Titel: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: Uffe999 skrivet 19 december 2007, 00:58:04
Första gången som jag skriver i detta forum. -04 installerade vi en Panasonic CS-E15CKP och har egentligen aldrig varit nöjda med den. Vi får inte ut den värme som vi trodde. Ska värma ca 100 kvm, öppen planlösning. Idag är det -10 grader och det kommer halvljummen luft. Har någon av er någon idé varför det är så ???
Mycket tacksam för svar!
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: ElVikingo skrivet 19 december 2007, 01:59:53
Vi börja med bruksanv.
Du kör heat och inte Auto!!!!!
Du har fläkten på lagom kraftig fart, inte "pysläget"
Du vill ju nå genom hela huset, så kanske du tom behöver nära max fart.
Du har temperaturen högre på enheten än vad du vill ha längst bort.
Dvs ca 25 för att få ca 20- 22, 6-8 meter bort
Du kan alltså inte välja exakt 20 grader och tro att du får detta i andra ändan av huset. Termostaten sitter ju vid innedelen och är nöjd med att ha 20 där.

Självklart men likväl, det är så lätt att hamna i "tänkte inte på de' "
---

Det du själv kan kolla är diffen inne mellan in och ut.
Lagom är ca 15+ (10-15)
Utblås ca 37-45+
---
I dagsljus... kolla och städa.

Du behöver en kompressor, sån som kostar 500-1000kr, som blåser luft. Har du ingen låna/köp eller be om hjälp.

Stäng av strömmen för VP !!! inte bara stoppa med fjärr, för du skall dyka ned i ute delen!

Sen rengöra filter och lameller riktigt noga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Använd tryckluft försiktigt dammsugaren räcker inte.

Utedelen blås rent lamellerna innefrån efter du tagit av toppen.
Kolla lamellerna är du petig, ta två släta bordsknivar utan taggar!!!!! släta till de lameller som är tilltryckta genom att ta lamellbladet mellan knivbladen och "stryk" det plant.
Batteriet är otroligt ömtåligt, du kan utan vidare trycka in ett tumavtryck som plattar till och sabbar genomblåset just där. Du kan hitta mycket slarv där. Varje förlorad yta är en yta som inte sparar pengar.

Det är vanligt att hår. löv mm klistrar sig på utsidan, för att sedan frysa fast, eller sugas in mellan lamellerna. Så var nogrant försiktig och blås så gott du kan med tryckluften rent hela vägen runt. Håller du en hand på utsidan känner du om du fått rent där du håller på.

En gång till lågt tryck!!!!!

Jag använder steglös reglering på min blåspistol så jag kan dra av och på efter hur det ser ut när tryckluften träffar ytan.

Sätt på locket och strömmen senare.

Kolla diff igen. Blev det bättre?

Om du fortfarande har för låg diff så ta ut en kylkille som kollar tryck och ström, för att se om du har stopp i systemet, för lite gas, eller annat fel i maskineriet.

Kanske har det läckt ut gas redan från början, osv...

Men jag hade börjat med tempdiffkoll, därefter rengöringen. sedan koll av diff igen.

Tänk på dammsugning minst var 14 dag, både ute och inne.
Sitter utedelen tight på en vägg är det svårt att komma till. Då blir det av med locket och blås som gäller. Var 14 dag med modifikation för hur skitigt det är inne/ute där du bor

Renblås, minst 1 gång per år vid helkollen av systemet ...
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: ace skrivet 19 december 2007, 06:47:21
Denna värmepump har normalt riktigt mycket effekt !
som sagts ovan, maxtemp o fläkt med rengjord maskin både framför allt inne....blåser det inte ordentligt varmt då så ring tekniker !
mvh. ACE
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: Intruder@1400 skrivet 19 december 2007, 21:13:07
Jag har en e9:a, kåk på ca 120 m2, sluten planlösning.
I morse var det -9 ute. Hade 21,5 ºC på nedervåningen
och 20 ºC på övervåningen.

Märkte en markant skillnad på effekt efter renblåsning av innerdelen
med tryckluft.

/Klasse
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: Uffe999 skrivet 23 december 2007, 19:51:42
Tack för tipsen!
Har rengjort inne-delen och kollat hur mycket förbrukningen är på ett dygn. Inkl VP och daglig hushållsel ca 100 kW. Tycker själv att det låter mycket. Vad tycker ni andra? Kan det bli bättre när jag har rengjort ute-delen kanske? Finns det andra saker som påverkar förbrukningen (VP)?
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: Intruder@1400 skrivet 23 december 2007, 20:23:40
Tack för tipsen!
Har rengjort inne-delen och kollat hur mycket förbrukningen är på ett dygn. Inkl VP och daglig hushållsel ca 100 kW. Tycker själv att det låter mycket. Vad tycker ni andra? Kan det bli bättre när jag har rengjort ute-delen kanske? Finns det andra saker som påverkar förbrukningen (VP)?

