VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: dennisson skrivet 27 februari 2011, 11:50:32

Titel: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 27 februari 2011, 11:50:32
Jag har som går att se i andra trådar ställt mig lite frågande till alla avfrostningar i tid och otid på dessa maskiner. I samråd med flera användare har jag inlett lite mera "krävande" undersökningar och mätningar på min pump (ftxl20g) och till motsats av vissa användare här på forumet sagt/gissat och till ÅF så har jag noterat att dessa pumpar INTE har någon sk traditionell "äggklocka". Min maskin trillskades med att när tempen sjunkit till -7 så börjar den med 30min värmedrift och 12 min avfrost, detta "låste" sig maskinen till och kunde köra dessa intervall tills dess att utetempen blev ca -3.
Sumarium blev då att en "normal" vintermånad där det aldrig blev varmare än -3 ute så gick maskinen konstant med 30/12 värme/avfrost vilket inte ger någon upphetsande uteffekt eller väldigt ojämnt inomhusklimat.

Jag har nu funnit (utan att gå in på detaljer då det fortfarande utreds) att detta är fel. Min maskin går numera oftast med 2-4tim värme -> avfrost 12 min -> 30 min värme -> 4-7 min avfrost -> 2-4tim värme osv... DETTA VID MINUS 15!! (-15 ºC) Vilka pumpar klarar 4timmar drift utan avfrost vid -15??

DE PUMPAR SOM GÅR MED 30/12 VID -3, -5 OCH KALLARE (NED TILL -15) GÅR INTE SOM DE SKA! JAG SKULLE RÅDA ER TILL ATT STÅ PÅ ER MOT ÅF OCH DAIKIN!


Jag vet troligen VAD som orsakar dessa felaktiga intervaller, men inte varför (ännu).

Jag kommer att uppdatera denna tråd när lösning finns.

Jag vill bara på detta sätt dels skapa en uppfattning om hur många det är som har dessa problem och dels hur många det är som har fungerade modeller. Det verkar variera lite grand. SE OMRÖSTNINGEN I TOPPEN PÅ TRÅDEN

edit-> SE TBATBA´s INLÄGG LÄNGRE NER. (NR 4)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 27 februari 2011, 12:12:09
Man skulle ju gärna vilja veta vad du gjorde för fel när det blev så med avfrostningarna......

Jag ska kolla upp min hur den går mellan dessa temperaturer innan jag röstar, har märkt att den frostar av ofta när det blir ner mot -20 dock men det är väl mera normalt antar jag.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 27 februari 2011, 12:52:50
Man skulle ju gärna vilja veta vad du gjorde för fel när det blev så med avfrostningarna......

Jag ska kolla upp min hur den går mellan dessa temperaturer innan jag röstar, har märkt att den frostar av ofta när det blir ner mot -20 dock men det är väl mera normalt antar jag.

Läs inlägget igen.. JAG har inte gjort något fel, jag tror därimot att jag är på god väg att lösa problemet med VISSA pumpar. Om man skummar runt lite på forumet ser man att flera har problem..

Endel pumpar funkar, däribland DIN. Jag har sett i inlägg som du gjort att din maskin verkar fungera som den ska, vilket är bra! Thumbsup

Som jag skrev så kommer jag att uppdatera när jag vet definitivt vad som är orsaken och vad som behöver göras.

Givetvis ska/bör den avfrosta oftare vid 20minus, men jag ber dig på vänligaste sätt att läsa min beskrivning igen så det inte blir några missförstånd ang gångtid :)

OBSERVERA UNDERSÖKNINGENS RUBRIK, DET GÄLLER TEMPERATURER RUNT -10, MELLAN -7 TILL -15.. AVFROSTNINGEN VID -20 ÄR OINTRESSANT I DENNA UNDERSÖKNING
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 27 februari 2011, 13:12:29
Vet inte hur jag kunde läsa som jag gjorde........ :-[
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 27 februari 2011, 13:28:48
yes äntligen tråden jag har väntat o väntat på

bra dennisson

för att göra en förtydligande pumpar som går typ 1 timme 15 avfrost och 2 tim 15 avfrost

osv kan mycke väl vara ok ,pga att ute delen kan vara nerisad/frostig dvs tät

där i mot en pump som går 30/15 frekvent har nog inte sett MÅNGA frost korn

mvh

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 27 februari 2011, 13:38:32
Helt korrakt tbatba, lägger en notering längst upp. :)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: peran1 skrivet 04 mars 2011, 08:07:48
hej,ny här,med nyinstallerad daikin ftxl25g,har tajta avrostningar var 30´e minut vid minus,helt normalt enligt daikin.har ett annat problem när jag ökar fläkt hastigheten uppstår det ett motor ljud från innerdelen ganska störigt,innstallatören var här o lyssnade inga problem enligt honom,hade panasonic innan där var inga motorljud alls.kör nu på tystaste hastighet skönt,är ganska ljud kännslig
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 09 mars 2011, 23:05:26
hej,ny här,med nyinstallerad daikin ftxl25g,har tajta avrostningar var 30´e minut vid minus,helt normalt enligt daikin.har ett annat problem när jag ökar fläkt hastigheten uppstår det ett motor ljud från innerdelen ganska störigt,innstallatören var här o lyssnade inga problem enligt honom,hade panasonic innan där var inga motorljud alls.kör nu på tystaste hastighet skönt,är ganska ljud kännslig

Ang avfrostningarna, fick du uppgiften om att detta var ok av Daikin eller återförsäljaren?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 30 november 2011, 17:44:14
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44064.new;topicseen#new

dennisson liknar inte  typ denna tråd ang ägg klocka och som i vårat fall med daikin
en del hävdsar ägg klocka och en del inte hmm ....
kan det vara så tro
 skulle vara intressant med en strippad maskin när ägg klocke avfrostningen börjar

när kommer vintern
 
ps optimering pågår går som tåget
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 30 november 2011, 20:23:59
Absolut! Känner igen det där snacket  :,v( Tur vi vet vad som gäller,, eller hur?  a:gl

Ser fram imot kylan denna säsong Thumbsup

Ska bli kul att se vad du kommer fram till på din maskin 8)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Lexus skrivet 30 november 2011, 22:48:48
Det är omöjligt att jämföra, då det har så stor betydelse hur hårt maskinerna belastas.
Det har också betydelse hur utedelen är monterad, luftfuktighet, samt om det är rätt gasmängd i förhållande till gas/vätskerörens längd.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 30 november 2011, 23:10:50
Du har såklart en poäng i allt du skriver, dock i denna enskilda fråga (hurvida det är äggaklocka eller ej) så är det bl.a 2 svar som är extra intressanta, men dessa är bara "en bit på vägen"  ^-^ Åtminstone i Daikins fall *roflmao*

Det har också betydelse hur utedelen är monterad, luftfuktighet,

Det sistnämnda påverkar bl.a den "intelligenta" avfrostningscykeln, som enl vissa (förståsigpåare-hävdare-googlare-egenspecialister etc) Daikin och Fujitsu saknar, vilket i.af Daikin inte gör.. Den är istället lite "för" intelligent ibland om man inte ger den rätt förutsättningar tomte::
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Lexus skrivet 30 november 2011, 23:19:08
denna enskilda fråga (hurvida det är äggaklocka eller ej)

Daikin FTXL avfrostar "efter behov" och inte efter fasta tidscykler.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 30 november 2011, 23:30:55
Daikin FTXL avfrostar "efter behov" och inte efter fasta tidscykler.

Exakt! Men det finns vissa här (och även någon åf) som hävdar motsatsen ;)

Tack föresten, för ditt medhåll i denna fråga :)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Lexus skrivet 01 december 2011, 00:15:54
Jag tar bort loggbilden då jag inser att den förvillar mer än tillför.
Hoppas att den gav svar på din fråga.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ace skrivet 01 december 2011, 06:49:45
Nu börjar det bli intressant....men prata klarspråk  ;)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Lexus skrivet 01 december 2011, 09:45:06
Nu börjar det bli intressant....men prata klarspråk  ;)

Jag anser att maskinen som går med dellast vid -10°, inte kan vara en referens till andra maskiner som går på max.
Maskinen och loggbilden avspeglar inte driftfall hos merparten av installationerna, varför jag inser att den förvillar villaägare och installatörer.



Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: swap1 skrivet 01 december 2011, 20:49:12
ja ha nu skall man snart få kvitto på sommarens modifieringar
har tom funderat på att värme sätta hela plattan med en blås lampa
som startar när hickarna kommer

nu mera har daikin hetgas slinga o värmekabel gissa varför
 (dock gäller det L/V skulle även behövas på L/L men dom har inte haft lika många skador som L/V i denna region  )

Jag tar bort loggbilden då jag inser att den förvillar mer än tillför.
Hoppas att den gav svar på din fråga.


? jag såg ingen loggbild vart det censur

Exakt! Men det finns vissa här (och även någon åf) som hävdar motsatsen ;)

Tack föresten, för ditt medhåll i denna fråga :)

har samma erfarenheter från en som sålt o istallerat i ca 10 år (han har sålt o servat dessa maskiner i alla år ,en himmla massa maskiner både L/V o L/L
men ....  att 30min intervaller inte är ett  fel höll han inte med om ,jag erbjöd  loggningar på att det han säger är fel men ... denna STRUTS (fågeln)
såg jag ingen mening med att anlita finns mera att tilllägga men ....
det tar jag när mina memoarer skrivs lämplig titel
MITT LIV MED VÄRMEPUMPARNAS FANTASTISKA VÄRLD SOM KONSUMENT

o går vi tillbaka till trådämnet så är väl det att fler kan vara drabbade
av detta fenomen Tajta avfrostningar
så HUR kan man kontrollera att det kan vara ett
 kontruktions fel /monterings fel
(och detta kan även vara rätt med 30 min avfrost OM mjukvaran säger så men vem vet )

så själva BLÅSLAMPAN är inte helt fel  (OBS ingen öppen låga)
tänkte på en lång tråd för en tid sedan som handlade om att värma ca 2kbm
luft vid ca -17 o han fick då fart på pumpen så att han fick sitta i t-shirt

så NÄR kommer en norden utvecklad pump som har provats i kilsbergs trakten (ibland med 100% tropisk kyla ) och inte i torrt o kallt klimat (norrland) eller  skåne 

detta att sätta dit en kabel o skriva norden anpassad det är rena skämtet

www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44064.new;topicseen#new

dennisson liknar inte  typ denna tråd ang ägg klocka och som i vårat fall med daikin
en del hävdsar ägg klocka och en del inte hmm ....
kan det vara så tro
 skulle vara intressant med en strippad maskin när ägg klocke avfrostningen börjar

när kommer vintern
 
ps optimering pågår går som tåget

vad är det som du optimerar ?

Daikin FTXL avfrostar "efter behov" och inte efter fasta tidscykler.


nja tror det finns vissa parametrar som vi kan kalla ägg klocka men
mest för att produkten ska hålla vid kall väderlek typ max gång tid 2 eller 4 tim beroende på mjukvara o hårdvara (vilket som är i mitt tycke  bra )

snart är det lite kyla här








Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 01 december 2011, 22:56:37
nu börjar det vakna till
swappen
mycke vart det
ang dina mods så skulle jag bli förvånad om du inte skulle se en förbättring
i min apparat är det riktigt slingrigt med värme kabel den kan väl kallas 2x norden anpassad

ang loggning vad loggas ?

ang optimering  vet inte riktigt än men den pågår efter denna vinter vet jag mer

ang pumpar för norden håller med men det är väl för dyrt att utveckla men
var det inte något i norge ang någon kines eller japan som jobbade med utveckling
av något fabrikat

ang 2/4 tim ägg klocka så är det väl bygeln ?
i dessa trakter så brukar 2tim märkas medan 4tim sällan syns pga att maskinen
är tät av frost/is

nej nu är det  dags att sova
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: swap1 skrivet 01 december 2011, 23:01:02
hallå somna inte än tba ser att du är online
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 01 december 2011, 23:03:08
inte än ? är trött vill sova
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: swap1 skrivet 01 december 2011, 23:10:21
de klart du ska sova  *vinkar*

du tar i 2x anpassning

loggar inte mycke bara ut in tid o temp vid avfrost

de ska va norrmän produkt tro ??

ca 2tim utan bygel o ca 4tim med bygel

nä nu ska ja jobba höres


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 06 december 2011, 10:21:38
Hei, veldig bra tråd. Fikk innstallert en daikin ftxl 35 i sommer, har fungert veldig bra i hele høst, ved fuktig vær og nærmere null har den aviset etter ca 40-50 min,(6 min avising) og da har det vært en del is på utedel. Men har kikket litt på den idag, syklus: 30/4...uten noe is på utedel i det hele tatt, -4 grader ute og fortsatt godt og varmt inne. Hvorfor aviser den når det ikke er noe is på utedel?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 07 december 2011, 17:56:42
hej om den alltid värmer 30 min och avfrost ca 15 min hela tiden dvs 30/15   30/15    30/15 osv vid under typ -5  grader då är det något knas




Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 08 december 2011, 19:55:56
Så det er ikke noe unormalt når den avrimer hver halvtime? Går uten hard belastning, tørr vær-type(4-8 minus) og ingen is på utedel? trodde avriming skulle skje når det var is på utedel men det er kanskje andre faktorer som spiller inn.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 08 december 2011, 22:07:02
det är ONORMALT om den avfrostar efter 30 min varje gång om det inte är lägre än -20 ute
normala tider hos mig är när det är 0 -  -5 är
2 - 3 timmar innan av frostning sker maskinen körs då på låg effekt

något som är viktigt angående lutningen av pumpen är att den INTE skall
stå i våg och att värme slingan fungerar och att det INTE samlas is inne i maskinen



Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Stahan skrivet 27 december 2011, 19:54:16
Hej!Alldeles ny i gänget men har en fråga: Min Nordic FTXL-25G går ca 3 minuter på max. fart och står sedan stilla i ca 3 minuter. Detta upprepas, ska det vara så?Jag har anmält det till installatörenmen inte fått något svar.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 28 december 2011, 09:50:55
hej starta en ny tråd så är det lättare att få respons ang dina frågor
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: peran1 skrivet 04 januari 2012, 18:02:48
tjena mors,har du fått någon ordning på avfrostningarna,tror vi språkade lite förra vintern min pump gör lika dant
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 05 januari 2012, 05:57:23
lite mer info

menar du 30/15 fenomenet ?

som denna tråd gäller

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: swap1 skrivet 06 januari 2012, 17:50:56
en rapport efter moddningen
idag har det varit en torr kall dag med -5 med gångtider mellan 4-5 timmar o avfrostning som tagit mellan 4-6 minuter inte många 
dygn med dessa förutsättningar

normalt här brukar vara fuktigt o  kring nollan så ute delen täcks med frost o is o gångtider mellan 1 - 2 timmar o avfrostning/avisning
12 min

dags form -5   in 690 watt mellan 20 - 22 grader inne

lite tidigt att säga att problemen är över
 men det är en stor skillnad med denna vinter så är det väldigt svårt att veta men blir det lite kallare så lär det visa sig
så skulle man få ett kvitto på moddsen


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ace skrivet 06 januari 2012, 18:17:22
en rapport efter moddningen

Troligen är det beroende på att jag inte lusläst hela tråden....men jag har ingen aning om vad moddningen innebär  :-\
vill någon vänlig skäl berätta ??
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: T22 skrivet 07 januari 2012, 16:45:59
Är också  väldigt nyfiken på vad sorts modifieringar som görs ,för att som jag förmodar ska göra att avfrostningarna inte blir så tajta .
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: swap1 skrivet 08 januari 2012, 15:47:33
detta är intresant ca 37% har detta problem eller har haft det förra året (i hållande 30 min körningar värme o sedan avfrostning 12 min vid ca    -5     -    -15  )
i år vet man inte pga denna milda vinter
 
men någon med ihållande - temp borde det finnas i detta långa land som genom
ett test kan avgöra om detta är ett fel i produkten/monteringen eller om det är ett individ problem

jag o några fler har modifierat på olika sätt men inte så att garantin ryker (i mitt fall har jag ingen garanti )

o en del av svaren  finns i dom inlägg som jag skrivit

mvh
 


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 09 januari 2012, 15:26:57
Har kollat lite avrostningstider nu när det varit -10 ett tag. 
Utetemp -10, inställning pump 24 grader fläkt 3 låsta vingar, innetemp 22,5 - 23 grader. Pumpen förbrukar 1000-1375watt. 

2-3 timmars värmedrift och 8-12minuters avfrostning och så håller det på ungefär, har gått och kollat pumpen när den stannar för avfrostning och den är befogad.  Har inte gjort nån som helst moddning på min pump.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 09 januari 2012, 17:51:16
hej emans
vill påstå att din är delvis moddad men i ditt fall av installatören som även i mitt
fall

kommer du i håg denna länk ??

www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39773.0

har haft en del minus och inga hickar spinner som katten
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 09 januari 2012, 18:48:57
Nja, isåfall är det väl Daikin som moddat den.  Installatören monterade ju bara.........Iallafall gjorde jag ett markstativ så nu är stomljuden vid vissa varvtal ett minne blott. ;) 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 09 januari 2012, 19:06:28
bra emans (har saknat bilderna i länken )

att daikin gjort dina modds betvivlar jag  men jag kan ha fel

en viss installatör har bla slitsat upp under men på en mindre maskin än  FTXL- 20G
och som tydligen inte finns på daikin.se hmm

helt rätt stativ ska det vara 
dock har jag gjort en egen konstruktion av vägg konsol
som minskar stom ljuden markant

driift tid -7 - -5  10 tim värme varav 50 min avfrost  av dessa (fuktig kyla)

även -10 med 4tim värme och 8min avfrost har förekommit ,var väl så ett dygn

torrt och kallt rena vintern men nu blir det mildare igen

mvh

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 09 januari 2012, 19:15:56
Han sa iallafall att Daikin gjort om dom och att min var den första han sett som ser ut på detta viset och jag såg själv att både ute och innedel var oöppnade i kartong. Sc:,h
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 09 januari 2012, 19:41:45
där ser man dom har kanske fått en uppenbarelse eller vaknat till
undrar om fler har hmm nu ramlade poletten ned jag har sett en liknande i min
närhet men dom är  nog inte vanliga du hade väl typ 10 hål i botten ?

vilket tillverknings år står det på din maskin ?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 09 januari 2012, 20:17:26
2010 står det på den, skulle tippa på hösten eftersom min vart monterad i slutet på november och att han inte sett nån förut. 9 hål har jag för mig.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 09 januari 2012, 21:58:48
det är ONORMALT om den avfrostar efter 30 min varje gång om det inte är lägre än -20 ute
normala tider hos mig är när det är 0 -  -5 är
2 - 3 timmar innan av frostning sker maskinen körs då på låg effekt

något som är viktigt angående lutningen av pumpen är att den INTE skall
stå i våg och att värme slingan fungerar och att det INTE samlas is inne i maskinen




Tror jeg får ringe ÅF i morgen for jeg har 30/6 syklus ennå, temp her siste 2 mnd +5 til -12, samme syklus. Kan det være varmeslingen? Jeg har ikke is i bunnpannen(som jeg kan se) og is rekker det ikke å bli på utedel(før avfrost). Idag: -4 , temp innstillt på 23, innluft 23, utluft ca 37, forbruk siste 10 døgn 25 kw.pr.d. Pumpen varmer veldig godt og med 25 kw pr døgn så går den jo uten for stor belastning?!?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 09 januari 2012, 22:11:27
Finns lite olika modds, huvudsyftet är att se till att kondensvattnet inte stannar kvar runt förångaren och bildar en iskaka runt denna i nederkant och i hörnen, speciellt vid högra. (kompressorsidan)

Nedan beskrivning är egna observationer samt en hel del nyttig info från en annan forumräv i denna tråd. Detta har inte bekräftats av Daikin, men jag vet till 95% att det funkar då jag hann testa lite teorier innan förra vintern tog slut ::)
Det som händer när isen ligger tajt mot rören/förångare är att tempvärden mm blir felaktiga vid avfrostning vilket gör att programvaran tror att det är kallt och bistert som s*tan, varvid skyddsfunktion träder in. (30/12 min syndromet). Systemet (lite enkelt förklarat) är uppbyggt så att en när en avfrostning skall ske så måste den uppnå en viss temperatur på bl.a förångaren m.m inom en viss tid för att programvaran skall tolka den som en lyckad defrost, om den inte uppnår rimliga värden inom maximalt 12min -Skyddsdrift.
När utetempen sedan stiger klarar den att frosta av tillräckligt mycket av den is som ligger runt rör och förångare att normal drift återinträder (i mitt fall runt -5°)

Min pump hade sin värmekabel instoppad BAKOM förångaren (alltså mellan uppviket på bottenplåten och förångaren.
Utedelen var installerad med normal lutning, dvs något lägre på vänstersidan samt något lägre baktill. (vattnet skall ju rinna mot bakstycket och ut genom hålet i tråget precis under förångaren. Problemet i mitt fall var att det inte låg ngn värmekabel där, den fanns ju bakom.. I.o.m detta frös hålet igen titt som tätt men det tinade dock upp ganska ofta av smältvatten, dock var då skadan redan skedd då hålet varit pluggat av is vid något tillfälle vilket gjort att isen låg tjock invid förångarens högra hörn. Som jag skrev innan så klarar inte normal avfrostning att smälta denna kärnis på egen hand. tbatba kan nog förklara detta mer ingående då han har programeringen lite mer klar för sig ;)

Jag gjorde så att jag ökade lutningen mer, lossade förångaren och klammade fast värmekabeln UNDER förångaren samt drog tillbaka den lite så att den även ligger vid förångarens högra hörn. (där den borde ligga från fabrik????) Jag borrade även några extra avrinningshål för säkerhetsskull.

Sedan som extra hängslen monterade jag en extra, svagare värmekabel (10w/meter) i tråget under fläkten. Detta kan kanske varit onödigt, men jag tyckte det var lika bra. För att kompensera extra energiförbrukning kopplade jag BÅDA värmeslingorna via ett extern termostat satt på +1°c med hysteres på ± 3 °C. Originalkablen slår annars till vid +5° och det tyckte jag var lite onödigt varmt.


ps! min är en 2009:a..
ps2! Idag, -7° - -4°, stundtals ordentligt snöfall, -> 2-3 timmars värmedrift mellan defrost som tar mellan 3-8min. Vid avfrostningstillfällena är förångaren helt täckt med frost. Befogade defrost m.a.o Thumbsup

Här är lite bilder på isen före modifikationerna samt några under arbetes gång
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 09 januari 2012, 22:17:57
forts..
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 10 januari 2012, 14:22:50
Bra jobbat dennisson Thumbsup
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 10 januari 2012, 15:28:22
Veldig bra dennison. Min pumpe er 2011 mod med 5 hull under, 3 på midten bak og 2 venstre side. Har nå vært ute å vatret, den luter bakover, bra, men også ganske mye til høyre og der er det ikke drenerings-hull, pga garanti tør jeg ikke skru den opp for å kikke.

Ringte ÅF, de sa at denne pumpen skal avrime hver 30 min?!? bekreft/avkreft? Men han skulle ringe og undersøke med fler experter. Skal komme og sjekke gass og lutning på slutten av uken.

Som sagt, sliter med 30/6 og ikke med 30/15...men det er en 2011, kanskje litt anderledes programmering?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 10 januari 2012, 16:48:22
ftxl35 om den lutar mot kompressorn så bör det göras om

hoppas din installatör pratar med experterna om dom kommer fram
till att den SKALL avfrosta efter 30 min värme hela tiden tills tempen ute höjs
till vadå  ????

be dom att du får se avfrostnings vilkoren i service handboken

eller  så provar man med vattentricket

mvh

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 10 januari 2012, 16:55:12
Veldig bra dennison. Min pumpe er 2011 mod med 5 hull under, 3 på midten bak og 2 venstre side. Har nå vært ute å vatret, den luter bakover, bra, men også ganske mye til høyre og der er det ikke drenerings-hull, pga garanti tør jeg ikke skru den opp for å kikke.

