Hej

Har en ny luftvärmepump sedan slutet av Nov i vårt isolerade fritidshus på 54kvm. Är en Panasonic cz35wke. Senaste veckorna när det blivit kallare -5 till -15 grader har vi upplevt att den haft problem att upprätthålla temperatur.

Vi kör luftvärmepump på 23 grader samt högsta fläkt hastighet. I natt var det tex ca -15 grader ute. I huset 4 meter från luftvärmepump var det endast 15-18 grader.

Är det normalt den inte klarar upprätthålla temperatur eller kan det vara något fel? Installatör återanvände rör feån gamla luftvärmepump vid installation kan det påverka?
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: Josth skrivet 10 februari 2021, 12:51:05
Om det är ett äldre fritidshus kan det vara väldigt svårt att bedöma hur bra den är isolerad. Försök känn efter köldbryggor och hur takisoleringen är. Kanske går det att förbättra någorlunda enkelt? CZ35WKE ska klara att ge upp 3,60 kW värme vid -15 °C så det blir 67 W/m² vilket är hyfsat bra, men är isoleringen väldigt enkel kan 100 W/m² behövas.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 10 februari 2021, 13:53:04
Tack för svar. Huset är från 1979, tak, golv och väggar är isolerade men som du säger kanske kan isoleras ännu mer.

Trodde dock att ny luftvärmepump med denna kapacitet skulle klara hålla upp värme i huset. Men får kanske dra igång elradiatorerna när det blir minusgrader.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: perra83 skrivet 10 februari 2021, 14:07:05
Höj den inställda tempen ännu mer! Behöver den gå på max för att hålla 21°C inne så kör den på max.
Luftvärmepumpen drar säkert i sig ganska varm luft och tror på så vis att det är varmt inne.

Min gamla Panasonic ska ge strax över 4kW vid -15°C. Vid kl 0200 inatt va de -17°C ute. Från hallen och in i salongen är det 5-6m stegat och då inatt var det 26,2°C på termometern. Riktigt skönt.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 10 februari 2021, 14:33:50
Ok så är det mer energieffektivt att ställa luftvärmepump på max temp tror det är 30 grader än att balansera den med element med termostat på 20 grader och luftvärmepump på 23 grader?
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: Josth skrivet 10 februari 2021, 15:00:53
Man ska försöka få ut max av luftluftvärmepumpen men det kan då också bli mycket knappande på fjärrkontrollen eftersom utetemperaturen snabbt stiger på dagen och när solen tittar fram.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: perra83 skrivet 10 februari 2021, 18:02:29
Du ska inte ha 30°C inomhus och tempinställningen på pumpen är rätt ointressant, den kan lika gärna vara graderad i bokstäver.
Det ja menar är att du ska ställa in pumpen efter vilken temperatur du vill ha. 28°C på pumpen kanske bara blir 21°C i prantiken.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: electroluxaren skrivet 10 februari 2021, 19:37:25
Hej

Har en ny luftvärmepump sedan slutet av Nov i vårt isolerade fritidshus på 54kvm. Är en Panasonic cz35wke. Senaste veckorna när det blivit kallare -5 till -15 grader har vi upplevt att den haft problem att upprätthålla temperatur.

Vi kör luftvärmepump på 23 grader samt högsta fläkt hastighet. I natt var det tex ca -15 grader ute. I huset 4 meter från luftvärmepump var det endast 15-18 grader.

Är det normalt den inte klarar upprätthålla temperatur eller kan det vara något fel? Installatör återanvände rör feån gamla luftvärmepump vid installation kan det påverka?
öka fläkthastigheten för att få jämnare temperatur
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 10 februari 2021, 20:17:17
öka fläkthastigheten för att få jämnare temperatur

Tack för tipset. Jag brukar köra på högsta fläkthastighet men bra förslag.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 12 februari 2021, 12:18:02
Kollade idag lite statistik på avfrostning inatt när det varit ca -10. Ligger i intervall 40-60min. Är det normalt, känns som ofta för att kunna upprätthålla temperatur? Hur ofta brukar era avfrosta?

Tid avfrostning
22:51, 23:46, 00:24, 01:26, 02:05, 02:54, 03:50,
04:30, 05:30



Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 12 februari 2021, 12:36:04
Får den jobba hårt och det är ganska hög luftfuktighet så bygger det på snabbt och det blir rätt korta mellanrum.

Går att kolla någorlunda bra vad den levererar för effekt

Kolla hur många grader det är ovanför innerdelen
Ställ den på max fläkt och högsta inställbara temperatur, stega upp och kolla att den verkligen går upp vid varje ökning av hastighet
Vänta tills den går på max och kolla med en termometer FRAMFÖR utblåset och inte i vilken temp ni får.
Kolla utetemperaturen.
Vad är det för flöde med kubik per timme på högsta hastighet

Är man nära en avfrostning så kommer effekten ut vara sämre så en någorlunda ren utedel vore bra vid test
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 12 februari 2021, 19:15:02
Får den jobba hårt och det är ganska hög luftfuktighet så bygger det på snabbt och det blir rätt korta mellanrum.

