Författare Ämne: onormal avsvalning av tappvarmvattnet?  (läst 1478 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
onormal avsvalning av tappvarmvattnet?
« skrivet: 23 juli 2009, 13:29:05 »
Hej,

kollade avsvalningen nu och här är exakta siffror:

Starttempen 43 grader
Stopptempen 54 grader
Tid att generera tappvattnet 40 minuter
Stopptemperaturen blev 54.3 grader
Nu till det lite knepiga:

Efter 1 timma är mitt tappvatten nere i 49 grader utan någon nämnvärd förbrukning!
Avsvalningen avstannar efter detta till att bli mera normal.
Min teori är att när mantelvattnet värmer beredardelen så sker en snabb avsvalning i början för att senare jämna ut sig så att man får samma temperatur i manteln som själva beredaren. Har satt cirk.pumpen på lägsta hastighet för att få en så bra utvämning av temperaturen som möjligt. Har extremisolerat varenda liten del som sticker utanför beredaren.
Är det någon som har nån smart idé vad jag kan göra åt välfärdsproblemet?

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: onormal avsvalning av tappvarmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2009, 13:39:56 »
Om givaren sitter lågt i beredaren kommer värdet inte att vara helt rättvisande då allt kallvatten fylls på från bottnen, så ditt varmvatten i "övre" delen kan hålla en betydligt högre temperatur än den du avläser.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: onormal avsvalning av tappvarmvattnet?
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2009, 13:53:49 »
Hej,

givaren sitter ungefär i mitten.
Skall ta och mäta tempen vid tappstället.
Ã…terkommer med svar

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: onormal avsvalning av tappvarmvattnet?
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2009, 15:10:14 »
Nu har jag mätt:

givartemperatur mitt i tanken 48,8
Tappstället 50,9 grader

Ingen stor skillnad alltså. Frågan kvarstår-varför sjunker tempen så snabbt i början efter en tappvarmvattenkörning?
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: onormal avsvalning av tappvarmvattnet?
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009, 15:36:37 »
Jag har exakt samma fenomen och det beror nog på att min VV-tempgivare sitter på manteln. Sannolikt blir inte varmvattnet inne i VVB:n lika varmt som på ytan, så en viss utjämning sker tämligen snabbt.

Men har du tempgivaren i ett dykrör i VVB:n så kan jag inte förklara?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: onormal avsvalning av tappvarmvattnet?
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2009, 15:48:17 »
Ingen stor skillnad alltså. Frågan kvarstår-varför sjunker tempen så snabbt i början efter en tappvarmvattenkörning?


Värmen stiger snabbare i yttermanteln är i innermanteln d.v.s. värmepumen värmer det radiatorvatten som finns i tanken snabbare än vad värmeöverföringen klarar av. Efter att kompressorn stannat, så fortsätter temperaturutjämningen.

Direkt efter kompressorstopp så är tempskillnaden störs, varför tempen i yttermanteln sjunker snabbt, för att sedan plana ut.

Bifogar en loggbild från varmvattenladdning med dubbelmantlad beredare.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: onormal avsvalning av tappvarmvattnet?
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2009, 17:11:39 »
Ok, ungefär som jag anade då. Då kommer en liten följdfråga.
Till vilken temperatur kan det vara mest ekonomiskt att värma tappvarmvattnet om man dels tar hänsyn till cop och dels antal starter/dygn. Som jag nu resonerar har jag satt stopptemp till 54 grader (anser att drift däröver blir relativt dyr ur verkningsgrad sett) Framledningen i slutet av vv laddningen blir då 60,5 grader med enbart kompressorn.
Om jag sätter min starttemp till 43 grader så klarar jag 1 start/dygn i 9 fall av 10. 10 fallet är när dottern skall duscha 2 ggr/dygn ;)
det tar mig ca 40 minuter att värma tappvarmvattnet. Om jag sätter periodtiden till 45 minuter så slipper pumpen köra varmvatten i 2 omgångar. Huset har stora feta radiatorer och klarar svängningar i framledningstemperatur väldigt bra.Detta händer ju bara 1 gång/dygn dessutom. Rätt resonerat eller?

MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!