Ringte ÅF, de sa at denne pumpen skal avrime hver 30 min?!? bekreft/avkreft? Men han skulle ringe og undersøke med fler experter. Skal komme og sjekke gass og lutning på slutten av uken.

Som sagt, sliter med 30/6 og ikke med 30/15...men det er en 2011, kanskje litt anderledes programmering?

mmm.. det sa de till mig också.. ÅF alltså, Daikin däremot hävdade att det "lät konstigt" med 30/12. Sc:,h

Din 35:a verkar ha lite andra defrosttider än en 20.. Enl servicemanualen så är max tid för avfrost på din 35:a lite drygt 7minuter ifrån det att kompressorn startar vid defrost. Min serv.manual har iofs några år på nacken så de kan ju ändrat programeringen. Enl samma manual så skall en 35:a gå MINST 44minuter innan den skall börja frosta av. Men som sagt, de kan ha ändrat programeringen på din nya modell.

Om jag vore som du så skulle jag kolla upp det högra hörnet i.o.m att din maskin lutar åt höger. :)


Edit-> tba´s vattentrick är bra Thumbsup
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 10 januari 2012, 17:18:08
hallå dennisson
 95% säker
jag är 100% säker sedan november 2009 dvs två senaste vintrarna

det som är VÄLDIGT intressant är hur man kan säga att cop är typ 3.4 vid
- 10 i deras fakta blad se bilaga (med 30/12 fenomenet så skulle ett SP test
vara bra skulle inte tro att dom fick sälja många pumpar )

undrar var forumräven är

PS har kollat 14 st röda daikin pumpar tillv 2010 i dag men det var endast -1 grad där så lite mera minus så får vi se vilka som hickar

det du skriver är en bra beskrivnig som inte just nu behöver förklaras om
inte någon undrar så klart tex ace

på återsende





Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Lacken skrivet 10 januari 2012, 18:01:37
Vem är forumräven?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennissonmobilejinloggad skrivet 10 januari 2012, 18:50:39
Dra ett pm till tbatba o fråga vem det är ;)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 14 januari 2012, 14:29:07
Liten opptadering. ÅF var her igår, rettet opp utedel så den luter mot venstre (la under 3 skiver på høyre side=1 cm), sjekket gass, 6 bar.Ok. Står fortsatt fast vid at den skal avrime hvert 30 min(iflg expert 1.på daikin)
expert 2 på daikin kommer tilbake fra ferie på mandag(jobbet der i mange år) så da får vi se hva han sier.
ÅF sa faktisk at dette er en "nedbygd" 50 mod, noen som vet?
Helt klart at det er en kraftpakke som leverer mye varme, men det er ffsss...hvis syklus er 30/6.
Jeg har veldig mye surkling i rør inne under avriming (nesten mer nå enn før). Mer hørbart enn når pumpe er i drift, aldri is på utedel. Normalt?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 14 januari 2012, 15:15:09
Om den avfrostar var 30 minut så är det helt normalt att det aldrig är någon is........den ska naturligtvis inte avfrosta så tätt, någonting är fel med din maskin. Vi får hoppas att "expert 2" är vettigare.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 14 januari 2012, 15:54:10
jag håller med om vi pratar om några minus grader

bra att du håller oss informerade skulle vara bra om du tog en bild på pumpen så att värmekabeln syns på bak sidan

ang detta att det bygger is på ställen man inte ser så är dennissons bilder bra

följade senarium har jag själv sett och tittat på hur maskinens givare registrerar när
dom två hörnen som kan bli is belagda efter av frostningar  detta byggs upp
steg vis så typ en vecka med minus och massa av frostningar så stör detta

om 30/6 skulle vara rätt på 35 modellen när det blir minus grader så är det
rena skämtet

synd att avståndet är långt skulle vara kul att kolla på fenomenet och mäta lite

håll oss informerade vad expert 2 säger

mvh



Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 18 januari 2012, 19:46:28
Ting skjer. ÅF snakker tull, expert 1 snakker tull...expert 2 har jeg ikke hørt noe fra.
Men har nå følgende: 90/6...helt hvit utedel, klarer trolig ikke avrime allt derfor en 30/6 deretter 90/6 etc...av og til litt lenger defrost,og masse deilig vann renner av register til en stor isvull,har ikke hatt det før nå ;D -8-12 grader noen dager nå og den varmer opp 140 kvm, 2 plan, IKKE åpen planløsning, imponerende!!!!

Skal logge mer men dette ser bra ut.

Nok en gang, sliter du med tight avfrost på daikin er det noe fel. På min var det lutning.
Hva sier man om de som påstår 30/6???... huvuddunk



Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 18 januari 2012, 20:11:56
hej
har jag förstått rätt att den har blivit bättre med lutningen ?

att den blir vit av frost och sedan avfrostar värme 90 / 6 och sedan
30/6 90/30 osv

tyder på att den inte hinner komma upp i temp vid första avfrosten så
att den lägger in en extra för att fögående inte fyllde vilkoren för en tillräcklig avfrostning

kan finnas en störning kvar men 35 an kan vara lite anorlunda ang avfrostning

men häng kvar i tråden så vi får en uppföljning

mvh


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 19 januari 2012, 00:00:41
 Thumbsup Thumbsup
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 19 januari 2012, 06:08:08
dennisson
ser att du är vaken sent

frågan är om blåslampan ska fram eller inte ?

tänkte på min halm hatt ska jag spara den tills nästa vinter ?

ftxl35

 30/6   eller 30/12  i 20 modellen
är väl okunskap eller ett skämt eller vad skulle ni säga på norsk ?

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 31 januari 2012, 18:30:50
Tajt avfrostning är namnet om det finns maskiner som avfrostar mer sällan. Jämfört med min Panasonic lyx pump som jag har använt tidigare under 5 år är min nuvarande Daikin FTXL25 är från en annan värld! Bullret är helt annat i innerdelen, luftmängden som den levererar är makalös trots att alla siffror är bättre på Panasonic Flagship. Grannens Panasonic F. genererar inget is jämfört med min Daikin. den kanske avfrostar aldrig! Min tidigare Pana producerade ett antal kubikmeter is varje vinter. Ca. 35 liter is varannan dag! den avfrostade varje 25:e minut och höll på med i ca. 12-15 minuter. Det blev inte mycket värme över. Min nuvarande Daikin FTXL25 avfrostart var 30:e minut i ca. 3-5 minuter sen tar det 1-2 minuter innan den får upp farten och då kommer värmen. Fram till den sista januari 2012 ifs extrem mild vinter har den tillverkat ca. 35-40 liter is. Den klarade min gamla Pana på 3 dagar! När jag klagade hos min leverantör Luftmiljöbutiken i Stockholm så fick jag svaret att ju större mängd is desto bättre pumpeffekt! Där du! Trots att grannens Pana Flag. har bättre värden på papper så våran identiska och välisolerade hus har samma förbrukning sen vi har bytt till nyare pumpar förra året. Jag är mycket nöjd med bytet från Pana till Daikin, så långt.   
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 31 januari 2012, 18:53:18
låter lite konstigt om den avfrostar efter 30 drift skulle du säga 30/4 30/4 osv
är ute delen frostig ?
temp ute ? 

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 01 februari 2012, 09:44:32
Ser på røstningen at flest har avriming innenfor en time, halvparten av de pr 30 min.
Expert 2 fra daikin ringte meg for en uker siden, javisst...avriming etter 30 min er heeeelt normalt!!! Testet ut og justert optimalt etter ulike forhold..grff huvuddunk
Jeg sliter ennå med 30/6, sjelden gang går den lengre, opp mot 90/6 og da har det vært kaldt, mer enn -8.
Hatt en tørr og fin værtyp i det siste, -2 til -13, samme shit uansett, 30/6!!
Daikin har tilbudt seg og logga men jeg må betale det selv hvis de ikke finner noe galt, fair nok....men når de mener 30/6 er normalt så er vi uansett langt i fra hverandre.
Også blitt tilbudt at de skrur ned pumpen, men de tviler på at jeg har god nok reklamsjonsgrunn, selger sa avriming 1 gang pt timme, dvs 24 g.pr.døgn, har nå 48.g.pr.døgn.
Om jeg klarer å holde varmen med 30/6: Ja, men synes det påvirker innemiljø med så hyppige avriminger, vindsus blir man vant til helt til det blir stille.
Info: Daikin FTXL 35 har 31 db på trinn 1

Bør jeg reklamere, la de logga eller leve med at det er slik? Sc:,h


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 01 februari 2012, 11:36:47
hej ftxl35
så bägge experterna på DAIKIN + ÅF säger att 30/6 30/6 30/6 osv är helt ok

1. jag skulle be dom mejla avfrost vilkoren för er maskin

2.att bara luta maskinen från kompressor och innåt är bara en del i det hela
 
3.vad skulle en sådan loggning kosta om du har fel ?

4.kan redovisa hur en 20 maskin fungerar

nu med ca -5 halv fuktigt mycke frost
24 tim värme och 2,42 utan värme
 så 24 - 2.42 =21.18 tim värme

mot -1 - -3 torr luft utan närmvärt frost
27 tim värme och 36 min utan värme
27 - 0.36 =26.24 tim värme
obs dessa tillfällen är VÄLDIGT sälsynta

bor på ett område som kan vara väldigt rått och kallt
(detta område har skapade daikin problem spec vid luft/vatten )
 
5. kan du ta bilder på maskinen runt om och så man ser
värme kabeln placering
 
6.om det kommer info från er så kommer det mer som inte alla dom här experterna tror sig veta

 lurig
skulle du kunna ta bilder på er maskin runt om ochså

vilken temp går din 30/3-5 och går den hela tiden så ???
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 februari 2012, 13:35:03
När jag klagade hos min leverantör Luftmiljöbutiken i Stockholm så fick jag svaret att ju större mängd is desto bättre pumpeffekt! Där du!

Självklart. Ju mer energi man tar ur luften, desto kallare blir förångaren. Ju kallare förångare desto mer fukt kondenseras.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 01 februari 2012, 17:19:26
De senaste dagarna har det varit runt -15 och detta medförde kraftigare isbildning på min FTXL25. Avfrostningsintervallen är detsamma 30/4, 30/4 osv. Jag har tagit fram min gamla isbalja från Pana tiden och den fylls på ganska bra. Återkommer med utförligare mätningar. Tempen fick jag ställa upp från 23 till 25 drader för att få 20-21 i de uppvärmda rummen med öppen planlösning. Pana hade inte en chans vid dessa temp.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 01 februari 2012, 19:04:13
dagens drift
10.08 -14.08 värme
14.08 - 14.12 utan värme  4 min
14.12 - 18.12 värme
18.12 - 18.19 utan värme 7 min
18.19 - skulle tro att det blir 1.30 timmar drift

idag har det varit -4 som senare sjunkit till nu -9
fm torr    em böjade fukten komma vid 17 tiden

om maskinen börjar avfrosta som bild normal is utedel då är det ok även
vid 30 minuter

om den därimot ser ut som randen på bild dellast då är det inte normalt
om det inte är kärn is som kan förkomma på en del ställen

mvh

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 01 februari 2012, 20:43:29
Vet ikke hva en slik loggning vil koste, men de mener 30/6 er normalt så....er nok meg som må betale.
De sa også at alle ftxl modeller hadde samme behov for avriming. Det er ikke eggeklokke men behovstyrt og opimalisert etter daikins tester.
Ikveld er det -12 og 62% fukt, fungerer bra ikveld, ca 90/6...og det er unormalt bra ;D

Vil det her hjelpe på, legge varmekabel her?... har som sagt aldri is på register
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 02 februari 2012, 07:40:34
ftxl35
så din maskin går inte rätt enl daikin utan skall gå 30/6  Sc:,h

då borde den väl  gå att reklamera när den ibland går
90/6 som är onormalt  ;D

låter i mina öron att din maskin går äggklocka OM inte
du bor på ett ställe med MYCKET hög fuktighet

1. jag skulle be dom mejla avfrost vilkoren för er maskin


inte att alla ftxl har samma osv

skulle vara  bra med bilder på hur din utedel ser ut

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 02 februari 2012, 09:47:06
ni som har dessa problem körning 30/4-12

har ni kollat så inte botten plattan är isbelagd
brukar gå att se vissa delar genom gallret med ficklampa
helst när det är mörkt ute tex under en avfrosning

bäst är att lyfta på locket för dom som är lite vågade
2 skruv med glöm inte att bryta strömmen innan

kort är alltid bra

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 02 februari 2012, 10:35:31
ni som har dessa problem körning 30/4-12

har ni kollat så inte botten plattan är isbelagd
brukar gå att se vissa delar genom gallret med ficklampa
helst när det är mörkt ute tex under en avfrosning

bäst är att lyfta på locket för dom som är lite vågade
2 skruv med glöm inte att bryta strömmen innan

kort är alltid bra

mvh

Återkommer här ikväll (när jag kommit hem) med en liten bild på hur ni kan kolla högerhörnet utan att plocka isär hela maskinen..

Som tba skriver så är det bästa att lossa 2 st skruv till locket för att kunna se ner och även vänsterhörnet. Höger (där det verkar vara mycket kritisikt) är tyvärr svårare att se, men det går.. ;)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 02 februari 2012, 11:18:17
Nå var du litt sen dennisson, har allerede vært ute og "jobbet" fiR:

Tatt litt bilder av pumpe + smyget meg til å ta ett par bilder av kanskje "problemet", vet ikke om det er nok is til at det er det som er problemet, men....hva mener ni?

Har også sendt mail til daikin ang avrimings-vilkår.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 02 februari 2012, 17:52:04
ftxl35

ser att du har en modiferad modell med värme matta det är väl även en på vänstra sidan ?? (se emans bilder i samma tråd)

här är dom kritiska punkterna vänstra hörnet och det högra

så skulle jag säga att om både höger och vänster sida är isbana
då blir det problem

se bilagor
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 02 februari 2012, 18:44:16
Interresante bilder.
Om jeg var eier av en Daikin med slik "eggklokke" kjøring ville jeg ha gjort noe med temperaturføler på fordamper. Om det er den som er vist på vedlagt bilde kan årsaken til problemene med hyppige defrost være den at det fryser på sensoren også. Se på isen som ligger i bunnen. Den er bygget opp av dråper, som kommer fra hver av de rørbøyene som fordamper har. På et bilde ser man det henger en is-dråpe.
Det kan være slik at det legger seg is på temperatursensoren også. Når maskinen så defroster begynner den å tine, men det er så lite varmetilførsel at sensor leser 0 ºC  selv om fordamper for lengst er blitt fri for is og holder mange +grader.
Styringen på Daikin vet jeg ikke noe om, men om den er behovsstyrt tilsvarende MB vil maskinens styring aldri tillate å forlenge tiden til defrost siden den bruker hele perioden den har. Årsaken er ikke mye is på register, men den forsøker å tine isen som er bygget på temperatursensor med den versle varmen som spres via klipset sensor er festet med.

Derfor, jeg ville ha isolert temperatursensor så den ikke får is på seg. Slik vil den lese temperaturen på fordamperrøret og ikke isen som smelter og som ligger på sensor.  Den har vi lært alltid holder 0 ºC helt til alt er blitt til vann ;)

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 02 februari 2012, 19:19:53
tbatba

jeg så ikke noe is i venstre hjørnet, der var det varmekabel....og vil nok tro at den isen som var under høyere hjørnet ikke er problemet. Boret iallefall ett hull og dyttet opp en varmekabel.

TUCSONOR

Tror du er inne på noe vesentlig, men det er veldig trangt å komme til uten å måtte ta ned pumpe, skal se i morgen om jeg kan få lurt meg til en titt. Hvordan isolerer man en tempføler?

Siste timers sykluser (etter mont av varmekabel):

43/6,   -8,5, 65% fukt
84/6    -9,2
24/6    -9,7
54/6    -10,8
25/6    -11
28/6    -11
46/6    -11

Den er iallefall behovstyrt
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 02 februari 2012, 19:36:38
tbatba

jeg så ikke noe is i venstre hjørnet, der var det varmekabel....og vil nok tro at den isen som var under høyere hjørnet ikke er problemet. Boret iallefall ett hull og dyttet opp en varmekabel.

TUCSONOR

Tror du er inne på noe vesentlig, men det er veldig trangt å komme til uten å måtte ta ned pumpe, skal se i morgen om jeg kan få lurt meg til en titt. Hvordan isolerer man en tempføler?

Siste timers sykluser (etter mont av varmekabel):

43/6,   -8,5, 65% fukt
84/6    -9,2
24/6    -9,7
54/6    -10,8
25/6    -11
28/6    -11
46/6    -11

Den er iallefall behovstyrt
Behovsstyrt, da er jeg 90% sikker på at isolering av tempføler vil bedre situasjonen.
Kommer du til få pakket rundt dette:
http://biltema.no/no/Bygg/Ror/Tilbehor/Teip-for-rorisolering-860023/ (http://biltema.no/no/Bygg/Ror/Tilbehor/Teip-for-rorisolering-860023/)
eller
http://www.jula.no/search-result/?q=isolering (http://www.jula.no/search-result/?q=isolering)

Er det for trangt men du kommer til med slangen på en slik:
http://www.jula.no/fugeskum-helars-750-ml-502015, (http://www.jula.no/fugeskum-helars-750-ml-502015,) puff lett på men ikke overdriv.


 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 02 februari 2012, 19:43:16
tbatba

jeg så ikke noe is i venstre hjørnet, der var det varmekabel....og vil nok tro at den isen som var under høyere hjørnet ikke er problemet. Boret iallefall ett hull og dyttet opp en varmekabel.

TUCSONOR

Tror du er inne på noe vesentlig, men det er veldig trangt å komme til uten å måtte ta ned pumpe, skal se i morgen om jeg kan få lurt meg til en titt. Hvordan isolerer man en tempføler?

Siste timers sykluser (etter mont av varmekabel):

43/6,   -8,5, 65% fukt
84/6    -9,2
24/6    -9,7
54/6    -10,8
25/6    -11
28/6    -11
46/6    -11

Den er iallefall behovstyrt

bra att det inte har samlats is ,bör inte göra detta i och med att du har
en modifierad enhet


när jag ser dessa siffror så kan detta vara logiskt om cykeln är tex
30 46 30 84 30 43 83 30  dvs i en följd under en dag

att det kommer en 30 varannan gång tyder på att föregående avfrostning inte fick rätt temp för att indikera godkänd

6 minuter avfrost är kort
frågan är hur mycket effekt som används

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 02 februari 2012, 19:49:59
6 minutter er kort men det er jo ikke is å fjerne på registeret, det må jo kun være for en oljeretur...eller kanskje is på tempføler?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 02 februari 2012, 20:09:13
6 minutter er kort men det er jo ikke is å fjerne på registeret, det må jo kun være for en oljeretur...eller kanskje is på tempføler?

Om den er behovsstyrt så betyr det at om pumpen når brytpunktet innen 6 minutter, forlenges intervallet. Når den ikke brytpunktet forkortes tiden til neste defrost. En behovsstyrt pumpe på defrost vil alltid ende opp med 6 minutter, men variabel intervall mellom defrost.

6 minutter kan være makstiden den er satt opp på (mener å ha lest at Daikin har "Improved defrost, short time").
Så, har maskinen en behovsstyrt defrost ala Mistu, vil defrost ta 6 mutter, men tiden mellom vil dramatisk øke. Derimot fryser det på temperatursensor blir styringen helt forstyrret, den reagerer ikke på isen på register, en is på en tenperaturføler. Vesentlig forskjellig det.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 02 februari 2012, 20:50:09
Jeg har jo sett dette tidliger, jo kaldere det er (-10 og mer) jo mer variabel avfrost, blir det varmere enn -10 går den 99% av tiden i 30/6 modus.
Er det kaldt og hyppig avfrost kan det jo ha noe med effektforbruk og belastning, lettere å forstå.

Desto mildere jo fuktigere=is kan lettere bygge seg på.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 02 februari 2012, 20:52:55
Men 40% har røstet avriming hvert 30 min, kanskje det er normalt?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 02 februari 2012, 21:14:32
Men 40% har røstet avriming hvert 30 min, kanskje det er normalt?
Kanskje normalt, men uheldig om den froster av og så er det nada niks is på register. Til og med min billige kinapumpe har jeg funnet ut av avfroster med to timer interval nå når det er kaldt men tørr luft.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 02 februari 2012, 21:29:57
Du satt vel på en motstand på din kina-sak? Jeg har jo en pumpe til ganske mange tusen...garanti og det der...ikke lett og overholde når daikin ikke er mer interessert enn å si "helt normalt".

Tror jeg har 10 liter med is på bakken under pumpe, skulle ønske det var 300 liter :-\
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 02 februari 2012, 21:48:42
Du satt vel på en motstand på din kina-sak? Jeg har jo en pumpe til ganske mange tusen...garanti og det der...ikke lett og overholde når daikin ikke er mer interessert enn å si "helt normalt".

Tror jeg har 10 liter med is på bakken under pumpe, skulle ønske det var 300 liter :-\

Jeg satte på en motstand for å slå av defrost, men det viser seg at når det er kaldt og tørt så er det "normale" at den skal ha 2 timer mellom defrost :)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 03 februari 2012, 13:38:30
Her er avfrost-vilkår for daikin:




Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 03 februari 2012, 18:55:20
Jeg forstår ikke noe av defrost-skjema, noen andre?

Idag har det vært kaldt, -12 till -18, stort sett med mye 24/6  huvuddunk

Har frem til nå varmet 140 kvm, 2 plan.....idag tildlig -17 og + 18 inne!!

Har lukket igjen alle dører, varmer stue, spisestue og kjøkken, ca 60 kvm. Gammelt laftet hus, ny isolasjon 5 cm extreme, kledning + vinduer ( 2lags) i 2011...godt og varmt nå.

Ett par bilder til:
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 03 februari 2012, 19:40:10
Defrostskjema sier noe om selve defrostingen, lite om hva som styrer den til defrost.

Mye "kabler" på bildene dine, men kan tempsensor være der jeg har satt pilen?

Der skulle du i såfall fått isolert så den leser rørets temperatur og ikke blir påvirket av omgivelsene.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 03 februari 2012, 19:51:55
Jeg også tror det er tempsensoren, men den var jo isolert så jeg.
Mener du at jeg bør isolere mer på den.?
Rart de ikke har isolert mer fra fabrikk hvis det er veldig viktig?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 03 februari 2012, 20:01:46
Jeg også tror det er tempsensoren, men den var jo isolert så jeg.
Mener du at jeg bør isolere mer på den.?
Rart de ikke har isolert mer fra fabrikk hvis det er veldig viktig?
Kan ikke skade å isolere mer, så man er absolutt sikker på at den leser rørets temp og at det ikke renne vann fra eventuell is som smelter ovenfor sensor.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 11:21:40
litt update: maskinen har 2 siste dager stort sett hatt syklus 25/6...ved dellast, fyret i peisen, kald værtype -10  -  -17, tørt vær.

Ting skjer!!

