Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Gambino skrivet 30 juni 2014, 20:57:05

Titel: IVT Greenline C6 HT+
Skrivet av: Gambino skrivet 30 juni 2014, 20:57:05
Hej allihopa!

Hoppas någon här kan hjälpa mig att fastställa om min nuvarande värmesystem klarar en tilltänkt utbyggnad.

Jag har en IVT Greenline HT+ C6 som installerades -05 och är tänkt att värma upp 72m2 hus + lika stor källare i Örebro.

Det som står i offerten och kan kanske vara av betydelse är:
Energibrunn/ar 110m inklusive 6m foderrör.
Expansionskärl 18l, slutet

Jag har planer att bygga till och hamnar på 96m2 + befintlig källare. Kommer värmesystemet att klara de extra kvadraterna, och eventuellt konvertering från ett par radiatorer till 40m2 golvvärme?
Titel: SV: IVT Greenline C6 HT+
Skrivet av: Carl N skrivet 30 juni 2014, 21:35:10
Eftersom den har en elpatron så kommer den säkert orka hålla värmen i huset + tillbyggnad.
Men din fråga är kanske hur mycket mer tillskott det blir?

Om du läser av drifttiderna för värmepump + tillskott (menyer 7.X) så kan vi ge en kvalificerad gissning.
Titel: SV: IVT Greenline C6 HT+
Skrivet av: Gambino skrivet 30 juni 2014, 22:53:35
Eftersom den har en elpatron så kommer den säkert orka hålla värmen i huset + tillbyggnad.
Men din fråga är kanske hur mycket mer tillskott det blir?

Om du läser av drifttiderna för värmepump + tillskott (menyer 7.X) så kan vi ge en kvalificerad gissning.

Antal timmar i drift: 27341
Procentfördelning varmvatten/värme: 18/82%
Antal timmar tillskott varit i drift: 226
Procentfördelning tillskott varmvatten/värme: 4/96%


Titel: SV: IVT Greenline C6 HT+
Skrivet av: Roland skrivet 01 juli 2014, 08:20:23
Pumpen har gått i snitt ca 3000 timmar per år vilket är lågt. Antalet tillsatstimmar är mycket lågt. Det finns mycket extra kapacitet att ta ut. Förmodligen kommer det att vara betydligt bättre isolering i utbyggnaden än i det befintliga huset. Det tillsammans med att förmodligen någon gammal yttervägg försvinner gör att värmebehovet inte kommer att öka så mycket.

Ska en tidigare ouppvärmd källare värmas kan det bli problem. Dåligt isolerade källare kan dra otroliga mängder värme.