Går att kolla någorlunda bra vad den levererar för effekt

Kolla hur många grader det är ovanför innerdelen
Ställ den på max fläkt och högsta inställbara temperatur, stega upp och kolla att den verkligen går upp vid varje ökning av hastighet
Vänta tills den går på max och kolla med en termometer FRAMFÖR utblåset och inte i vilken temp ni får.
Kolla utetemperaturen.
Vad är det för flöde med kubik per timme på högsta hastighet

Är man nära en avfrostning så kommer effekten ut vara sämre så en någorlunda ren utedel vore bra vid test


Tack för svar. Temperaturen vid utblåset innedelen håller rätt temperatur till och med något högre än jag satt den på. Avfrostningstid är ca 7min. Dock noterade jag direkt efter avfrostning att det är is kvar på utedel är det normalt? Bifogar några foton.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 12 februari 2021, 19:33:57
Har du bara 31 grader i utblås om den står på 31 grader och full fläkt så är det lågt.
Beror dock på hur kallt du har.

Utedelen ser helt igensnöad ut på sidan och är det likadant på baksidan så fungerar det dåligt, du får försöka få bort snö/is manuellt då det hindrar luftflödet genom utedelen.

Gör rent den och kolla det jag skrev så kan man se vad den levererar
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 12 februari 2021, 19:41:30
Har du bara 31 grader i utblås om den står på 31 grader och full fläkt så är det lågt.
Beror dock på hur kallt du har.

Utedelen ser helt igensnöad ut på sidan och är det likadant på baksidan så fungerar det dåligt, du får försöka få bort snö/is manuellt då det hindrar luftflödet genom utedelen.

Gör rent den och kolla det jag skrev så kan man se vad den levererar

Ja ska försöka få bort det. Är dock is som är fastfrusen, är inte tanken att avfrostning ska ta bort isen eller tänker jag fel? Några tips hur man kan få bort det eller är det bäst med en trasa med lite varmt vatten.Baktill ser det bättre ut bifogar ett foto där hoppas det är hyffsat tydligt svårt att ta såhär på kvällen.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: svenske kocken skrivet 12 februari 2021, 19:44:12
Kanske lite större mängder varmvatten kan lösa isproblemet.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 12 februari 2021, 19:49:05
Baksidan ser ganska ren ut om jag nu såg rätt.
Det har nog fastnat på själva plåten och då når dom inte att avfrosta bort det

Antingen gör du som kocken föreslår eller så gör du ett tält över utedelen och ställer en byggfläkt där så den tinar, vatten är enklast
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 12 februari 2021, 20:24:37
En trasa med lite varm vatten och lite putsande med den fick bort isen på den. Utblåset gav 35 grader när jag har satt värmepumpen på 25 grader. Så värme verkar den ge iaf.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 12 februari 2021, 20:38:59
Jo att den ger värme är en sak, men vill du veta om den ger som den ska enligt produktbladet får du kolla värdena som jag skrev.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 12 februari 2021, 20:58:36
Såg att du skrev i ett annat forum också , fanns en bild där på en skarv av kablarna till matningen.
Bakom utedelen dold i silvertejp såg inte så bra ut !!!

Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 12 februari 2021, 21:22:39
Såg att du skrev i ett annat forum också , fanns en bild där på en skarv av kablarna till matningen.
Bakom utedelen dold i silvertejp såg inte så bra ut !!!

Tack för all hjälp. Ja ska kolla med installatör vad det är har inte noterat det förrän nu själv.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: Thompa71 skrivet 13 februari 2021, 11:49:46
Hummm.

Vad är det för tak.... lämna gärna 15-20cm mellan tak och toppen på maskinen.

Ser ut som ganska gamla rör. Är dessa ”bara” sen november.

Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: krille30 skrivet 13 februari 2021, 12:03:00
Hummm.

Vad är det för tak.... lämna gärna 15-20cm mellan tak och toppen på maskinen.

Ser ut som ganska gamla rör. Är dessa ”bara” sen november.

Ja installatören har återanvänt gamla rör.
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: electroluxaren skrivet 13 februari 2021, 22:05:46
Ja ska försöka få bort det. Är dock is som är fastfrusen, är inte tanken att avfrostning ska ta bort isen eller tänker jag fel? Några tips hur man kan få bort det eller är det bäst med en trasa med lite varmt vatten.Baktill ser det bättre ut bifogar ett foto där hoppas det är hyffsat tydligt svårt att ta såhär på kvällen.
den ser igenfrusen ut
enklast är trädgårdsslang med varmvatten
Titel: SV: Problem med uppehålla temperatur
Skrivet av: Swedal skrivet 17 februari 2021, 22:21:22
Ja installatören har återanvänt gamla rör.

Återanvänder gamla rör gör man bara inte. De har gammal olja o skit i sig från den gamla pumpen som kanske inte alls funkar så bra ihop med den nya oljan. Sen blir de hårda med tiden där de utsätts för vibrationer, t ex vid en utedel. Gjorde han inga nya konor på rören heller? Räkna då med att det kan läcka. Skarven med kablarna såg inte så proffsigt ut heller. Har installatören monterat den korrekt i övrigt? Vacuumsugit till under 400 micron och kollat så vacuum håller etc? Om installatören inte ens använder en vacuummätare och suger genom ett manometerställ så kan du ju gissa nivån. Ok nu har jag gnäll färdigt  :)