Noen som kan forklare nøyaktig hva som skjer ved kjøring av aircond på vinter?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 05 februari 2012, 12:00:00
litt update: maskinen har 2 siste dager stort sett hatt syklus 25/6...ved dellast, fyret i peisen, kald værtype -10  -  -17, tørt vær.
Ting skjer!!
Noen som kan forklare nøyaktig hva som skjer ved kjøring av aircond på vinter?
Litt usikker når du spør om aircond på vinter, mener du å kjøle av inne eller å bruke en AC-pumpe på vinter for å flytte energi fra ute til innomhus?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 12:08:59
Hvis jeg f.ex kjører AC nå, en times tid, vil utedelen bli varmet opp, slik som ved avriming?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Raffen skrivet 05 februari 2012, 12:21:00
Javisst ftxl35, om du kör pumpen som AC så kommer det att fungera precis likadant som om pumpen gör en avfrostning, och du behöver inte köra en hel timme heller utan bara en kortare stund för att utedelens förångare skall vara helt avfrostad. :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 12:26:33
Takk Raffen

Er det bare registeret som blir varmt eller blir det også mer varme inni kompressorhus?

Ting skjer, logger og logger......
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Raffen skrivet 05 februari 2012, 12:42:27
Nja kompressorn är ju varm oavsett om du kör värme eller AC med pumpen, du kör ju bara motsatt funktion om du kör AC en stund vilket betyder att pumpen fungerar ungefär likadant som vid en avfrostning. Samma sak gäller säkerhetsfunktionen med att ta hem oljan till kompressorn vid kall vädelek, det gör den ju också då oavsett om du kör AC eller om pumpen gör en avfrostning. :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 12:49:21
Så då er det bare registeret som utgjør forskjellen?...mer varmt? Jeg har sett at registeret ender opp inni kompressor huset, da vil den vel tilføre noe mer varme dit? Hvor mye snakker vi om i temp på register under AC/avriming? Det samme med kompressor?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Raffen skrivet 05 februari 2012, 13:02:20
Ja om du här menar hur mkt den ev tempskillnaden skulle vara på kompressorn vid värmedrift alt vid AC-drift så har jag aldrig mätt eller kontrollerat detta så det kan jag inte svara dig på, men gissningsvis så skiljer det nog inte särskilt mkt skulle jag tro. Utan det är väl i huvudsak registert (förångaren) som blir varm, och detta eftersom man kör omvänd funktion vid AC-drift, dvs flyttar värmen inifrån huset vilken då avges via utedelens förångare. :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 13:24:27
Takkar raffen

Fint om noen vet hvor varmt det blir inni kompressorhuset.

Mina tanker: vann, snø, kondens, is!!!

dennisson m/fler har gjort forbedring ang varmeslinger i bunn av register etc....vet ikke hva mer de har gjort.

6 min avriming er kort, er det så kort at den sliter med å få bort all is fra register (særlig i bunn)?
Har som sagt hatt avriming 26/6 siste dygnen, igår morges la jeg en extra varmeslinge i botten, på baksiden og venstre siden på yttersiden av pumpe. Den er bare på 10w.pr meter så hvor mye varme den gir vet jeg ikke.
Ikke merkbar forskjell da jeg kom hjem i 17 tiden, fortsatt 26/6.
Satte maskinen i AC en hel timma (har prøvd 30 min før uten bra resultat)

Syklus rett etter AC:

37/6    -11,7
69/6    -11,4
82/6    -11
Måtte sove etter denne måling
Idag tidlig var det litt rim på utdel  -10,2
63/6   -10,2
69/6   -8,4
49/6   -6,7
Så får vi se hur det går, har som sagt hatt 30/6 helt ned til 0 grader
Jeg er redd at det kanskje er is som legger seg på en plats, enten registeret i bunn, eller kanskje kondens, som blir til is inne kompressor hus, som blir borte ved AC.

Eller er allt dette tilfeldig?? Sc:,h

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 13:32:57
Har også lagt merke til at register ligger nesten helt nedtil bottenplate, ok det er varmeslinga der men også isklumper

legger ved bilde av p.ir sin(tror det var atlas) og daikin
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Raffen skrivet 05 februari 2012, 14:37:52
6 min avriming er kort, er det så kort at den sliter med å få bort all is fra register (særlig i bunn)?
Har som sagt hatt avriming 26/6 siste dygnen, igår morges la jeg en extra varmeslinge i botten, på baksiden og venstre siden på yttersiden av pumpe. Den er bare på 10w.pr meter så hvor mye varme den gir vet jeg ikke.
Ikke merkbar forskjell da jeg kom hjem i 17 tiden, fortsatt 26/6.
Satte maskinen i AC en hel timma (har prøvd 30 min før uten bra resultat)
Njae 6 minuter kan väl vara fullt tillräckligt för att pumpen skall hinna få en ordenligt genomförd avfrostning anser jag. Min Toshibapump i bostadsvåningen (som jag lättast kan hålla koll på) avfrostar fn med en utetemp på ca 9 minusgrader och en luftfuktighet på ca 55% med ca 90-92 minuters mellanrum (som en äggklocka alltså ;)) och med en avfrostningstid på mellan ca 5,5-6 minuter. Går jag ut och kollar så är förångaren avfrostad och helt ren redan efter ca 3,5-4 minuter (från det att innerdelsfläkten stannade inomhus) då utedelsfläkten och kompressorn startar upp igen, dvs ca 1,5-2 minuter innan innerdelsfläkten startar upp igen och börjar blåsa värme.
Har du varit ute och kollat på din utedel under själva avfrostningsprocessen och sett hur det ser ut ftxl35?? Inkl haft med dig tidtagaruret förstås?? :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 15:50:59
Har ikke brukt stoppeklokke, men tar tiden fra det slutter og blåse til den starter og blåse igjen, stort sett 6 min uten unntak. registeret er da isfritt (hinner sjelden å legge seg noe is der, pga hyppig avriming)

Siste sykluser:

49/6   (fra siste metning)
51/6   -5,3
37/6   -5,3
30/6   -5,3

Har nå satt på  AC, 1 timma, så får vi se....
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Raffen skrivet 05 februari 2012, 16:28:20
Nu vet jag inte exakt vad "sjelden" betyder men är det bottentråget på utedelen du menar så har du ju en värmekabel där som skall se till att inte vattnet fryser utan lätt rinner ut ur trågplåtens evakueringshål. Själva värmekabeln har ju ingenting alls med pumpens avfrostningsprocess att göra mer än att just underlätta för avfrostningsvattnet att rinna ur tråget så att det inte bygger upp is i trågets botten. Har du kollat detta så att det inte bygger upp en iskaka i trågets botten utan det ser ganska rent ut från is?? Värmekabeln i utedelstråget ligger väl i värmedrift hela tiden antar jag eller värmer den bara under själva avfrostningarna?? :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 16:46:20
sjelden=nestan aldrigen :)

Jeg også tror at varmekabeln er i drift hela tiden, men det er nogon steder det er noen små isvuller, derfor har jeg lagt en extra kabel.
Når det gjelder kompressorhus, der blir det inte så varmt at is under register smelter, ikke på AC eller avriming...fikk fjernet det gjennom ett hull bunn, kan være ett problem.
Se bildet.

Har kørt igang nu etter AC så vi får se.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 18:30:12
26/6
26/6

Selges 1 kr evt høystb huvuddunk
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 05 februari 2012, 19:40:29
26/6
26/6
Selges 1 kr evt høystb huvuddunk
Jeg skal kjøpe den for 1 krone, for jeg tror jeg vet hvordan "feilen" kan søkes opp. Fant kritteriet for hvordan en L/V pumpe til Daikin bestemmer seg til å defroste. Tipper det er samme grunnprinsipp for en L/L fra Daikin.
Det må være noe med at maskinen får signal om at det er langt kaldere ute enn virkelig, eller maskinen bruker for lang tid på defrost fordi den i tillegg til å smelte is overfører varme til chasis via metallisk kontakt eller is/vann som er samlet seg.
 


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 20:03:19
tror det er mange som sover i Daikin *roflmao*...når de mener detter er NORMALT

Bra jobbet TUCSONOR, har kikket lenge etter en slik manual.

Du er nok en bedre amatør en meg for jeg forstår ingenting av ett sånt skjema, ser kun hvordan den fungerer til daglig. Men den går jo i ca 30/6 fra +-0 og oppover, rundt -7  og kaldere hender det at den går lenger, opp til 90/6.

Hva gjør jeg nå? huvuddunk
Når kommer du? ;D
Kan bytte med en som ikke er hysterisk på avriming....zzzzzibroooo *roflmao*

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 05 februari 2012, 20:39:31
Hm, var litt snar i konklusjonen her, har nok ikke forstått den her grafen like vell.
Må rett og slett se mer på den, kanskje det er jeg som sover.

Den er så full av "akser" og ord som man ikke er kjent med til vanlig. Den er enkel å fatte, når bare man ikke tenker for vanskelig. Beklager at jeg er med på å forvirre, men det er jo et puslespill uten at alle brikker er tilgjengelig.

Det må være slik, ved minus 5 -6 så tillater den å kjøre inntill sensor på fordamper -17 ºC. Det jeg har "konkludert" med i sted er direkte feil :'(, men men.
Så, hva kan man gjøre da?
På en eller annen måte må man få maskinen til å lese varmere temp på fordamper.

ELLER:

Et annet triks kan være å få utetemperaturføler til å lese en kaldere temp enn virkelig.
Får du til å flytte på den så den blir nedkjølt av registeret? Kanskje ta å isolere den fra uteluften, men la den være åpen inn mot registeret. Leser den la oss si 5 grader kaldere enn virkeligheten, må fordamper bli 4 grader kaldere enn "virkelig" for å defroste.
Eksempel i vedlagt graf, fordamper vil om det er -5 men tror det er -10 vil den gå til fordamper er -20.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 21:03:32
detta är intresant ca 37% har detta problem eller har haft det förra året (i hållande 30 min körningar värme o sedan avfrostning 12 min vid ca    -5     -    -15  )
i år vet man inte pga denna milda vinter
 
men någon med ihållande - temp borde det finnas i detta långa land som genom
ett test kan avgöra om detta är ett fel i produkten/monteringen eller om det är ett individ problem

jag o några fler har modifierat på olika sätt men inte så att garantin ryker (i mitt fall har jag ingen garanti )

o en del av svaren  finns i dom inlägg som jag skrivit

mvh

Ser frem til høre, send meg gjerne PM
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 05 februari 2012, 21:22:35
Måtte editere på min forrige post, jeg tok nemlig helt feil (tror jeg) i første konklusjon av grafene :-\!
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 21:34:20
Det er nok ikke så enkelt....men det er tydligvis noen som vet, kanskje de ikke vil dele det med oss nordmenn. Synes Carola og Herreys var kuuule jeg *roflmao*
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 05 februari 2012, 21:45:39
Kan så være, skal Daikin få ligge, jeg trodde jeg viste "alt " om min kineserpumpe også intill jeg plutselig oppdaget at den defrostet med 2 timer intervall når det bare ble tørt nok!
Lykke til, digge lu digge lei osv osv.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 februari 2012, 21:58:31
Takk for all hjelp TUCSONOR, men meld ifra hvis du kommer på noe lurt

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 06 februari 2012, 07:21:54
Takk for all hjelp TUCSONOR, men meld ifra hvis du kommer på noe lurt
FTXL35, de små grå arbeidet etter jeg la meg i går. En plass mellom våken og søvn tilstand kom tanken: Flytt utetempføler som sitter på registers inntaksside, til å måle luften som kommer ut av register. Altså, monter temperaturføler til fremsiden av utedelen så den nedkjølte luften som går gjennom fordamper blir lest som utetemperatur. Den er gjerne 1-3 grader lavere enn virkelig. Om styringen er slik som antatt, vil den på dette viset tro det er kaldere, og tillate noe lavere temp på fordamper før defrost.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 06 februari 2012, 13:58:06
Du må ikke tenke for mye, da blir du som meg  huvuddunk

Kjørte forresten forbi en nabo som har samme maskin som meg, masse is under maskinen, og jeg har bare en liten slump.
Idag:
kun 30/6    -1,5   70%fukt, maskinen går dellast

Legger ved litt mer info om defrost:
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 06 februari 2012, 17:33:24
hej ftxl35  TUCSONOR

tur vi har lite tänkare här på forumet

Du må ikke tenke for mye, da blir du som meg  huvuddunk

Kjørte forresten forbi en nabo som har samme maskin som meg, masse is under maskinen, og jeg har bare en liten slump.
Idag:
kun 30/6    -1,5   70%fukt, maskinen går dellast

Legger ved litt mer info om defrost:

om han har samma maskin så ring på och prata med honom
och titta på om den ochså är modifierad och har lutning bakåt vänster osv

detta med is som jag ser det ,så har du en maskin med värme plattor
på dom viktigaste ställena skulle jag tro  OM dom nu fungerar ?

dvs är plåten under maskinen varm där plattorna sitter  ??

som du även lagt märke till så går förångaren och botten plåten ihop på en del ställen och skulle det samlas is på dom ställena så blir det mer kylning (vilka nötter har gjort på detta sätt)

men sitter plattorna där och fungerar så bör inte detta störa

EN sak att testa

en sak som kan provas är att du blockerar delar av förångaren tex
nedre slingan med en tunn skiva eller
sätter för en skiva när av frostningen går och lyfter bort den när den avfrostat färdigt
för att se om förångartempen kan öka så att defrost blir ok
och gång tiden ökas

sedan kan man säga att lägre temp än -10 då verkar man förändra defrost
vilkoren   men det är en annan historia
 

bra bilaga dock kan man inte säga att det stämmer på våra produkter MEN
det kan vara så + lite tillägg

skickar med en bilaga ang tempgivarnas resistans

mvh
ps behåll Carola och Herreys i norge
 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 06 februari 2012, 22:45:18
Hej hej. Har pratet med han mange ganger, han innstallerade samme pumpe vinter 2010/2011, og da var det kaldt, og han var kjempe-nøyd, derfor bestillte jeg samme pump med samme innstallatør. Han merker ingenting om hysterisk avriming men han har ett godt etter-isolerad hus, pumpen rullar på til mer enn -20, uten tileggs fyring...og en stoooor isvull under pumpe.

Testet litt idag:

Power:
Innstillt temp 22
utetemp -3,2
innsug +23
utblås +56

Den er groooom når den går.

Det har vært nede i -1 grad i dag, extra varmeslinge ligger i botten ennå. Mener bestemt at jeg hadde en 2-3 timmers uten avfrost rundt den tiden.?!?
Jeg har fast tilkoblet el på pumpe så får ikke målt forbruk, har kun KW måler på vp i sikrings-skåp slik at jeg kan måle timma/dygn.

Men her er flere tall:

Slik har det vært i kveld: stort sett 30/4...ja/30/4!!! ???

innstillt temp: +22
utetemp: -5,3     fukt 72%
innsug 23
utblås: 38-44
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 06 februari 2012, 22:47:23
Når det er rundt 0  til -3 sånn ca har jeg brukt omlag 24 kw.pr dygn
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 06 februari 2012, 23:44:29
kjører jeg den for hardt??...gikk over en timme igjen nå, ca 40 i utblås, innst 22 grader...satte den på 30 grader og full blås for å teste hvor mye mer det var å gi, 55 grader!!

Måler med steke-termometer

Jeg har kjørt på auto-vifte idag, vet ikke om det har noe å si på lenger intervall mellom defrost...har jo testat det før. Men skal la den stå på auto-vifte og 22 grader en hel uke nå, så får vi se knUp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 07 februari 2012, 14:43:51
hej ftxl35
om du kör den för hårt  det vet bara du  ;D

om jag skulle ställa min maskin på 22 grader så siktar den på 24 grader
där temp mätaren sitter och sitter den desutom på en ytter vägg och över en dörr och vingarna rakt ut då skulle min varva i max  även vid mildare
väder
om 35 an fungerar som 20 an ang temp inställningen vet bara 35 ägare

vad huset kräver dvs isolering fönster yta att värma osv hur värmdes
det upp förrut ?

 om jag förstår rätt så är det ett äldre hus och din grannes hus är som du tror bättre isolerat osv

det bästa att köra en pump är att inte överstiga 75 procent men
om man kör 100 procent hela tiden så blir det säkert korta tider
ju större maskin man har

i mitt fall ang 20 an så sänks ineffekten ganska mycket efter -10
ca 230 watt som sedan blir ca 460 watt vid -19

så denna maskin kan stressas har gångtider mellan 90 - 240 vid -15 och lägre
beroende på fuktighet vindhastighet osv  men saknar givetvis kraften
under -10 grader

lite ex med bilaga kapacitet

men i 35 an fall kan det vara mindre säkning och då blir det förångare kontra kompressor inte optimalt

och tittar man på avfrostvilkoren som du hade som bilaga så skiljer
man på maskinernas 20 25 35 an
vilkor ang ute temp och förångar tempen och frekvens min max

sedan finns det en acumulerad tid ang av frostningarna osv enl bilagan

fick inget svar på frågan känns plåten varm där värme mattorna  finns  (om man känner på utsidan ) ??

sedan kan det vara bra ibland med en reset dvs stäng av maskinen
och skruva ur säkringen 10 minuter så att maskinen rensar bort ev
buggar i systemet

att sätta till auto på swingen kan göra att det blir en gynsammare temp vid temp givaren dvs att maskinen lugnar ned sig annars kan det bli
som jag beskrev tidigare

om du kan använda Q knappen så gör denna att kompressorn begränsas
 och på så sätt ev få bättre gång tider, prova och se

mvh




Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 07 februari 2012, 15:05:36
Hej tbatba

Målet den i natt, har vært ca -6 og tørt, vifte auto og innstillt på 22 grader, forbruk 13 kw på 12 timmer...
Min også sikter til 23,5 på innsug.
Men da taler vil vel ca 55-60% belastning.

Ja, varmeslingan virker, varmefolien ligger nok ikke helt oppunder register alle plasser, så det litt is her og der, du ser det på bilden jeg har lagt ut forut.
Har kjøpt en extra kabel til nå, den jeg kjøpte forut var på 10w, litt lite.

Jeg har reset maskinen fler ganger uten resultat

Har også provat eco, samme resultat

TUCSONOR sa noe om å flytte tempsensor, vil det hjelpe tro?

Isolering, noen som har bilde av daikin ferdig isolert?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 07 februari 2012, 15:11:53
Quiet har jeg også provat....glemte den :)

Noen tanker om varmeslinga i kompressor-hus?
Ja, det er endel kondens der, ikke is.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 07 februari 2012, 15:13:12
om eco ger samma resultat 30/4 30/4 30/4 osv vid vilken temp ute
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 07 februari 2012, 15:15:28
sorry menade Q knappen

ang kompressor huset så är jag mycket tveksam
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 07 februari 2012, 15:18:40
Jeg har provat den men ikke logget, så jeg husker ikke...den var iallefall hysterisk da også
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 07 februari 2012, 15:27:49
se PM
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 07 februari 2012, 17:38:31
Du har såklart en poäng i allt du skriver, dock i denna enskilda fråga (hurvida det är äggaklocka eller ej) så är det bl.a 2 svar som är extra intressanta, men dessa är bara "en bit på vägen"  ^-^ Åtminstone i Daikins fall *roflmao*

Det sistnämnda påverkar bl.a den "intelligenta" avfrostningscykeln, som enl vissa (förståsigpåare-hävdare-googlare-egenspecialister etc) Daikin och Fujitsu saknar, vilket i.af Daikin inte gör.. Den är istället lite "för" intelligent ibland om man inte ger den rätt förutsättningar tomte::
dennisson

Hvilke förutsättningar er det du mener?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 07 februari 2012, 21:47:19
Hei.

Dennisson hevder den har behovsstyring. Da må effektopptak under defrost innedør ha noe å si. Noen kinapumper som Coolix tjener på å kjøre vingene på "swing" eller ha de pekende rett ned så den kalde luften som skapes i innedel får "renne" fritt ut, og varm luft tilføres. Da er det mer energi tilgjengelig for defrost, og den skal gå raskere. Om styringen er ala Mitsu så vil da tiden til neste defrost bli lengre.
Kan du i tillegg for å overdrive ha en vifteovn som blåser varm luft på inndelen (Oversiden på den) er du enda mer sikker på at den har godt med effekt itlgjengelig for defrost.
En slik test vil måtte avdekke om den har behovsstyring
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 08 februari 2012, 15:40:25
Hei.

Dennisson hevder den har behovsstyring. Da må effektopptak under defrost innedør ha noe å si. Noen kinapumper som Coolix tjener på å kjøre vingene på "swing" eller ha de pekende rett ned så den kalde luften som skapes i innedel får "renne" fritt ut, og varm luft tilføres. Da er det mer energi tilgjengelig for defrost, og den skal gå raskere. Om styringen er ala Mitsu så vil da tiden til neste defrost bli lengre.
Kan du i tillegg for å overdrive ha en vifteovn som blåser varm luft på inndelen (Oversiden på den) er du enda mer sikker på at den har godt med effekt itlgjengelig for defrost.
En slik test vil måtte avdekke om den har behovsstyring
Tror det er fler forutsentninger han mener, og holder på å teste ut....og er på god vei.
Du mener å beholde varm luften på innsug, og kaldluften under defrost blir avgitt ut vifte, og da altså ned? ..isåfall enig Thumbsup
Ser også at fler her mener at vifte skal blåse rett ut, gjerne på max, er enig....men en temp.måler på innsug er fint å ha, slik at temp innsug ikke blir for lav.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 08 februari 2012, 16:59:37

ftxl35
har tittat på filen
Explain defrost RA Nordic
och det ser ut som detta gäller även min och ev din modell om din ute del heter RXL35G

så det som står där stämmer bra överens med verkligheten på min maskin + några till villkor som inte står där

en fråga vart fick du detta dokument i från ??

hur har den  senaste tiden varit sedan Testet
ute temp och gång tider ???
 
mvh

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 08 februari 2012, 18:01:23
tbatba

Jeg gleder meg til å se hva som stemmer med virkeligheten jeg også, nå begynner denne Daikin-løven endelig å våkne ;D
Dokumentet er i fra daikin...

Har ikke fått testet så mye ennå, gikk lenge i går kveld...og vi snakker flere timmar...uten defrost.
Litt mods på pumpe i dag også, oppstart kaldt hus fra 18 grader
-7 ute
70% fukt
varmer nå 140 kvm, 2 plan *roflmao*
start: 90/8, bruker lenger tid på defrost, bra, for den er helt hvit....og hadde nå 54/8.

Så vi får se hur det går Thumbsup

 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 08 februari 2012, 18:17:03
ftxl35

mycke smileys med glädje
hoppas det fortsätter med längre gång tider  osv

spec xx/8    8 an är viktig

tänk på  att inner givaren är i mitt tycke j....t dumt placerad

pga om det finns det minsta kall drag /fönster/dörr/genom förings hålet då maxar pumpen spec när det blir under 0 ute

ser fram emot lite loggning

mvh

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 09 februari 2012, 21:44:56
tbatba

Jeg gleder meg til å se hva som stemmer med virkeligheten jeg også, nå begynner denne Daikin-løven endelig å våkne ;D
Dokumentet er i fra daikin...

Har ikke fått testet så mye ennå, gikk lenge i går kveld...og vi snakker flere timmar...uten defrost.
Litt mods på pumpe i dag også, oppstart kaldt hus fra 18 grader
-7 ute
70% fukt
varmer nå 140 kvm, 2 plan *roflmao*
start: 90/8, bruker lenger tid på defrost, bra, for den er helt hvit....og hadde nå 54/8.

Så vi får se hur det går Thumbsup

 

Tjenare ftxl35!

Ser att du äntligen börjar få lite bättre gångtider Thumbsup Har du gjort något speciellt med den för att uppnå detta, eller har den "vaknat" av sig själv?

Jag delar tba´s uppfattning ang avfrostningsdokumentet som du lagt upp. Det stämmer bra med verkligheten :)

Nu gäller det bara för mig att få bort "mellankörningen" på 30 min som jag sporadiskt dras med.. men om uppgifterna stämmer så bör det gå...