Hur gjorde du rent inomhusdelen? Dammsugare duger inte. Du kommer inte åt mellan lamellerna med en
sån. Tryckluft ska det vara. Angående elförbrukningen så är det svårt att säja om det är för mycket.
Hur bra isolerat är huset? Vart ligger huset? Hur mycket datorer, brödrostar, platt-tv-apparater mm
har du? Jag brukar förbruka runt 100 kwh/dygn i februari när det är skapligt kallt.

/Klasse
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: ace skrivet 23 december 2007, 20:41:54
Tack för tipsen!
Har rengjort inne-delen och kollat hur mycket förbrukningen är på ett dygn. Inkl VP och daglig hushållsel ca 100 kW. Tycker själv att det låter mycket. Vad tycker ni andra? Kan det bli bättre när jag har rengjort ute-delen kanske? Finns det andra saker som påverkar förbrukningen (VP)?
blev det bättre med värmen då ? ?
jag tillhör de som tycker att panasonic var bättre förr.
och din pump är enligt mig ,bland det bästa panasonic tillverkat !
jag var på ett försäkringsuppdrag för nån vecka sen, ett hus som brunnit ! och ägaren ville ha pumpen utbytt (en E15ckp).
jag undrade varför...inga fel på pumpen... han ville ta chansen att få en ny !!
jag förklarade att han troligen skulle få en sämre, om jag bidrog till bedrägeriet !
men han fick efter lite tjat, min påskrift på pappret... huvuddunk huvuddunk
hoppas han får en H16 som låter makadamm-fylld  >:D >:D >:D
hoppas han inte läser här  ::)

mvh. ACE
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: Intruder@1400 skrivet 23 december 2007, 21:06:20
Tack för tipsen!
Har rengjort inne-delen och kollat hur mycket förbrukningen är på ett dygn. Inkl VP och daglig hushållsel ca 100 kW. Tycker själv att det låter mycket. Vad tycker ni andra? Kan det bli bättre när jag har rengjort ute-delen kanske? Finns det andra saker som påverkar förbrukningen (VP)?
blev det bättre med värmen då ? ?
jag tillhör de som tycker att panasonic var bättre förr.
och din pump är enligt mig ,bland det bästa panasonic tillverkat !
jag var på ett försäkringsuppdrag för nån vecka sen, ett hus som brunnit ! och ägaren ville ha pumpen utbytt (en E15ckp).
jag undrade varför...inga fel på pumpen... han ville ta chansen att få en ny !!
jag förklarade att han troligen skulle få en sämre, om jag bidrog till bedrägeriet !
men han fick efter lite tjat, min påskrift på pappret... huvuddunk huvuddunk
hoppas han får en H16 som låter makadamm-fylld  >:D >:D >:D
hoppas han inte läser här  ::)

mvh. ACE

Undrar vart pumpen du demonterade tog vägen.... >:D  ;D

/Klasse
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: Uffe999 skrivet 24 december 2007, 08:55:44
Vi måste vara snåla i vår familj för vi brukar stänga av VP:n när vi inte är hemma under flera timmar. Det är säkert det som är problemet, vpn hinner isa igen efter varje stopp.
Värmen är helt ok just nu den får gå hela hela tiden men ska skaffa en kompressor så jag kan blåsa rent inne och ute.
Måste säga att detta forum är kanon. Alla dessa tips skulle ingen säljare eller montör dela med sig av. Helt underbart. Tack!!!! tomte::
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: Raffen skrivet 24 december 2007, 12:10:08
Hej Uffe999!  Stäng aldrig av pumpen under driftssäsongen, en inverterpump mår alltid allra bäst av att vara igång kontinuerligt. Dessutom kan innetemperaturen sjunka ned en hel del under stopptiden och då får pumpen det ganska jobbigt att arbeta upp temperaturen igen, och detta till priset av en hög energiförbrukning, så man sparar normalt aldrig någon energi på att stänga av pumpen, däremot så  försämrar man inomhuskomforten ganska kraftigt. Man sparar inte genom att stänga av en luftvärmepump (som ju är rena sparbössan) under värmesäsong utan man sparar genom att stänga av all annan värmeutrustning så som t.ex elelement eller annan elutrustning.

Mvh Raffen.
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: Rollster skrivet 25 december 2007, 12:46:51
TJAA !  :)     Vad gör man med en Värmepump om den bara är avslagen hela tiden ?????    :D      Den är väl till för att användas , när man ändå köpt den !
 Om man nu inte förstås vill ha den bara på "utställning" ?
Låt Visheten å före Snålheten !!  :)      :)
Titel: SV: Panasonic CS-E15CKP
Skrivet av: qvisten skrivet 26 december 2007, 15:58:24
Vi måste vara snåla i vår familj för vi brukar stänga av VP:n när vi inte är hemma under flera timmar. Det är säkert det som är problemet, vpn hinner isa igen efter varje stopp.
Värmen är helt ok just nu den får gå hela hela tiden men ska skaffa en kompressor så jag kan blåsa rent inne och ute.
Måste säga att detta forum är kanon. Alla dessa tips skulle ingen säljare eller montör dela med sig av. Helt underbart. Tack!!!! tomte::

Vad är det som säger att vi inte är säljare och montörer :)

//Rickard