Ämnessammanfattning

Skrivet av: Jonne88
« skrivet: 13 februari 2016, 08:45:00 »

Ska kolla upp tempen. startade även en ny tråd  ^-^
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 februari 2016, 08:24:16 »

Detta beteende får du om avfrostningen ej är lyckad enligt elektroniken.
Jag misstänker köldmedieläckage i maskinen.

Vad får du för utblåstemp vid max fläkt/ högsta temp på fjärren ?

Observera att hela tråden handlar om en helt annan maskin än den du har, du borde posta din fråga i annan tråd.

Mvh
Daikin
Skrivet av: Jonne88
« skrivet: 13 februari 2016, 07:11:10 »

Gammal tråd. Men skriver här då det är samma problem.

Fick en Daikin Caldo x35 monterad i onsdags. Första dagen blev det bastu inne när jag provkörde den lite hårdare. :D
Men nu från torsdag till nu så går den endast i 30min drift sedan 12min avfrost. Så kör den hela tiden.
Vid monteringen var det 0 gradigt ute. Efter det har det legat mellan 0 till -2.
Jag får ingen jämn temp inomhus och den orkar inte hålla tempen i alla rum som jag hade första dygnet. (Rätt dåligt isolerat gammalt hus med otäta fönster)

Är det fler än jag som har en caldo x35 som beter sig så?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 15 maj 2015, 08:33:18 »

Hej Lurig,

vad kul att du är nöjd med besparingen.

Det är kul att du tar upp just detta då effektiviteten i verklig drift har varit huvudspåret i detta project.
Caldo X 35 har samma kompressor som din gamla maskin men vi har gjort ett antal förändringar i styrlogiken för att maximera besparingen.
Vi har strävat efter låga hetgastemperaturer i kombination med högre flöden för att öka COP i verklig drift, ej bara i tester.

Om man räknar bort din hushållsel så har du en betydande sänkning av värmedelen jämfört med din gamla pump.
Jag har en ny programversion här om du vill prova ut den, tror att den kommer att ge dig en ännu bättre värmekomfort än idag.

Häls
Daikin
Skrivet av: lurig
« skrivet: 13 maj 2015, 15:19:33 »

Här kommer en uppdatering efter 6 månaders drift av en Caldo X35 som Daikin har ersatt min gamla FTXL-25 med och som levde sitt eget liv vid minusgrader enligt 25 minuters principen.
Även denna vinter liksom förra årets var mycket mild i Stockholmstrakten utan riktiga minusgrader. (<-15).
Jag har bifogat statistik över husets totala el förbrukning 2013/2014/2015 som visar en konsekvent lägre förbrukning med Caldo X35 jämfört med FTXL-25. Jag vågar påstå att Caldo X35 är en effektivare pump även om man räknar in avsaknaden av värmeslinga för avfrostning, kanske mildare väder jämfört med vinter/vår 2013/2014. Caldo X35 har levererat mycket värme utan ansträngning och med 20% lägre förbrukning jämfört med FTXL-25. Sanningen ligger kanske mellan 5-15% om man tar hänsyn till alla parametrar. Det behovsstyrda avfrostningen fungerar väldigt väl vid minusgrader men som alla pumpar gillar den inte luftfuktighet. Daikin har verkligen lyckats med Caldo X och kan rekommendera till alla som behöver en effektiv och modern värmepump utan reservation.
Skrivet av: lurig
« skrivet: 30 december 2014, 10:59:42 »

