Författare Ämne: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?  (läst 67980 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Leverantören förespråkar fast kondensering och att inte köpa SMO-10 (styrmodulen).
Jag kan inte värdera hur mkt jag förlorar på detta gentemot flytande kondensering, men det verkar som om man bör försöka välja flytande.

Ur komforthänseende skulle jag föredra fast och en juste schuntning. Skulle man kunna köra flytande kondensering mot tanken kopplad som ackumulatortank och shunta ut radiatorvattnet därifrån? Jag förmodar att risken för svårigheter blir stor?

Om man kör fast kondensering mot tanken kopplad som ackumulatortank, skulle man då kunna förmå pumpen att skicka fram olika temperaturer baserat på någon tabell, huskurva, behovsmätning etc?

Om man kör helt flytande bör jag då koppla som i den bifogade filen?
Tanken är att sätta en så låg VV-temp att trevägsventilen inte försöker värma varmvattnet under uppvärmningssäsongen. Istället får min befintliga VVB höja temperaturen på det föruppvärmda vattnet. När det är som kallast lär VVB:n inte behöva arbeta då radiatorvattentemperaturen räcker. Under sommaren höjer jag begärd VV-temp så att VP:n står för VV-produktionen.


Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2011, 07:10:42 »
Jag är mycket skeptisk till din variant av inkoppling, du måste säkerställa flödet över VP:n och det är inte så lyckat att returen går via radiatorerna vid VV-laddning.

Tanken är att sätta en så låg VV-temp att trevägsventilen inte försöker värma varmvattnet under uppvärmningssäsongen. Istället får min befintliga VVB höja temperaturen på det föruppvärmda vattnet. När det är som kallast lär VVB:n inte behöva arbeta då radiatorvattentemperaturen räcker. Under sommaren höjer jag begärd VV-temp så att VP:n står för VV-produktionen.

Ett alternativ är att köra utan SMO och istället köra flytande på vintern med acken som arbetstank som dessutom förvärmer varmvattnet. VP:n styrs då av en RT10.

På sommaren så stänger du till radiatorerna så att det blir fast kondensering mot acktanken som VVB. VP:n kopplar du om så den styrs med en VT10 på acktanken.
« Senast ändrad: 21 mars 2011, 07:20:31 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2011, 07:41:19 »
Inser att jag hade vänt på tanken. Det vore mindre oklokt att ha den på returen.

Din presenterade lösning ser ut att vara precis det jag önskar.
Ett par frågor dock.

Bör jag tänka på något särskilt när jag installerar två cirkulationspumpar? Jag förmodar att båda måste gå i under uppvärmningssäsongen?

Vid byte mellan sommar och vinterdrift måste jag lyfta på locket på utedelen och ställa om något? Eller hur agerar pumpens automatik?

Skall/kan pumpen styra den elpatron jag har för avsikt att montera mitt på tanken eller körs den manuellt?

Bör jag koppla förbi VVBn på sommaren så att jag kan ha relativt låg VV-temp utan risk för legionella? VVBn är på 200 l.

ÄR 2025an någorlunda smart vad gäller bedömning av framledningstemperaturbehov efter avfrostning? Dvs begriper den att inomhustemperaturen förmodligen sjunkit? Elemineras detta problem då värmekretsen har en egen cirkulationspump?


Utifrån mitt perspektiv och ringa kunnande ser den föreslagna lösningen ut att vara den bästa jag stött på hittills. Vad talar emot den och rekommenderas några andra åtgärder?

« Senast ändrad: 21 mars 2011, 07:49:37 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2011, 08:25:12 »
Som Carl har ritat är mitt system byggt

Fast jag har en shunt på utgående till radiatorerna
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2011, 11:38:38 »
Inser att jag hade vänt på tanken. Det vore mindre oklokt att ha den på returen.

Din presenterade lösning ser ut att vara precis det jag önskar.
Ett par frågor dock.

Bör jag tänka på något särskilt när jag installerar två cirkulationspumpar? Jag förmodar att båda måste gå i under uppvärmningssäsongen?

Jepp, den som går mot radiatorsystemet behöver inte kopplas via värmepumpen, laddpumpen bör styras av VP:n.

Citera
Vid byte mellan sommar och vinterdrift måste jag lyfta på locket på utedelen och ställa om något? Eller hur agerar pumpens automatik?

