VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: MorganS skrivet 30 september 2022, 22:43:27

Titel: Ecozenith 250
Skrivet av: MorganS skrivet 30 september 2022, 22:43:27
Har fått problem med min Ecozenith 250 med ecoair 622.
Utedelen i installerades maj 21 och innedelen 2020. Allt har gått bra fram till nu. Började få pressostat högtryck direkt då kompressorn startade. Plockade ut smutsfilter och det var riktigt igensatt men det hjälpte inte riktigt. Ökade laddpumpen till 100% ( förra vintern gick den på 85) och nu  slipper jag larmen. Dock så är det något som inte riktigt står rätt till. När VP går mot övre tank så låter det som om det är enormt mycket luft i tanken bubblar och låter konstigt. När den jobbar mot nedre tank så hörs ingenting.. har provat att avlufta mot alla ventiler i systemet utan att få ut någon luft. Något som har haft samma symptom? Kan nämna att då den skiftar mellan övre och undre tank så ökar diffen VP in/ut med ca 20 grader för att sedan minska och stabiliseras runt 7.
Titel: SV: Ecozenith 250
Skrivet av: Loggy skrivet 01 oktober 2022, 14:37:33
Har fått problem med min Ecozenith 250 med ecoair 622.
Utedelen i installerades maj 21 och innedelen 2020. Allt har gått bra fram till nu. Började få pressostat högtryck direkt då kompressorn startade. Plockade ut smutsfilter och det var riktigt igensatt men det hjälpte inte riktigt. Ökade laddpumpen till 100% ( förra vintern gick den på 85) och nu  slipper jag larmen. Dock så är det något som inte riktigt står rätt till. När VP går mot övre tank så låter det som om det är enormt mycket luft i tanken bubblar och låter konstigt. När den jobbar mot nedre tank så hörs ingenting.. har provat att avlufta mot alla ventiler i systemet utan att få ut någon luft. Något som har haft samma symptom? Kan nämna att då den skiftar mellan övre och undre tank så ökar diffen VP in/ut med ca 20 grader för att sedan minska och stabiliseras runt 7.
Samma problem som jag hade. Det var luft i övre tanken vilket jag avluftade via övertrycksventilen. Öppna den tills trycket är noll, fyll på, vänta en stund och gör om allt tills det inte kommer luft längre. Kolla alla andra luftnipplar, jag har sittande på rören till laddkretsen. Kollade även förtrycket i exppansionskärlet så det låg på 0,5 bar vilket mäts när trycket i systemet är noll. Detta fixade mina larm och på några veckor nu så har larmen hållit sig borta.