Hej alla Daikin Bröder!
Här kommer en kort sammanfattning av de senaste dagarnas observationer vid - 0 till – 12 grader.
Pumpen (Caldo X35) avfrostar vid behov och inte vid bestämda tidsintervaller. Avfrostningstiden varierar stort beroende på luftfuktighet. Fläkt AUTO kan jag inte använda p.g.a. utrymmets utformning och det är manuell inställning som gäller. Under 4 minusgrader måste jag använda fläkt 3 för att distribuera ut värmen annars fläkt 1/2 räcker. Fläkt 4/5 är för kraftig och ska användas vid behov av snabb uppvärmning. Fläktljudet skiljer sig från FTXL-25/35 och har en annan karaktär. Har man inte hört något annat så upplever man den som helt OK. Min subjektiva bedömning är att FTXL 25/35 är den behagligaste pumpen på marknaden att ”lyssna på”.
Generellt kan man säga att pumpen levererar enormt med värme och är helt opåverkad av utetemperatur vid minusgrader. Den enda som ”stör” pumpen är luftfuktighet. Efter en dryg timmes drift ser den ut som en iglo, jämn och tjock isbeläggning. Avfrostningen är effektiv utan värmeslinga och även den varierar mellan 5 och 12 minuter. OBS! Vid +0 till +4 C gäller samma beteenden.
Över +4 och varmare måste jag ändra inställningen från 23C till +20/21C och fläkt 1/2 annars blir det för varmt(!) > 23 C. Detta beror främst på att pumpen går i 2-3 timmar utan avfrostning. Mer info senare. Kolla bifogad bild och statistik.
God Jul och Gott Nytt År!
Skrivet av: Emans
« skrivet: 27 december 2014, 22:29:35 »

Fattar inte vad som skiljer min daikin mot andra med samma beteckning, har ingen tajt avfrostning och det är den enda värmekällan jag använt i 3 år nu till 127 kvadrat. Braskaminen är bara till för myseldning och nödfall numera.  Sc:,h
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 26 december 2014, 15:42:22 »

Hej Lurig,

nu har det varit ett par dagar med kyla i Sthlm, hur har du upplevt din maskin med hänseende till avfrostningar ?

God Jul i efterskott !

Mvh
Daikin
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 november 2014, 17:16:53 »

Bra byte tummenupp
Caldo 35X ger rejält med effekt.
Skrivet av: lurig
« skrivet: 17 november 2014, 11:22:03 »

Den nya pumpen är installerad och går för fullt. Det är en Caldo X 35 med en kompakt utedel och en större innedel, jämfört med min gamla pump (FTXL25). Inga minusgrader än så länge, men pumpen ger tillräcklig med värme på lägsta fart på fläkten och inställd 21 grader. Inga tendenser till avfrosting vid plusgrader den här gången. Allt sköttes mycket professionellt av Daikin/Energilogik och stort tack till alla inblandade. Mer info och uppdatering kommer senare.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 28 oktober 2014, 19:15:50 »

I torsdags förra veckan (23/10) fick jag besök av Daikin. Jag upplevde ett professionellt bemötande och  lov om utbyte av befintlig installation mot en ny svenskutvecklad pump. Jag ser verkligen fram emot att testa den nya pumpen som på pappret verkar vara nåt utöver det vanliga med "tillräcklig" kapacitet vid minusgrader. Installation/byte kommer att ske snarast.
Godt, og spennende.
Skrivet av: lurig
« skrivet: 28 oktober 2014, 16:32:59 »

I torsdags förra veckan (23/10) fick jag besök av Daikin. Jag upplevde ett professionellt bemötande och  lov om utbyte av befintlig installation mot en ny svenskutvecklad pump. Jag ser verkligen fram emot att testa den nya pumpen som på pappret verkar vara nåt utöver det vanliga med "tillräcklig" kapacitet vid minusgrader. Installation/byte kommer att ske snarast. 
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 21 oktober 2014, 18:24:58 »

Hur har det gått?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 29 september 2014, 19:33:55 »

Hej Lurig,

vad kul att du är intresserad av vårt förslag.
Skicka ett PM till mig så tar jag dina uppgifter.

Mvh
Daikin
Skrivet av: lurig
« skrivet: 22 september 2014, 11:06:41 »

Helt klart att jag är intresserad av alla förslag och erbjudanden som gör att jag blir av med problemet och att pumpen fungerar effektivt även vid minusgrader. Kontaktat Daikin via mail.
Första natten med minus (-1) denna höst. (2014-09-23) Pumpen är inställd på +23 och den övergår till 25 minuters drift och inomhustemperaturen faller med 1,5-2,0 grader (till +20,5), som på beställning. Efter 4 timmar är det plus grad (+0,2) igen och pumpen går utan avbrott för avfrostning.   
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 19 september 2014, 22:39:26 »

Håller med tummenupp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 september 2014, 21:17:23 »

Bra service jag skulle nappat direkt  tummenupp
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 19 september 2014, 17:49:05 »

God morgon.