Du har inte möjlighet att mäta tempen på förångaren vid defrost? En liten mätprobe som förs in mellan lamellerna på förångarn är enklast och ger ganska bra värden, underförutsättning att proben är någorlunda braa kvalité ^-^

Se om du kan mäta och återkom med resultatet. OBS! tvinga inte in en för stor probe! Det finns prober som bara är någon mm i storlek och en sån passar bra mellan lamellerna ::) Mät gärna vid en "lyckad" defrost (under 8-10 min) och en misslyckad, dvs 10-12min så får vi se om du får olika mätresultat :)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 09 februari 2012, 23:19:32
Hej dennisson,fint å høra fra deg.

Løven funger virkelig bra, når det er riktig förutsättningar!!!

Gångtider i kveld (etter vattentrikset, ni forstår huvuddunk):

165 min varme, ikke målt defrost
127 min varme, ikke målt defrost

Fortsatt hatt problemer med hyppig avfrost etter lange intervaller, men forbetring pågår.
(ni forstår hva jeg mener)
Skal til ÅF i morgen!!! återkommer med mer info.....
Dennisson...skal forsøke å måle, selv om min defrost sjelden er lenger enn 6-8 min

Mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 10 februari 2012, 10:54:11
En uppdatering i ämnet tajt avfrostning. Som jag skrev tidigare, min pump avfrostart enligt 30/4-5 oavsett om det är +7+10 eller -7-20. Den producerar ca 35 liter is på mellan 4-7 dagar. Jag har två grannar med identiska pumpar som min FTLX25 men med lite annorlunda placering. Min ligger norr och strax under fönsternivå, den andra ligger norr men upp ca. 1,5 meter och den tredje ligger söder under fönsternivå som min. Deras maskiner avfrostar 1 gg per 1,5-2 timmar. Den norrvända pumpen producerar en bråkdel av den ismängd som min och den södervända pumpens isproduktion är obefintlig. Min närmaste granne satsade på en Panasonic HE Flagship pump och han har inte fått någon isbildning under hela vintern och den pumpen går "nästan" utan avfrostning, typ i 3-4 timmar i sträck. Alla husen är identiska och välisolerade och ligger i en radie av ca. 25-30 meter. Enligt mina beräkningar så går det ca. 10-20 minuter åt att avfrosta och starta/komma upp i värmeproduktion varje timme. Jag undrar om det är nåt fel? I natt var det -15-16 grader ute och jag hade 18,6 grader i det utrymme på ca 60 kvm i helt öppet planlösning där pumpen är monterad. Den effekt som har lovats vid -15 på 3,4 kw verkar vara ett önsketänkande. Jag har testat och stängt pumpen, satt på 3 element á 800 watt plus en flyttbar radiator satt på 750 watt. Det  blev 24 grader inom 30 minuter, vid -18 ute! Frågan är vad skall jag ha pumpen till?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 10 februari 2012, 12:17:11
Det er noe fel på din pumpe...skal ikke avfroste slik, iallefall inte i +grader. Du burde prova varmvatten på register, slik at all is i botten av register blir borte...sjekk noga over dreneringshål!!!
Også sjekke om det er isbildning i kompressorhus. Men start med varmvatten register.

At den produserer is viser at den fungerer og faktisk jobber, samt luftfuktighet.

Mye is=maskinen jobber, långa intervaller mellom defrost
Lite is=maskin går på dellast, hyppige defrost

Jeg ville gjerne hatt mye is under min maskin!!!

Men prova varmvatten, eller ring ÅF....men da får du sikkert svar"helt normalt"

Og dennisson kom med ett bra tips, måla temp på förångaren, mellom lamellene under avfrost, forsiktig.


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 10 februari 2012, 17:51:45
En uppdatering i ämnet tajt avfrostning. Som jag skrev tidigare, min pump avfrostart enligt 30/4-5 oavsett om det är +7+10 eller -7-20.

går den 30 vid +7 +10 då måste det vara fel på den

 Den producerar ca 35 liter is på mellan 4-7 dagar. Jag har två grannar med identiska pumpar som min FTLX25 men med lite annorlunda placering. Min ligger norr och strax under fönsternivå, den andra ligger norr men upp ca. 1,5 meter och den tredje ligger söder under fönsternivå som min. Deras maskiner avfrostar 1 gg per 1,5-2 timmar. Den norrvända pumpen producerar en bråkdel av den ismängd som min och den södervända pumpens isproduktion är obefintlig.

den i söder kan ha en gynnsam placering spec när solen kommer
upp då kan det bli mindre frost tom avfrosta sig själv


 Min närmaste granne satsade på en Panasonic HE Flagship pump och han har inte fått någon isbildning under hela vintern och den pumpen går "nästan" utan avfrostning, typ i 3-4 timmar i sträck. Alla husen är identiska och välisolerade och ligger i en radie av ca. 25-30 meter. Enligt mina beräkningar så går det ca. 10-20 minuter åt att avfrosta och starta/komma upp i värmeproduktion varje timme. Jag undrar om det är nåt fel? I natt var det -15-16 grader ute och jag hade 18,6 grader i det utrymme på ca 60 kvm i helt öppet planlösning där pumpen är monterad.
Den effekt som har lovats vid -15 på 3,4 kw verkar vara ett önsketänkande.

vid -15 skall det vara 3,4 kw var ifrån kommer dessa uppgifter ??

vad jag vet finns det finns siffror från -10 - +10 se bilaga 25 an och dessa värden gäller dellast vid ex fullast förändras detta

 Jag har testat och stängt pumpen, satt på 3 element á 800 watt plus en flyttbar radiator satt på 750 watt. Det  blev 24 grader inom 30 minuter, vid -18 ute! Frågan är vad skall jag ha pumpen till?

skulle tro att din pump drar ca 6 ampere eller mindre 6*230 = 1380 watt
och cop på ca 2 blir detta ca 2760 watt minus dina avfrostningar så detta
blir ca 1000 watt den tar vid -18

när du slår på dina element så tar dom 3150 watt konstant



så mitt råd är ha pumpen på och slå på elementen var efter det blir kallare
så att inomhus klimatet blir bättre

men som jag skrev förrut går den 30 vid +7 +10 då måste det vara fel på den

det är väl inte full med is på botten plåten ??

skulle vara bra med en bild på placering och hur det ser ut på sidor och bakom pumpen



mvh


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 12 februari 2012, 10:05:40
Här kommer lite uppdatering. Igår stängde jag av pumpen helt genom att slå av huvudbrytaren. Efter några minuter startades pumpen och den första cyckeln varade i 2 timmar innan avfrostningen tog vid. Efter 5 minuters avfrostning började pumpen att återgå till 30 min värme och 5 min avfrostning, därmed tog glädjen slut. Utetempen -4. Angående 3,4kw vid -15 såg jag hos återförsäljaren tillsammans med Panasonic HE9 och det kan ha varit en sammanblandning eller ett medvetet skyltplacering. Då bedömde jag dessa som ungefär likvärdiga men ville komma från min tidigare Panasonic 20/12 cyckel och dålig värmeeffekt.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 12 februari 2012, 10:23:50
Här kommer bilder på pumpens bak och sida. Undersidan är helt ren och har aldrig varit problem med isbeläggning eller dålig avrinning. Pumpen är väldig "ren" från all typ av isbildning.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 12 februari 2012, 10:32:23
hej
att producera så mycket is på så kort tid så borde det även bli kvar en del
i maskinen som skapar negativ avfrost

och en he9 är väl 6.5 kw  och din 6.0 kw men det är väl vid +7

så det jag sett i reklamen så står det typ att 1 kw blir 3.4 kw vid -10 enl
daikin ,men efter -10 så kan man säga att maskinen dyker ang effekt som
en hel del andra märken gör med

bilderna visar en modifierad daikin som det  bör vara extra värme plattor i maskinen på strategiska platser

jag skickar ett PM

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 12 februari 2012, 10:52:10
Til dere som har korte intervall mellom defrost på Daikin, hva skjer om "Outdoor air thermistor" flyttes over på utluftsiden av fordamper. (Altså, den leser temperaturen på utluften som kommer ut av register?).
Den vil da lese en temperatur 2-3 grader lavere enn hva den gjør på sin originale plass. Dersom signalet for defrost er variabel med hva styringen får for signal om hva utetemperaturen er vil dette lede til at den skal tillate lavere temperatur på "Heat Exchanger" før den går i defrost.   

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 12 februari 2012, 11:04:58
Frågan är varför mina grannars identiska pumpar går 2 timmar och avfrostar 5-10 min. Den söder vända pumpens isproduktion är obefintlig och den norrvända pumpens är en bråkdel av min.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 12 februari 2012, 11:26:02
lurig
ang den södervända så kan solen ha en mycket positiv inverkan så att inte så mycket is bildas och även hur maskinen belastas

ang din så skulle jag reklamera den,
 för som du säger
om hans maskin går längre än 30 minuter och att din går ALLTID  30 minuter oberoende av temp +10 -  -18
och att det inte samlas is inne i maskinen

och jag antar att du har den 5 åriga garantin

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 12 februari 2012, 11:27:57
At den avger mye is: høy belastning,høy luftfukt eller lang gangtid mellom defrost. Behøver ikke være noe negativt i det.

Tror også du må skru av frondeksel å se om det er is i kompressor-rum, også sjekke om du har is i botten av register. Kan se rent og pent ut, men kolla noga. Det er noe som trigger din defrost.

Ellers er TUCSONOR sitt forslag verdt att prøve.

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 12 februari 2012, 11:30:21
TUCSONOR

i detta fall ang dom berömda 30 intervallerna är att
inte defrosten blir ok pga förångarens temp inte kommer
upp till rätt värde se det diagram som  ftxl35 bifogade
i en av hans poster

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 12 februari 2012, 11:32:35
 ftxl35
ser att du är på tråden har du kommit framåt något ??
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 12 februari 2012, 11:38:40
Hej tbatba

Inte noen fasit ennå, var hos ÅF på fredag....så regner med at det skjer noe til veckan knUp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 12 februari 2012, 12:08:51
Jag kommer att kontakta återförsäljaren i Stockholm där jag har 5 års helgaranti. Återkommer med uppdatering.
För tillfället har jag stängt av pumpen efter en avfrostningcyckel och den ser helt rent ut från alla håll. Det finns ingen is någonstans och på undersidan är den ren.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 13 februari 2012, 14:01:20
Igår var det +2 grader där pumpen sitter. Jag har stängt av allt igen och efter omstart gick den i 3,5 timmar innan den stannade, men inte för avfrostning utan för att den förmodligen uppnådde max tempen på 23 grader inomhus. Efteråt återgick den till 30/5 intervall. Det fanns inte det minsta spår av isbelägg någonstans och baljan under pumpen var snustorr, dvs ingen avisning har aktiverats eller fanns inget att ta bort. 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Raffen skrivet 14 februari 2012, 12:46:11
Vem är forumräven?
Hej Lacken!  Ja det är väl antagligen mig de menar här då, även om tbatba, dennis & Co inte kan vara så pass rakryggade så att de vill eller vågar säga det rakt ut. ;)
Sen kan man väl säga att "det är mkt skrik för lite ull som bonden sa när han rakade grisen" här i tråden ang Daikins avfrostningar. Det är stora frågor om moddningar, utedelens lutning, värmekabeln mm mm, men det räcker väl med att titta på omröstningen om inte annat för att förstå att Daikins pumpar har äggklocksavfrostningar.
21 av 25 röstande har mellan 30-60 minuter mellan avfrostningarna och då är det äggklocka det handlar om här givetvis, övriga lever väl i en egen drömvärld alt är det något fel på deras pumpar.
Det här med t.ex lutning av utedelen eller värmekabeln har ju inte ett dugg att göra med själva avfrostningsprocessen för pumparna, lutningen av utedelen är ju endast till för att man skall få till en bra och effektiv evakuering av vattnet från pumputedelens tråg och dessutom att man skall förhindra att det inte kommer in något vatten under kompressorn.
Samma sak med värmekabeln, den skall bara se till att vattnet kommer ut ur pumptråget på ett bra sätt så att det inte fryser fast där och bildas isblock i tråget. :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 14 februari 2012, 16:11:19
Hej Lacken!  Ja det är väl antagligen mig de menar här då, även om tbatba, dennis & Co inte kan vara så pass rakryggade så att de vill eller vågar säga det rakt ut. ;)
Sen kan man väl säga att "det är mkt skrik för lite ull som bonden sa när han rakade grisen" här i tråden ang Daikins avfrostningar. Det är stora frågor om moddningar, utedelens lutning, värmekabeln mm mm, men det räcker väl med att titta på omröstningen om inte annat för att förstå att Daikins pumpar har äggklocksavfrostningar.
21 av 25 röstande har mellan 30-60 minuter mellan avfrostningarna och då är det äggklocka det handlar om här givetvis, övriga lever väl i en egen drömvärld alt är det något fel på deras pumpar.
Det här med t.ex lutning av utedelen eller värmekabeln har ju inte ett dugg att göra med själva avfrostningsprocessen för pumparna, lutningen av utedelen är ju endast till för att man skall få till en bra och effektiv evakuering av vattnet från pumputedelens tråg och dessutom att man skall förhindra att det inte kommer in något vatten under kompressorn.
Samma sak med värmekabeln, den skall bara se till att vattnet kommer ut ur pumptråget på ett bra sätt så att det inte fryser fast där och bildas isblock i tråget. :)

Mvh Raffen.

Raffen

Hvis du leser hele tråden + alla vedlegg så ser du att det inte er noe äggklocka, den er behovstyrt.
Att många av maskinene går ofte til avfrost har mange orsaker.

Kom gjerne med noen fornuftige innspill som kan bidra.

Mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 14 februari 2012, 21:54:24
Hej Lacken!  Ja det är väl antagligen mig de menar här då, även om tbatba, dennis & Co inte kan vara så pass rakryggade så att de vill eller vågar säga det rakt ut. ;)
Sen kan man väl säga att "det är mkt skrik för lite ull som bonden sa när han rakade grisen" här i tråden ang Daikins avfrostningar. Det är stora frågor om moddningar, utedelens lutning, värmekabeln mm mm, men det räcker väl med att titta på omröstningen om inte annat för att förstå att Daikins pumpar har äggklocksavfrostningar.
21 av 25 röstande har mellan 30-60 minuter mellan avfrostningarna och då är det äggklocka det handlar om här givetvis, övriga lever väl i en egen drömvärld alt är det något fel på deras pumpar.
Det här med t.ex lutning av utedelen eller värmekabeln har ju inte ett dugg att göra med själva avfrostningsprocessen för pumparna, lutningen av utedelen är ju endast till för att man skall få till en bra och effektiv evakuering av vattnet från pumputedelens tråg och dessutom att man skall förhindra att det inte kommer in något vatten under kompressorn.
Samma sak med värmekabeln, den skall bara se till att vattnet kommer ut ur pumptråget på ett bra sätt så att det inte fryser fast där och bildas isblock i tråget. :)

Mvh Raffen.

(lugn nu dennis)
Alltså... Jag tänker inte sjunka så lågt som du med snudd på personangrepp, även om jag förstår att det är det du försöker få mig till.. Jag är säker på att du är en hygglig person om man träffar dig när du inte sitter bakom ett användarnamn på ett publikt forum, men det är en annan sak. Vad det gäller forumräven så var det för det första ett positivt "smeknamn" på en person från min sida, vidare gällde det INTE dig. (hur du nu kunde få för dig det) Läser man mellan raderna så fattar nog de flesta att det var tbatba jag syftade på.

Vad vill du och vad har jag, tba mfl (Co enl dig) gjort dig? Du får faktiskt tåla att man "hugger tillbaka" ibland med din egen medicin. ;)

Vidare om du vill diskutera "riktiga" pumpar och dess avfrostning så föreslår jag att du först och främst läser igenom denna tråd grundligt, speciellt de bilagor som finns utdragna från daikins egna servicemanualer/systembeskrivningar. (om du fattar dem). Det finns även liknande bifogade utdrag i andra trådar om hur t.ex "ditt" märke avfrostar, vilket jag kan konstatera är en sorglig historia. En ftxl har en rad olika parametrar att ta tillvara på innan den beslutar NÄR och HUR LÄNGE den skall köra defrost och ev. "safemode". Men det är som sagt inga hemligheter, det finns dokument i denna tråd om hur det funkar samt i information från mig, tbatba och några fler. Vad tror du händer med en pump som beslutar om lyckad avfrosning med hjälp av b.l.a förångartempen, när hela förångaren är istäckt i nederdelen p.g.a felplacerad värmekabel och för lite (normal) lutning. Återigen LÄS tråden och dess bilagor!

Till "moddningarna" då. Är väl lite att ta i egentligen då man endast lutar maskinen någon grad extra så att inte smältvatten fastnar där det inte ska, samt att man flyttar värmekabeln för att motverka isbildning. F.o.m åm 2010 ser dessa maskiner mer eller mindre ut så här från fabrik. (syftet iaf) Givetvis är värmekabelns syfte att se till att smältvatten INTE fryser, det förstår nog alla som vet vad en värmepump är. LÄSER du tråden/tittár på t.ex mina bilder så förstår du nog att mina syften är just detta.

Jag kan tycka att det är lite tråkigt att värmekablen inte låg rätt och iordning från början, men har man gett (som jag sa tidigare) maskinerna rätt förutsättningar så fungerar de mycket bra.

Finns det andra pumpmärken som klarar 240min utan avfrostning vid -15°C? Just vid skrivandets stund så tror jag t.o.m att din maskin kan vara med och tävla (för det är väl det allt handlar om??) -1,5°, blötsnö och ordentlig vind: mellan 30-120 minuter mellan avfrostningarna som tar mellan 3-10 minuter.

Det finns "omoddade" maskiner som fungerar lika bra som min, de är av 2010-> med dessa "moddningar" redan från fabrik. Vidare finns det även pumpar som INTE fungerar som de ska. Det kan bero på en defekt maskin, precis som alla andra märken så kan även Daikin råka ut för fel, tro det eller ej ;)

Jag tyckte faktiskt att du hade ett bra inlägg i denna tråden för några dagar sedan, neutralt och bra förklarande, när du sätter den sidan till så kan du faktiskt vara till stor hjälp för många. Jag satt och tänkte för mig själv då att "det var roligt att raffe kunde vara lite normal och hjälpsam i denna tråden" Men säg den lycka som varar, när du skriver som du gjort nu. Du sjönk du under sandlådenivå en en gång i mina ögon. Hjälpsamhet och fakta är alltid bra. Sarkasm, egna antaganden när fakta finns och rena påhitt (lögner) är mindre bra. En stor del av -09or samt tidiga -10or verkar ha detta "fabriksfel". Vad är det för fel att åtgärda det när åf/daikin inte vill/kan?

Det är ju ganska uppenbart att maskinen fungerar som det är tänkt när den stoppar för avfrost och t.o.m extrastoppar för hämtning av olja HELT ENL FUNKTIONSBESKRIVNINGEN. Ingenstans står det att den ska gå 30/12!

Jag lär väl få antingen editera eller skriva ett nytt inlägg med saker som jag glömt. Säkrast är väl att någon citerar detta innan jag skriver "edit->" med något tillägg. Annars får man väl f-n för att man ändrat nått.

såja.. lugn och fin.. :D

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Raffen skrivet 16 februari 2012, 00:30:50
(lugn nu dennis)
Alltså... Jag tänker inte sjunka så lågt som du med snudd på personangrepp, även om jag förstår att det är det du försöker få mig till.. Jag är säker på att du är en hygglig person om man träffar dig när du inte sitter bakom ett användarnamn på ett publikt forum, men det är en annan sak. Vad det gäller forumräven så var det för det första ett positivt "smeknamn" på en person från min sida, vidare gällde det INTE dig. (hur du nu kunde få för dig det) Läser man mellan raderna så fattar nog de flesta att det var tbatba jag syftade på.

Vad vill du och vad har jag, tba mfl (Co enl dig) gjort dig? Du får faktiskt tåla att man "hugger tillbaka" ibland med din egen medicin. ;)

såja.. lugn och fin.. :D
Tjenare Dennis!  Jaså jag lyckades hetsa upp dig också lite i förbifarten igår, ;) nu har jag faktiskt ingen aning om vad du blev upphetsad för egentligen när jag läser din inledande text här?? Sc:,h Och framför allt inte vad du menar med snudd på personangrepp?? Sc:,h
Det var första gången här som jag har uppfattat att just du har nämnt "forumräven" överhuvudtaget, och att du med detta dessutom skulle mena tbatba?? Sc:,h
Det var ju faktisk på det sättet att den enda som har nämnt forumräven tidigare i tråden var väl just tbatba, och att han med detta menade mig givetvis, en Lacken frågade då vem forumräven var och tbatba svarade inte på detta, däremot så loggade du väl in via mobilen och svarade Lacken att han kunde PM:a tbatba och fråga vem detta var.
Var får du allt ifrån här egentligen Dennis??  Sc:,h :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg445095#msg445095 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg445095#msg445095)

Mvh Raffen. 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 16 februari 2012, 16:04:37
vad skall man skriva tro

RAFFEN
skaffa glasögon eller ta en läs kurs  :)



Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 16 februari 2012, 20:50:22
Det var första gången här som jag har uppfattat att just du har nämnt "forumräven" överhuvudtaget, och att du med detta dessutom skulle mena tbatba?? Sc:,h
Det var ju faktisk på det sättet att den enda som har nämnt forumräven tidigare i tråden var väl just tbatba, och att han med detta menade mig givetvis, en Lacken frågade då vem forumräven var och tbatba svarade inte på detta, däremot så loggade du väl in via mobilen och svarade Lacken att han kunde PM:a tbatba och fråga vem detta var.
Var får du allt ifrån här egentligen Dennis??  Sc:,h :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg445095#msg445095 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg445095#msg445095)

Mvh Raffen. 

Det är just detta som är ditt problem Raffen.. du LÄSER INTE utan litar fullt och heligt på ditt eget spår och vad du fått för dig, så frågan är väl egentligen:

"Vad får DU allt ifrån här Raffen?"

JAG nämde "forumräven" först av ALLA på sidan 3:


Nedan beskrivning är egna observationer samt en hel del nyttig info från en annan forumräv i denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.30 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.30)

Tror DU att jag syftade på DIG?

Sedan skrev tbatba ironiskt "var är forumräven".. Han vet att jag menade honom eftersom vi haft ett mycket bra samarbete med våra rekordeliga maskiner.

Lacken undrade vem det var på sid 4. Jag ville inte nämna honom vid "namn" för att jag visste inte om han skulle ta illa upp om jag refererade till honom, därför bad jag Lacken att dra ett PM o fråga. Om du tittar riktigt noga så ser du att jag inte ens var "inloggad med mobilen" när jag svarade. Jag stog i kön i kassan på Konsum och orkade inte knappa in lösenord osv, därav ett gäst-konto.

Problemet med dig raffen är att du är så fruktansvärt paranoid att du tror att alla pratar skit om just DIG, bara för att man ger dig en "gliring" av din egen medicin när du förespråkar och slår dig för bröstet just för dina egna "tyckanden" som du anser vara de mest korrekta och bäst i världen.
Ingen i denna tråden har nämnt eller syftat på dig i något som helst samanhang. (vad jag vet) Lär dig ta kritik!

Ett tips i all välmening till dig är att ta tag i ditt problem, du kommer bara att må sämre och sämre (jag har en bekant som har haft liknande symptom) och ett bevis för detta är ju bara att se vad som hänt här i detta samanhang.

Ytterligare ett tips: LÄS ALLA POSTER i trådarna innan du tänker komma med några anklaganden och påståenden. ;)

även om tbatba, dennis & Co inte kan vara så pass rakryggade så att de vill eller vågar säga det rakt ut. ;)

Mvh Raffen.
Detta anser jag vara PÅ SNUDD till personangrepp. Men jag kanske är lika känslig som du?

