Tjena!
Så där! Nu är allt klart med min värmepumpsinstallation Thumbsup
Det blev en Thermia G2 10kw och 195m aktivt borrhål med ett vattenflöde på 9000 L/h.
Tittar lite på värdena och inställningarna, delta T varma sidan är 8 och kalla sidan är 3 vilket jag har läst mej till ska vara optimalt.
Men jag har en ska jag funerar på! Integral A1 är intställt till -150 och intergral A2 till -600.
Kan det vara ide att sätta integral A2 till -990?
Har läst nått om att man fördröjer elstöttningen då och låter pumpen jobba längre. Stämmer detta?
Tack på förhand!
-
Ja det stämmer. Men varför ska du det? innan du har kört pumpen en vinter och vet vad som händer. Pumpen kallar ju på tillsats för att den behöver det. Och detta värde funkar för det mesta. *vinkar*
-
Haha nä det är klart! Lite het på gröten kanske ;D
Men integral A1 på -150 är det fabriks inställt värde?
-
Har du golvärme?
-
Ja i 2 st badrum. Men i övrigt är det bara radiatorer.
-
Fabriksvärdet är -60 för radiatorer och -150 för golvärme. Detta beror på hur väl ditt hus lagrar energi.
-
Men om jag har övervägande radiatorer bör jag inte ha värdet inställt på -60 då?
-
Det är det normala. Men det kanske funkar i ditt hus. Finns ingen nackdel med att få lite längre gångtider. Bara det inte blir kallt där emellan så Thumbsup
-
Okej!
Men du tack för svaret! Bara vänta på kylan och testa sig fram lite då Thumbsup Men om jag får lite kallt mellan körningarna så är det att höja värdet som gäller? Många frågor ;D Det här med värmepump är helt nytt för mej...
-
Om man inte frågar får man inget veta :) Ja det normala är ju - 60. Varför sänktes det?
-
Inte en aning! Har inte hunnit prata med installatören än. Skulle få mej en genomgång när han var helt färdig Thumbsup
Lär väl kanske bli till veckan...
-
OK Lycka Till med allt Thumbsup