Daikin har ej tagit tillbaks erbjudandet, det står kvar.
Det är heller inga kostnader inblandade för TS i detta fall utan det rör sig helt och hållet om en goodwill från vår sida.
TS har ej kontaktat oss i detta ärende så det kanske inte finns intresse från hans sida.
Personligen tycker jag det är synd då denna maskin skulle ta bort de problemen som TS upplever.

Häls
Daikin.

Snyggt tummenupp
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 19 september 2014, 10:10:52 »

God morgon.

Daikin har ej tagit tillbaks erbjudandet, det står kvar.
Det är heller inga kostnader inblandade för TS i detta fall utan det rör sig helt och hållet om en goodwill från vår sida.
TS har ej kontaktat oss i detta ärende så det kanske inte finns intresse från hans sida.
Personligen tycker jag det är synd då denna maskin skulle ta bort de problemen som TS upplever.

Häls
Daikin.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 18 september 2014, 18:45:08 »

Daikin har ju här erbjudit att byta ut din mot den nyare serien.

Det var ju ett tag sedan och Daikin_ kanske har dragit tillbaka erbjudandet eller så var det någon dold kostnad inblandad som inte föll TS i smaken? Eller så vill TS kanske inte vara testpilot på en ny produkt som kan ha barnsjukdomar, och då med TS tidigare erfarenheter i åtanke.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 18 september 2014, 17:48:58 »

Jag har två grannar med identiska installationer utan dessa avfrostningsproblem. Ingen kan övertyga mig att +/- halv graders skillnad gör att den plötsligt måste avfrosta var 25:minut när det står på - 0 och den går i flera timmar då den står på +0 grad. Förra årets milda vinter gjorde att det inte fanns någon is eller frostbeläggning på utedelen. Jag kör pumpen enligt återförsäljarens anvisningar. Daikin säger att den borde gå längre än 25 minuter även vid minusgrader, återförsäljaren säger att de inte kan göra nåt mer med pumpen. Det utrymme som ska värmas är helt öppet och är på ca. 70 kvm, vardagsrum, matsal och hall (133 kvm enplanshus) Jag är mycket nöjd med pumpen vid +0 och väldigt missnöjd vi -0. Har haft pumpen i tre år och den behöver några år till innan den har återbetalat sig. Jag får nog vänta med det innan jag investerar i en ny pump. Den blir varken Daikin eller Panasonic.
Daikin har ju här erbjudit att byta ut din mot den nyare serien.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 18 september 2014, 17:41:50 »

Jag får nog vänta med det innan jag investerar i en ny pump. Den blir varken Daikin eller Panasonic.

Titta gärna t ex på ME:s VP när det blir aktuellt. Deras FH har bra effekt, COOP samt förmodligen marknadens mest intelligenta och effektiva avfrostningsfunktion.
Skrivet av: lurig
« skrivet: 18 september 2014, 16:26:38 »

Jag har två grannar med identiska installationer utan dessa avfrostningsproblem. Ingen kan övertyga mig att +/- halv graders skillnad gör att den plötsligt måste avfrosta var 25:minut när det står på - 0 och den går i flera timmar då den står på +0 grad. Förra årets milda vinter gjorde att det inte fanns någon is eller frostbeläggning på utedelen. Jag kör pumpen enligt återförsäljarens anvisningar. Daikin säger att den borde gå längre än 25 minuter även vid minusgrader, återförsäljaren säger att de inte kan göra nåt mer med pumpen. Det utrymme som ska värmas är helt öppet och är på ca. 70 kvm, vardagsrum, matsal och hall (133 kvm enplanshus) Jag är mycket nöjd med pumpen vid +0 och väldigt missnöjd vi -0. Har haft pumpen i tre år och den behöver några år till innan den har återbetalat sig. Jag får nog vänta med det innan jag investerar i en ny pump. Den blir varken Daikin eller Panasonic.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 juli 2014, 16:34:42 »

Dessvärre är det så att om pumpen är lite klen i förhållande till huset så faller temperaturen på förångaren och en avfrostning triggas.
Detta oavsett om det finns is på förångaren eller inte.
Om maskinen har en påisning så är det att föredra med en snabb avfrostning då verkningsgraden ökar i.s.f. att bara köra på. Utöver detta så har en reversering av driften inte endast en avfrostande funktion utan den skall även se till at oljan returneras till kompressorn.
Med allt detta sagt så vill jag informera om att vi har utvecklat en ny serie maskiner som kommer att lanseras under Sept månad med högre effekt samt intelligentare avfrostningar.
Då jag har följt denna tråd i det tysta ett längre tag så är det dags att blanda sig in i diskussionen.
Jag skulle vilja plocka ner Lurigs maskin och ersätta den med en ur den nya serien under hösten.