MVH Dennisson

ps! Jag hoppas inte detta blir för hårt för dig att smälta, jag menar inget illa, jag blir bara lite brydd när folk inte vet vad de pratar om och ändå anklagar och spelar världsmästare. Fast man givit chans att gå tillbaka och läsa om, för att återkomma med korrekta svar. ds
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 17 februari 2012, 13:57:36
Jag har kontaktat återförsäljaren i Stockholm som i sin tur pratade med Daikin. Två dagar senare återkom återförsäljaren med att de väntar på reservdel som skall monteras/bytas nästa vecka. Det gäller en pump monterad i maj 2011 och har gått 30 minuter drift och 5 min avfrostning hela tiden oavsett väderlek och temperatur. Vid en omstart för nån vecka sedan klarade den 3.5 timmar utan avfrostning  men bara en gång. Jag tolkar detta att det är något fel på de pumpar som inte reagerar på yttre temperatur och vind förhållanden utan de kör på med samma intervall året in och ut. Återkommer med en uppdatering.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennissson skrivet 17 februari 2012, 15:19:47
Kanon Lurig!

Kolla om du kan få veta vad som byts ut :)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 17 februari 2012, 17:09:49
Jag har kontaktat återförsäljaren i Stockholm som i sin tur pratade med Daikin. Två dagar senare återkom återförsäljaren med att de väntar på reservdel som skall monteras/bytas nästa vecka. Det gäller en pump monterad i maj 2011 och har gått 30 minuter drift och 5 min avfrostning hela tiden oavsett väderlek och temperatur. Vid en omstart för nån vecka sedan klarade den 3.5 timmar utan avfrostning  men bara en gång. Jag tolkar detta att det är något fel på de pumpar som inte reagerar på yttre temperatur och vind förhållanden utan de kör på med samma intervall året in och ut. Återkommer med en uppdatering.
Spennende Thumbsup
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 22 februari 2012, 11:47:47
Montören testade pumpen 2 ggr och det visade sig att styrenheten/moderkortet innehåller buggar dvs felprogrammerat. Vid 0(noll) graders utetemperatur stannade pumpen efter 30 minuter och avfrostade i 5 min. Vid full belastning 30 grader + power fläkt (i 30 min) uppmättes 54 grader utluft och 5,4 ampere. Montören ansåg att detta var helt godkänt resultat. Det beställdes en ny styrbox från Daikin och den skall monteras  nästa vecka. Boxen sitter på höger sidan av pumpen längst upp där alla kablar hänger neråt.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 22 februari 2012, 19:51:08
Visst känns det bra när misstankarna bekräftas och hoppet återfinner sig ::)
Skönt för dig/er att supporten fungerar och att bekräftat fel + lösning presenterats.

Håller tummarna att nya kortet har en bättre programvara Thumbsup
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 28 februari 2012, 18:26:59
Moderkortet har bytts på min Daikin FTXL25. Den är en relativ omfattande operation. Det är en hel del skruvar och kopplingar som skall bort och sättas tillbaka. Efter bytet testades maskinen i +4 grader ute +30 och full fläkt inne. Utblåset efter 15 minuter uppmättes till 55,4 Celsius och efter 55 minuter stannade den för avfrostning. Den "normala" avfrostningscyckeln för Daikin bör ej vara kortare tid än 40 minuter. Den KAN variera mellan pumpar, omgivning och inre/yttre förhållanden, men 30/5 anses som fel om den inte varierar/påverkas av temperaturen ute. Återkommer med uppdatering.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 29 februari 2012, 08:47:01
Vet Daikin hur många pumpar som har fel på kretskort/program?
Många ägare vet väl inte hur ofta en värmepump ska avfrosta.
Jag tycker att Daikin/Återförsäljarna borde ha koll på felet och vilka pumpar det gäller. Samt byta korten på dessa pumpar utan att kunden ska behöva komma på felet själv.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 29 februari 2012, 10:53:46
Första dygnets erfarenhet med +1 till +5 grader ute och +23/fläkt 3-5(full) inne har pumpen gått mellan 2 till 2,5 timmar innan avfrostning eller uppnådd innetemperatur. Den stannade några gånger efter 10-15 minuter också pga uppnådd temperatur. Innetempen 15 meter rakt fram från pumpen uppmättes till 23,8 grader konstant. Jag var tvungen att sänka pumpen till 21/fläkt 3 för att komma ner till 22 grader. Det har aldrig hänt tidigare. Det gör enorm skillnad (+2 grader) att pumpen inte stannar 2 ggr i timmen. Vattenmängden i baljan under pumpen är ca. 1-2 liter efter ett dygn jämfört med ca. 15-20 liter tidigare. Även 30/5 sekvensen har upphört som vanligtvis startades efter det första stoppet för avfrostning oavsett utetemp. Så det ser bra ut så långt. Återkommer med mera info vid minus grader.
Återförsäljaren bedömer felfrekvensen på Daikin ligga på under 1% och utnämner detta märke som en av de absolut bästa pumparna på marknaden då det gäller felfrekvens.
(Jag har även fått intressant info om andra fabrikat som jag ej vågar berätta om på detta forum, tyvärr.)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 29 februari 2012, 19:07:13
Gött Lurig! Bra att du uppdaterar. Man kan kanske sammanfatta lite grand:

Ftxl gen1 med 30/12 = oftast isbildning på kritiska ställen pga felaktig konstruktion på värmekabel + för lite lutning.

Ftxl gen 2 med 30/12 = felaktig programvara / styrkort?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 29 februari 2012, 21:34:25
Återförsäljaren bedömer felfrekvensen på Daikin ligga på under 1% och utnämner detta märke som en av de absolut bästa pumparna på marknaden då det gäller felfrekvens.
(Jag har även fått intressant info om andra fabrikat som jag ej vågar berätta om på detta forum, tyvärr.)
Har fått för mig att Daikin ska vara bra pumpar med hög kvalite. Det låter ju bra att det funkar bra nu och att felet inte är så vanligt. Thumbsup
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 05 mars 2012, 15:00:48
Igår blev det slut med det roliga.Under veckan med plus grader noterades 5 timmar kontinuerlig drift och 5 minuters avfrostning. Vilken rekord! Snustorrt i baljan och lyckan var fullständig! Jämfört med den eviga 30/5 cykeln innan styrkortsbytet verkade allt lovande. Sen blev det kallt och runt 0 grader började pumpen att gå i 25/5 cykel dvs 25 minuter värme 5 minuter avfrostning. Nu har det gått ett dygn med denna cykel vid utetemp mellan 0 och -9 grader. Pumpen är ställd på 23 och 3-5 fläkt. 5 minuters avfrostning och 3 minuters "uppvärmning" ger ca. 5-6 timmar bortfall per dygn då det inte kommer nåt värme, då det är kallt och behovet är störst. Innetemperaturen har sjunkit med ca. 2 grader jämfört med plus 1 till 7 ute och 5 timmarsdrift kontinuerlig. Jag har startat om pumpen men det hjälper inte. Kontaktat återförsäljaren för en expertutlåtande. Uppdatering kommer.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 05 mars 2012, 19:39:39
Trist lesning. Det som er spesiellt er vel at du har hatt så hyppig avfrost ved varmegrader. At du har avfrost hvert 30 min ved -grader er vel helt normalt...iflg Daikin!!!

Kvalitets pumpe??? Njaa, ubrukelig spør du meg huvuddunk
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Karis skrivet 05 mars 2012, 20:39:34
Inget konstit, vid +grader så avfrostar inte pumpar som har äggklocka heller
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ace skrivet 06 mars 2012, 19:32:06
Inget konstit, vid +grader så avfrostar inte pumpar som har äggklocka heller
jo då.... antingen avfrostar den, eller så får du en iglo...så fort den går på minusförångning   ;)       
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 06 mars 2012, 20:16:32
Förångarbatteriet är kallare än utomhustemperaturen.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 07 mars 2012, 14:47:42
Ca, två dygn med temp mellan 0 till -11. Pumpen stannar (eller är det klockan som verkar går efter pumpen) varje 25:e minut och avfrostar i 5 minuter. Is-produktionen ligger på ca. 1-2 liter för två dagar dvs inte mycket att avfrosta. Kollat pumpen några ggr då den har stannat för avfrostning och det är rent och torrt på lamellerna, inte det minsta isbildning på de synliga ställena. Pratade men mina två Daikin-bröder till grannar och de fattar inte vad jag snackar om. Deras pumpar bara går och går och avfrostning vet de ingenting om. Behovsstyrd avfrostning verkar långsökt att förklara min pumps beteende. Uppdatering kommer.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 07 mars 2012, 20:40:43
Alltså det är helt otroligt.. vad felas din maskin? Har du fått tag i någon liten mätprobe och kollat tempen på förångaren vid avfrostning? Den måste upp till en minimum-temp (beroende på utetemp) inom en viss tid annars bedömmer programvaran avfrostningen som misslyckad, varvid "safemode" inträffar.

VIDEO0001.3gp (http://www.youtube.com/watch?v=p7xxgatX7HA#)

Så mitt råd om du orkar greja lite själv: Mät förångartemp vid avfrostning. (direkt mellan lamellerna)

ps! Har installatören kollat tempsensorn (förångare) vid olika temperaturer?

Om förångaren inte uppnår rätt temp: -Vad händer om expansionsventilen inte ställs till rätt läge? Antingen om utstyrningen inte är rätt från kortet, eller om den kärvar etc? Vad säger de som kan sånt här? Ace t.ex? Kan detta påverka sluttemp vid avfrostning?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 07 mars 2012, 23:05:03
Jeg ville prøvd følgende:

- Isolere rundt temperatursensor som leser temp ut av fordamper
- Om ingen endring, flyttet sensor til en "loop" lengre opp på registrert så den leser noe varmere temp.
- Om ikke det går, koble en paralell  motstand inn som styrer temp lest av styring til over 0 ºC, og monter en timer slik jeg har på min Coolix. Får da eggklokke, men justerbar manuelt opp til 4 timer.
- Ikke det, lev med det eller bytt pumpe.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 09 mars 2012, 15:33:05
Vid -1 grader ute och 25/5 cykel har jag mätt förångarens temperatur fyra gånger. Den kom upp till 25,5 grader yttemperatur inom 1 minut räknat från starten av avfrostningssekvens. Mätinstrumentets noggrannhet är +/- 0,1 celsius och reaktionstiden är 1-10 sekunder. Jag kunde ej sticka in mätinstrumentet mellan lamellerna. För övrigt fanns det inget att avfrosta och förångaren var helt ren. Ingen isproduktion de sista två dagarna vid temp mellan -4 och +2 grader.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 09 mars 2012, 16:40:06
Vid -1 grader ute och 25/5 cykel har jag mätt förångarens temperatur fyra gånger. Den kom upp till 25,5 grader yttemperatur inom 1 minut räknat från starten av avfrostningssekvens. Mätinstrumentets noggrannhet är +/- 0,1 celsius och reaktionstiden är 1-10 sekunder. Jag kunde ej sticka in mätinstrumentet mellan lamellerna. För övrigt fanns det inget att avfrosta och förångaren var helt ren. Ingen isproduktion de sista två dagarna vid temp mellan -4 och +2 grader.

Hva er temperaturen på förångaren innen defrost?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 09 mars 2012, 20:38:30
Jeg ville prøvd følgende:

- Isolere rundt temperatursensor som leser temp ut av fordamper
- Om ingen endring, flyttet sensor til en "loop" lengre opp på registrert så den leser noe varmere temp.
- Om ikke det går, koble en paralell  motstand inn som styrer temp lest av styring til over 0 ºC, og monter en timer slik jeg har på min Coolix. Får da eggklokke, men justerbar manuelt opp til 4 timer.
- Ikke det, lev med det eller bytt pumpe.

Smart drag på en ny kvalitetspump med 5-års garanti...........kanske rätt med en Coolix...................
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 09 mars 2012, 21:32:38
Smart drag på en ny kvalitetspump med 5-års garanti...........kanske rätt med en Coolix...................

Så langt har kvalitetspumpen kjørt omtrent 40-50 defrost/døgn (kanskje 30 mer enn nødvendig), og 5 års garanti gitt nytt hovedkort uten noen bedring. Min Coolix har gått prikkfritt i 2 år snart, også 5 års garanti etter norsk kjøpslov. (Med unntak av at jeg har "ødelagt" garantien gjennom forbedringer)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 10 mars 2012, 09:54:11
Vid -1 grader ute och 25/5 cykel har jag mätt förångarens temperatur fyra gånger. Den kom upp till 25,5 grader yttemperatur inom 1 minut räknat från starten av avfrostningssekvens. Mätinstrumentets noggrannhet är +/- 0,1 celsius och reaktionstiden är 1-10 sekunder. Jag kunde ej sticka in mätinstrumentet mellan lamellerna. För övrigt fanns det inget att avfrosta och förångaren var helt ren. Ingen isproduktion de sista två dagarna vid temp mellan -4 och +2 grader.

Det verkar som om den blir för varm istället?? En ftxl25 skall max bli +15° enl detta dokument. Om den blir för varma kanske den tollkar det som onormalt/misslyckat också? Notera i videon att min ftxl20:a nådde +19° vid -13 utetemp, precis som den ska enl samma dokument.

Edit-> Dessutom ska den gå minst 2 min innan den uppnår "rätt" förångartemp, också enl blad 3 i samma dokument. (hela dokumentet finns längre bakåt i denna tråd)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 10 mars 2012, 10:36:22
Det verkar som om den blir för varm istället?? En ftxl25 skall max bli +15° enl detta dokument. Om den blir för varma kanske den tollkar det som onormalt/misslyckat också? Notera i videon att min ftxl20:a nådde +19° vid -13 utetemp, precis som den ska enl samma dokument.
Edit-> Dessutom ska den gå minst 2 min innan den uppnår "rätt" förångartemp, också enl blad 3 i samma dokument. (hela dokumentet finns längre bakåt i denna tråd)

Det er temperaturføler ut av fordamper som føler av denne. Sitter denne på en måte montert slik at den ikke får overført varmen fra det relativt tynne rører ut av fordamper effektivt, vil den aldri få lest +15 ºC innen makstiden for defrost.

Så, igjen, isoler rundt tempføler på fordamper så den får lest temperatur på fordamper uten avkjølig/oppvarming fra luften rundt. Sjekk også at den ligger godt inntill røret så varmeoverføring går enkelt til temperturføler.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 10 mars 2012, 10:54:27
Sabba inte garantin utan låt återförsäljaren och Daikin lösa problemet vilket jag är helt övertygad om att dom kommer att göra på ett eller annat sätt.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 10 mars 2012, 12:42:04
Det er temperaturføler ut av fordamper som føler av denne. Sitter denne på en måte montert slik at den ikke får overført varmen fra det relativt tynne rører ut av fordamper effektivt, vil den aldri få lest +15 ºC innen makstiden for defrost.


Jag förstår tyvärr inte vad du menar? ::)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 10 mars 2012, 15:28:18
Først, ikke gjør noe som setter garantien til side.

Dennisson: Tok noen (Beklager uskarpe bilder) bilder for å forklare. Giver som leser förångar temp har gjerne en metalhylse utenpå selve elektroniske som endrer motstand ved ulik temp. De tre ulike posisjonene på sensor/føler i bildene vil gi ulik temperatur avlest, og ulik responstid på eventuell endring på temperatur, slik det blir under en defrost der føler skal lese om förångar har nådd brytpunkt på temperatur.

Føler/sensor bør ligge godt inntill røret ut av förångar eller være festet til røret med et klips eller stå ned i en påloddet hylse så varme overføres effektiv.

Så det jeg forsøker å si er at om denne føler er montert eller på annen måte blir påvirket så at den ikke følger med på temperaturendringen på fordamper før maksimaltiden på defrost er oppnådd, kan (om det er behovsstyrt regulering av intervall på en Daikin) styringen ikke øke tiden til neste defrost men blir stående å "klokke" inn defrost hver 30 minutt.

Derfor, se om temperaturføler er montert så den får registrert varmen i røret godt.
Kontroller om den på noen måte får kondens på seg som fryser til is under drift. Da blir det enda værre, for under defrost må den varmen som sensor/føler får tilført fra røret ut av förångar først gå med til å smelte kondensen som har fryst på. Mens den smelter isen vet vi alle at sensor/føler vil lese 0 ºC og dersom brytepunktet for defrost er +15 ºC men maskinen får signal om at det er 0 ºC selv etter 5 minutter (Som jeg tror er maks til på Daikin) er det makstiden som bryter defrost og ikke at sensor/føler har registrert at förångar har oppnått temperatur for brytpunkt.
At det er vilkår og förutsetningar för en sådan process ser vi på bilder som er lagt ut tidligere i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=40607.0;attach=26214;image (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=40607.0;attach=26214;image) med is som henger på rørene og og en ishög som er bygget opp af dråper som jeg toolker ikke kan komme fra annet enn kondens frosset til is, men som er smeltet under defrost. Det i samme området av maskinen som förångar-sensor sitter.



-------Det her ble kanskje ikke noe klarere :P :-\

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 10 mars 2012, 19:34:06
Jag har tyvärr stora problem med din norska *roflmao* men självklart så är det ju viktigt att givaren har bra fysisk kontakt med förångaren. Den sitter INTE där ishögen är på bilden.(inte på rxl20 iaf) Den sitter en bit upp på förångarens högra sida, nerstucken i en pålödd rörhylsa och kläms med ett metallclips. Jag har provat att isolera min givare men jag kunde inte registrerra någon annorlunda resistans före/efter. Att tänka på om man ska isolera givaren är att se till att det finns möjlighet för kondensvatten att rinna ut i botten på isoleringen, så att inte hela isolerpaketet blir en isklamp. +15 ska den som sagt bli, men hans blev ju +25!? Skullar vara intressant att veta resistansen i givaren vid det tillfället. :)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 11 mars 2012, 10:35:03
Vid -1 grader ute och 25/5 cykel har jag mätt förångarens temperatur fyra gånger. Den kom upp till 25,5 grader yttemperatur inom 1 minut räknat från starten av avfrostningssekvens. Mätinstrumentets noggrannhet är +/- 0,1 celsius och reaktionstiden är 1-10 sekunder. Jag kunde ej sticka in mätinstrumentet mellan lamellerna. För övrigt fanns det inget att avfrosta och förångaren var helt ren. Ingen isproduktion de sista två dagarna vid temp mellan -4 och +2 grader.

Mäter man lite fel, på inkommande hetgas på förångaren så stiger nog temperaturen snabbt på din mätare. Var förångaren isfri när avfrostingen började, stiger nog tempen ganska snabbt.
Vet inte hur snabbt den avbryter avfrostningen efter att +15 är uppnått.
Men Daikin verkar inte ha energieffektiv avfrostning.
Synd att de inte testar sina pumpar hos Energimyndigheten.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 13 mars 2012, 11:45:31
Men Daikin verkar inte ha energieffektiv avfrostning.


Jodå, r pumpen felfri är den mycket energieffektiv och slår många fabrikat på fingrarna beträffandee gångtider och snabbhet vid avfrostning. Tyvärr verkar programvaran vara väldigt "snävt" tilltagen bete. Failsafe och relativt små störningar kan trigga safemode.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 13 mars 2012, 17:12:25
Om de fungerar som Lurigs pump menade jag.
Om pumpen frostar lika efter kretskortbyte så börjar man undra om det är så alla Daikin av denna modell gör.
Tyvärr har jag ingen erfarenhet av Daikins värmepumpar. Bara Daikins vätskekylaggregat.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Karis skrivet 13 mars 2012, 20:52:20
avfrostning mellan 30-60 minuters mellanrum = äggklocka
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 14 mars 2012, 10:13:26
avfrostning mellan 30-60 minuters mellanrum = äggklocka


Vad vill du tillföra med detta?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: purjo__ skrivet 14 mars 2012, 10:29:08

Vad vill du tillföra med detta?

Att han har en äggklocka som i bland går dubbelt så fort...
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 15 mars 2012, 09:49:02
Lite uppdatering. Vid +1 grad och högre går pumpen utan avfrostning. Jag har noterat intervall mellan 5-16 timmar! Pumpen stannar endast i samband med att den inställda inre temperaturen ha uppnåtts och inga avfrostning sker heller. Detta är stor skillnad gemfört med före kortbytet då den stannade för riktig avfrostning var 30:e minut oavsett minus eller plus ute. Igår kväll blev det runt 0 grader och gjorde en videoinspelning då den började "avfrosta" i 25/2-5 min frekvens. Det fanns inget att avfrosta, baljan har varit snustorrt den senaste veckan. Kommer att bifoga bilder, 0,1 grad ute, 6,6 grader förångartemp vid start av avfrostningscykel, 34,3 grader förångartemp efter 1min 55 sekunder.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Karis skrivet 16 mars 2012, 18:30:50
Att han har en äggklocka som i bland går dubbelt så fort...
inte jag men snarare daikin, 30-60 minuter mellan avfrostning är desamma som äggklocka, och den styrs bl.annat av utetemp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 16 mars 2012, 18:42:50
inte jag men snarare daikin, 30-60 minuter mellan avfrostning är desamma som äggklocka, och den styrs bl.annat av utetemp


Kanske man ska reklamera, min maskin är väldigt oregelbunden vad gäller avfrostningar oftast går det flera timmar mellan avfostningarna..........ibland dagar beroende på vädret........ ;)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 16 mars 2012, 20:06:39

Kanske man ska reklamera, min maskin är väldigt oregelbunden vad gäller avfrostningar oftast går det flera timmar mellan avfostningarna..........ibland dagar beroende på vädret........ ;)

Samma här.. min äggklocksfunktion fungerar inte heller ::)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 16 mars 2012, 21:46:19
Gitt nå at styrekortet er riktig men det defrostes som "eggklokke" likefullt, så ma man spørre om på hvilken måte får styring beskjed om at det er -10 °C ut av fordamper.

Enten er det da feil på thermistor, eller kan det være så "dumt" som at thermistor er montert på feil rør? At det måles temperatur på et rør som er mellom ekspansjonsventil og inn til fordamper og ikke ut av fordamper :-X


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 18 mars 2012, 11:50:40
Samma här.. min äggklocksfunktion fungerar inte heller    inte på tre år

hoppas lurig har kontaktat sin installatör om att fenomenet kvarstår ang
äggklocka under 0 grader

som tucsonor säger  så kan man undra om dom har kontrollerat att givarna
är rätt kopplade och fungerar under drift eller om det är lite gissa och prova

man kan undra om lurigs  installatör har den berömda loggern
där allt kan ses och loggas i realtid (som borde vara  ett krav i detta MODERNA samhälle)   eller så är jag en av dom få som kan se skickade / befintliga värden

för som jag tolkar dom befintliga dokument som finns så är det en max gräns
vid 0 grader på 4 timmar innan avfrost alt 2 timmar

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 18 mars 2012, 17:18:17
Daikin (Sverige) påstår att min pump FTXL-25 modellår 2010 har sk behovsstyrning. Behovet styrs av flera parametrar och beslutet om en ny avfrostningcykel är programmerat i kortet. Efter att jag redovisade mina 25/2-5 min avfrostningscykel mätningar och vetskapen om gränsvärdet på 15 grader vid uppnådd förångar temperatur påstår jag att min pump får fel beslutsunderlag och struntar i yttre/inre förhållanden och kör samma cykel vid +1 och under. För att kontrollera kortets grundfunktion fick jag rekommendationen att köra på full kyla. (+18/power) över tre cyklar. Pumpen stannade inte och efter 5 minuters drift höll den +6,8 - +7,0 C ut blås i 50 minuter. Utetemperatur +8,9 C och utedelen gick på väldigt lågt varv. Jag borde ha testat pumpen längre, men det blev för kallt. Mera test kommer senare. Kortet verkar vara OK så långt. Summering, Kyla i 50 minuter fungerar bra, värme över +1 grad fungerar bra 5-16 timmar utan avbrott, +1 och under avfrostar pumpen varje 25 minut i 2-5 minuter. Förångartemp på ca. 34 C efter 2 minuter. Jag tycker att styrkortet får fel information under 0 C. Uppdatering kommer.   
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 18 mars 2012, 17:49:20
hej lurig
håller Daikin (Sverige) och din installatör   med att 25/2-5 vid kallare än +1

är felaktig ??
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 18 mars 2012, 18:18:19
Den teknikern som bytte kortet påstod det att allt som är kortare än 40 minuter mellan avfrostningscykel är fel. Jag tror att både Daikin och leverantören/montören börjar få slut på motargument då det gäller konflikten mellan kort och regelbunden avfrostning oavsett -1 eller -20 och olika luftfuktighet etc. och behovsstyrning. Äggklocka och behovsstyrning är två helt olika tekniker. Äggklocka bryr sig inte om vad olika sensorer säger, den bara kör på, den "lyssnar" inte. Behovsstyrning tar hänsyn till yttre signaler och inprogrammerade parametrar på kortet och beräknar en optimal värme och avfrostningscykel för att säkerställa bästa effekt och lång livslängd på grejerna. Min pump skiter i allt och bara kör efter en fast cykel oavsett om det regnar eller snöar.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 18 mars 2012, 18:30:29
du hade väl grannar med samma maskin
som inte går som din ??

menar du att DAIKIN inte håller med om att 25/2-5
är fel  ???

