0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Min pump har nu fungerat i drygt 2 veckor efter bytet av tryckvakten. Jag hoppas det är bytet som gjort susen, men pumpen fungerade även lite längre perioder ibland tidigare så jag tror det är för tidigt att jubla än...Jag bytte bara tryckvakten. Beställde en sådan här från JS energi:https://jsenergi.com/tryckvakt-huba-4090.htmlMen man behöver se hur det ser ut i sin pump innan man beställer - om man har en äldre variant är tryckvakten integrerad på fläktkortet och man behöver då även byta detta enligt tidigare kommentar från Larsmaja.@Larsmaja: Håller med om att det är konstigt att tryckvakten orsakar problem med eltillskott, men det verkar ju vara fallet i de trådar det länkats till tidigare. Måste i så fall vara något med någon timer/räknare i regleringen som gör att det blir så...Precis som skrivet högre upp i tråden har detta med stor säkerhet inte något med ekonomidrift eller överhettningsskydd att göra. När detta felet inträffar ”glöms” eltillskottet helt - länge. Men börjar fungera igen så fort man startar det manuellt.
Menar du inte version 2.1 till 2.5? Eller är det jag som blandar ihop siffrorna nu😊.
En fabriksåterställning på både kund, service och fabriks nivå brukar göra susen ibland på diverse konstigheter.