Om Lurig är intresserad, vänligen kontakta mig per PM eller mail.

Mvh
Tomas
Skrivet av: lurig
« skrivet: 23 juli 2014, 14:58:29 »

Under det senaste vinterhalvåret har jag gjort nya upptäckter som jag har diskuterat med leverantören utan resultat. Problemet är att pumpen avfrostar var 25:e minut under -0 grad kvarstår. Efter ca. 5-6 minuter går pumpen igång och det tar minst 4-5 minuter innan den uppnår "arbetstemperatur" på 52-57 graders ut-blåsluft. Resultatet av detta är att jag inte kan få upp värmen i de utrymmen pumpen värmer mer än 18,5-20,5 grader oavsett temp inställning mellan 20-30 grader. Vid +0 grad börjar pumpen gå i mellan 2-3 timmars intervaller och på inställt 23 grader håller den 22,5 grader konstant temperatur i det hela öppna utrymme där pumpen arbetar.
Mätpunkten/termostaten ligger 14(!) meter från pumpen, rakt fram. Vid -0 blir det 20,5 grader max, vid -7 är det 19,5 som bäst och vid -15 orkar knappt över 19,0 grader. Man behöver inte göra några djupa tankegångar för att konstatera vad som är orsaken till detta. Om en värmekälla inte levererar värme under 10 minuter, var 25:e minut så kan inte resultatet bli bättre. Tyvärr min gamla Panasonic uppförde sig på samma sätt. Det positiva är att den milda och extremt torra vintern gjorde min nyinköpta plastbalja för is-produktion nästan överflödig. Häromveckan fick jag en påringning från leverantören att det är dags för den 3-åriga service som de rekommenderar, som jag avböjde med hänvisning till all reparation och strul med pumpen hittills. Serviceteknikern lovade återkomma med nåt förslag om lösning på mitt problem.  Om det händer nåt så gör jag en uppdatering.
Skrivet av: Emans
« skrivet: 05 april 2013, 21:17:46 »

En sista uppdatering. Daikin har rekommenderat en tekniker hos EKVT (återförsäljare) som jag har kontaktat och som i sin tur lånade en "loggare" som jag har monterat på min värmepump för att mäta utetemp och förångarens temperatur. Efter några dagars loggning har man analyserat resultatet och man kunde konstatera att pumpen stannar var 30:e minut och avfrostar i ca. 5 minuter vid minusgrader. P.g.a. att avfrostningsperioden är så kort(!) faller innetemperaturen marginellt, därför kan man inte betrakta fenomenet med fasta avfrostningscyklar som fel, trots att den borde gå i minst 40 min eller längre mellan avfrostning enligt teknikern. Även möjligheten att jag kör pumpen "för hårt" kan göra skillnad varför min pump producerar stora mängder is jämfört med motsvarande installationer hos mina grannar. Jag blev rekommenderad att inhandla en större balja (> 60 liter) för att samla vatten/is för min 35 liters variant räcker bara i 2 dagar när det är mycket fukt i luften. Där stannar mitt engagemang i ämnet.

Tydligen gäller det att ha tur när man köper en Daikin..................Jag har också en 2010:a fast en Ftxl20 som har fungerat klockrent hela tiden. Det verkar ju väldigt märkligt att maskinerna är så olika med tanke på dina att dina grannars pumpar fungerar så  mycket bättre jämfört med din, om jag var som dig så skulle jag kräva en helt ny utedel med hänvisning till garantin..........Annars Allmänna Reklamationsnämnden....
Skrivet av: lurig
« skrivet: 05 april 2013, 16:26:02 »