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 18 mars 2012, 18:31:52
Det må være så enkelt som at styring leser en temperatur inne det er gått 25 minutter som er lik eller lavere linjen som definerer "Defrost permitting area". For hver grad lavere utetemperatur synker linjen 0.4 grad fra utetemperatur +5.

Tipper at det faktisk er slik at thermistor leser at det virkelig er -2.4 °C ut av förångar ved +1 grad. Er det det etter 25 minutter så avfroster pumpen.

Jeg ville lagt noe over føler på utetermometer som gjorde at den ble nedkjølt av förångar. For hver grad den blir lurt ned i temp, vil den "lure" styringen til vente med defrost til det er 0.4 grad kaldere enn om den leste en virkelig utetemp som lå en grad opp.

"lurig" er jo passende nick for å prøve å lure utetempføler.

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 18 mars 2012, 18:59:52
Den teknikern som bytte kortet påstod det att allt som är kortare än 40 minuter mellan avfrostningscykel är fel. Jag tror att både Daikin och leverantören/montören börjar få slut på motargument då det gäller konflikten mellan kort och regelbunden avfrostning oavsett -1 eller -20 och olika luftfuktighet etc. och behovsstyrning.eller snöar.
Be säjaren att byta pumpen till ett annat fabrikat.
Ändrade inte Daikin programvaran för något år sedan för att utedelar frös ihop.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 18 mars 2012, 19:19:00
Be säjaren att byta pumpen till ett annat fabrikat.
Ändrade inte Daikin programvaran för något år sedan för att utedelar frös ihop.

De "frös ihop" pga felaktig placering av värmekabel. Nyare maskiner har en annans typ av bottenvärrmare tummenupp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: magnus.agren skrivet 19 mars 2012, 22:38:09
Ingen som har kontaktat Daikin Sverige ang alla frågeställningar i denna tråd ?
Med tanke på den negativa "publicitet" och osäkerhet som skapas borde dom vara intresserade av att svara...
_
Magnus
PS Har själv en äggklocka vid minusgrader
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 19 mars 2012, 23:02:13
Vet inte med Daikin Sverige, men iflg Daikin Norge er 30 min syklus helt normalt...det har de funnet ut ved å sitte på en stol og drikke kaffe og sove seg gjennom dagen. Det er også det de sier til ÅF som selger pumpene.

Mitt råd: ikke kjøp Daikin...shit dårlig service!!!
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 20 mars 2012, 07:48:01
Be säjaren att byta pumpen till ett annat fabrikat.
Ändrade inte Daikin programvaran för något år sedan för att utedelar frös ihop.
är benägen att hålla med gällande generalagenten. De verkar inte ge åf korrekta uppgifter/support vilket ger felaktiga diagnoser baserade på den info åf fått. Däremot är jag jättenöjd med åf, bra support! Dessutom funkar min maskin som den är konstruerad så jag är kanonnöjd med min 20a :)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 20 mars 2012, 09:48:12
Efter redovisning av mina mätningar vid minusgrader kommer man att byta sensorer i pumpen. Ang. service, återförsäljaren är nog den bästa som man kan hitta i Sthlmsområdet. Även Daikin i Sverige har visat en lyhördhet som är unik, men... det kan bero på att jag alltid underbygger mina "påståenden" med fakta och undviker att snacka för mycket. Ärligt talat, utan den information och erfarenheter som jag har hittat på detta forum skulle jag inte ha haft en chans. Stort tack till alla värmepumpskämpar inkl. Dennisson & Tucsonor!
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 20 mars 2012, 15:51:01
Efter redovisning av mina mätningar vid minusgrader kommer man att byta sensorer i pumpen. Ang. service, återförsäljaren är nog den bästa som man kan hitta i Sthlmsområdet. Även Daikin i Sverige har visat en lyhördhet som är unik, men... det kan bero på att jag alltid underbygger mina "påståenden" med fakta och undviker att snacka för mycket. Ärligt talat, utan den information och erfarenheter som jag har hittat på detta forum skulle jag inte ha haft en chans. Stort tack till alla värmepumpskämpar inkl. Dennisson & Tucsonor!

OM bilagorna defrost 1 - 4 stämmer med  verkligheten och att givetvis ÅF/installatörer och DAIKIN
håller med att dessa dokument är riktiga, så finns väl inga tvivel att gångtider
som alltid är 25 -30 min vid minusgrader är en defekt maskin
om inte man bor på ett ställe där maskinen isar igen på 25- 30 minuter (skulle tro att chansen är en på 100000 )

skulle vara bättre om dom kopplade in den testutrustning som finns så
att man ser  bla alla tempgivare UNDER drift så man inte gissar sig
fram

lycka till
mvh

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 20 mars 2012, 16:14:15
så sant så sant :) Undrar om de själva (läs DAIKIN Sverige) vet detta? Eller om dessa dokument hamnat i deras skräpmail?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 24 mars 2012, 11:20:20
Sensorkabeln byttes igår. Den innehåller en kontakt till styrkortet och två givare, den ena till förångaren den andra till yttertemperatur. Vid plusgrader går pumpen utan avbrott för avfrostning. Den stannar endast vid uppnådd innetemperatur, jämfört med 30/5 cykel före kortbytet. Vid minus borde pumpen INTE gå i fasta cyklar HELA TIDEN oavsett förändrade inne och utetemperatur. Den är behovsstyrd enligt leverantören och Daikin Sverige. Därför byttes sensorkabeln. Väntar på minusgrader för kontroll av pumpens avfrostningscykel.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 24 mars 2012, 13:08:10
Sensorkabeln byttes igår. Den innehåller en kontakt till styrkortet och två givare, den ena till förångaren den andra till yttertemperatur. Vid plusgrader går pumpen utan avbrott för avfrostning. Den stannar endast vid uppnådd innetemperatur, jämfört med 30/5 cykel före kortbytet. Vid minus borde pumpen INTE gå i fasta cyklar HELA TIDEN oavsett förändrade inne och utetemperatur. Den är behovsstyrd enligt leverantören och Daikin Sverige. Därför byttes sensorkabeln. Väntar på minusgrader för kontroll av pumpens avfrostningscykel.
Ta et glass vann med isbiter og lag deg "slush" som da vil holde 0 °C. Legg sensorene i og mål hvilken ohm de har. Sjekk så mot tabell om det stemmer. i følge denne http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg464450#msg464450 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg464450#msg464450) skulle du da får 67,2 kohm.


Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 10 april 2012, 16:22:37
Tyvärr har det inte blivit bättre efter byte av sensorer.
Det har varit nån minusgrad några nätter och den började gå i 25 minuter cykel igen.
Jag har testat pumpen med +30 grader och power fläkt och den körde i en timme, återstartade Power 3 ggr á 20 minuter. Förångaren visade -3 grader som lägst och det fanns lite frost på ytan.
Vid övergången till normal drift på 23 grader, fläkt 3-5, stannade den efter 22 minuter och avfrostade i 4.
Det fanns varken frost eller is på förångaren och avfrostning nådde ca. +30 graders yttemperatur.
Jag kommer att kontakta Daikin direkt för en kommentar.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 11 april 2012, 10:18:08
Stå på dig tummenupp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Karis skrivet 14 april 2012, 19:13:43
ja stå på sig är alltid bra eller i vart fall till man får veta att det skall va på de här sättet, eller menar man här att 22 av 26 pumpar är det fel på?? Sc:,h
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Nettovärmepumpar skrivet 19 april 2012, 19:32:30
Hej!

Bekräftar först bara Dennissons upplevelser.

Ang felanmälan!
Felanmäl till återförsäljaren i första hand!
Felanmäl om att is bildas på insidan av utebatteriet nere i bottentråget!
Felanmäl inte ang något annat som tex att avfrostning går för ofta (mycket svårbekräftat problem)

Tror att detta samband inte alls är helt klart för fabriken, problem har uppstått på vissa utedelar som gör att isen pressar upp fläktkonsolen så att fläkten tar i och det är därför som det nyare utedelarna har modifierats
med bättre avfrostning som följd i ren tur.

Har själv jobbat hela livet med värmepumpar och skulle aldrig gissat att is nedtill på batteriet kunde skapa
tätare avfrostningar, men vet nu bättre!

Detta problem finns på fler fabrikat men jag har inte orkat att dokumentera detta ännu, kanske nästa år!

Tack Dennisson mfl för att ni är observanta!

Nettovärmepumpar
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 18 maj 2012, 22:22:59
Hej!

Bekräftar först bara Dennissons upplevelser.

Ang felanmälan!
Felanmäl till återförsäljaren i första hand!
Felanmäl om att is bildas på insidan av utebatteriet nere i bottentråget!
Felanmäl inte ang något annat som tex att avfrostning går för ofta (mycket svårbekräftat problem)

Tror att detta samband inte alls är helt klart för fabriken, problem har uppstått på vissa utedelar som gör att isen pressar upp fläktkonsolen så att fläkten tar i och det är därför som det nyare utedelarna har modifierats
med bättre avfrostning som följd i ren tur.

Har själv jobbat hela livet med värmepumpar och skulle aldrig gissat att is nedtill på batteriet kunde skapa
tätare avfrostningar, men vet nu bättre!

Detta problem finns på fler fabrikat men jag har inte orkat att dokumentera detta ännu, kanske nästa år!

Tack Dennisson mfl för att ni är observanta!

Nettovärmepumpar

De va så lite så tummenupp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Magnus Å skrivet 03 november 2012, 13:39:13
För en som inte riktigt hänger med här, hur kollar man alltså detta: "Felanmäl om att is bildas på insidan av utebatteriet nere i bottentråget!"
/Magnus
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 10 november 2012, 12:26:50
Kolla tidigare i denna tråd. Speciellt bilder som jag och några andra lagt upp. Jag föreslår att du läser igenom denna tråd noggrant om du är intresserad av att lösa ett ev problem. Det finns massor med information som kommer att hjälpa dig! :)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 01 december 2012, 20:12:12
dags att öppna tråden efter 2 dagar med minus 0  - -2 lite halv fuktig luft
så har detta samlats i botten så om man inte har slinga där  så
får man problem, bygger ganska snabbt i detta fall var den avslagen

så håll koll på era maskiner nu när kylan kommer

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 02 december 2012, 12:53:56
Hm, var litt snar i konklusjonen her, har nok ikke forstått den her grafen like vell.
Må rett og slett se mer på den, kanskje det er jeg som sover.

Den er så full av "akser" og ord som man ikke er kjent med til vanlig. Den er enkel å fatte, når bare man ikke tenker for vanskelig. Beklager at jeg er med på å forvirre, men det er jo et puslespill uten at alle brikker er tilgjengelig.

Det må være slik, ved minus 5 -6 så tillater den å kjøre inntill sensor på fordamper -17 ºC. Det jeg har "konkludert" med i sted er direkte feil :'(, men men.
Så, hva kan man gjøre da?
På en eller annen måte må man få maskinen til å lese varmere temp på fordamper.

ELLER:

Et annet triks kan være å få utetemperaturføler til å lese en kaldere temp enn virkelig.
Får du til å flytte på den så den blir nedkjølt av registeret? Kanskje ta å isolere den fra uteluften, men la den være åpen inn mot registeret. Leser den la oss si 5 grader kaldere enn virkeligheten, må fordamper bli 4 grader kaldere enn "virkelig" for å defroste.
Eksempel i vedlagt graf, fordamper vil om det er -5 men tror det er -10 vil den gå til fordamper er -20.
Har flyttet utetempsensor slik at den leser temp fra etter vifte(framsiden). Fungerer mycket bra ned til ca -6 grader, gångtider på 1-3 timmer avhengig av luftfuktighet. Testat i ca 2 måneder. Takk til TUCSONOR.

Men, er det kaldere enn -6 er det samme hyppighet på avriming, noen fler forslag?

Hvordan fungerer deres daikin pumper nå?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 02 december 2012, 14:38:36
Har flyttet utetempsensor slik at den leser temp fra etter vifte(framsiden). Fungerer mycket bra ned til ca -6 grader, gångtider på 1-3 timmer avhengig av luftfuktighet. Testat i ca 2 måneder. Takk til TUCSONOR.
Men, er det kaldere enn -6 er det samme hyppighet på avriming, noen fler forslag?
Hvordan fungerer deres daikin pumper nå?
tummenupp
Om du satte den mellom register og vifte ble det enda noe kaldere, for når den nå "henger" på utsiden vil jeg tro luften den måler ern en "blanding" av nedkjøltluft gjennom register og ren uteluft. Bare pass på så den ikke fryser fast til register så den leser samme temperatur som register. Da vil den aldri starte defrost. :o
 Litt mer avansert løsning ville være å lage seg noe eletronisk som ved en gitt utetemperatur "vekslet ut" utetempføler og "vekslet" inn en fast motstand som f.eks ga signal om at det var -15 som utetemp.
Jeg har en slik manuell løsning på min kinapumpe så jeg kan slå av defrost helt. Kjørt snart to døgn i -11 nå uten en eneste defrost, register er helt uten is. 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 02 december 2012, 19:14:43
Har flyttet utetempsensor slik at den leser temp fra etter vifte(framsiden). Fungerer mycket bra ned til ca -6 grader, gångtider på 1-3 timmer avhengig av luftfuktighet. Testat i ca 2 måneder. Takk til TUCSONOR.

Men, er det kaldere enn -6 er det samme hyppighet på avriming, noen fler forslag?

Hvordan fungerer deres daikin pumper nå?

inga problem här än ,det är kyligt -15 och fuktigt och pumpen spinner
med ca 2 timmar mellan varje avfrostning

ftxl35 det diagram som du bifogat var kommer detta ifrån och vilken maskin skall det vara till ????

dom andra diagramen som du postade förra året skulle jag tro stämmer
bättre med 20,25,35 serien

undrar hur mycket som det skiljer mellan utanför och innanför  i temp
Tuscor har du någon aning ???

ftxl35
har du haft temp som går upp och ned så att du sett att när det blir typ
-4 så börjar det fungera bättre och sedan när det blir -8 så böjar det med
vad typ 30 -40 minuters mellan avfrostningarna eller kommer det 60 minuter med ???? att det cyklar

det som man kan fundera på är om maskinens effekt utag ökar under en
viss temp tex att maskinen går på 50 % och när det blir kallare så bli det 75 % som borde kunna kollas genom att gasa på när det är typ -5

en annan sak är om givarna är rätt eller om någon visar fel eller är förväxlade

om man backar tillbaka till dom diagram som du postade förra året
så säger dom att en diff mellan ute temp och Heat EXC är vissa grader
så skall den av frosta men om tempen är under 0 så är max drift tid
4 timmar och skulle den gå ca 3-4 timmar då läggs en extra avfrost in
efter ca 30 minuter

mvh




Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 02 december 2012, 20:17:02
inga problem här än ,det är kyligt -15 och fuktigt och pumpen spinner
med ca 2 timmar mellan varje avfrostning

undrar hur mycket som det skiljer mellan utanför och innanför  i temp
Tuscor har du någon aning ???

mvh

Hei.

Jeg fant denne sist gang det var spekulasjon om defrost på Daikin: http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=1.4%20defrost%20control&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.aircon.ru%2Fpbc_download%2Ffiles%2Ff1235763763.pdf&ei=KKC7UKW3CITk4QTCnoD4AQ&usg=AFQjCNF258JdNedeSoIxgCVJmdUDc3XsJg (http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=1.4%20defrost%20control&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.aircon.ru%2Fpbc_download%2Ffiles%2Ff1235763763.pdf&ei=KKC7UKW3CITk4QTCnoD4AQ&usg=AFQjCNF258JdNedeSoIxgCVJmdUDc3XsJg)
Se på side 23, særdeles kompliserte "Conditions", sikkert vellmente.
I den står det også noe om luftmengden gjennom utedelen, virker som viften har 3 hastigheter? Mengde er i allefall rundt 1650 m3/time.
Det betyr at for hver 630W man tar ut av luften senkes temperatur med 1  °C.
Rundt frysepunktet vil jeg tippe at det er normalt å ta ut 2,5kW, og COP på rundt 3 betyr at pumpen trekker 800W, og man trekker ut 1,7kW fra luften. Det skulle tilsi at temperatur synker 2,6 °C over register.
Altås, er det 0 grader så leser maskinen med å flytte tempføler til fremsiden at det er -2,6 °C

Om denne manualen viser riktig defrost så vil maskinen defroste hvert 32 minutt når:
- det er under -15 °C
- Utetemperaturføler viser under 5 °C, føler på register leser temperatur under -5 + utetemp x 0,4, og temperaturføler på inndelen blir lavere og lavere på 5 målinger over 50 sekunder.  :P

Eksempel ved 0 grader ute: -5 + 0X0,4 = -5- Flytter man tempføler over registeret og den leser 2,6 grader lavere temp enn virkelig pga kjøligere luft etter energiuttak over register vil defrost utsettes til føler på register leser 2,6x0,4=1,04 grader lavere temp.

Jeg vil tippe at de mest forekommende tilfellene for defrost er Condition 2 og 4, der registertemp lavere enn -5 x utetemp x 0,4 er det som trigger defrost.

Med utetempføler flyttet over på "kalde" siden av register vil den lese -15 når det er omlag -12 ute, da går den i defrost hver 32 minutt igjen. Så dette trikset forbedrer "nullføre" men vil introdusere "eggklokke" noe tidligere.







Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 03 december 2012, 10:54:12
Hei tbatba

Diagrammet er et exempel fra tucsonor sist vinter om hvordan unnvika en defrost, vet ikke hvilken maskin det er fra.

Sist vinter var det hyppig avriming vid minusgrader, ca 30/6 syklus, også rundt null, oavhengig av fuktighet.
Nu spinner den på med to og tre timmers sykluser, ca 6 min avrimning fram til det er ca -6 grader.

TUCSONOR:

Mye tall og utregninger du kommer med, du er bedre enn meg på det der. Ser at du nevner mengde luft ut av utedel. Testet å settet den i silent, vil tro at viften på utedel da vil gå ned i varv...dette ble ikke noe bedre.

Litt tall:
Frem til -6 grader, långa gångtider maskinen drar mellom 700-900 w
Kaldere enn -6, maskinen går i 24/6, trekker opp til 2300 w pga den hyppige avrimingen

Utetempføler har jeg satt på innsiden av dekselet, så den måler nok kun utluft fra vifte/register.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 03 december 2012, 14:44:31
Hei tbatba

Diagrammet er et exempel fra tucsonor sist vinter om hvordan unnvika en defrost, vet ikke hvilken maskin det er fra.

detta diagram är till någon annan maskin eller ev Luft/ Vatten

det som skall gälla din och andra sålda maskiner är det som finns på 4 dokument på sida 14 i denna tråd   ,om det inte är någon sido import

TUCSONOR
det du länkar till är ochså vilseledande inte denna modell
bättre att ta dom 4 dokument på sida 14 i denna tråd

efter dom mätningar/funderingar  som gjorts så stämmer dokumenten
på bla 3st olika maskiner väl dock inte till 100 procent 

mvh

Litt tall:
Frem til -6 grader, långa gångtider maskinen drar mellom 700-900 w
Kaldere enn -6, maskinen går i 24/6, trekker opp til 2300 w pga den hyppige avrimingen

2300 watt är ca 8,5 A är lite högt men du har en större maskin

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 03 december 2012, 19:33:32
Hei.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg466881#msg466881 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg466881#msg466881) er nok kritteriene.
Da vil en #35 pumpe så snart det er -12 grader i fra register gå äggklocka.
 FTXL35, når maskinen trekker 2300W er det også stort uttak av energi og register ute blir kald. Kompressor går også på nær max hz som gjør at defrosttemp så og si alltid blir innfridd. Jeg synes det ikke er noe merkelig om dette er kritteriet at det blir tett med defrost.
Se som eksempel når det er -5 ute, den krysser kurven på min hz også på -5. Når det blir noe kaldere, eksempelvis -10 er kritteriet for defrost alltid innfridd om du skulle fyre med ved eller annet som gjorde maskinen går i lav belastning, dvs lav hz. Du ser streken, ved -10 ute er min_Hz ca -8, og register kan aldri bli varmere enn uteluften :-\
Under -6 °C ute er det samme kritterie for når defrost skal gå, samme hvor kaldt det er, dvs -12 °C.

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 03 december 2012, 21:02:01
TUCSONOR
jag tror att jag förstår hur du tänker men !!!

om jag kollar på min 20 modell så visar diff mellan givarna ca 5 grader
när  den begär defrost och det ned till -20 om inte 4 timmars gränsen
är nådd innan (under 0 grader träder den regeln in ) och säg att det är mycket frost eller is så att timeout blir aktiverad så kör den en sväng till
efter 30 minuter och då är utedelen så ren att tempen kommer upp till
+18 grader inom rätt tid även vid -20 ute



så i mitt fall så ser jag vilken temp som givarna har och ute delens fläkthastighet och tempen på hetgasen ,frekvensen kompressorn osv så jag slipper gissa

enda gången som det kan blir lite konstigt är när det blåser o yr snö

så din underkylare kanske skulle minska defrost tiden i vissa fall här

så 25 35 an tycker man bör vara likartade ang styrning

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 03 december 2012, 21:38:49
Tbatba.

Om jeg har forstått kurvene så har 20 modellen sin "eggklokke" grense ved -20 på register. Den har også sin startkurve omlag 3 grader forskjøvet i forhold til mod25&35. Når FTXL35 har flyttet utetemperaturføler til motsatt side av registeret og senket avlest temperautur med omlag 3 grader er styringen mer i linje med 20 modellen, men bare ned til at registerføler leser -12.
For å få en mod35 opp å gå bedre må det nok til et inngrep i termistoren slik jeg gjorde på min Coolix.
Monters en 200kOhm motstand over termistor, flyttes -12 °C til -20 °C, og 0 tror maskinen er +3 °C.
Da blir det faktisk svært likt med mod20 maskinene.
Yttetemperaturføler kan flyttes tilbake til fremsiden igjen. tummenupp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
Skrivet av: ftxl35 skrivet 03 december 2012, 23:30:51
Tbatba.

