Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 mars 2020, 15:09:41 »Det är väl bara Atria som har denna funktion.
Du skulle kunna testa att höja värdet på avfrostningskurvan lite?
Du skulle kunna testa att höja värdet på avfrostningskurvan lite?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 mars 2020, 15:09:41 »Det är väl bara Atria som har denna funktion.
Du skulle kunna testa att höja värdet på avfrostningskurvan lite? Skrivet av: HBerggren« skrivet: 23 mars 2020, 12:36:51 »Är det ett luft/vattensystem med kompressorn inomhus?
Kan det vara kondensvatten som får shunten frysa fast? Går det isolera bättre? Sitter ställdonet ovanför ledningen? Finns säkert någon som kan det bättre än mig. Skrivet av: Erik47« skrivet: 23 mars 2020, 09:54:16 »Hej
Jag har en atria 8 och på den senaste tiden har shuntventilen för avfrostning börjat frysa fast när brain ut är under minus 13-14 grader, vilken innebär att braintemoeraturen inte stiger till +10-15grader utan ligger kvar på starttemperaturen för avfrostning. Lägger jag pumpen i tillsatsläge och väntar tills braintemeraturen stigit till -10 eller högre så fungerar avfrostningen u.a Glykolens frystemeoratur liggar på -30 grader Är det någon som har råkat ut för samma sak och vad gjordes åt problemet |