En sista uppdatering. Daikin har rekommenderat en tekniker hos EKVT (återförsäljare) som jag har kontaktat och som i sin tur lånade en "loggare" som jag har monterat på min värmepump för att mäta utetemp och förångarens temperatur. Efter några dagars loggning har man analyserat resultatet och man kunde konstatera att pumpen stannar var 30:e minut och avfrostar i ca. 5 minuter vid minusgrader. P.g.a. att avfrostningsperioden är så kort(!) faller innetemperaturen marginellt, därför kan man inte betrakta fenomenet med fasta avfrostningscyklar som fel, trots att den borde gå i minst 40 min eller längre mellan avfrostning enligt teknikern. Även möjligheten att jag kör pumpen "för hårt" kan göra skillnad varför min pump producerar stora mängder is jämfört med motsvarande installationer hos mina grannar. Jag blev rekommenderad att inhandla en större balja (> 60 liter) för att samla vatten/is för min 35 liters variant räcker bara i 2 dagar när det är mycket fukt i luften. Där stannar mitt engagemang i ämnet.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 21 mars 2013, 19:48:17 »

Fick svar från min ÅF nu att det är något fel på några tempgivare och att det blir fel värde mellan dom, då går avfrostningen på tid och inte behov, han sa också att dom haft problem med några större pumpar dom sålt (8-9 kw). Blir spännande att se när dom är bytta nästa vecka om det blir någon skillnad.
Hei.
Det er nok feil karakteristikk på temperaturfølerne som leser utetemperatur og den på røret ut av register. Feil skal ikke være stor før det blir strul. Om utetempføler gir signal om litt varmere enn virkelig, og samtidig føler på rør ut av register gir signal om litt kalder enn virkelig blir det "äggklocka".
Det kan og være en "designfeil", på det sett at Daikin monterer en ny føler med noe endret karakteristikk.
Skrivet av: alex79
« skrivet: 21 mars 2013, 08:10:05 »

Fick svar från min ÅF nu att det är något fel på några tempgivare och att det blir fel värde mellan dom, då går avfrostningen på tid och inte behov, han sa också att dom haft problem med några större pumpar dom sålt (8-9 kw). Blir spännande att se när dom är bytta nästa vecka om det blir någon skillnad.
Skrivet av: alex79
« skrivet: 19 mars 2013, 17:13:16 »

Jadå, jag är säker på att den avfrostar, det "knäpper" och "bubblar" lite, men det låter precis som när min gamla pump avfrostade.

Pratade med min ÅF idag och han skulle kolla lite, han tyckte iaf också att det var konstigt att den avfrostade så ofta och när det inte är någon is eller riktig kyla heller, han pratade nåt om delta att det var det som styrde avfrostningen. Vi får se när han återkommer.

Men annars så är det en enorm skillnad mot min gamla pump, nu har jag mellan 21,5-22 grader hela tiden och då står pumpen på 23 grader heat med fläkten på 4:an vingarna riktade neråt mot golvet och svep sidledes. Mitt gamla trägolv framför pumpen är ju t om varmt nu, hände aldrig med den gamla pumpen som iofs var 10 år gammal. Så tekniken har väl gått lite framåt iaf.

Nu när det blåser lite mer och snöar så har pumpen ändrat lite beteende, nu kör den 30/5 sen 45/5 så tiden  med värme har iaf ökat lite, var ute och tittade när den avfrostade och det är ju lite frost som smälter och rinner ut under nu iaf, får bara hoppas att det inte bygger på med is på bottendelen nu då.
Skrivet av: Emans
« skrivet: 19 mars 2013, 15:23:59 »

Hej på er, ny här från och med idag, har fått en FTXS25 installerad idag och nervös som man är så började jag läsa lite om pumpar EFTER man köpt en. Hittade då denna tråd och blir ju både ledsen och besviken.

Jag har nu -4 ute och pumpen går i cykler om 25/5, den är ju helt ny och det finns inte en gnutta is på den och den går så här från början.

Ber nu om hjälp vad jag ska göra, ringa till ÅF och säga att den avfrostar för ofta och att något är fel eller ska jag säga något annat?

Mvh Alex

Är du säker på att den avfrostar då?  Det brukar "knäppa"  i innedelen när den avfrostar.  Kan ju vara så att den går on off pga av att temperaturen är uppnådd.............. ::)
Skrivet av: alex79
« skrivet: 18 mars 2013, 17:29:31 »

Hej på er, ny här från och med idag, har fått en FTXS25 installerad idag och nervös som man är så började jag läsa lite om pumpar EFTER man köpt en. Hittade då denna tråd och blir ju både ledsen och besviken.

