Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: LP-fel Nibe Fighter 1110  (läst 4207 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Andreas89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
LP-fel Nibe Fighter 1110
« skrivet: 19 november 2019, 09:50:02 »
Hej!
För några veckor sedan köpte jag ett hus som stått tomt i ca 2 år då en byggfirma renoverat och rustat.
Huset har bergvärme med en Nibe Fighter 1110. Under renoveringen gick givaren sönder och pumpen har inte varit igång på ca 2 år.

Nya givaren är på plats och kompressorn hoppade igång. Men efter någon minut så fick jag ett LP-fel. Tryckkärlsbehållaren är ok (0,7-0,8 bar) och Nivåkärlet är ok med vätska.
På Nibes hemsida står det att jag ska kontrollera "om köldbärarpumpen går", men vet någon här hur jag kontrollerar det?

Tacksam för hjälp!

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #1 skrivet: 19 november 2019, 10:06:20 »
Man brukar kunna känna med fingrarna på en cirkulationspump om den vibrerar. Finns också ofta ett skruvlock i mitten på drivmotorn som man kan skruva bort för att se att motoraxeln roterar. Kan komma lite vätska när man gör detta så det behövs en stor trasa.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #2 skrivet: 19 november 2019, 11:21:11 »
Troligen har det korroderat lite i köldbärarpumpen när den har stått still så länge. Det behövs inte mycket för att pumpen inte ska orka gå igång.

Motorhuset vibrerar även om pumphjulet står still. Man bör testa genom att ändra hastigheten på pumpen och höra efter om det märks någon skillnad i ljudet eller se efter om den roterar enligt Josths anvisning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #3 skrivet: 19 november 2019, 22:58:23 »
Såg i en tråd att Rickard tipsade om att man kan med en skruvdragare motionera KB-pumpen ett tag för att få igång den efter ett långt stopp.
Man lossar då centrumskruven och sätter en mejsel-bits på skruvdragaren och kör pumpen ett litet tag.
Med en liten hink under kanske man kan samla ihop KB-vätskan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreas89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #4 skrivet: 23 november 2019, 14:21:34 »
Tack för tipsen. Fick igång den till slut genom att mjuka upp cirkulationspumpen och vicka på ventiler.
Dock har jag fått ett nytt problem...

Indikatorn som visar att kompressorn är igång lyser inte. Enbart indikator för att tillsatsvärme tillåts blinkar. Inget larm heller.

Kan det bero på att kurvan eller temperaturerna är fel inställda? Har eldat med braskaminen under morgonen, kan det ha påverkat?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #5 skrivet: 23 november 2019, 18:07:13 »
Kolla värdena på VB-fram XX (YY) C.
XX = ärvärde
YY = börvärde

För att den ska starta behöver börvärdet ligga över ärvärdet en stund.
Man kan även kolla gradminutersräknaren i meny 9a (håll inne kanalknappen i 7 sek).
När denna visar lägre minusvärde än inställningen på VP-°min i meny 9b ska ska den starta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreas89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #6 skrivet: 23 november 2019, 19:26:47 »
Var nere och tittade nu och värdena är:
VB-fram 48(49)*C (det gick ner från 51(49) medan jag vara i källaren)
Varmvatten 48*C

Gradminutersräknaren visar
Grad-min  -   19
VP-min*        60
TS-min*      300

Men är det så att kompressorn inte behöver vara igång hela tiden?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #7 skrivet: 24 november 2019, 11:10:47 »
Har du fast kondensering, dvs kör mot en acktank med en shunt till värmesystemet?
Det ser så ut.
Och kompressorn går inte hela tiden, du har en on/off värmepump med en reglering som styr till och frånslag.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreas89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #8 skrivet: 24 november 2019, 14:36:34 »
Såhär ser hela ihopkopplingen ut

Utloggad Andreas89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #9 skrivet: 24 november 2019, 15:03:47 »
Så pumpen är kopplad med en elpatron och ackumulatortank om jag förstått rätt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #10 skrivet: 24 november 2019, 15:52:31 »
Det sittet T-koppling och växelventil på toppen av VVB:n så det är flytande kondensering.
Det jag reagerade på var att börvärdet ligger på 49C, det är extremt högt så här års.
Har du trimmat in kurvan med termostaterna fullt öppna?
I så fall har du nog tyvärr ett högtempsystem i huset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreas89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #11 skrivet: 24 november 2019, 17:24:54 »
Jag är tyvärr helt novis när det gäller detta... När vi flyttade in var den en servicetekniker från Nibe som tidigare ställt in pumpen och en rörmokare var här akut för att sätta igång värmen samma dag som vi flyttade in. Efter han fått upp den nya utegivaren så ställde han in den enligt instruktioner från Nibe.

Men som sagt, jag är helt novis kring det mesta. Vad menas med ett högtempsystem?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #12 skrivet: 24 november 2019, 22:43:53 »
Högtempsystem = små platta radiatorer och smala rör avsedda för värmning med oljepanna, dimensionerade för 80/60 (framledning/retur) när det är som kallast ute.
Men det kan även vara felinställt, börja med att vrida upp radiatorerna på max, om det blir tokvarmt inne så leta reda på kurvan och börja sänk denna.
Här är manualen, se sid 9 meny 5a och kolla vilken kurva du har.
En lägre kurva ger lägre framledningstemp.

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11127/611425-2.pdf

(Ratten, parallell, ser ut att stå rätt inställd på bilderna, men kolla även i meny 17 sid 13 att detta stämmer)
« Senast ändrad: 24 november 2019, 22:47:24 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #13 skrivet: 25 november 2019, 11:09:26 »
Om han återställt alla inställningar brukade väl kurvan vara på 9 default, vilket är rätt högt.
Alldeles oavsett så skulle jag rekommendera fullt öppna termostater och att du successivt justerar kurvan nedåt eller uppåt för att få lagom varmt inne.
Förhoppningsvis kan du justera ned den till ett lägre värde.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Andreas89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #14 skrivet: 26 november 2019, 22:06:14 »
Återigen, tack för all hjälp!
Jag har såna här radiatorer i hela huset.
Kurvan är inställd på 9 (Örebro). Testade nu att öppna alla termostaten på max och då gick pannan över till att bara köra på el-drift.
Är det för att det är inställt på så hög framledning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #15 skrivet: 26 november 2019, 23:26:18 »
Något är väldigt fel.
Kurva 9 och parallell = 0 ger en framledning på 49 C när det är - 11 C ute, så kallt är det väl inte i Örebro nu?
Kolla vad den visar för utetemp, stämmer denna?
Kolla även meny 17, Parallell, vad står denna på?
Finns det en rumsgivare som det står Nibe på??
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #16 skrivet: 27 november 2019, 08:34:57 »
Vad är det för förskjutning på kurvan? Äldre modeller kan gå över till enbart el-patron om framledningstemperaturen överstiger 55 celcius. Radiatorerna ser bra ut. Sektionsradiatorer som brukar ge ordentligt med värme men man kan inte vara säker på att de räcker förrens man provat vilken framledningstemperatur som behövs även några olika kalla vinterdagar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #17 skrivet: 27 november 2019, 12:04:25 »
Kolla vad den anger för utomhustemperatur och kurva/parallellförskutning. BÃ¥de utegivaren och potentiometern  för ratten pÃ¥ framsidan ger gärna upp med Ã¥ldern.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!