Författare Ämne: Mätning cop i äldre värmepumpar  (läst 956 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad timmpo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
Mätning cop i äldre värmepumpar
« skrivet: 05 februari 2020, 22:15:36 »
Hur presterar de gamla pumparna efter 50000+ timmar ?

Har för nyfikenhetens skull mätt upp cop i ett par gamla värmepumpar
Detta är mätt med nogranna temperaturgivare och kallibrerad flödesmätare
samt 2 st elmätare (TELVENT och en Siemens)

I detta är värmebärar pump och cirkulationspump (tot 127w) inräknat

Pump 1 IVT greenline C5 med kolvkompressor (407C) 68000 drifttimmar på kompressor

Ojämnhet i fasbelastning 15%
vid 35g ut
Brine 2.4g
effekt 5.81 kw
COP 3.55

vid 40g ut
Brine 2.4g
effekt 5.28kw
COP 3.2

Pump 2 IVT Greenline HT C7 (r134) Scrollkompressor 48000 timmar, denna pump har loggats från 2008 och har inte förändrats något nämnvärt sedan dess, förutom nån % mer i snedbelastning mellan faserna och alltid varit väldans högljudd

Ojämnhet i fasbelastning 35%

vid 35g ut
Brine 2.7g
effekt 6.1 kw
COP 3.0

vid 40g ut
Brine 2.7g
effekt 5.9
COP 2.4

Till våren tänkte jag även fylla på med en flong ny pump för att få lite att jämföra mot.
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mätning cop i äldre värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2020, 23:44:09 »
Kul med mätningar  tummenupp

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mätning cop i äldre värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2020, 07:23:34 »
Intressant och kul att du tar dig tid att göra detta.
Vad har pumparna för cop från fabrik?
Ser att cop dyker neråt en hel del när den måste ut med en framledning på 40 grader mot 35 grader.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!