Vad är det du tänker att jag ska kolla?Felet är intermittent och larmar ett par gånger om dagen.
OK, trodde den larmade hela tiden, men den funkar från och till?Kolla då även att givar- och kommunikationskabel inte ligger tillsammans med nått 230 V kablage?
Com-kabeln ligger i det kablageröret tillsammans med strömkabeln till grundvattenpumpen sommar kopplad till utgång X7.Så har det varit sedan jag kopplade in ECS-41 som klimatgrupp 2 för ett antal år sedan och det har fungerat fint till och med förra veckan.
Gissar att detta är problemet.Startströmmen till din grundvattenpump är säkert lite högre nu än då den var sprillans ny, och detta räcker för att orsaka störningen?
Utgång X7 går till en kontaktor så strömmen bör vara minimal. Jag får se om den fortsätter larma och drar Isf om kablaget. Tack för tipset.
Kollade med Nibe för ungefär ett år sedan och fick svaret (lite svävande) att 1245-7 har kolv, köpte en som jag installerade juni förra åren. När jag slog till spänning så kom det upp en meny: fas följds fel, kopplade om två faser felet försvann. En meny säger att det är en bristol 8kW, är det kolv eller scroll? Kan jag som amatör se det utanpå kompressorn?