Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: thomasel skrivet 25 december 2020, 11:37:15

Titel: Hur mäter jag flöde Nibe F2120
Skrivet av: thomasel skrivet 25 december 2020, 11:37:15
Någon som bäst vet hur jag kan möte värmebärarflödet i min F2120,
får återkommande larm om lågt flöde och avfrostningsfel, partikelfilter vid VP är kontrollerat
och rent. Kan det ha satt sig något skit någon annanstans?
Titel: SV: Hur mäter jag flöde Nibe F2120
Skrivet av: Josth skrivet 25 december 2020, 11:39:34
Kanske laddpumpen går trögt och kan rengöras? Var det mycket smuts i partikelfiltret?
Titel: SV: Hur mäter jag flöde Nibe F2120
Skrivet av: HBerggren skrivet 25 december 2020, 16:17:38
Om du kör kompressorn i maxfrekvens tillfälligt, ställ laddpumpen i max för att få så lågt deltaT som möjligt, kör uppvärmning 5 min sen ser du vad du får för flöde genom att läsa ut DeltaT över värmepumpen/värmebärare.
Kondensorn behöver vara fri från is.

4 grader - Överdrivet bra flöde
5 grader - Mycket bra flöde
6 grader - Tillräckligt flöde
7 grader - Här kan nog problem uppstå i vissa fall men inte troligt
8 grader - Dags att åtgärda
Titel: SV: Hur mäter jag flöde Nibe F2120
Skrivet av: Krtek skrivet 25 december 2020, 16:38:23
Om du vill mäta flödet i liter/minut så behöver du en flödesmätare, antingen Nibes egen EMK eller så nånting passande tex av dem Rickard har i webshopen. En del av mätarna i webshopen mäter bara flöde, en del är fullständiga energimätare.

Larmen om lågt flöde och avfrostningsproblem är nåt som verkar ha konkretiserats efter den senaste programvarauppdateringen för F2120