Problemet är att det blir alldeles för kallt i kylrummet på vintern när det är kallare.
Hur ser maskinrummet ut? På vintern när det blir kallare blir det även kallare i maskinrummet,
du får lägre kondensering och även förångning. Problemet löses inte med att ersätta
lågtryckspressostaten med en termostat. Rembyte säger du, på drivmotorn till kompressorn?
Isf hade nog jag lagt några extra slantar på att konvertera till en modern anläggning.
Förstås dyrt men effektivare och energisnålare än vad han har idag. Att montera en
frekvensstyrning på en kolvkompressor är nog ingen lösning eftersom du tappar
kompression och får då än sämre kondensering och även förångning, alltså kallare i kylen.
Det du ser på röret i kylen är 'bulben' - alltså givearen till expantionsventilen. Den har inget
med temperaturregleringen i kylen att göra, utan den styr överhettningen över förångaren.
Temperaturen styrs antigen genom termostat eller lågtryckspressostat och avfrostning
sker alltid när kompressorn stannar eftersom det är plusgrader i kylen. Antigen statisk
eller genom att förångarfläkten går. Denna anläggning har kanske ingen fläkt.
Är det lag på att kontrollera kylrum varje år?
Ja, det är lag på att företag skall varje år ha en återkommande kontroll av ett Swedac
ackrediterad kontrollorgan. Företaget är också pålagd att genomföra egenkontroll.
BjörnK