Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: JoelBex skrivet 24 januari 2021, 00:28:36

Titel: Thermia Atec går för högtryck oavsett inställning
Skrivet av: JoelBex skrivet 24 januari 2021, 00:28:36
Hej.
Jag har en Thermia Atec som satt monterad i huset när vi flyttade hit för 1,5 år sedan. Hittills har den funkat bra, men de senaste dagarna har det blivit varmt som attan inomhus och elementen är riktigt heta. Jag har värmekurvan på 40 och har inte ändrat rumsinställningen (dvs. förskjutningen av kurvan). Ändå är bör-värdet på 65 grader (!!!) när jag tittar på driftinformationen. Och framledningsvärmen ligger på mellan 56-60 grader! Och nej, det är inte jättekallt ute. Utetemperaturen ligger och pendlar runt 0 grader. Jag har testat att stänga av och på (både i menyn och genom att först göra det i menyn och sen helt bryta strömmen) och då börjar den snällt på det inställda värdet men sen hoppar den snart upp på maxvärme igen. Inget hjälper. Vet någon vad det kan vara för fel? Misstänker att jag får ringa service på måndag men om någon vet någon enklare fix så hade det varit uppskattat.
Titel: SV: Thermia Atec går för högtryck oavsett inställning
Skrivet av: Roland skrivet 24 januari 2021, 08:48:33
Kan inte Atec men när det blir så här brukar det vara problem med växelventilen som skickar vattnet antingen till varmvattenberedaren eller till radiatorerna. Pumpen vill göra varmvatten men växelventilen har fastnat i läget för värmning av huset.
Titel: SV: Thermia Atec går för högtryck oavsett inställning
Skrivet av: Carl N skrivet 24 januari 2021, 15:58:50
Jag har för mig att Thermia visar börvärdet 65 C när den gör varmvatten.  Sc:,h
Så visar utegivaren rätt värde så har Roland rätt.
Titel: SV: Thermia Atec går för högtryck oavsett inställning
Skrivet av: JoelBex skrivet 25 januari 2021, 00:04:28
Hej och tack för svar.

Vad gäller varmvattnet så borde det ju betyda, om växelventilen fastnat att det var problem med varmvatten till varmvattentanken också. Men det funkar precis som vanligt, så det känns inte som att det borde vara problemet. Vad gäller bör-värdet så visar den olika sådana för framledningsvärmen och varmvattnet så jag tror inte det är problemet heller. Det skulle ju inte heller förklara varför elementen blev skållheta.

Anyway - just nu har jag lyckats få det att funka normalt. Jag förskjöt värmekurvan neråt rejält genom att dra ner rum-värdet till 10 grader. Efter en stund hoppade bör-värdet rätt, dvs. ner rejält. Då ställde jag upp det till normalt igen och vips så var allt som vanligt. Skönt att det funkar nu, men kontrollfreak som man är så är det frustrerande att inte ha löst VARFÖR det blev så. Får hålla koll och se om det händer igen.

Tack för era svar. To be continued...
Titel: SV: Thermia Atec går för högtryck oavsett inställning
Skrivet av: Carl N skrivet 25 januari 2021, 13:11:30
Vilken innerdel har du?
Total eller Plus?
Om du har Plus, sitter det en elpatron i beredaren som backup?

Men om den visar olika börvärde vid VV-beredning och detta med 65 C i framledningen så har jag bara 2 rimliga förklaringar.
1. Fel på utegivaren
2. Fel på styrkortet

Den första borde du se genom att typ trenda utetemp, om trenden ser OK ut så är det nr 2 som är felet.