Värmepumpen ändrade utblåstemperaturen av sig självt
« skrivet: 23 november 2012, 20:35:00 »
Vi har en luft luftvärmepump installerad sedan två år tillbaka. Nu har vi fått ett meddelande via vår fjärrsstyrning om att maxtemperaturen är uppnådd (dvs 40 grader (!!!) i vårt fall). Vi har haft den inställd på 10 grader (eftersom vi inte är på plats just nu). Vi skickade ett kontrollsms för att dubbelkolla tempen, och ja, den var hög, om inte 40 grader så iallafall 32. Efter det har vi stängt av pumpen och tempen har efter det stadigt sjunkit. Så det har alltså varit varmt som tusan. Hur kan det bli så? Vad är det som kan vara fel på pumpen - ett fel som får den att själv slå om till annan temperatur? Har googlat men inte hittat nåt alls som liknar detta.

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Värmepumpen ändrade utblåstemperaturen av sig självt
« Svar #1 skrivet: 24 november 2012, 01:40:01 »
Är inte riktigt med på vad du menar men visst kan utblåstempraturen stiga. Den är inte den samma som du ställt pumpen på, den ökar ju om den börjar tycka att den inte kan hålla innetempen (börvärdet) tillräckligt bra.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Parlan76

  • Gäst
Parlan76
SV: Värmepumpen ändrade utblåstemperaturen av sig självt
« Svar #2 skrivet: 24 november 2012, 09:08:25 »
Förlåt, jag kanske var otydlig.... Grejen var att vi ställde in temperaturen på pumpen på 10 grader. Det har den hållt i ca en månad. Vi har en fjärrstyrd avläsare, och varje gång vi har messat för att kontrollera tempen så har den alltså legat runt 10 grader. Nu helt plötsligt har temperaturen i rummet ökat till 40 grader!!!! Eller rättare sagt 32 vid dubbelkoll.... Hur kan pumpen ändra värmeinställning på detta viset? Från att ha hållt de inställda 10 graderna länge så går helt plötsligt pumpen för högtryck och drar upp tempen i rummet på max. Vad har hänt med pumpen då? Har den drabbats av blixtnedslag och blivit galen? Och det verkar inte vara den externa styrapparaten som är fel, för när vi stängde av pumpen så kan vi läsa av att tempen i rummet sakta sjunker... så det har ju verkligen varit jättevarmt.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Det blir å liste opp mulig årsaker, for det er ikke før du besøker pumpen at du kan finne ut av det
Men først, det kan jo være måler (Mät) på SMS systemet deres som er feil. Om pumpen er avslått, blir det noen gang 10 grader?

Ellers så kan det være:
-Temperaturføler på pumpen defekt på en måte som gjør at styring tror det er kaldere enn 10 i rommet
- Noen ubudne gjester vært på besøk, og det står et vindu eller en dør åpen slik at kald luft trekker til pumpen som da mer eller mindre leser uteluftens temperatur, og så kjører 100% effekt, mens den tempertur/sms leser du har står en plass som får all varmen.
- Det du selv sier, noe skjedd med styringen så at den bare kjører på (Blixt eller liknende)

Det beste må være å dra å besøke pumpen for å se hva som virkelig er skjedd.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Gasten

  • Gäst
Gasten
SV: Värmepumpen ändrade utblåstemperaturen av sig självt
« Svar #4 skrivet: 25 november 2012, 09:31:26 »
Det känns självklart att den externa styrutrustningens känselkropp
sitter i värmepumpens luftflöde.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!