Kopplar du in både RT10 och VT10 mot VP:n så måste du hitta på en smart lösning för att kunna växla vilken givare som ska styra, men detta kan du bygga utanför din VP och bara ha 2 kablar in i utedelen.

Citera
Skall/kan pumpen styra den elpatron jag har för avsikt att montera mitt på tanken eller körs den manuellt?

Det finns en utgång på 2025 för att styra elpatron men det är klart enklare att styra den direkt mot en temperatur i tanken.

Citera
Bör jag koppla förbi VVBn på sommaren så att jag kan ha relativt låg VV-temp utan risk för legionella? VVBn är på 200 l.

Är det förrådsberedare eller slingberedare i acktanken?

Citera
ÄR 2025an någorlunda smart vad gäller bedömning av framledningstemperaturbehov efter avfrostning? Dvs begriper den att inomhustemperaturen förmodligen sjunkit? Elemineras detta problem då värmekretsen har en egen cirkulationspump?

Värmesäsong styrs VP:n av en rumstermostat (RT10), denna märker självklart om innetemp sjunker och drar igång värmen.
« Senast ändrad: 21 mars 2011, 11:41:39 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2011, 21:21:39 »
Inser att jag hade vänt på tanken. Det vore mindre oklokt att ha den på returen.

Din presenterade lösning ser ut att vara precis det jag önskar.
Ett par frågor dock.

Bör jag tänka på något särskilt när jag installerar två cirkulationspumpar? Jag förmodar att båda måste gå i under uppvärmningssäsongen?

Jepp, den som går mot radiatorsystemet behöver inte kopplas via värmepumpen, laddpumpen bör styras av VP:n.

Citera
Vid byte mellan sommar och vinterdrift måste jag lyfta på locket på utedelen och ställa om något? Eller hur agerar pumpens automatik?

Kopplar du in både RT10 och VT10 mot VP:n så måste du hitta på en smart lösning för att kunna växla vilken givare som ska styra, men detta kan du bygga utanför din VP och bara ha 2 kablar in i utedelen.

Detta kan man säkert göra något smidigt av. De båda givarna skall alltså lämna signal till samma plint. Perfekt!

Citera
Skall/kan pumpen styra den elpatron jag har för avsikt att montera mitt på tanken eller körs den manuellt?

Det finns en utgång på 2025 för att styra elpatron men det är klart enklare att styra den direkt mot en temperatur i tanken.
Tips på lämplig patron mottages tacksamt. Dvs tillverkare och ev modell. Förmodar att de man kör manuellt även har möjlighet att styras via signal.

Citera
Bör jag koppla förbi VVBn på sommaren så att jag kan ha relativt låg VV-temp utan risk för legionella? VVBn är på 200 l.

Är det förrådsberedare eller slingberedare i acktanken?

I acctanken (kw 500:an) förvärms vattnet via slinga på två nivåer. VVBn är en vanlig tank med ett termostatvred utan temperaturmarkering och en shunt under beredaren. VVBn kan bytas ut vid behov, men jag förmodar att den överlever några år.

Citera
ÄR 2025an någorlunda smart vad gäller bedömning av framledningstemperaturbehov efter avfrostning? Dvs begriper den att inomhustemperaturen förmodligen sjunkit? Elemineras detta problem då värmekretsen har en egen cirkulationspump?

Värmesäsong styrs VP:n av en rumstermostat (RT10), denna märker självklart om innetemp sjunker och drar igång värmen.


Pumpen jag har idag skickar ut den temp som som användes före stoppet även efter stoppet. Sakta ökar temperaturen tills det åter är dags att avfrosta. Detta gör att radiatortemperaturen varierar kraftigt. Fenomenet torde mildras iom cirkulation även när pumpen vilar.