Om jeg har forstått kurvene så har 20 modellen sin "eggklokke" grense ved -20 på register. Den har også sin startkurve omlag 3 grader forskjøvet i forhold til mod25&35. Når FTXL35 har flyttet utetemperaturføler til motsatt side av registeret og senket avlest temperautur med omlag 3 grader er styringen mer i linje med 20 modellen, men bare ned til at registerføler leser -12.
For å få en mod35 opp å gå bedre må det nok til et inngrep i termistoren slik jeg gjorde på min Coolix.
Monters en 200kOhm motstand over termistor, flyttes -12 °C til -20 °C, og 0 tror maskinen er +3 °C.
Da blir det faktisk svært likt med mod20 maskinene.
Yttetemperaturføler kan flyttes tilbake til fremsiden igjen. tummenupp

Maskinen bruker mellom 1000-2300 watt når det er så kaldt som nå (-15) og den avrimer like ofte med fyring i kamin eller ikke.
Hvor får jeg tak i og hvordan monterer jeg en slik motstand over termistor?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 04 december 2012, 07:28:00
Maskinen bruker mellom 1000-2300 watt når det er så kaldt som nå (-15) og den avrimer like ofte med fyring i kamin eller ikke.
Hvor får jeg tak i og hvordan monterer jeg en slik motstand over termistor?
Koster 6 kr på eBay. http://www.ebay.com/itm/1-W-Watt-200-K-ohm-200Kohm-R-Metal-Film-Resistor-200000-ohm-1W-1-10pcs-/221047614519?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337776ec37 (http://www.ebay.com/itm/1-W-Watt-200-K-ohm-200Kohm-R-Metal-Film-Resistor-200000-ohm-1W-1-10pcs-/221047614519?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337776ec37) for 10 stykker.
Legger du inne en brytet på den slik jag gjorde (Har også en timer der men blir vell kompliset kanskje) kan du slå av funksjonen. Det er eksempelvis -13 her nå, tørr luft. I natt gikk min Coolix uten eneste defrost, når jeg sto opp slo jeg av bryter (Dvs koblet bort resistor) og etter 3 minutter gjorde maskinen en defrost. Slo så på brytet, og den skal få gå uten defrost til jeg kommer hjem fra jobb. Er det itt rim på register da lar jeg den ta en defrost igjen.

Enda bedre egnet motstand her, justerbar opp til 500kOhm. Da kan du "tune" litt om en vil: http://www.miniinthebox.com/sv/504-justerbart-motstand-500k-ohm-10-st-en-pack_p314782.html?pos=ultimately_buy_4 (http://www.miniinthebox.com/sv/504-justerbart-motstand-500k-ohm-10-st-en-pack_p314782.html?pos=ultimately_buy_4)

Du lodder deg inn parallelt med temperaturføleren, paralellkobling.

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
Skrivet av: tbatba skrivet 04 december 2012, 18:36:15
Tbatba.

Om jeg har forstått kurvene så har 20 modellen sin "eggklokke" grense ved -20 på register. Den har også sin startkurve omlag 3 grader forskjøvet i forhold til mod25&35. Når FTXL35 har flyttet utetemperaturføler til motsatt side av registeret og senket avlest temperautur med omlag 3 grader er styringen mer i linje med 20 modellen, men bare ned til at registerføler leser -12.
For å få en mod35 opp å gå bedre må det nok til et inngrep i termistoren slik jeg gjorde på min Coolix.
Monters en 200kOhm motstand over termistor, flyttes -12 °C til -20 °C, og 0 tror maskinen er +3 °C.
Da blir det faktisk svært likt med mod20 maskinene.
Yttetemperaturføler kan flyttes tilbake til fremsiden igjen. tummenupp

ja 
20 an -20
25 an -9
35 an-12
skulle äggklockan gå in om tolkningen är rätt
då kan man även förstå att man inte testar maskinerna
så på bredd grader med -13 o nedåt så borde väl 20 modellen ligga bättre till än 25 ,35 med total effekten (detta kan väl inte stämma ?)

lite svårt att veta om det är verkligheten har för få 25, 35 ägare som är inne på detta forum

ftxl35 maskin verkar inte hålla grafen men blir bättre
om givaren flyttas in i maskinen och verkar 
avfrosta riktigt skulle vara intressant om din granne
har äggklocka vid -12
 

ang att flytta kurvan så borde väl även den andra givarens kurva förskjutas lika mycket för att få lite
kontroll på det hela annars blir det 4 timmars regeln som träder in
 
skulle detta göras där jag bor så skulle det bli en iglo ganska ofta 

sedan hade vi en 25 ägare som höll på förra året med avfrostnings hysterin vid 0 grader  men han har inte återkommit så hur ska man tolka det tro ?

TUCSONOR
din maskin mäter inte den på registret med ?
eller mäts bara ute tempen som avgör äggklocka ?

skulle du kunna mäta spänning över termistorn
med och utan inkoppling av motståndet och vilken
temp som det mätes vid (OBS med digital mätare)

mvh




 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: dennisson skrivet 04 december 2012, 19:00:09
....jag läser och följer med spänning... a:gl

Lite märkligt är det att det skiljer så mycket mellan modellerna.. Är det svårt att säga vilken som egentligen är TÄNKT att vara "nordenanpassad"??

En 35:a eller 25:a är nog TÄNKT att vara konstruerad för en garanterat frostfri drift, (med trigger på tajta avfrostningar vid betydligt varmare utetemp kontra 20:an) men på bekostnad av COP och ojämn värme.

Jag får känslan av att 25 och 35 har mera "industritänk", dvs de ska kunna stå och bara gå i snöstorm och oväder utan att någon ger dem omtanke...?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 04 december 2012, 19:31:00
TUCSONOR
din maskin mäter inte den på registret med ?
eller mäts bara ute tempen som avgör äggklocka ?

skulle du kunna mäta spänning över termistorn
med och utan inkoppling av motståndet och vilken
temp som det mätes vid (OBS med digital mätare)

mvh
Hei.
Coolix'n har en ganske god styring på defrost. Den har logikk knyttet til utetemperatur, temperatur på register og temperatur på innedelen. (Eventuelt temperaturfall). Logikken er :
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=45391.0;attach=26174;image)

Med denne logikken er det 40, 80 eller 120 minutter mellom defrost. Kritteriene er følsomme, det blir lett 40 minutter mellom hver defrost når det er så kaldt som nå selv om det er lite eller ingen is på register.

Jeg kunne målt spenning under drift over termistor, men det krever at jeg må ut i -13 °C, stoppe maskinen og åpne den. Det vil jeg ikke gjøre nå ::)

Hva er det du er ute etter fra spenningsmålingen?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Juck skrivet 04 december 2012, 22:52:44
En fråga till er som verkar kunna Daikin mycket bra...

Har en FVXS25F (golvmodell) från hösten 2010. Har fått byta kretskort på innerenheten då den övervärme vid inställd temperatur på 10 grader (underhållsvärme). Den startade värma vid 15,5 grad inne som exempel. Detta problem löste sig dock efter kretskortsbytet!

Pumpen är installerad i min sommarstuga på bohuskusten. Då jag har installerat en elmätare kan jag följa ute temperatur och elförbrukning via internet (3G).

Har noterat att den går relativt korta stunder för att sedan vila några minuter och sedan kör den igång igen.. Den står som sagt på 10 grader, men frågan är om den avfrostar hela tiden? Likt det som diskuteras i tråden!

Bifogar en bild på ute temperatur (gul graf) och energiförbrukning i watt (blå graf). Har en grundförbrukning på ca. 100 watt när pumpen inte är aktiv.

Vad tror ni? Avfrostar pumpen eller gör den något annat? Kan inte se den då jag inte befinner mig på plats.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 05 december 2012, 14:21:50
tippar på 3 st avfrostningar det som är intressant är när tempen sjunker typ -11 och nedåt
 
om man skulle sätta en tempmätare på inloppet på inner
delen så skulle det synas klart om det är avfrostningar

100 watt är säkert värmekabeln som brukar vara på
ca 80 watt som går på ca vid + 4 ,5 grader

fler grafer vid -11 och under
samnt en mer detaljerad mellan  kl 19 - 21

är ni aldrig där på vintern ?

mvh




kan du fjärrstyra pumpen ?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Juck skrivet 05 december 2012, 14:35:51
Det är inte så vanligt att tempen hamnar under -11 på västkusten, så tyvärr har jag inte så mycket data för detta.

Du har säkert rätt ang. de 100 watt som ligger och myser... Att tillägga är en värmekabel med termostat för inkommande vatten och 3G-utrustningen som ständigt är igång. Just i det fallet är jag inte bekymrad!

Tycker bara pumpen stoppar mycket om man tittar på graferna... Bör den inte sänka sin effekt och försöka gå så länge som möjligt istället?
Därav min fråga om man kan tro att den avfrostar när den blir inaktiv emellan åt.

Givetvis är vi där på vintern, men nu har inte tiden räckt till och då roar jag mig med att titta på graferna istället. =)

Styr pumpen med Daikins SMS-box! Fungerar utmärkt... Skall också bygga ut loggning så jag får innetemp och andra roliga fakta!

En mer detaljerad graf mellan kl. 19 - 21 är bifogad.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
Skrivet av: tbatba skrivet 05 december 2012, 14:36:33

Jeg kunne målt spenning under drift over termistor, men det krever at jeg må ut i -13 °C, stoppe maskinen og åpne den. Det vil jeg ikke gjøre nå ::)

Hva er det du er ute etter fra spenningsmålingen?

hmm trodde du hade en kabel genom väggen och knappen
och motståndet
 på insidan om man får reda på bägge spänningarna och
vilken temp när det mäts (ute givaren och registret)
så skulle man ha nytta av det ang avfrostningar etc etc

mvh
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 05 december 2012, 15:04:31
Det är inte så vanligt att tempen hamnar under -11 på västkusten, så tyvärr har jag inte så mycket data för detta.

Du har säkert rätt ang. de 100 watt som ligger och myser... Att tillägga är en värmekabel med termostat för inkommande vatten och 3G-utrustningen som ständigt är igång. Just i det fallet är jag inte bekymrad!

Tycker bara pumpen stoppar mycket om man tittar på graferna... Bör den inte sänka sin effekt och försöka gå så länge som möjligt istället?
Därav min fråga om man kan tro att den avfrostar när den blir inaktiv emellan åt.

Givetvis är vi där på vintern, men nu har inte tiden räckt till och då roar jag mig med att titta på graferna istället. =)

Styr pumpen med Daikins SMS-box! Fungerar utmärkt... Skall också bygga ut loggning så jag får innetemp och andra roliga fakta!

En mer detaljerad graf mellan kl. 19 - 21 är bifogad.

den styrning ang inverter delen är  klantigt gjord
kontra temp delen sen har minsta ineffekt en faktor i spelet
märks inte så mycket när det blir kallt

sedan spelar vingarna roll ,fläkt hastighet och vilken volym
som pumpen sitter i och att inte givarens placering är dragig

sedan har pumpen en tid innan själva regleringen fungerar
och där har inte daikin lyckats någe vidare

vid uppnådd temp slår dom av fläkten och startar var 4 e minut för att mäta tempen, men det måste vara ett flöde hela tiden för att man ska mäta korrekt

OBS detta är för väggmodellen så golv kan vara annorlunda (dom kanske
har lärt sig nu men det vet man inte förän man har kollat lite nogrannare)

en kort variant

mvh

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 05 december 2012, 15:22:04
nyheter från D garanterar -25

TUCSONOR
dom har nog justerat kurvan
undrar var testet är gjort och nu har 20 modellen bytt till 35 modell  hmm
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 05 december 2012, 17:22:06
hmm trodde du hade en kabel genom väggen och knappen
och motståndet
 på insidan om man får reda på bägge spänningarna och
vilken temp när det mäts (ute givaren och registret)
så skulle man ha nytta av det ang avfrostningar etc etc

mvh

Jo, stemmer delvis. Har knappen inne, den kan jeg måle på. Mostanden er ute i maskinen loddet inn på kabel til termistor.
Skal ta voltmeter å sjekke spenning inne. (Den får med seg 65kohm motstanden)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 05 december 2012, 22:35:20
hmm trodde du hade en kabel genom väggen och knappen
och motståndet
 på insidan om man får reda på bägge spänningarna och
vilken temp när det mäts (ute givaren och registret)
så skulle man ha nytta av det ang avfrostningar etc etc
mvh

Målt spenning over uteføler, men da over bryter som kobler inn 65kOhm motstanden i paralell med termistoren på registeret.
Det er -10 ute, og maskinen går på ca 1400W, voltmeter viser 4.12V
Satte maskinen på FAN, og spenningen falt sakte ned til 3.80V.
Tilbake på HEAT bygget spenning seg opp til 4.12V igjen .

Skal se om jeg får med meg en defrost, og måle mens den går.

EDIT: Misset defrost, men nå jager den 1750W etter defrost og 4.19V
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Juck skrivet 06 december 2012, 16:18:25
Så ni tror inte den avfrostar onormalt mycket, eller är det svårt att säga genom att bara se på graferna?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 06 december 2012, 20:56:32
Så ni tror inte den avfrostar onormalt mycket, eller är det svårt att säga genom att bara se på graferna?
Hei.
Jeg "gissar" defrost. http://www.jk-energi.no/produktark/ny_daikin_gulv.pdf (http://www.jk-energi.no/produktark/ny_daikin_gulv.pdf) står det den regulerer fra 300-1400W, så at den stoppet for en pause ca hver 40 min fodi den ikke klarte å regulere ned tviler jeg på.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 06 december 2012, 21:23:04
Så ni tror inte den avfrostar onormalt mycket, eller är det svårt att säga genom att bara se på graferna?

lite svårt att se skulle visa sig bättre vid normal drift under typ 10 timmar
men två avfrostningar mellan 19.30 o 21.00 är det

när det gäller dom andra så ser det ut som man kan förvänta sig pga den
miss som finns i programeringen dvs den rampar upp men regler lopen
hinner inte med att sänka därav tvära stoppet  kan ev förbättras med olika inställningar

vad kan du styra med sms ?

vilken volym skall värmas ?

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 06 december 2012, 21:55:04
Hei.
Jeg "gissar" defrost. http://www.jk-energi.no/produktark/ny_daikin_gulv.pdf (http://www.jk-energi.no/produktark/ny_daikin_gulv.pdf) står det den regulerer fra 300-1400W, så at den stoppet for en pause ca hver 40 min fodi den ikke klarte å regulere ned tviler jeg på.
Om man tenker seg at den trekker ca 1000W under defrost så synes jeg effektkurvene harmorerer godt med eggklokke 40 minutter, men skal ikke være skråsikker på det.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 07 december 2012, 09:03:06
Om man tenker seg at den trekker ca 1000W under defrost så synes jeg effektkurvene harmorerer godt med eggklokke 40 minutter, men skal ikke være skråsikker på det.

kan vara så, men slår han på tempen till 20 grader via sms styrningen så får man klarhet i detta  svårare är det inte (helst när det är kring -5 - -12
för att se om den följer diagramet ang modell 25 (ca -9)

och det kan även visa om denna modell lider av risigt temp reglering
vid on/off körning dvs underhålls värme

mvh

ps TUCSONOR ska vi byta tråd ang parallell motstådet volt mätningen ?
så slipper vi slaska ner denna tråd förslag

ang regler av frost 20 modellen ligger på ca 300 W 500 W 250 W upp mätta värden, om man ser till trappan
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 07 december 2012, 19:00:55
Ser ut som det er to kompressorstopp ved defrost. Om det stemmer så er pausene i hovedsak at det er varmt nok, og pumpen går i on/off.
Defrost kan det se ut som har skjedd 3 ganger.

Egen tråd for paralell motstand er vell greit.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Fredrik Olofsson skrivet 16 januari 2013, 15:29:14
Gör ett försök i den här tråden att fråga er hur era pumpa beter sig vid avfrostning eftersom den tråd berört detta område.
När min pump avfrostar så låter det som det droppar vatten i innerdelen. Det är väl för att den används som förångare eller? Samtidigt med detta så går utedelen. När sedan utedelen stannar så låter det som att hela systemet gör någon slags tryckutjämning. Det blir ett rejält swooosch i innerdelen och luft blåses ut. Första gången jag hörde det tänkte jag "va fan hände nu"?  :-\
Skall FTXL25 bete sig så?

Mvh
Fredrik
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 16 januari 2013, 23:50:13
Nej
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Avarage skrivet 17 januari 2013, 06:09:06
Nej

???
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Fredrik Olofsson skrivet 17 januari 2013, 08:43:50
Nej

Och hur skall den fungera då?

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Avarage skrivet 17 januari 2013, 10:45:21
Och hur skall den fungera då?

Befogad fråga! ;-)

Tyvärr kan jag bara besvara delar av hur min FTXL25G fungerar då jag skämmigt nog (eller? ;-)) inte behövt bry mig om/intresserat mig för avfrostningsfunktionen fullt ut. Dvs. jag har inte observerat när avfrostning sker och sprungit ut för att kolla utedelen.

MEN jag vet att jag har inget ljud från min innerdel som inte finns vid normal drift heller. Ibland stannar fläkten på innerdelen men när så sker finna INGA andra ljud från innerdelen. Varken när fläkten stannar, startar igen eller står still. Inte heller när den går. Så de ljud som du beskriver har inte jag på min.

Min installerades tidigt i höstas och är således relativt ny.

Mvh!
// Niklas
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Fredrik Olofsson skrivet 17 januari 2013, 11:05:40
Befogad fråga! ;-)

Tyvärr kan jag bara besvara delar av hur min FTXL25G fungerar då jag skämmigt nog (eller? ;-)) inte behövt bry mig om/intresserat mig för avfrostningsfunktionen fullt ut. Dvs. jag har inte observerat när avfrostning sker och sprungit ut för att kolla utedelen.

MEN jag vet att jag har inget ljud från min innerdel som inte finns vid normal drift heller. Ibland stannar fläkten på innerdelen men när så sker finna INGA andra ljud från innerdelen. Varken när fläkten stannar, startar igen eller står still. Inte heller när den går. Så de ljud som du beskriver har inte jag på min.

Min installerades tidigt i höstas och är således relativt ny.

Mvh!
// Niklas

Min maskin installerades i mitten på 2011 och sitter i mitt 81kvm garage. Håller ca 15grader där inne.
Det är alltså från innerdelen som det låter swoosch från när, som det verkar avfrostningen är klar.

Mvh
Fredrik
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 17 januari 2013, 11:16:55
Befogad fråga! ;-)

Tyvärr kan jag bara besvara delar av hur min FTXL25G fungerar då jag skämmigt nog (eller? ;-)) inte behövt bry mig om/intresserat mig för avfrostningsfunktionen fullt ut. Dvs. jag har inte observerat när avfrostning sker och sprungit ut för att kolla utedelen.

MEN jag vet att jag har inget ljud från min innerdel som inte finns vid normal drift heller. Ibland stannar fläkten på innerdelen men när så sker finna INGA andra ljud från innerdelen. Varken när fläkten stannar, startar igen eller står still. Inte heller när den går. Så de ljud som du beskriver har inte jag på min.

Min installerades tidigt i höstas och är således relativt ny.

Mvh!
// Niklas

Så är min också + att det hörs små "knäppningar" i innedelen när avfrostning pågår.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Fredrik Olofsson skrivet 17 januari 2013, 11:55:56
Knäppningarna har jag också. Men det är alltså inte någon som har den här "tryckutjämningen"??
Får väl ringa DAIKIN support och fråga.

Mvh
Fredrik
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Avarage skrivet 17 januari 2013, 14:31:17
Knäppningarna har jag också. Men det är alltså inte någon som har den här "tryckutjämningen"??
Får väl ringa DAIKIN support och fråga.

Mvh
Fredrik

Jag har, som sagt var, inte hört något sådant från min. Det KAN betyda att jag inte varit närvarande när det hänt eftersom jag eldar i kaminen mycket och LVP:n i princip bara är i drift när jag sover eller är på jobbet. Förutom kortare stunder på morgon eller när jag kommer hem från arbetet.

Tror det är bäst att ringa och fråga. Du lär ju ha garanti kvar!?

Lycka till!
// Niklas
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Fredrik Olofsson skrivet 17 januari 2013, 14:44:38
Har pratat med dom nu.
Min maskin fungerar fullt normalt. Enkelt förklarat:
Innerdelen fungerar ju som förångare (vilket förklarar knäppningarna och "vattendroppsljudet") och det finns ju en ventil som reglerar trycket åt båda hållen.
När ytterdelen går och sedan har avfrostat klart och stängs av så behöver systemet tryckutjämnas och då byter ventilen "riktning" och då uppstår det ljudet som jag beskriver som ett swooosch i innerdelen.
Han sa att det kan bli uppemot 35bar eller mer i tryckskillnad och då är det inte så konstigt att det låter så. Sedan kan ljudet blir lite olika beroende på hur lång sträcka det är mellan ute- och innerdel.

Dock så tycker jag det är konstigt om ingen annan upplever detta ljud/fenomen i sin pump.

Garanti finns kvar. Har femårsgaranti på min.

Mvh
Fredrik

Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 17 januari 2013, 16:40:16
Lydene er i min Coolix.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 17 januari 2013, 23:30:07
I min ftxl 35 også....er vel aldrig noe problem med daikin hvis man ringer og frågar? ::) Men tror de lydene er ganske så vanlig.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Avarage skrivet 18 januari 2013, 05:56:12
Dock så tycker jag det är konstigt om ingen annan upplever detta ljud/fenomen i sin pump.


Hmm, jag skall kanske vara mer lyhörd nästa gång min är igång och jag är hemma. ;-)
Tack för återkopplingen. Alltid bra när man får klart för sig resultatet.

Mvh!
// Niklas
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Fredrik Olofsson skrivet 18 januari 2013, 11:15:33
Hmm, jag skall kanske vara mer lyhörd nästa gång min är igång och jag är hemma. ;-)
Tack för återkopplingen. Alltid bra när man får klart för sig resultatet.

Mvh!
// Niklas

Ja någon annan måste väl ha detta fenomen också tycker jag. Om ingen annan har det så är det ju konstigt.
Igår kväll när jag var ute i garaget och skruvade så hörde jag den avfrosta, utedelen stängdes av, sedan sa det donk från utedelen och sedan SWOOOSCH.

Mvh
Fredrik

Mvh
Fredrik
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Avarage skrivet 18 januari 2013, 13:38:09
Ja någon annan måste väl ha detta fenomen också tycker jag. Om ingen annan har det så är det ju konstigt.
Igår kväll när jag var ute i garaget och skruvade så hörde jag den avfrosta, utedelen stängdes av, sedan sa det donk från utedelen och sedan SWOOOSCH.

Mvh
Fredrik

Mvh
Fredrik

Klart, jag skall lyssna efter donk & SWOOOSCH!  ;)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 18 januari 2013, 16:07:56
Klart, jag skall lyssna efter donk & SWOOOSCH!  ;)
DONK = Kompressor stopper
SWOOOSCH = 4-veisventil veksler
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Avarage skrivet 18 januari 2013, 16:29:06
DONK = Kompressor stopper
SWOOOSCH = 4-veisventil veksler

Tack! Man lär sig alltid något nytt!

