Min pump har nu gått 10 månader,2270tim. tillsats 12tim.,jag kör kurva 2.8/+0.5 den är sedan knäckt under -5grader,båda pumparna går på läge 1.
Jag har följande värden vid värmedrift,finns det något ytterligare att justera?


GT1 34.1 nuv33.9
GT2 -9.9
GT3 46.0 nuv44.8
GT5 21.8 nuv22.0 (visar 1grad för mycket)
Gt6 76.4
Gt8 41.6
GT9 34.9
GT10 0.6
GT11 -2.4
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Slutintrimmning
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 11:47:52 »
Ser alldeles utmärkt ut skulle jag säga, hur många start/stopp har du per dygn?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Slutintrimmning
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 12:17:45 »
Senaste dygnen har den gått ca 17timmar,skulle tro att den går ca 60min åt gången(17starter)
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Slutintrimmning
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 14:56:31 »
Det är bra, hÃ¥ll lite koll bara när pumpen börjar gÃ¥ mindre..man brukar säga att det är som mest start/stopp när drifttiden är 50%. Ligger ditt max pÃ¥ runt 25 starter per dygn är det OK. Förutsatt att start/stopp är enligt ovan och du är nöjd med innetempen skulle jag säga att du kan luta dig tillbaka och vara nöjd  Thumbsup

Sen går det såklart alltid att trimma till absurdum, jag upptäckte tex att om jag ströp ett par element på övervåningen endast lite lite så kunde jag pressa upp framledning/retur ett par tiondelar. Frågan är om det är värt det att hålla på så... :o
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Slutintrimmning
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 15:27:19 »
Hur många start/stopp tål pumpen,har det någon betydelse?scrollkompressorn är minder känslig om jag förstått rätt.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Slutintrimmning
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 18:41:02 »
Hur många start/stopp en kompressor tål är nog omöjligt att säga (vad jag vet), men färre ska ju främja livslängden. Sen om det vore EXTREMT viktigt kan man ju tycka att det borde nämnas i IVTs manual, har för mig att det enda som nämns är att drifttid per start inte bör inderstiga 15 minuter.

Om en scroll tål fler start/stopp vet jag inte, :) låter mest som en säljpitch från märken med scroll
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!