skrivet: 01 december 2005, 18:39:31 »Hej Janne,
Kan du förklara lite mer om flödesjusteringen.
Har en 2005/8 och en 500 liters tank.
Det enklaste om man ej har VP program att läsa av värdena är att öppna alla skruvar ute på VP och sen läsa av värdena under resp kanal.
Det skall då vara med 35 graders retur en diff mellan framl/retur på ca 10 grader.
Vid varmare retur minskar diff temp till som min vid 48 grader retur på 6-7 grader diff.
Har man mindre diff minskas cirk pumpen hast till normalt läge 2 på normal pump.
Citera
Jag får inte upp mer än 43-max 45° i tanken och VP går hela tiden.
Har jag för högt flöde?
Ja du har nog för högt flöde för då orkar ej VP lyta upp framlednings tem till önskvärt flöde. Det beror också på vilken effekt behov som finns, klarar ej VP av att ge full temp som vid under -5 grader måste troligen el inn och stötta vid högre framledning. Max 4-5kW får man ut vid denna temp och normal behov är oftast 6W värme. Det lättaste att bedömma detta är vad man innan hade för värme tillskott och temp i detta läge på elementen.
Citera
Hur vet man att man hittar rätt deltaP, antar att man måste justera flödet och sedan vänta ett tag.
Kan man utläsa flödet eller måste man koppla på extern mätutrustning?
Tacksam för svar
Mät diff temp enl kurva FRÅN MANUAL SOM NIBE LEVERARADE MED VP.
Om detta ej hjälper återkom.
Janne