Hetgasen blir högre på l-v än bergvärme för det är den kalla sidan det beror på.
Deso kallare förångning desto högre hetgas, en bergvärme har inte riktigt så kallt därav en lägre hetgas och samma vb fram.
Är det inte så att det är diff mellan varma och kalla sidan som påverkar. Vid större diff kommer ju kompressorn att få arbeta upp en större tryckskillnad, därigenom kommer hetgasen att gå upp. Det jag försöker säga att även på en b/v kan du nog få hög hetgastemp om du har brine in runt 0 ºC samtidigt som du behöver vb fram runt 50-55 ºC.
(Men jag är med på att i l/v fallet så när ute temp kryper under 0 ºC så blir det större diff, brine in landar väl sällan på under 0 ºC.)