Skrivet av: PerJ
« skrivet: 25 april 2010, 16:11:22 »

Hej igen,

R404a ger i storleksordningen 70% kyleffekt jämfört med R410a med samma slagvolym på kompressorn.

Sen är det inte bara entalpiökningen på köldmediet som är intressant, utan även massflödet i anläggningen som styrs av densiteten på suggasen, Tyngre gas, högre massflöde.
 
PerJ
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 25 april 2010, 16:04:12 »

ja, misstänkte detta.. kollade även i tabeller för de respektive medierna och fick se att entalipökningen vid samma förångningstemperatur är mycket större på 410 än 134, jag hade helt enkelt "fått för mig" att 134 var mer lämpat för komfortkyla.  men ändå kul att experimentera, jag använde mig av begagnat avtappat köldmedium så det är ju skitsam att prova lite, och det spelar ingen roll om maskinen pajar för den dög inte som VP pga kass avfrostning. strypdonet är kapillärrör, så det skulle isåfall ändras (kanske montera en TEV) om jag nu skulle gå vidare med detta test, men det gör jag nog inte.
inte heller 404a hade lika stor entalpiökning som 410a. skulle isåfall vara CO2 då men det pallar ju inte grejerna med..
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 april 2010, 15:59:17 »

Per vad säger du om 404 då.? Roligt att du är tillbaka Thumbsup
Plöjde igenom dina inlägg igår :D  Informativt, fortsätt så Thumbsup
Skrivet av: PerJ
« skrivet: 25 april 2010, 15:01:57 »

Hej,

Vid en given slagvolym på kompressorn så ger R134a i storleksordningen 40-50% kyleffekt jämfört med R410a. Så bytet från R410a till R134a kommer i praktiken att halvera effekten på aggregatet.

Sen kan man fundera på vad det sitter för expansionsventil/stryporgan i systemet, det är i princip ingen suggasöverhettning i de mätdata som anges.

PerJ
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 april 2010, 14:45:41 »

Intressant fråga Thumbsup Hoppas att du får ett bra svar.  Jag skulle nog satsat på 404 istället vad tror du om det. Man tappar ju i effekt med 134 i varje fall värmeeffekt.
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 24 april 2010, 19:57:53 »

om man har en värmepump med 410a som inte ska användas till värme, bara kyla, och man vill få lite högre kyleffekt ur den, vore det inte bättre med 134a istället?
jag tänkte laborera lite med detta till sommaren men vill gärna ha lite input från de lite mer lärda kylteknikerna här.
jag har redan testat att byta köldmediet, men eftersom det inte är tillräckligt varmt ute än så är det svårt att provköra, men jag fyllde så jag hamnade på 0 ºC förångning och +2 ºC suggas vid innetemp på 16-17, då hade jag fyllt 1000g. ursprunglig fyllnadsmängd 410a var 920 gram.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!