Hej
Vi har installerat en inomhusgivare (PT1000) och enligt manualen som följde med skulle man skulle logga in med 607080 och välja värme och aktivera inomhusgivare och typ PT1000. Jag hittar inget sådant alternativ bland menyerna i version 15. Är det någon som vet hur man aktiverar inomhusgivaren?
Givaren är en original Thermiagivare och kom med en instruktion som jag inte lyckas följa vilket är lite irriterande.
Edit: Uppdaterat rubrik och lagt till version 15 om det skulle vara så att konfiguration ändrats mellan versioner.
-
Lås upp med 607080 gå till inställningar (kugghjulet) gå sedan till installation/välj PT 1000
Ställ vp i OFF och gör sedan en omstart, ses nere till vänster om vp är ställd i off läge (driftvalsmenyn)
Gå sedan in igen på hänglåset via 607080 gå in på Inställningar( kugghjulet) aktivera rumsgivare/ välj sedan om du vil att det ska vara aktiv (passiv från fabrik)
-
Tack för detaljerat svar! Nu vet jag var det gick snett: Installation var utgråat och det stod (AV). Jag tolkade AV som en behörighet som var bättre än 607080 och inte att pumpen skulle vara i driftläge AV. Uppenbart efteråt.
I manualen/pappret som följde med givaren står faktiskt inte att pumpen ska vara i läge av. Det står enbart att man ska logga in.