Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 december 2011, 22:54:42 »Enligt manualen så sitter den på vänster sida framifrån.
Känn runt hela burken efter något som sticker ut
Känn runt hela burken efter något som sticker ut
Skrivet av: Lmf« skrivet: 19 december 2011, 22:54:42 »Enligt manualen så sitter den på vänster sida framifrån.
Känn runt hela burken efter något som sticker ut Skrivet av: KarlINykvarn« skrivet: 19 december 2011, 22:45:19 »Nog lite dum, hittar kärlet, men ingen ventil...
Till vänster om kärlet så finns det knappt nån plats alls, är det här framifrån eller bakifrån? >Längst ner i din VVM300 sitter en ganska rektangulär röd burk med ett rör kopplat. Check! >på vänster sida om denna burk sitter en ventil (samma som på ett bildäck) Ehhh...nää... Skruva loss hatten och använd denna till att trycka på ventilen då skall det komma luft Kommer det vatten är gummibälgen trasig. Skrivet av: Lmf« skrivet: 19 december 2011, 09:16:59 »Längst ner i din VVM300 sitter en ganska rektangulär röd burk med ett rör kopplat.
på vänster sida om denna burk sitter en ventil (samma som på ett bildäck) Skruva loss hatten och använd denna till att trycka på ventilen då skall det komma luft Kommer det vatten är gummibälgen trasig. Skrivet av: KarlINykvarn« skrivet: 19 december 2011, 08:21:54 »Ok, ska kolla det men vad ska jag titta efter?
Jag har inte tummen mitt i handen men jag har ingen större erfarenhet av såna här pryttlar... /Karl Skrivet av: Lmf« skrivet: 18 december 2011, 23:43:28 »Kolla expansionskärlet.
Absolut vanligaste felet när systemtrycket sjunker är att blåsan i kärlet gått sönder. Skrivet av: Karl i Nykvarn med pool« skrivet: 18 december 2011, 22:26:12 »Hejsan,
Har sökt lite i forumet och det verkar vara ett återkommande fel fast med olika åtgärder och faktiska fel. Jag har en VVM300, och en sabla massa andra pryttlar installerat av förra ägaren till mitt hus. Sammantaget har jag en VVM300, Nibe Fighter 2020-10, Nibe Compact och en UKV 200. Först märkte vi att på golvet under VVM'en så kom det vatten och att trycket faller ner till 0 nån gång per dag upp till i bästa fall nån gång per 3-4 dagar. Förra ägaren svarar inte på nåt såklart så det är upp till mig att lösa problemet. Installationen sitter i en byggnad intill huvudhuset så ledningarna ligger i en kulvert, däremot så har jag inte kunna ta mig ner i krypgrunden för att verifiera (jag har det på schemat att göra snarast). Jag fotade installationen i grovt nu och la upp bilderna på picasa: https://plus.google.com/photos/102246988498161445626/albums/5687577155515572113?authkey=CPeRhun0qKf2zgE Det som slog mig var att slangarna som går från utedelen in i huset där vvm'en står har ett rostangrepp men det känns som extern rost, dvs från material som lagt sig på slangarna och inte slangarna i sig. Så, var f#n ska jag börja för att lösa det här? Min tanke är att i framtiden använda den här installationen för att värma min pool istället för den värmaren jag har. Tack på förhand! /Karl |