Titel: För kallt varmvatten Thermia Villa 60
Skrivet av: Gunnar Johansson skrivet 03 november 2015, 08:03:58
Har precis fått en ny cirkulationspump och expansionsventil monterad på min Villa 60 då pressostaten löste ut hela tiden.  Detta löste problemet men nu har vi för kallt varmvatten istället.

Kan man justera upp detta själv någonstans? Är bara 34-40 grader i nuläget.

Tilläggas kan att reparatören fick ställa om nåt värde på en pressostat när han monterat ny pump och ventil då den löste ut direkt. Är efter detta som varmvattnet är för kallt.
Titel: SV: För kallt varmvatten Thermia Villa 60
Skrivet av: gugge112 skrivet 03 november 2015, 09:15:32
Såhär ser pannans innandöme med pressostater ut. (Glömde logga in vid mitt 1a inlägg.)
Titel: SV: För kallt varmvatten Thermia Villa 60
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2015, 21:53:13
Troligen driftpressostaten som löser ut för tidigt.
Kan du ta en närbild på pressostaterna så ser vi vilken det är du ska skruva på.
Alternativt ta hem din installatör och se till att han justerar upp den.