Krånglande vv-givare?
« skrivet: 18 augusti 2007, 23:49:19 »
Hejsan,
får man störa med en dum liten fråga. Såg att du varit inne på tråden om Thermia TWS och liten rektangel...

Vi har fått ett plötsligt stopp på vår nya Thermia Diplomat 16, när jag går in på servicemenyn så indikerar givaren för varmvatten 99. I driftmenyn så ser det ut som om vi har en full varmvattenberedare men den är bara 19 grader, brrr... ;-)

När man byter mellan varmvattendrift och värmepumpdrift så låter det som om den skall till att starta i ca 1 1/2 sekund sedan tystnar pumpen. Cirkpumparna går och jag har inget larm. Värmesystemet ligger också under startnivån men det är inte lika kritiskt som VV...

Efter att ha kopplat ur/in TWS givaren går pumpen och laddar nu VV. :-) Temperaruren för VV i servicemenyn är dock 99 (siffran till vänster), är det rätt?

Har ni något tips? Är givaren trasig? Kan den få en reset på detta sätt? Jag trodde att all temperatur mättes med ohm/grad (passiv sensor).

Hälsningar,
         Patrik

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Krånglande vv-givare?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2007, 08:33:56 »
I din användarmanual står det vad givaren ska ha för Ohm-värde vid respektive grad.
Thermias manual är bland den sämsta har det kommit fram tidigare i forumet , men har för mig att det finns en lista med dessa värden i alla fall.
Lycka till
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Krånglande vv-givare?
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2007, 18:33:58 »
Den måste kopplas loss om det ska gå mäta..

Vid resistansmätning av
givarna måste först
givarkablar kopplas loss
från reglerutrustningen.
Mät först givare inkl. kabel.
Mät sedan enbart givaren.

Fram/Retur/
Varmvatten
Fram/Retur/
Köldbärare

°C kohm
0 66,3
5 52,4
10 41,8
15 33,5
20 27,1
25 22,0
30 18,0
35 14,8
40 12,2
45 10,1
50 8,5
55 7,1
60 6,0
65 5,0
70 4,2
75 3,7
80 3,1
85 2,7
90 2,3
95 2,0


Hämtat från:
Thermia Diplomat
Optimum &
Diplomat TWS
Installationsanvisning
9680-53814001
Rev. 2
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!