Slutligen kommer vi till frågan om dimensionering. När jag tittade på BVP landade resonemanget snabbt på 8kW.
Om det blir en Nibe 2025 skulle jag vilja öka minst ett steg. Egentligen skulle jag vilja gå ännu längre för att ha lite mer hjälp när vintern håller huset i ett fast grepp. Effektbehovet ser ut som följer:
-20  10,3 kW
-15  8,9 kW
-7  6,6 kW
0  4,6 kW
7  2,5 kW

Jag förmodar att åtgärder som syftar till at minska framledningstemperaturen är en bättre investering än att gå upp ytterligare i VP-storlek?
« Senast ändrad: 21 mars 2011, 21:46:19 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2011, 22:19:45 »
en 2025-10 passar nog bra i ditt fall. Du har ungefär samma Ã¥tgÃ¥ng so mitt hus  
9 kw har jag i förb vid -20

jag klarar ca -12 vid kont kyla,  men är det bara enstaka nätter eller dagar sÃ¥ har jag klarat -18 utan eltillskott, men är det lÃ¥ngvarig kyla sÃ¥ är det -12 som gäller



glöm inte att det är max 50 ºC i framledning som gäller på denna vp vid -20 annars stannar den
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2011, 17:34:21 »
Vet du ungefär vilka framlednings- och eller returtemperaturer du har vid några kända utetemperaturer?
Vilken typ av radiatorer?
Vet du hur mkt huset förbrukade förut, dvs hur stor besparing du gjort?

/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2011, 20:16:04 »
Har inte superkoll vad jag har för temperaturer ut men klarar mig hyfsat bra med 50 framledning förutom i vissa rum där jag har enkelpaneler samt garaget där jag har taskiga dörrar, där blir det alldrig varmare än 15 ºC.
Man märker det särskillt sÃ¥na här kallare vintrar om man har lite för smÃ¥ element  har aldrig haft ont av det förut men i ett sovrum och annat rum i källarn har tempen liggat pÃ¥ 17 ºC när det varit under -10 i flera veckor i sträck.
Jag skall nog börja med att byta till treglasfönster och alltandörr i ett av rummet samt kompletera med lite större element i källarn.
värmeförb har legat på mellan 10-12000 kw/h mot innan 3 kubik olja (uppgift från förra ägaren) så besparingen ligger nog runt 55-60 %
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2011, 22:03:27 »
Kunde jag landa på den besparingen vore jag sannerligen nöjd.

Jag håller tummar och tår!


Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2011, 11:35:05 »

Egentligen skulle jag vilja gå ännu längre för att ha lite mer hjälp när vintern håller huset i ett fast grepp. Effektbehovet ser ut som följer:
-20  10,3 kW
-15  8,9 kW
-7  6,6 kW
0  4,6 kW
7  2,5 kW

Tänk pÃ¥ att de 10kW som stÃ¥r pÃ¥ etiketten är vid nÃ¥got standarddriftsfall och inte nödvändigtvis vid -20C.  En 10kW-maskin bara orkar med 5kW vid -20C.  DÃ¥ kanske du behöver hoppa upp till 20kW pÃ¥ etiketten för att fÃ¥ ut dina 10kW vid -20C med väldigt mÃ¥nga start/stopp när det blir varmare ute. (läser innantill i manualen)

Det måste ju vara bättre att dimensionera mot någon slags snittemperatur och att få pumpen att leverera som bäst i snitt över ett medelår än att nödvändigtvis fånga upp de där sista 5-10 nätterna med -20C?!







« Senast ändrad: 23 mars 2011, 11:37:43 av henke2 »
Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2011, 17:32:25 »
Tack.
Jag är medveten om detta.
Däremot är jag dålig på att bedöma riskerna med att överdimensionera, dvs att orsaka fler starter/stopp.

Finns det nÃ¥gon som  kombinerat 14kW LVVP med en setup lik min och med ett liknande effekt-/energibehov? Utfall av detta?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2011, 18:04:33 »
Tack.
Jag är medveten om detta.
Däremot är jag dålig på att bedöma riskerna med att överdimensionera, dvs att orsaka fler starter/stopp.

Finns det nÃ¥gon som  kombinerat 14kW LVVP med en setup lik min och med ett liknande effekt-/energibehov? Utfall av detta?

Teoretiskt bör man ha minst 25 l/kW VP, för en 14 kW så behövs då minst 350 liter.
Kopplar du den i topp och botten på en 500 liters acktank så bör det funka,
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2011, 18:07:04 »
Men den stora frågan är om det leder till större besparing. Den bör vara lite tungjobbad under större delen av året.
Jag misstänker dock att Nibes program inte är så bra på att räkna på detta?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2011, 18:20:52 »
Så här ser det ut om man gör kalkyler på 2025-14 och 2025-10.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!