Hej, hänger på med frågor här.Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännuinte haft installationen under en vinter.Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme. Frågor:- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer. Tänkte mig då t.ex. på returen från radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. Fråga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor? -
Bifogas Smurfen, Logg från Nibe F1145 (fw 1768R2).Bytt .LOG filändelse till .TXT för att kunna ladda upp.
och det blir nästan lika mycket fel utan Bt25.