Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jimmydsi skrivet 07 september 2015, 08:33:56

Titel: Höja värmen i elementen
Skrivet av: Jimmydsi skrivet 07 september 2015, 08:33:56
Hej!

Är nyinflyttad och har bergvärme med en Nibe Fighter 1115 från 2006. Jag undrar hur man gör för att höja värmen lite till elementen, det är ca 19,5grader i huset nu och vi skulle vilja få upp det någon grad.

Kan någon kunnig kolla om de värden jag har på displayen är bra eller om det är något ja ska ändra, om någon ville skriva vad alla förkortningar betyder också vore det supersnällt :)

VB-Fram 33 (30C)
Varmvatten 49C
Utetemp 9C
VB-R 32 (43C)
VVStart 49 (43C)
KB-f "blinkande" 50C
KB-r 50 (-5C)
Kurvlutning 10
VP starter 1951
VP av
VP tid 19663h
TS Tid 925h

Hoppas någon har tid att hjälpa mig lite
Med vänlig hälsning Jimmy

Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 september 2015, 08:42:30
Börja med att kolla att alla termostater är öppna och funkar som dom skall. Det är inte ovanligt att dom kärvar ihop efter ett tag. Blir rören fram till elementen varma?
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: Jimmydsi skrivet 07 september 2015, 08:46:13
Alla rör till elementen är lika varma som själva elementen, dom är inte kalla då dom håller huset i 19-20grader och det är 200kvm. kanske är normal temp inomhus när man kör på automatisk inställning men vore fint att få upp någon grad till om det skulle behövas.
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: Rickard skrivet 07 september 2015, 08:58:32
Troligen visar båda dina KB-givare fel, 50 grader är omöjligt, och -5 känns extremt långsökt denna årstid om du har det flöde på KB som du skall ha.
Det finns en inställning i värmepumpen (läs i manualen) där du kan tvångsköra cirkpumpen på kalla sidan även när kompressorn står still, gör du det nu så borde båda tempgivarna visa någon eller några plusgrader vid denna årstid.

För att öka temperaturen inomhus denna årstid skall du vrida ratten på värmepumpen uppåt (medsols).
Om du gör det och samtidigt tittar på börvärdet (värdet inom parantes när pumpen stått orörd någon minut - så displayen återgått till "viloläge") så kan du vrida upp börvärdet med 1-2 grader för varje grad varmare du vill ha inne.
Eller, vrid helt enkelt upp ratten 3-4 mm och vänta ett dygn eller mer innan du justerar ytterligare, det tar tid för en ändring att slå igenom på faktisk rumstemp.
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: Jimmydsi skrivet 07 september 2015, 09:12:30
Tack för svar! problemet är att jag har ingen manual, vet du hur man tvångsköra cirkpumpen? Är tyvärr helt nybörjare när det gäller bergvärme och dess tillbehör.
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: SW skrivet 07 september 2015, 10:19:14
Hej
Här hittar du något i alla fall.
https://www.google.com/search?q=Nibe+fighter+1115&ie=utf-8&oe=utf-8
SW
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: SW skrivet 07 september 2015, 10:22:27
Hej
Här kommer skötselanvisning.
SW
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: SW skrivet 07 september 2015, 10:31:38
Hej
Sid 14 punkt 14   
KB-pump: Tvångsdrift av köldbärarpump.
SW
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: jimmydsi skrivet 07 september 2015, 11:38:35
Tack tummenupp Jag har enligt manual nu ändrat KB-pump 0 till 1 (omvandlades till "KB"). Hur länge ska den stå så? efter ca 5min står det fortfarande KB-F 50C och KB-R 50C (-5C)

Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: Rickard skrivet 07 september 2015, 11:53:05
Båda givarna visar +50 grader och är alltså trasiga.
Nibe brukar ibland ge bort dem om du ringer deras support.
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: jimmydsi skrivet 07 september 2015, 11:56:54
Av ren nyfikenhet vad är det som blir fel eller kan bli fel om dessa två är trasiga? tror säkert dom varit trasiga ett tag
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: Rickard skrivet 07 september 2015, 12:01:41
KB-ledningarna är alltid fuktiga under isoleringen, fukten har letat sig in i dåligt tätade givare.
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: jimmydsi skrivet 07 september 2015, 12:03:24
Läste lite att det är rätt vanligt att dom går sönder, Kan man köra på som vanligt eller måste de bytas ut akut?
Titel: SV: Höja värmen i elementen
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 september 2015, 12:40:09
Dom har ingen egentlig funktion för själva värmepumpen förutom att stoppa den om det blir för kallt (-5 grader verkar vara gränsen i dina inställningar).