Mvh!
// Niklas
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Jästen skrivet 18 januari 2013, 17:39:44
 tummenupp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 18 januari 2013, 22:17:03
DONK = Kompressor stopper
SWOOOSCH = 4-veisventil veksler

Måste vara nåt fel på min pump fast den värmer hela huset ner till -20, jag ska ringa supporten imorgon och pälsa på varför jag inte har nåt SWOOOSCH och DONK.     Sc:,h
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: purjo__ skrivet 18 januari 2013, 23:33:51
Du skall ha DONK före SWOOOSCH. Annars är det fel.
 8)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Fredrik Olofsson skrivet 18 februari 2013, 10:31:26
Fått nåt donk och swoooosch än eller?  ;)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 18 februari 2013, 16:46:06
Fått nåt swoooosch och donk än eller?  ;)

Nä, inte här i allafall  ???  inget donk och swooosch heller, förbannat irriterande. Teknikern som var här och tittade hittade inget fel han heller, så detta är väl nåt jag får försöka leva med................ ^-^
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 15 mars 2013, 16:33:08
Hej alla Daikinbröder! Dags för en uppdatering. Jag har fört en "oändlig" diskussion med Daikin tech. support och återförsäljaren utan resultat. Grundproblemet med 25/6 avfrostningscykel kvarstår och pumpen jobbar hårt på att producera enorma mängder is. Senaste "tekniskt innovativa förslaget" från Daikin innebar att jag isolerade temp givaren på pumpens baksida  utan någon reaktion från pumpen. Jag har även värmt upp givaren med hårtork! för att "lura" maskinen fast den struntade i alla mina försök. Positionerna är låsta för tillfället då Daikin medger att pumpen är behovsstyrd och att de fasta avfrostningscyklarna är fel, alltså det är fel på pumpen och jag skall ta det med återförsäljaren. Återförsäljaren i sin tur hävdar att de har gjort allt de har kunnat med byte av styrenhet/temp sensor och de inte kan göra mer för mig trots 5 års garanti från Daikin och köpt 5 års extra garanti från återförsäljaren för åtskilliga tusenlappar. Jag har fått rekommendation från Daikin att kontakta andra återförsäljare med erfarenhet av Daikin pumpar vad de säger om mitt problem och om de kan hjälpa mig! Först trodde jag att jag hörde fel! Jag som konsument bär allt ansvar om man köper en produkt som det är fel på för att jaga runt mellan olika återförsäljare för att lösa ett av Daikin Sverige erkänt problem. Där du! Nästa steg är nog den Allmänna Reklamationsnämnden. Uppdatering kommer.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: tbatba skrivet 17 mars 2013, 12:11:01
hej lurig
ja vad skall man säga int är det vettigt men det är dom som sålt
pumpen som är måltavlan så en reklamation skulle vara en väg

sedan är det det lite konstigt att support daikin inte har mer vett i huvudet
(men som jag sagt förut så verkar dom leva i en bubbla hoppas någon
sticker hål i denna för med dålig support från Daikin så kan man lista ut resten ang ÅF )

rådet att värma utgivaren alt isolera
skulle jag prova tvärtom
flytta givaren och hänga den innanför så att den registrerar kallare grader
temp ca 2-3 grader dvs efter förångaren ,en mer avancerad sak finns att prova men att flytta givaren kan ge en bra fingervisning

svep är väl där man kan klaga ang värmepumpar kostar väl någon tusenlapp men ser man
att man får rätt så är den betald omgående det är bara tiden o kraften

håll oss informerade
mvh





Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: ftxl35 skrivet 18 mars 2013, 10:39:44
Henger meg på, enig med tbatba...helt utroligt av daikin og vara så passiv.
Håper de som lurar på at kjøpe daikin leser denne tråd og tar sin vurdering etter dette.

Som tbatba skriver, sett temp-sensor på framsiden, ved utblås...da fungerer pumpen bra tills 10-12 minus, etter det vil du igjen få 25/5. Lykke til.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: alex79 skrivet 18 mars 2013, 17:29:31
Hej på er, ny här från och med idag, har fått en FTXS25 installerad idag och nervös som man är så började jag läsa lite om pumpar EFTER man köpt en. Hittade då denna tråd och blir ju både ledsen och besviken.

Jag har nu -4 ute och pumpen går i cykler om 25/5, den är ju helt ny och det finns inte en gnutta is på den och den går så här från början.

Ber nu om hjälp vad jag ska göra, ringa till ÅF och säga att den avfrostar för ofta och att något är fel eller ska jag säga något annat?

Mvh Alex
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 19 mars 2013, 15:23:59
Hej på er, ny här från och med idag, har fått en FTXS25 installerad idag och nervös som man är så började jag läsa lite om pumpar EFTER man köpt en. Hittade då denna tråd och blir ju både ledsen och besviken.

Jag har nu -4 ute och pumpen går i cykler om 25/5, den är ju helt ny och det finns inte en gnutta is på den och den går så här från början.

Ber nu om hjälp vad jag ska göra, ringa till ÅF och säga att den avfrostar för ofta och att något är fel eller ska jag säga något annat?

Mvh Alex

Är du säker på att den avfrostar då?  Det brukar "knäppa"  i innedelen när den avfrostar.  Kan ju vara så att den går on off pga av att temperaturen är uppnådd.............. ::)
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: alex79 skrivet 19 mars 2013, 17:13:16
Jadå, jag är säker på att den avfrostar, det "knäpper" och "bubblar" lite, men det låter precis som när min gamla pump avfrostade.

Pratade med min ÅF idag och han skulle kolla lite, han tyckte iaf också att det var konstigt att den avfrostade så ofta och när det inte är någon is eller riktig kyla heller, han pratade nåt om delta att det var det som styrde avfrostningen. Vi får se när han återkommer.

Men annars så är det en enorm skillnad mot min gamla pump, nu har jag mellan 21,5-22 grader hela tiden och då står pumpen på 23 grader heat med fläkten på 4:an vingarna riktade neråt mot golvet och svep sidledes. Mitt gamla trägolv framför pumpen är ju t om varmt nu, hände aldrig med den gamla pumpen som iofs var 10 år gammal. Så tekniken har väl gått lite framåt iaf.

Nu när det blåser lite mer och snöar så har pumpen ändrat lite beteende, nu kör den 30/5 sen 45/5 så tiden  med värme har iaf ökat lite, var ute och tittade när den avfrostade och det är ju lite frost som smälter och rinner ut under nu iaf, får bara hoppas att det inte bygger på med is på bottendelen nu då.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: alex79 skrivet 21 mars 2013, 08:10:05
Fick svar från min ÅF nu att det är något fel på några tempgivare och att det blir fel värde mellan dom, då går avfrostningen på tid och inte behov, han sa också att dom haft problem med några större pumpar dom sålt (8-9 kw). Blir spännande att se när dom är bytta nästa vecka om det blir någon skillnad.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 21 mars 2013, 19:48:17
Fick svar från min ÅF nu att det är något fel på några tempgivare och att det blir fel värde mellan dom, då går avfrostningen på tid och inte behov, han sa också att dom haft problem med några större pumpar dom sålt (8-9 kw). Blir spännande att se när dom är bytta nästa vecka om det blir någon skillnad.
Hei.
Det er nok feil karakteristikk på temperaturfølerne som leser utetemperatur og den på røret ut av register. Feil skal ikke være stor før det blir strul. Om utetempføler gir signal om litt varmere enn virkelig, og samtidig føler på rør ut av register gir signal om litt kalder enn virkelig blir det "äggklocka".
Det kan og være en "designfeil", på det sett at Daikin monterer en ny føler med noe endret karakteristikk.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 05 april 2013, 16:26:02
En sista uppdatering. Daikin har rekommenderat en tekniker hos EKVT (återförsäljare) som jag har kontaktat och som i sin tur lånade en "loggare" som jag har monterat på min värmepump för att mäta utetemp och förångarens temperatur. Efter några dagars loggning har man analyserat resultatet och man kunde konstatera att pumpen stannar var 30:e minut och avfrostar i ca. 5 minuter vid minusgrader. P.g.a. att avfrostningsperioden är så kort(!) faller innetemperaturen marginellt, därför kan man inte betrakta fenomenet med fasta avfrostningscyklar som fel, trots att den borde gå i minst 40 min eller längre mellan avfrostning enligt teknikern. Även möjligheten att jag kör pumpen "för hårt" kan göra skillnad varför min pump producerar stora mängder is jämfört med motsvarande installationer hos mina grannar. Jag blev rekommenderad att inhandla en större balja (> 60 liter) för att samla vatten/is för min 35 liters variant räcker bara i 2 dagar när det är mycket fukt i luften. Där stannar mitt engagemang i ämnet.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 05 april 2013, 21:17:46
En sista uppdatering. Daikin har rekommenderat en tekniker hos EKVT (återförsäljare) som jag har kontaktat och som i sin tur lånade en "loggare" som jag har monterat på min värmepump för att mäta utetemp och förångarens temperatur. Efter några dagars loggning har man analyserat resultatet och man kunde konstatera att pumpen stannar var 30:e minut och avfrostar i ca. 5 minuter vid minusgrader. P.g.a. att avfrostningsperioden är så kort(!) faller innetemperaturen marginellt, därför kan man inte betrakta fenomenet med fasta avfrostningscyklar som fel, trots att den borde gå i minst 40 min eller längre mellan avfrostning enligt teknikern. Även möjligheten att jag kör pumpen "för hårt" kan göra skillnad varför min pump producerar stora mängder is jämfört med motsvarande installationer hos mina grannar. Jag blev rekommenderad att inhandla en större balja (> 60 liter) för att samla vatten/is för min 35 liters variant räcker bara i 2 dagar när det är mycket fukt i luften. Där stannar mitt engagemang i ämnet.

Tydligen gäller det att ha tur när man köper en Daikin..................Jag har också en 2010:a fast en Ftxl20 som har fungerat klockrent hela tiden. Det verkar ju väldigt märkligt att maskinerna är så olika med tanke på dina att dina grannars pumpar fungerar så  mycket bättre jämfört med din, om jag var som dig så skulle jag kräva en helt ny utedel med hänvisning till garantin..........Annars Allmänna Reklamationsnämnden....
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 23 juli 2014, 14:58:29
Under det senaste vinterhalvåret har jag gjort nya upptäckter som jag har diskuterat med leverantören utan resultat. Problemet är att pumpen avfrostar var 25:e minut under -0 grad kvarstår. Efter ca. 5-6 minuter går pumpen igång och det tar minst 4-5 minuter innan den uppnår "arbetstemperatur" på 52-57 graders ut-blåsluft. Resultatet av detta är att jag inte kan få upp värmen i de utrymmen pumpen värmer mer än 18,5-20,5 grader oavsett temp inställning mellan 20-30 grader. Vid +0 grad börjar pumpen gå i mellan 2-3 timmars intervaller och på inställt 23 grader håller den 22,5 grader konstant temperatur i det hela öppna utrymme där pumpen arbetar.
Mätpunkten/termostaten ligger 14(!) meter från pumpen, rakt fram. Vid -0 blir det 20,5 grader max, vid -7 är det 19,5 som bäst och vid -15 orkar knappt över 19,0 grader. Man behöver inte göra några djupa tankegångar för att konstatera vad som är orsaken till detta. Om en värmekälla inte levererar värme under 10 minuter, var 25:e minut så kan inte resultatet bli bättre. Tyvärr min gamla Panasonic uppförde sig på samma sätt. Det positiva är att den milda och extremt torra vintern gjorde min nyinköpta plastbalja för is-produktion nästan överflödig. Häromveckan fick jag en påringning från leverantören att det är dags för den 3-åriga service som de rekommenderar, som jag avböjde med hänvisning till all reparation och strul med pumpen hittills. Serviceteknikern lovade återkomma med nåt förslag om lösning på mitt problem.  Om det händer nåt så gör jag en uppdatering.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Daikin_ skrivet 28 juli 2014, 16:34:42
Dessvärre är det så att om pumpen är lite klen i förhållande till huset så faller temperaturen på förångaren och en avfrostning triggas.
Detta oavsett om det finns is på förångaren eller inte.
Om maskinen har en påisning så är det att föredra med en snabb avfrostning då verkningsgraden ökar i.s.f. att bara köra på. Utöver detta så har en reversering av driften inte endast en avfrostande funktion utan den skall även se till at oljan returneras till kompressorn.
Med allt detta sagt så vill jag informera om att vi har utvecklat en ny serie maskiner som kommer att lanseras under Sept månad med högre effekt samt intelligentare avfrostningar.
Då jag har följt denna tråd i det tysta ett längre tag så är det dags att blanda sig in i diskussionen.
Jag skulle vilja plocka ner Lurigs maskin och ersätta den med en ur den nya serien under hösten.

Om Lurig är intresserad, vänligen kontakta mig per PM eller mail.

Mvh
Tomas
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 18 september 2014, 16:26:38
Jag har två grannar med identiska installationer utan dessa avfrostningsproblem. Ingen kan övertyga mig att +/- halv graders skillnad gör att den plötsligt måste avfrosta var 25:minut när det står på - 0 och den går i flera timmar då den står på +0 grad. Förra årets milda vinter gjorde att det inte fanns någon is eller frostbeläggning på utedelen. Jag kör pumpen enligt återförsäljarens anvisningar. Daikin säger att den borde gå längre än 25 minuter även vid minusgrader, återförsäljaren säger att de inte kan göra nåt mer med pumpen. Det utrymme som ska värmas är helt öppet och är på ca. 70 kvm, vardagsrum, matsal och hall (133 kvm enplanshus) Jag är mycket nöjd med pumpen vid +0 och väldigt missnöjd vi -0. Har haft pumpen i tre år och den behöver några år till innan den har återbetalat sig. Jag får nog vänta med det innan jag investerar i en ny pump. Den blir varken Daikin eller Panasonic.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Jästen skrivet 18 september 2014, 17:41:50
Jag får nog vänta med det innan jag investerar i en ny pump. Den blir varken Daikin eller Panasonic.

Titta gärna t ex på ME:s VP när det blir aktuellt. Deras FH har bra effekt, COOP samt förmodligen marknadens mest intelligenta och effektiva avfrostningsfunktion.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 18 september 2014, 17:48:58
Jag har två grannar med identiska installationer utan dessa avfrostningsproblem. Ingen kan övertyga mig att +/- halv graders skillnad gör att den plötsligt måste avfrosta var 25:minut när det står på - 0 och den går i flera timmar då den står på +0 grad. Förra årets milda vinter gjorde att det inte fanns någon is eller frostbeläggning på utedelen. Jag kör pumpen enligt återförsäljarens anvisningar. Daikin säger att den borde gå längre än 25 minuter även vid minusgrader, återförsäljaren säger att de inte kan göra nåt mer med pumpen. Det utrymme som ska värmas är helt öppet och är på ca. 70 kvm, vardagsrum, matsal och hall (133 kvm enplanshus) Jag är mycket nöjd med pumpen vid +0 och väldigt missnöjd vi -0. Har haft pumpen i tre år och den behöver några år till innan den har återbetalat sig. Jag får nog vänta med det innan jag investerar i en ny pump. Den blir varken Daikin eller Panasonic.
Daikin har ju här erbjudit att byta ut din mot den nyare serien.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Jästen skrivet 18 september 2014, 18:45:08
Daikin har ju här erbjudit att byta ut din mot den nyare serien.

Det var ju ett tag sedan och Daikin_ kanske har dragit tillbaka erbjudandet eller så var det någon dold kostnad inblandad som inte föll TS i smaken? Eller så vill TS kanske inte vara testpilot på en ny produkt som kan ha barnsjukdomar, och då med TS tidigare erfarenheter i åtanke.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Daikin_ skrivet 19 september 2014, 10:10:52
God morgon.

Daikin har ej tagit tillbaks erbjudandet, det står kvar.
Det är heller inga kostnader inblandade för TS i detta fall utan det rör sig helt och hållet om en goodwill från vår sida.
TS har ej kontaktat oss i detta ärende så det kanske inte finns intresse från hans sida.
Personligen tycker jag det är synd då denna maskin skulle ta bort de problemen som TS upplever.

Häls
Daikin.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Tågråttan skrivet 19 september 2014, 17:49:05
God morgon.

Daikin har ej tagit tillbaks erbjudandet, det står kvar.
Det är heller inga kostnader inblandade för TS i detta fall utan det rör sig helt och hållet om en goodwill från vår sida.
TS har ej kontaktat oss i detta ärende så det kanske inte finns intresse från hans sida.
Personligen tycker jag det är synd då denna maskin skulle ta bort de problemen som TS upplever.

Häls
Daikin.

Snyggt tummenupp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 september 2014, 21:17:23
Bra service jag skulle nappat direkt  tummenupp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 19 september 2014, 22:39:26
Håller med tummenupp
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 22 september 2014, 11:06:41
Helt klart att jag är intresserad av alla förslag och erbjudanden som gör att jag blir av med problemet och att pumpen fungerar effektivt även vid minusgrader. Kontaktat Daikin via mail.
Första natten med minus (-1) denna höst. (2014-09-23) Pumpen är inställd på +23 och den övergår till 25 minuters drift och inomhustemperaturen faller med 1,5-2,0 grader (till +20,5), som på beställning. Efter 4 timmar är det plus grad (+0,2) igen och pumpen går utan avbrott för avfrostning.   
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Daikin_ skrivet 29 september 2014, 19:33:55
Hej Lurig,

vad kul att du är intresserad av vårt förslag.
Skicka ett PM till mig så tar jag dina uppgifter.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Kloge skrivet 21 oktober 2014, 18:24:58
Hur har det gått?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 28 oktober 2014, 16:32:59
I torsdags förra veckan (23/10) fick jag besök av Daikin. Jag upplevde ett professionellt bemötande och  lov om utbyte av befintlig installation mot en ny svenskutvecklad pump. Jag ser verkligen fram emot att testa den nya pumpen som på pappret verkar vara nåt utöver det vanliga med "tillräcklig" kapacitet vid minusgrader. Installation/byte kommer att ske snarast. 
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 28 oktober 2014, 19:15:50
I torsdags förra veckan (23/10) fick jag besök av Daikin. Jag upplevde ett professionellt bemötande och  lov om utbyte av befintlig installation mot en ny svenskutvecklad pump. Jag ser verkligen fram emot att testa den nya pumpen som på pappret verkar vara nåt utöver det vanliga med "tillräcklig" kapacitet vid minusgrader. Installation/byte kommer att ske snarast.
Godt, og spennende.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 17 november 2014, 11:22:03
Den nya pumpen är installerad och går för fullt. Det är en Caldo X 35 med en kompakt utedel och en större innedel, jämfört med min gamla pump (FTXL25). Inga minusgrader än så länge, men pumpen ger tillräcklig med värme på lägsta fart på fläkten och inställd 21 grader. Inga tendenser till avfrosting vid plusgrader den här gången. Allt sköttes mycket professionellt av Daikin/Energilogik och stort tack till alla inblandade. Mer info och uppdatering kommer senare.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Zelda skrivet 17 november 2014, 17:16:53
Bra byte tummenupp
Caldo 35X ger rejält med effekt.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Daikin_ skrivet 26 december 2014, 15:42:22
Hej Lurig,

nu har det varit ett par dagar med kyla i Sthlm, hur har du upplevt din maskin med hänseende till avfrostningar ?

God Jul i efterskott !

Mvh
Daikin
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Emans skrivet 27 december 2014, 22:29:35
Fattar inte vad som skiljer min daikin mot andra med samma beteckning, har ingen tajt avfrostning och det är den enda värmekällan jag använt i 3 år nu till 127 kvadrat. Braskaminen är bara till för myseldning och nödfall numera.  Sc:,h
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 30 december 2014, 10:59:42
Hej alla Daikin Bröder!
Här kommer en kort sammanfattning av de senaste dagarnas observationer vid - 0 till – 12 grader.
Pumpen (Caldo X35) avfrostar vid behov och inte vid bestämda tidsintervaller. Avfrostningstiden varierar stort beroende på luftfuktighet. Fläkt AUTO kan jag inte använda p.g.a. utrymmets utformning och det är manuell inställning som gäller. Under 4 minusgrader måste jag använda fläkt 3 för att distribuera ut värmen annars fläkt 1/2 räcker. Fläkt 4/5 är för kraftig och ska användas vid behov av snabb uppvärmning. Fläktljudet skiljer sig från FTXL-25/35 och har en annan karaktär. Har man inte hört något annat så upplever man den som helt OK. Min subjektiva bedömning är att FTXL 25/35 är den behagligaste pumpen på marknaden att ”lyssna på”.
Generellt kan man säga att pumpen levererar enormt med värme och är helt opåverkad av utetemperatur vid minusgrader. Den enda som ”stör” pumpen är luftfuktighet. Efter en dryg timmes drift ser den ut som en iglo, jämn och tjock isbeläggning. Avfrostningen är effektiv utan värmeslinga och även den varierar mellan 5 och 12 minuter. OBS! Vid +0 till +4 C gäller samma beteenden.
Över +4 och varmare måste jag ändra inställningen från 23C till +20/21C och fläkt 1/2 annars blir det för varmt(!) > 23 C. Detta beror främst på att pumpen går i 2-3 timmar utan avfrostning. Mer info senare. Kolla bifogad bild och statistik.
God Jul och Gott Nytt År!
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: lurig skrivet 13 maj 2015, 15:19:33
Här kommer en uppdatering efter 6 månaders drift av en Caldo X35 som Daikin har ersatt min gamla FTXL-25 med och som levde sitt eget liv vid minusgrader enligt 25 minuters principen.
Även denna vinter liksom förra årets var mycket mild i Stockholmstrakten utan riktiga minusgrader. (<-15).
Jag har bifogat statistik över husets totala el förbrukning 2013/2014/2015 som visar en konsekvent lägre förbrukning med Caldo X35 jämfört med FTXL-25. Jag vågar påstå att Caldo X35 är en effektivare pump även om man räknar in avsaknaden av värmeslinga för avfrostning, kanske mildare väder jämfört med vinter/vår 2013/2014. Caldo X35 har levererat mycket värme utan ansträngning och med 20% lägre förbrukning jämfört med FTXL-25. Sanningen ligger kanske mellan 5-15% om man tar hänsyn till alla parametrar. Det behovsstyrda avfrostningen fungerar väldigt väl vid minusgrader men som alla pumpar gillar den inte luftfuktighet. Daikin har verkligen lyckats med Caldo X och kan rekommendera till alla som behöver en effektiv och modern värmepump utan reservation.
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Daikin_ skrivet 15 maj 2015, 08:33:18
Hej Lurig,

vad kul att du är nöjd med besparingen.

Det är kul att du tar upp just detta då effektiviteten i verklig drift har varit huvudspåret i detta project.
Caldo X 35 har samma kompressor som din gamla maskin men vi har gjort ett antal förändringar i styrlogiken för att maximera besparingen.
Vi har strävat efter låga hetgastemperaturer i kombination med högre flöden för att öka COP i verklig drift, ej bara i tester.

Om man räknar bort din hushållsel så har du en betydande sänkning av värmedelen jämfört med din gamla pump.
Jag har en ny programversion här om du vill prova ut den, tror att den kommer att ge dig en ännu bättre värmekomfort än idag.

Häls
Daikin
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Jonne88 skrivet 13 februari 2016, 07:11:10
Gammal tråd. Men skriver här då det är samma problem.

Fick en Daikin Caldo x35 monterad i onsdags. Första dagen blev det bastu inne när jag provkörde den lite hårdare. :D
Men nu från torsdag till nu så går den endast i 30min drift sedan 12min avfrost. Så kör den hela tiden.
Vid monteringen var det 0 gradigt ute. Efter det har det legat mellan 0 till -2.
Jag får ingen jämn temp inomhus och den orkar inte hålla tempen i alla rum som jag hade första dygnet. (Rätt dåligt isolerat gammalt hus med otäta fönster)

Är det fler än jag som har en caldo x35 som beter sig så?
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 februari 2016, 08:24:16
Detta beteende får du om avfrostningen ej är lyckad enligt elektroniken.
Jag misstänker köldmedieläckage i maskinen.

Vad får du för utblåstemp vid max fläkt/ högsta temp på fjärren ?

Observera att hela tråden handlar om en helt annan maskin än den du har, du borde posta din fråga i annan tråd.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
Skrivet av: Jonne88 skrivet 13 februari 2016, 08:45:00
Ska kolla upp tempen. startade även en ny tråd  ^-^