Hej alla,

Tänkte dela med mig av en ny reparation och då nytt fel på mitt Heru 75 >:( skit grejer

Sist var det trasiga kondingar, det kan du läsa om här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37825.msg352780#msg352780
Och fenomenet var som det brukar va, tanten klagar... det känns kallt - Ja ja, jag ska gå och titta. tummenupp

Denna gång var det motorn till rotorn/värmeväxlaren som inte längre snurrade, var däremot glödhet...
Helt inställd på att få köpa en ny motor / växellåda plockade jag ur denna och började leta fel.
Vilket visade sig vara ett enkelt fel. Motoraxeln är lagrad med glidlager i brons och det yttersta lagret på motorn var helt utslitet vilket gjorde att rotorn på motorn fastnade mot lindningen. Mao gick den att rotera utan spänning - men ej med spänning på.
Slet ut det slitna lagret och såg till min förvåning att konstruktionen är utförd så att ett kullager ska passa just där glidlagret suttit.
Efter uppmätning iväg till min lokala kullagerförsäljare, och vips 70 kr senare är motorn lagad och snurrar på som vanligt.
Lagrets storlek är 19x6x6 mm. Det ser ut som det sitter samma lagring där motoraxeln går in i växellådan, men det var okej.
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 13:46:54 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 22:51:54 »
Känns lite ruttet att så mycket saker gått sönder på din Heru 75a faktiskt, en sån där köper man ju för att ställa upp på vinden och byta filter på men i övrigt glömma 20 år typ är min åsikt?

Kört från 90a i två år nu, ska man behöva oroa sig för att den kommer börja trilskas om något år eller hur har andra Heru-ägare haft det?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Mike N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 00:37:55 »
Rotomotorn på mitt Heru 75 aggregat låter som en kaffekvarn så jag börjar bli orolig för haveri.
Vilken modell på rotormotor sitter i ditt aggregat? Någon bild?
Mitt aggregat är ett av de 150 första så jag har bytt modell på rotormotor en gång på garanti men jag tror det finns ytterligare en variant på motor i senare aggregat.

Utloggad Mike N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 23:50:23 »
Ja, där gav den rotormotorn upp. Nummer 2 för min del. Verkar vara en Kelvin-motor.

Hittade en teknisk beskrivning av Kelvin-motorn där det stod att läsa att motorn har permanentsmorda lager med över 10000 timmars livslängd dvs inte ens TVÅ år. Föga imponerande eller hur? Besparingarna med FTX verkar ätas upp av driftkostnaderna.
« Senast ändrad: 22 februari 2013, 00:29:12 av Mike N »

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2013, 07:56:37 »
Glidlager  :-X

För ett par år sedan märkte jag att min Rexovent från 1978 började låta lite och jag hittade en instruktion som beskriver hur man byter lager. Ett par timmars jobb, inklusive arbetet på taket med demontering/montering av fläktarna, och fyra nya SKF kullager så var det klart. Jag räknar med att den kommer att funka 30 år till, möjligen med behov av någon konding.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2013, 08:11:19 »
Ja, där gav den rotormotorn upp. Nummer 2 för min del. Verkar vara en Kelvin-motor.

Hittade en teknisk beskrivning av Kelvin-motorn där det stod att läsa att motorn har permanentsmorda lager med över 10000 timmars livslängd dvs inte ens TVÅ år. Föga imponerande eller hur? Besparingarna med FTX verkar ätas upp av driftkostnaderna.

Hej Mike,

Tyvärr har jag ingen koll på fabrikatet på min rotormotor, ej heller någon bild. Jag var helt inställd på att få köpa en ny från början. Det vore intressant om du kunde visa den tekniska beskrivningen av Kelvin-motorn och gärna bilder på din motor.

Jag tror att min motor kommer gå mycket länge efter kullager konverteringen.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Mike N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2013, 23:42:28 »
Motorn i mitt aggregat är nog en K31G620 i pdf.en
http://www.kelvin.es/pdfs/K31_G_Ing.pdf

Sune73 liknar den din?

Gjorde en quick and dirty reparation på vinden igår natt i -10 grader så det blev inga bilder. Hoppas nu den går några dagar så jag hinner fixa fram nya lager.
« Senast ändrad: 23 februari 2013, 00:26:07 av Mike N »

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2013, 09:42:18 »
Motorn i mitt aggregat är nog en K31G620 i pdf.en
http://www.kelvin.es/pdfs/K31_G_Ing.pdf

Sune73 liknar den din?

Gjorde en quick and dirty reparation på vinden igår natt i -10 grader så det blev inga bilder. Hoppas nu den går några dagar så jag hinner fixa fram nya lager.

Den ser absolut lika ut tummenupp
Vad gjorde du för reparation av din motor? Vad är trasigt?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Mike N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2013, 14:36:48 »
Jag lossade bakre lagret på motor och rengjorde motoraxeln så mycket jag kunde komma åt. Sedan oljade jag in det bakre lagret men jag droppade bara några droppar olja på lagret in i växellådan eftersom jag inte kunde få ut motoraxeln ur växellådan mer än 2-3 mm.Lagren verkade in speciellt slitna (glappiga) men så torra att axeln roterade väldigt trögt. Motorn låter fortfarande inte vackert efter övningen men den går.

PeppeH

  • Gäst
PeppeH
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #9 skrivet: 02 december 2018, 11:04:31 »
Hittade denna tråd vid sökning då även min Heru gett upp >:( Jag sitter på en Heru 100 men enligt reservdelslistan passar motorn till både 50S, 75S, 90S EC (Efter Januari 2010), 100S EC, 100S EC A/B/C, 62 T, 70T, 90T och 100T EC. (länk till återförsäljare här)



Dom vill ha 2000:- för motorn så jag tänkte prova att laga först, men det ser ut att vara svårt att komma in i denna modell av motor :-\ Några tips, jag gissar att er motor inte ser ut som denna? ser ut som att lacken täcker eventuell springa/glipa där man kan dela motorn, eller så är det så illa att aluminiumlocket vid utgående axel är enda vägen in och då der det ut som att specialverktyg gäller... help

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!