Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder (läst 729 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Henrik Olsson
Gäst
Henrik Olsson
Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
«
skrivet:
07 november 2019, 12:26:34 »
Citera
Hej
Tänkte höra om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa oss att ev optimera vår värmepump, Nibe 1145-8. Vi har precis köpt ett hus från 1978. De förra ägarna hade precis bytt pump innan de såld och är rätt säker på att alla inställningar på pumpen är default från leverantören. Huset är ett sutteränghus på två två våningar med vattenburen golvvärme i källaren/nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Som vi har förstått det så är det ett enkelslingesystem till radiatorerna. Det finns en utgivare kopplad till pumpen men innegivaren är inte installerad.
Förstår dock inte hur jag bifogar filer?
Loggat
Henrik Olsson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Henrik Olsson
SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
«
Svar #1 skrivet:
07 november 2019, 12:44:08 »
Citera
Gick visst när man hade en profil...
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
«
Svar #2 skrivet:
07 november 2019, 14:29:30 »
Citera
Tycker det ser ok ut vet inte hur det ser ut med starter men gissar dom är ganska många vid mildare väder vill man minska dom kan man ändra gm för start av kompressorn från-60 till tex -100 men man bör samtidigt ändra gm för start av elpatron så den inte går in i onödan.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Henrik Olsson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Henrik Olsson
SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
«
Svar #3 skrivet:
07 november 2019, 16:07:24 »
Citera
Tack, skönt att höra.
ska testa att ändra den till -100. Är det startdifferens tillsats som också ska ändras då under samma flik? Den står på 400 nu, vad kan den tänkas behöva ändras till i så fall?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
«
Svar #4 skrivet:
07 november 2019, 16:11:38 »
Citera
Jag skulle köra med minst 600 så kompressorn får mera tid på sig att jobba ikapp innan elpatron går in om den tex gjort mycket vv.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Henrik Olsson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Henrik Olsson
SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
«
Svar #5 skrivet:
07 november 2019, 16:18:44 »
Citera
Super.
Du skrev att detta var för att minska starter vid mildare väder, är detta en sommar inställning eller nått man kan ha hela året även när termometern kryper ner mot -20 ?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
«
Svar #6 skrivet:
08 november 2019, 12:40:59 »
Citera
När det är kallt ute spelar det inte så stor roll vilken GM inställning man har kompressorn kommer inte få många starter ändå är det riktigt kallt kommer den gå hela tiden men man kör med samma inställning hela året.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 736
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Classe57
R4111a
Vuppen
BiggerDigger
Larsmaja
25fOCUS
HBerggren
Bonazera
Vimpeln
Hilton
Josth
electroluxaren
Raketost
NiJa
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info