Jag har nu -4 ute och pumpen går i cykler om 25/5, den är ju helt ny och det finns inte en gnutta is på den och den går så här från början.

Ber nu om hjälp vad jag ska göra, ringa till ÅF och säga att den avfrostar för ofta och att något är fel eller ska jag säga något annat?

Mvh Alex
Skrivet av: ftxl35
« skrivet: 18 mars 2013, 10:39:44 »

Henger meg på, enig med tbatba...helt utroligt av daikin og vara så passiv.
Håper de som lurar på at kjøpe daikin leser denne tråd og tar sin vurdering etter dette.

Som tbatba skriver, sett temp-sensor på framsiden, ved utblås...da fungerer pumpen bra tills 10-12 minus, etter det vil du igjen få 25/5. Lykke til.
Skrivet av: tbatba
« skrivet: 17 mars 2013, 12:11:01 »

hej lurig
ja vad skall man säga int är det vettigt men det är dom som sålt
pumpen som är måltavlan så en reklamation skulle vara en väg

sedan är det det lite konstigt att support daikin inte har mer vett i huvudet
(men som jag sagt förut så verkar dom leva i en bubbla hoppas någon
sticker hål i denna för med dålig support från Daikin så kan man lista ut resten ang ÅF )

rådet att värma utgivaren alt isolera
skulle jag prova tvärtom
flytta givaren och hänga den innanför så att den registrerar kallare grader
temp ca 2-3 grader dvs efter förångaren ,en mer avancerad sak finns att prova men att flytta givaren kan ge en bra fingervisning

svep är väl där man kan klaga ang värmepumpar kostar väl någon tusenlapp men ser man
att man får rätt så är den betald omgående det är bara tiden o kraften

håll oss informerade
mvh





Skrivet av: lurig
« skrivet: 15 mars 2013, 16:33:08 »

Hej alla Daikinbröder! Dags för en uppdatering. Jag har fört en "oändlig" diskussion med Daikin tech. support och återförsäljaren utan resultat. Grundproblemet med 25/6 avfrostningscykel kvarstår och pumpen jobbar hårt på att producera enorma mängder is. Senaste "tekniskt innovativa förslaget" från Daikin innebar att jag isolerade temp givaren på pumpens baksida  utan någon reaktion från pumpen. Jag har även värmt upp givaren med hårtork! för att "lura" maskinen fast den struntade i alla mina försök. Positionerna är låsta för tillfället då Daikin medger att pumpen är behovsstyrd och att de fasta avfrostningscyklarna är fel, alltså det är fel på pumpen och jag skall ta det med återförsäljaren. Återförsäljaren i sin tur hävdar att de har gjort allt de har kunnat med byte av styrenhet/temp sensor och de inte kan göra mer för mig trots 5 års garanti från Daikin och köpt 5 års extra garanti från återförsäljaren för åtskilliga tusenlappar. Jag har fått rekommendation från Daikin att kontakta andra återförsäljare med erfarenhet av Daikin pumpar vad de säger om mitt problem och om de kan hjälpa mig! Först trodde jag att jag hörde fel! Jag som konsument bär allt ansvar om man köper en produkt som det är fel på för att jaga runt mellan olika återförsäljare för att lösa ett av Daikin Sverige erkänt problem. Där du! Nästa steg är nog den Allmänna Reklamationsnämnden. Uppdatering kommer.
Skrivet av: Emans
« skrivet: 18 februari 2013, 16:46:06 »

Fått nåt swoooosch och donk än eller?  ;)

Nä, inte här i allafall  ???  inget donk och swooosch heller, förbannat irriterande. Teknikern som var här och tittade hittade inget fel han heller, så detta är väl nåt jag får försöka leva med................ ^-^
Skrivet av: Fredrik Olofsson
« skrivet: 18 februari 2013, 10:31:26 »

Fått nåt donk och swoooosch än eller?  ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2013, 23:33:51 »

Du skall ha DONK före SWOOOSCH. Annars är det fel.
 8)
Skrivet av: Emans
« skrivet: 18 januari 2013, 22:17:03 »

DONK = Kompressor stopper
SWOOOSCH = 4-veisventil veksler

Måste vara nåt fel på min pump fast den värmer hela huset ner till -20, jag ska ringa supporten imorgon och pälsa på varför jag inte har nåt SWOOOSCH och DONK.     Sc:,h
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 18 januari 2013, 17:39:44 »

 tummenupp
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 18 januari 2013, 16:29:06 »

DONK = Kompressor stopper
SWOOOSCH = 4-veisventil veksler

Tack! Man lär sig alltid något nytt!

