Hej

Tänkte höra om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa oss att ev optimera vår värmepump, Nibe 1145-8. Vi har precis köpt ett hus från 1978. De förra ägarna hade precis bytt pump innan de såld och är rätt säker på att alla inställningar på pumpen är default från leverantören. Huset är ett sutteränghus på två två våningar med vattenburen golvvärme i källaren/nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Som vi har förstått det så är det ett enkelslingesystem till radiatorerna. Det finns en utgivare kopplad till pumpen men innegivaren är inte installerad.

Förstår dock inte hur jag bifogar filer?

Utloggad Henrik Olsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Gick visst när man hade en profil...

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Tycker det ser ok ut vet inte hur det ser ut med starter men gissar dom är ganska många vid mildare väder vill man minska dom kan man ändra gm för start av kompressorn från-60 till tex -100 men man bör samtidigt ändra gm för start av elpatron så den inte går in i onödan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Henrik Olsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack, skönt att höra.

ska testa att ändra den till -100. Är det startdifferens tillsats som också ska ändras då under samma flik? Den står på 400 nu, vad kan den tänkas behöva ändras till i så fall?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Jag skulle köra med minst 600 så kompressorn får mera tid på sig att jobba ikapp innan elpatron går in om den tex gjort mycket vv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Henrik Olsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Super.

Du skrev att detta var för att minska starter vid mildare väder, är detta en sommar inställning eller nått man kan ha hela året även när termometern kryper ner mot -20 ?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
När det är kallt ute spelar det inte så stor roll vilken GM inställning man har kompressorn kommer inte få många starter ändå är det riktigt kallt kommer den gå hela tiden men man kör med samma inställning hela året.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!