för mycket värme
« skrivet: 23 mars 2021, 20:50:02 »
Hej, har precis flyttat in i ett hus där det sitter en nibe fighter 1215.
det är väldigt varmt. trotts att ute tempen är hög och inne temp är hög så fortsätter elementen att ösa ut värme och pumpen kör igång för jämnan.

vi installerade en innegivae i förhoppning om att pannan skulle lyssna på att temperaturen inne var för hög men den fortsätter att ösa på elementen.

inställningar ser ut såhär.
VB-fram: 47(18) ºC
Varmvatten: 48 ºC
Utetemperatur: 6ºC
rum 24,0 (19) ºC
VB-r: 40(54) ºC
VB-start: 48(46) ºC
KB-f: 5 ºC
KB-r: 7(-12) ºC
Kurvlutning: 8
rum-komp 3
VPstarter: 61081
VP: av
VP-tid: 58054h
TS-tid: 1162h
Grundinställningar: 0 22

------Submeny-----------
Grad-min: -0
VB diff VP: 13 ºC
Diff VP-TS: 3 ºC
VPintervall: 20m
VVB-stopp: 50
XVV-stopp: 65
XVVintervall: 14d
DriftP 1
HP/MS 1
LP 1
KB-pump: 0
EP-drift: 0
Kal.Ute 0rum 0
KB-f 0KB -r 0
MAN: 0
Servicetid: 0
Parallell: -8
ehp-int1: 0d
vb-fram 25ºC


är de där de felar eller har något gått sönder?
tacksam för alla svar på förhand.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3526
  • Karma +2/-0
SV: för mycket värme
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2021, 22:04:03 »
Växelventilen "3-vägsventilen" verkar kärva. Ta isär och smörj upp, alt byt insats.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: för mycket värme
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2021, 23:09:33 »
Säkert växelventilen som inte stänger helt mot värmesystemet, har samma problem själv ibland,min ventil kärvar lite precis innan den går fullt ner,brukar dock funka ett tag om jag tar bort motorn och motionerar ventilen.
Sök så hittar du bra info om ventilen som Carl skrivit om.
För att ta bort motorn är det en typ en flärp man trycker på samtidigt som man vrider motorn
« Senast ändrad: 23 mars 2021, 23:15:13 av super »
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!