Mvh!
// Niklas
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 18 januari 2013, 16:07:56 »

Klart, jag skall lyssna efter donk & SWOOOSCH;)
DONK = Kompressor stopper
SWOOOSCH = 4-veisventil veksler
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 18 januari 2013, 13:38:09 »

Ja någon annan måste väl ha detta fenomen också tycker jag. Om ingen annan har det så är det ju konstigt.
Igår kväll när jag var ute i garaget och skruvade så hörde jag den avfrosta, utedelen stängdes av, sedan sa det donk från utedelen och sedan SWOOOSCH.

Mvh
Fredrik

Mvh
Fredrik

Klart, jag skall lyssna efter donk & SWOOOSCH;)
Skrivet av: Fredrik Olofsson
« skrivet: 18 januari 2013, 11:15:33 »

Hmm, jag skall kanske vara mer lyhörd nästa gång min är igång och jag är hemma. ;-)
Tack för återkopplingen. Alltid bra när man får klart för sig resultatet.

Mvh!
// Niklas

Ja någon annan måste väl ha detta fenomen också tycker jag. Om ingen annan har det så är det ju konstigt.
Igår kväll när jag var ute i garaget och skruvade så hörde jag den avfrosta, utedelen stängdes av, sedan sa det donk från utedelen och sedan SWOOOSCH.

Mvh
Fredrik

Mvh
Fredrik
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 18 januari 2013, 05:56:12 »

Dock så tycker jag det är konstigt om ingen annan upplever detta ljud/fenomen i sin pump.


Hmm, jag skall kanske vara mer lyhörd nästa gång min är igång och jag är hemma. ;-)
Tack för återkopplingen. Alltid bra när man får klart för sig resultatet.

Mvh!
// Niklas
Skrivet av: ftxl35
« skrivet: 17 januari 2013, 23:30:07 »

I min ftxl 35 også....er vel aldrig noe problem med daikin hvis man ringer og frågar? ::) Men tror de lydene er ganske så vanlig.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 17 januari 2013, 16:40:16 »

Lydene er i min Coolix.
Skrivet av: Fredrik Olofsson
« skrivet: 17 januari 2013, 14:44:38 »

Har pratat med dom nu.
Min maskin fungerar fullt normalt. Enkelt förklarat:
Innerdelen fungerar ju som förångare (vilket förklarar knäppningarna och "vattendroppsljudet") och det finns ju en ventil som reglerar trycket åt båda hållen.
När ytterdelen går och sedan har avfrostat klart och stängs av så behöver systemet tryckutjämnas och då byter ventilen "riktning" och då uppstår det ljudet som jag beskriver som ett swooosch i innerdelen.
Han sa att det kan bli uppemot 35bar eller mer i tryckskillnad och då är det inte så konstigt att det låter så. Sedan kan ljudet blir lite olika beroende på hur lång sträcka det är mellan ute- och innerdel.

Dock så tycker jag det är konstigt om ingen annan upplever detta ljud/fenomen i sin pump.

Garanti finns kvar. Har femårsgaranti på min.

Mvh
Fredrik

Skrivet av: Avarage
« skrivet: 17 januari 2013, 14:31:17 »

Knäppningarna har jag också. Men det är alltså inte någon som har den här "tryckutjämningen"??
Får väl ringa DAIKIN support och fråga.

Mvh
Fredrik

Jag har, som sagt var, inte hört något sådant från min. Det KAN betyda att jag inte varit närvarande när det hänt eftersom jag eldar i kaminen mycket och LVP:n i princip bara är i drift när jag sover eller är på jobbet. Förutom kortare stunder på morgon eller när jag kommer hem från arbetet.

Tror det är bäst att ringa och fråga. Du lär ju ha garanti kvar!?

Lycka till!
// Niklas
Skrivet av: Fredrik Olofsson
« skrivet: 17 januari 2013, 11:55:56 »

Knäppningarna har jag också. Men det är alltså inte någon som har den här "tryckutjämningen"??
Får väl ringa DAIKIN support och fråga.

Mvh
Fredrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!